找回密码
 注册
查看: 7227|回复: 28

燃气瓶和动火作业点问题

  [复制链接]
发表于 2013-8-11 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下去大家!
规定的燃气瓶和动火点安全距离是10米,但是,如果作业空间不允许,而且还有较多的动火点和燃气瓶,也没有专门管道供气,只能用气瓶,这样气瓶怎么保护就安全和符合规定?
把气瓶周围再加一个防护套,类似一个筒状的,上下保证畅通,气体不会聚集,这样如果动火点不会有火星、明火威胁气瓶,还会有危险吗?符合规定吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2013-8-12 08:33 | 显示全部楼层
办法总比困难多 看你厂房空间构大的 安全措施应该能做好

你这是丙烷气瓶 还是民用液化气气瓶?

照片上看 看不出你的动火点 但你的现场存在3个问题:
1、气瓶本身无防护胶圈
2、气瓶无防倾倒措施
3、气瓶胶管与焊机电缆缠绕一起

难以确定 你的灭火器是不是在附近摆放
发表于 2013-8-12 20:34 | 显示全部楼层
应是液化气瓶(从瓶体颜色),如果条件限制可以间距5米
发表于 2013-8-14 12:40 | 显示全部楼层
工业的液化气瓶是不可以使用的,没有安全阀和回火保护!
发表于 2013-11-5 13:22 | 显示全部楼层
2楼真牛,学习了
发表于 2013-12-23 22:13 | 显示全部楼层
1、气瓶本身无防护胶圈
2、气瓶无防倾倒措施
3、气瓶胶管与焊机电缆缠绕一起
发表于 2013-12-24 16:05 | 显示全部楼层
2楼分析的好,学习了
发表于 2014-1-15 15:48 | 显示全部楼层
2,3楼加起来都说的很全了
发表于 2014-1-16 08:15 | 显示全部楼层
我是來贊2樓的
发表于 2014-1-17 13:05 | 显示全部楼层
看图来说应该不是乙炔和丙烷的瓶子     你通廊的距离应该满足要求了
发表于 2014-4-8 15:48 | 显示全部楼层
那个应该是煤气瓶吧,在此作业,不允许吧。
发表于 2014-4-8 15:50 | 显示全部楼层
那个应该是煤气瓶吧,在此作业,不允许吧。
发表于 2014-4-14 21:07 | 显示全部楼层
这样的液化气瓶,多危险呀,不能在作业现场用吧?
发表于 2014-5-10 20:49 | 显示全部楼层
这个问题确实很普遍,我们厂也存在这样问题。是动火点与钢瓶之间距离很近,火花落下就在钢瓶附近,而且钢瓶之间是五米,钢瓶以动火点之间就两米不到。
发表于 2014-5-14 12:39 | 显示全部楼层
现在问题确实比较多
发表于 2014-5-24 10:47 | 显示全部楼层
稳定弧 发表于 2013-8-12 08:33
办法总比困难多 看你厂房空间构大的 安全措施应该能做好

你这是丙烷气瓶 还是民用液化气气瓶?

气瓶无防倾倒措施,学习了
发表于 2015-1-7 17:57 | 显示全部楼层
rainman262 发表于 2013-12-23 22:13
1、气瓶本身无防护胶圈
2、气瓶无防倾倒措施
3、气瓶胶管与焊机电缆缠绕一起

请教一下
1、气瓶本身无防护胶圈   这个哪个标准或者规程规定一定要?
2、气瓶无防倾倒措施     这个哪个标准或者规程规定一定要?
3、气瓶胶管与焊机电缆缠绕一起     这个哪个标准或者规程规定一定要?
发表于 2015-1-7 22:27 | 显示全部楼层
另一方面,应考虑一下动火作业点,采取防火花措施。
发表于 2015-1-23 15:24 | 显示全部楼层
现场无灭火器和灭火谈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册