早上发现我公司消防水泵联锁挂不上去,现场所有的消防栓已经确认,无漏水现象,更没有私用消防栓。请问各位大师,这是什么原因造成的,聊锁就是挂不上去。
发表于 2013-8-20 11:25 | 显示全部楼层
消防栓不漏水,不代表地下管道不漏水,还有就是泵如果正常供水的话,迟早会停的。
发表于 2013-8-20 16:07 | 显示全部楼层
排气阀关了吗
发表于 2013-8-20 16:33 | 显示全部楼层
是大气原因吧
发表于 2013-8-20 16:33 | 显示全部楼层
是电气原因吧,查查看
发表于 2013-8-21 08:31 | 显示全部楼层
回复 3# 382593691
如果是他们管道阀门拆卸过,没有将排气阀打开放空气,应该是消防泵空打,没有水声音的。所以不行。
发表于 2013-8-21 11:02 | 显示全部楼层
肯定是有个阀门打开了,气送不上