找回密码
 注册
查看: 18597|回复: 25

干粉灭火器检修、换粉周期

  [复制链接]
发表于 2014-1-20 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,你们公司干粉灭火器都是一年一检修换粉吗?查了好多规范,没有明确说明,但消防的人说要一年一换,不知到底怎么弄。
发表于 2014-1-20 12:46 | 显示全部楼层
根据《灭火器维修与报废规程》(GA95-2007)
1 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;
2 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
3 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。
5 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
发表于 2014-1-20 13:53 | 显示全部楼层
貌似是不合理的要求。未使用的灭火器在到达期限时,需送检维修。说明在期限内,灭火器完好无损的话,应该不需要特意更换粉,更不需要一年一次。
发表于 2014-1-20 22:15 | 显示全部楼层
到期就要更换,最多2年
发表于 2014-1-21 07:40 | 显示全部楼层
好像没有这个强制规定吧
发表于 2014-2-7 14:46 | 显示全部楼层
我公司确实是一年一检 而且使用过后再充装和直接检验费用一样  所以 每年都进行灭火器使用培训!!
发表于 2014-2-8 13:49 | 显示全部楼层
好像没有这个强制规定吧
发表于 2014-2-8 14:36 | 显示全部楼层
黑龙江省的不管你的灭火器用不用,完好不完好,一年粘一个贴,收钱,换分冲压另算钱。
发表于 2014-2-10 09:50 | 显示全部楼层
应该是根据使用环境的不同,灭火器使用和检验的时间是不一样的。
发表于 2014-2-10 10:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 yemanwei 于 2014-2-10 10:10 编辑
382593691 发表于 2014-2-8 14:36
黑龙江省的不管你的灭火器用不用,完好不完好,一年粘一个贴,收钱,换分冲压另算钱。


真够黑的!
我们这边(广东)的政府部门倒没有管那么严的,一般是我们企业内部自行根据实际情况进行检修或换药。
发表于 2014-4-3 14:40 | 显示全部楼层
消防部门就是检查厂里灭火器材有无年检
发表于 2014-4-4 14:31 | 显示全部楼层
学习学习,感激感激......
发表于 2014-4-18 09:31 | 显示全部楼层
还是国家缺乏相应的法律,一直没查到官方的要求
发表于 2014-4-22 11:03 | 显示全部楼层
我们一般都是用的泡沫灭火器有指针的就没有这么麻烦
发表于 2014-4-22 14:12 | 显示全部楼层
真够黑的啊,这样都有
发表于 2014-4-22 14:37 | 显示全部楼层
关于灭火器维修期限的国家标准
http://bbs.anquan.com.cn/thread-479500-1-2.html
 楼主| 发表于 2014-4-28 11:37 | 显示全部楼层
这个规范我看过,但消防的人时不认
发表于 2014-5-9 20:36 | 显示全部楼层
我们厂是两年进行充装,然后就是贴上标签。
发表于 2014-6-3 14:09 | 显示全部楼层
换什么换 有压力就不换
发表于 2014-6-20 20:47 | 显示全部楼层
没有明确的说法,这就造成各个地方的消防队想如何查就如何查,看他们心情