大家好,关于消防的相关问题请教
1.当消防主泵控制柜开关打在自动状态,火灾报警控制柜开关打在手动状态下,当现场消防手报按下去,消防主泵会启动吗?
2.在自动状态下,消防主泵启动后,要停泵只有手动停泵吗?(GA 30《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》第2部分,第5.4.5 当设备进入消防状态时,主消防泵采用工频启动及运行的,退出消防时只能手动操作停泵。)

有关消防泵的标准有哪些实用的标准可参考学习呢?谢谢大家。
发表于 2013-7-20 10:27 | 显示全部楼层
你说的消防主泵应是指消火栓系统主泵、现场消防手报应是指手动报警按钮:
1、当现场消防手报按下去,消防主泵不会启动,因为这是两个系统,前者属于报警系统,只有按下现场消火栓箱内的远程启泵按钮,消防主泵才会启动,当然通过火灾报警控制柜上的消防联动控制系统也能启动,前提都是消防主泵控制柜开关打在自动状态。
2、在自动状态下,消防主泵启动后,要停泵,既可以在水泵房手动操作停泵,也能通过火灾报警控制柜上的消防联动控制系统停泵。
以上是个人理解,供参考,如有错误欢迎指正,共同提高,谢谢!
发表于 2013-7-25 08:10 | 显示全部楼层
那要看泵的接线了
一般有两种接线方式:1、消防主泵控制柜开关打在自动状态,按下消火栓按钮可以直接起泵;2、消防主泵控制柜开关打在自动状态,按下消火栓按钮报警至消控中心,消控中心再通过主机起泵
发表于 2013-7-25 10:20 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2013-8-16 16:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-8-29 14:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-1-24 08:37 | 显示全部楼层
绿色使者 发表于 2013-7-20 10:27
你说的消防主泵应是指消火栓系统主泵、现场消防手报应是指手动报警按钮:
1、当现场消防手报按下去,消防 ...

楼主答复正解,支持!
发表于 2017-3-29 14:04 | 显示全部楼层
1.当消防主泵控制柜开关打在自动状态,火灾报警控制柜开关打在手动状态下,当现场消防手报按下去,消防主泵不会启动。手报不管怎么样都不会启泵。消火栓按钮按下,按照新规范,只是给主机一个联动控制信号,由主机根据联动规则启动消防泵。
2.在自动状态下,消防主泵启动后,可以本地停和主机远程手动停,这两个都是手动操作,不是自动操作。规范只是说不能自动停泵。