找回密码
 注册
查看: 1137|回复: 2

求大神帮我看看灭火器配置算的对不对?不要用计算神器,要手算哦

[复制链接]
发表于 2014-6-15 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式


问题:一生产厂房长67m,宽52米,火灾危险性:低危,火灾类型为CE类,由于是洁净室只能设置CO2灭火器
室内有室内消火栓系统和灭火系统。
要设置几个灭火器配置点,一个点放多少具灭火器,放什么灭火级别的灭火器?

大家帮忙看看我的答案对不对啊,是手算的,不是用灭火器计算神器算的


Q=1161.3
共设置16个点,每个点放4具,MT/2或者MT/3 的二氧化碳灭火器


对不对啊,对不对啊?请求各位大神指教