请各位电气专家们帮看看这个图,那些地方存在问题

[复制链接]
发表于 2015-2-27 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先外壳防触电那根线没有接,然后那两根线属于私自接进去的,接进去的这个线我不知道是违反了什么规范,请高人帮解答啊,在线等!!!!!!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2015-2-27 12:54 | 显示全部楼层
有没有人啊,高人来指点啊,坐等!
发表于 2015-2-27 14:16 | 显示全部楼层
不太懂。。。。等大神
发表于 2015-2-27 14:33 | 显示全部楼层
用电设备要求“一机一闸一保护”
发表于 2015-2-27 16:18 | 显示全部楼层
主要的问题是一闸多接,不符合规范,一机一闸的要求。另外这个箱子,门和箱子之间没有用软铜线进行电气连接。
发表于 2015-2-27 16:20 | 显示全部楼层
主要的问题是一闸多接,不符合规范,一机一闸的要求。另外这个箱子,门和箱子之间没有用软铜线进行电气连接。
发表于 2015-2-27 17:45 | 显示全部楼层
电气设备要求“一机一闸一漏保”,要符合有关用电规范的要求。
发表于 2015-2-27 17:47 | 显示全部楼层
电气设备要求“一机一闸一漏保护”,要符合有关用电规范的要求。
发表于 2015-2-27 19:16 | 显示全部楼层
如果门上没有电气设备,门柜之间最好不要电气联接,如果柜体漏电,会把漏电传到门上,增加触电危险。
发表于 2015-3-2 16:31 | 显示全部楼层
认真拜读,从而提高自己
 楼主| 发表于 2015-3-3 11:45 | 显示全部楼层
这个是分电箱,不应该有用电设备连接的吧?,三级用电不是一级计量,二级配电,三级用电嘛!
发表于 2015-3-3 12:06 | 显示全部楼层
请问下上面所说的“一机一闸一漏保”是哪个标准里面规定的,如果能提供标准里面的原话,则万分感谢!

点评

学习  发表于 2015-3-3 13:09
发表于 2015-3-3 13:12 | 显示全部楼层
"一机一闸一漏保"是《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中的要求,原文中8.1.3及8.2.5条款大致表达了该要求。
发表于 2015-3-3 13:13 | 显示全部楼层
应结合该开关箱所处位置和环境作出判断,矿井和临时用电有较大差距。
 楼主| 发表于 2015-3-3 15:04 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的指点,谢谢!!!!!
发表于 2015-3-4 14:35 | 显示全部楼层
现在的配电箱都是要有盖板的,打开门后只漏出开关,线路都在盖板后。
 楼主| 发表于 2015-3-4 14:50 | 显示全部楼层
l8735144 发表于 2015-3-4 14:35
现在的配电箱都是要有盖板的,打开门后只漏出开关,线路都在盖板后。

哥们,你说的盖板,应该是二级分电箱吧?呵呵,三级的一般都没有!
发表于 2016-3-12 18:03 | 显示全部楼层
柜门无接地线
发表于 2016-3-15 07:38 | 显示全部楼层
私自多接的线违反“1机1闸1漏保”,柜门无接地线,貌似总闸接地线颜色不是黄绿
发表于 2016-3-20 21:59 | 显示全部楼层
电气线路我真的不大懂啊