       红外热成像仪在电力行业的应用中,相对于变电中的成熟应用,我们对输电线路红外检测还处在摸索阶段,而高压输电线路是电力系统的动脉,它的运行状态直接决定电力系统的安全和效益,近年来在多地都发生过高压架空线路掉线事故。


       测温型红外热成像仪的应用具有远距离、不停电、不接触、不解体等特点,给电力系统线路状态监测提供了一种先进手段。但是高压线路中使用红外检测有其独特的特殊性。架空的高压输电线路,由于条件限制,不可能准确测量线路周围的环境温度、湿度、风速以及检测距离,如果采用地面环境温度、湿度、风速作线路的环境参数,估计检测距离,这样所测得的发热点相对环境温度的温升存在误差,必然带来热缺陷判断的误差;同时不同设备、不同材料的发热特性各不相同,在不同条件下的允许温升应各不相同,例如在有太阳辐射时,会在被检测对象上附加一定的温升,这时的警界温升显然应与没有太阳辐射时的不一样,所以,简单地采用这种方法来分析热缺陷并不方便、准确。


       那我们该怎么办呢?
       在正常负荷运行情况下,接续管、耐张线夹、调整板、二线联板等处的温度应与直流输电线路的导线相同或比它小。对于高压架空输电导线的发热检测,我们可以取被检测对象附近正常运行导线的温度作为参考温度,即对于有热缺陷的地方,可以在离发热点1m远的地方取导线或线路金具的温度作参考温度。那么我们可就采用绝对温差法来判断:取被测对象附近1m远的地方正常运行的导线或线路金具的最高温度为参考温度,通过该参考值与被测量对象的温度进行比较,根据两者之间的差值来判断热缺陷情况,这种方法可以消除太阳辐射造成的附加温升的影响。同时,由于同向性,检测距离、环境温度、湿度、风速等参数的不准确性带来的误差也减小了。


       如何用红外热像仪检测高压输电线路?
       高德红外配合国家电力部门,应用测温型红外热成像仪TP9B,深入一线协助各地的红外专工们做实地检测,从拍摄的大量的红外图谱分析结果来看,高压线路中,线路金具的热缺陷较多,集中在耐张线夹、四分裂变三分裂连接导流板、跳线线夹、接续管等机械连接部分。在对罗田山区高压输电线路的检测中,我们就发现了诸多的故障点,如下图: