老话题,求解,检修电源箱的接线问题

[复制链接]
发表于 2013-9-5 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请大家看看这个检修电源箱具体有什么安全隐患,电方面是我的弱项,现场检查时发现这个电箱,觉得有问题就拍下来了。在这先谢谢大家!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2013-10-15 15:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 黄马甲 于 2013-10-15 15:48 编辑

只有总开关和分开关
1、空气开关缺少漏电保护器,不满足“一机一闸一保护”
2、缺少N排和PE排
3、缺少PE线
照片没照全没有
还应该有
1、有日检记录
2、电工操作证复印件
3、开关箱下重复接地
 楼主| 发表于 2013-9-5 15:31 | 显示全部楼层
自己先顶
发表于 2013-9-5 15:39 | 显示全部楼层
不是很懂
 楼主| 发表于 2013-9-9 01:46 | 显示全部楼层
有懂的朋友吗,请指教
发表于 2013-9-11 10:49 | 显示全部楼层
1.有裸露的电线;
2.缺绝缘屏护
3.缺少漏电保护
发表于 2013-9-14 15:33 | 显示全部楼层
这里面那两排都是空气开关,不是漏电保护器!另外这是三相四线,不是TN-S。话说这配电箱是自制的吧,有合格证不?门上的跨接接地线呢?
发表于 2013-9-14 21:57 | 显示全部楼层
电源线、设备动力线、配电箱、箱门无PE线,无接地排!  
 楼主| 发表于 2013-9-15 11:36 | 显示全部楼层
楼上朋友问题点的很准,我也只看出的大概,跟所在部门也进行沟通,难耐人家说这个么有问题,还说让电工查过,当然我沟通总我始终强调这是临时用电箱,不符合规范,但说话跟放屁一样,没办法,这就是安全当前的局面。
发表于 2013-10-11 15:38 | 显示全部楼层
学习了,顶一个
 楼主| 发表于 2013-10-19 20:14 | 显示全部楼层
10楼的朋友,看的仔细,谢谢
发表于 2013-10-23 08:57 | 显示全部楼层
看的仔细,谢谢
发表于 2014-1-4 10:02 | 显示全部楼层
问题太多,在我们这,就挂红牌了,你们真幸福