我们公司的酒精库区设置可燃气体检测仪和烟感火灾报警装置,安装几年但一直没有检测。现咨询各位大神以下问题:
1. 可燃气体检测系统和火灾报警系统,是否硬性需要年检,由什么单位进行年检,年检人员资质是否有要求;
2. 公司内部人员在对上述两个系统维护保养时,维保人员是否需要有资质(经过培训拿证之类的)?
3. 消防系统的检测/年检规定在哪些法规中有要求?
各位大神快点出来啊啊啊啊,以上请大神指教!!!
万分感谢!!!
 楼主| 发表于 2013-12-2 11:34 | 显示全部楼层
沙发自己坐。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:32 | 显示全部楼层
几天都没人回应。太冷清了吧
发表于 2013-12-5 12:54 | 显示全部楼层
可燃气体探测器每进行计量校验,每年一次
消防系统需每年委托第三方有资质单位检测一次
消防系统需委托第三方有资质单位维保,一般每月维保一次
发表于 2013-12-5 12:55 | 显示全部楼层
可燃气体探测器需进行计量校验,每年一次
发表于 2013-12-6 13:16 | 显示全部楼层
非常感谢~~~~~~~~~~~












shfam.com  气动阀门 电动球阀  气动调节阀 电动调节阀 上海企业宽带 不锈钢泵
 楼主| 发表于 2013-12-6 14:38 | 显示全部楼层
fmwyh 发表于 2013-12-5 12:54
可燃气体探测器每进行计量校验,每年一次
消防系统需每年委托第三方有资质单位检测一次
消防系统需委托第 ...

维保也要有资质的单位啊,这些规定在哪些法规中能找到呢。我看了消防法好像没有规定维保方面
发表于 2013-12-6 19:53 | 显示全部楼层
ljcnwt 发表于 2013-12-6 14:38
维保也要有资质的单位啊,这些规定在哪些法规中能找到呢。我看了消防法好像没有规定维保方面

有这个要求的,具体单位名称你可以通过消防的网站查询,或者直接询问当地消防。
还有一般来说,维保和年检单位不能是一家。
还有如果你们有消防控制室,注意必须有经过培训的人值守。