《危险化学品重大危险源辨识》规定:单元可以是一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。

我公司储罐区现有汽油罐和煤油罐各1个,储量均为200t,距离不超过500m

1)按照每个储罐辨识,汽油罐构成危险化学品重大危险源,煤油罐不构成(汽油临界量200t,煤油临界量5000t),那么我们只要求汽油罐安装安全监控系统,煤油罐可以不安装。

2)按照整个储罐区作为1个单元辨识,储罐区危险化学品构成重大危险源,那么汽油罐和煤油罐都要求安装安全监控系统。

我们认为煤油罐的储量远远没有达到临界量,可以不安装安全监控系统,所以第(2)种辨识方法扩大了重大危险源范围,增加了管理成本,是不合理的。

所以,我们选择按照第(1)种方法辨识、登记、建档、备案,这样可以吗?请不吝赐教!
发表于 2013-8-9 09:41 | 显示全部楼层
应按照一个单元内(500米范围内)所有危险物质的储量进行评价重大危险源。即,200/200+200/5000=1.04,由于大于1,所以属于重大危险源
发表于 2013-8-9 11:41 | 显示全部楼层
2#正解
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:05 | 显示全部楼层
那意思就是煤油罐要装安全监控系统,对煤油的液位、温度等信息进行监控、记录、报警了?
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:07 | 显示全部楼层
楼上两位,那意思就是煤油罐要装安全监控系统,对煤油的液位、温度等信息进行监控、记录、报警了?
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:14 | 显示全部楼层
不管煤油罐多么小,储存一点点煤油都要安装监控系统?
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:16 | 显示全部楼层
那么,在这里,煤油的储存量、临界量好像就失去意义。
发表于 2013-8-9 13:25 | 显示全部楼层
不要放在一个单元嘛,间距按要求弄够。
发表于 2013-8-9 13:45 | 显示全部楼层
回复 1# myksj
应按方案(2)来管理的,可以参考重大危险源辨识GB18218-2009.
 楼主| 发表于 2013-8-9 23:18 | 显示全部楼层
楼上,按gb18218就对了,可以按一个储罐划分为一个单元分别辨识,也可以两个储罐合为一个单元计算,辨识的责任主体是企业,那企业选择按第一种方案,监管部门有什么理由说不行呢?
发表于 2013-8-12 16:31 | 显示全部楼层
一般像一些储罐都必须要有安全设施,液位计、压力表、温度表,加强日常巡检,做好相关记录。对储罐相关参数波动进行监控。