《危险化学品重大危险源辨识》规定:单元可以是一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。
我公司储罐区现有汽油罐和煤油罐各1个,储量均为200t,距离不超过500m。
(1)按照每个储罐辨识,汽油罐构成危险化学品重大危险源,煤油罐不构成(汽油临界量200t,煤油临界量5000t),那么我们只要求汽油罐安装安全监控系统,煤油罐可以不安装。
(2)按照整个储罐区作为1个单元辨识,储罐区危险化学品构成重大危险源,那么汽油罐和煤油罐都要求安装安全监控系统。
我们认为煤油罐的储量远远没有达到临界量,可以不安装安全监控系统,所以第(2)种辨识方法扩大了重大危险源范围,增加了管理成本,是不合理的。
举报