低压配电系统接地型式的应用情况分析

[复制链接]
发表于 2013-8-10 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
解析
(1)低压
配电系统接地型式的采用情况
        英国、美国和日本采用TN—C—系统;德国、法国等欧洲大陆国家广泛采用TT系统我国住宅设计规范(GB50096-1999)等6.5.2条第一款规定;应采用TT、TN—C—S或TN—S接地型式,并进行等电位联结

(2)TN—C系统不被采用的原因
TN—C系统可节省一根导线,但它存在许多不安全隐患。
a、不能装漏电保护器来有效防止人身电击和接地电弧火灾;
b、不能在停电检修时断开PEN线来保护检修人员的安全;
c、单相回路如果PEN线中断,设备外壳对地电压达220V,电击危险大
d、三相回路如果PEN线总断,使设备失去地线(PE线),又使回路失去中性线而“断零”,易引起人身电击和单相设备烧坏事故。
e、如按IEC要求将PEN线加大至钢线10m2m,即不经济,施工也困难,不如改用TN—C—S系统,将10m2m的PEN线换成2.5m2m的PE线和N线
f、PEN线上的电压降使设备外壳正常带对地电压,产生电压差和杂散电流,容易打火引起爆炸和火灾(在爆炸和火灾危险场所),也容易对电子信息设备引起干扰。

(3)有总等电位联结TN—S系统建筑物内的中性线不需要隔离。
       IEC60364—4—46标准第461.2条规定:“在TN—S系统中(包括TN—C—S系统中户内TN—S部分)中性线不需要隔离和开关”。
       英国IEE标准“电气安装规范”第461—01—02条也规定:在电源进线处除单相回路外TN—S、TN—C—S系统三相回路应断开全部相线,而不要求断开中性线,所以如此规定。

        在IEC60364标准和我国有关防电击标准中,建筑物内的总等位联结都规定为各种接地系统内必不可少的基本防电击措施。当进行电气检修时,即使中性线没有隔离,而带有从电源侧传导来的对地故障电压Uf,但由于存在总等位联结的缘故,所有外露导电部分和装置外导电部分都处于同一电位水平Uf,不存在电位差,检修人员接触中性线时不可能遭受电击,甚至连触电的感觉都没,因此在有总电位联结的TN—S系统建筑物内,不必为电气检修安全而隔离中性线。

(4)TT系统内电源进线开关应隔离中性线
   IEC60364—4—46第461.2条不隔离中性线的规定未提及TT系统,说明TT系统内隔离中性线
        英国IEE标准“电气安装规范”第461—01—03条例规定:TT系统(也包括IT系统)电气装置内的电气隔离所有带电导体,其中包括中性线

(5)TT系统内的漏电保护器必须隔离中性线
  除了为电气检修安全隔离中性线外,TT系统内的漏电保护器(以下简称RCD)为保护出现两个故障后的电气安全,也要求隔离中性线。

(6)“关于四极断路器的选用”
1、TN—C系统中,N线与PE线合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此,绝对禁用四极断路器。
2、TT系统、TN—C—S系统和TN—S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修人员的安全,但值得注意的是在TN—C—S和TN—S系统中,断路器N极只能接N线,而绝对不能接PEN或PE线
3、IT系统中,当有中性线时应采用四极开关;
4、在两种不用接地系统间,电源切换开关应采用四极开关
5、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极的漏电断路器(四极断路器);
6、装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器。(如:正常供电电源与备用发电机之间的转换开关);
7、住宅每户电源总开关应选用带N极的二级断路器(三相用户选用四极断路器)。
发表于 2013-8-11 09:14 | 显示全部楼层
现在我国采用的基本都是TN-C-S
发表于 2013-9-4 15:14 | 显示全部楼层
赞一个,学习了,谢谢!
发表于 2013-10-11 16:59 | 显示全部楼层
又重温一下电气安全。
发表于 2014-1-11 21:21 | 显示全部楼层
东之杰,你好,我现在被这个问题搞昏了头,有些不解请您指点下:

1. 现场使用的三级配电制度,二级盘和开关箱都有外壳接地,是否称为重复接地?但保护接地的含义是将电气设备在故障情况下可能带电的金属部位经接地线,接地体同大地相连,难道这不是就是说的以上配电箱外壳接地吗?
2. 家里的冰箱的接地,是里面的地线和外壳接触,如果冰箱外壳漏电后,冰箱的地线会将漏电流送走,但我想知道这个回路过程是什么,火线-冰箱外壳-PE线-?中性点接地处吗还是上一级配电箱的重复接地点?

3. 保护接零和漏保。保护接零是将平常不带电的金属部分与配电网中性点直接连接,当单相漏电时,形成相线和中性线短路,但这样一来,漏保应该先迫使开关跳。

4. 如何判断中性点接地还是不接地?