电源开关上方接线的作用是?

[复制链接]
发表于 2014-7-3 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,今天注意到电源开关上方有条接线,这个接线起什么作用的?静电导电?是不是所有开关都应该这么接?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2014-7-3 21:31 | 显示全部楼层
所有的穿电线的铁管,都必须可靠接地。把铁管与PE线连接起来的方法,叫做跨接。不但铁管需要跨接,电柜的门与柜体、喷塑或喷漆的桥架,都要做好跨接,以保证PE的连续性

点评

说的不错,是否有相关电气学习资料推荐,这部分很盲区  发表于 2014-7-3 22:59
发表于 2014-7-3 23:00 | 显示全部楼层
保证开关接地,提高安全性,化工行业见过这个

点评

非化工单位也常见的  发表于 2014-7-4 17:27
发表于 2014-7-4 10:29 | 显示全部楼层
放牛的娃6688 发表于 2014-7-3 23:00
保证开关接地,提高安全性,化工行业见过这个

化工行业一般不用那种普通塑料的开关盒,那个黄绿色跨接线实际意义不大
发表于 2014-7-4 11:44 | 显示全部楼层
lxp1983 发表于 2014-7-4 10:29
化工行业一般不用那种普通塑料的开关盒,那个黄绿色跨接线实际意义不大

化工当然用防暴型,但是跨接肯定是有的
发表于 2014-7-7 09:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2014-7-8 13:14 | 显示全部楼层
学习了,这种接法还没有见过
发表于 2014-7-8 20:40 | 显示全部楼层
这样的接法刚看见。学习了。
发表于 2014-7-9 16:39 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2014-8-6 09:00 | 显示全部楼层
保证开关接地,提高安全性,
发表于 2014-8-10 18:46 | 显示全部楼层
学习了  
发表于 2014-8-11 10:55 | 显示全部楼层
一般我们这边都是一些配电箱见的比较多,必须要有黄绿相间的PE线。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

点评

学习  发表于 2014-10-31 13:57
发表于 2014-11-4 09:59 | 显示全部楼层
学习了 没接触过这类的问题
发表于 2014-11-4 10:37 | 显示全部楼层
学习了,又长知识了。
发表于 2014-11-4 11:13 | 显示全部楼层
应该是等电位联接,规范是有要求的