求一个关于化工过滤器接地的问题

[复制链接]
发表于 2014-4-24 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位一次重大危险源评价,提出一个问题,
“压缩机室过滤器没有进行单独跨接。”
依据是:GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第2.5.15条:
在爆炸危险环境内,电气设备的金属外壳应可靠接地。
可过滤器怎么是电气设备呢,在百度上查有人说:过滤器一般都是电容和电感组成的滤波网络,一般电容接在线和外壳之间,所以外壳需要接地,使电容棋道效用。
我有点迷茫了,谁能给个解释,谢谢了!
发表于 2014-5-3 16:38 | 显示全部楼层
我不知道楼主说的过滤器是何种类型,但当过滤器尤其是滤棒或滤芯等与壳体相连后,中间因为各种原因,导致滤棒或滤芯未有效接地,在进行过滤等过程中,仍然会有静电的产生。尤其是当其流速超过额定的安全流速后!
发表于 2014-5-21 22:18 | 显示全部楼层
我觉得楼主讲述引用的标准不是很合适
但是过滤器外壳要求要单独接地,可以参考 SH 3097-2000 石油化工静电接地设计规范 4.1.1条:固定设备(塔、容器、机泵、换热器、过滤器等)的外壳,应进行静电接地。若为覆土设备一般可不做静电接地。