找回密码
 注册
查看: 2219|回复: 5

纯技术问题

  [复制链接]
发表于 2013-8-28 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司建造了一个甲类化学品仓库(主要成分:甲基丙烯酸甲酯),并一定要在里面设置电气设备。请问防爆标志为Exd ib mb C T4 Gb的设备符合安全要求吗?
  并希望可以提供法律依据,不甚感激!
发表于 2013-8-28 13:39 | 显示全部楼层
标准答案参考《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)
 楼主| 发表于 2013-8-28 13:45 | 显示全部楼层
标准答案参考《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)
52恒星 发表于 2013-8-28 13:39



    看了GB3836爆炸性环境,太复杂,所以才请教各位的。
发表于 2013-8-29 10:03 | 显示全部楼层
有没有搞错?防爆标志为Ex d(隔爆型) ib(本质安全b级) mb (浇封b级)ⅡC T4 Gb
发表于 2013-8-29 11:50 | 显示全部楼层
这个要有设计部门出具设计意见的。设计图纸、防爆设备选型要符合国家规范要求的,别人是没法说啥的。
 楼主| 发表于 2013-8-29 13:44 | 显示全部楼层
回复 5# 迪亚新


    谢谢!还是需要政府部门发话。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册