发表于 2015-5-1 07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
动火作业是八大危险作业之一,一直被高度重视,要求采取的安全措施也不少,在此不多说。我感觉还有一条要和大家分享,那就是动火时系统充进蒸汽或氮气等保护动火,这一点特别是在系统是密闭空间时最适用。当然也要充分考虑蒸汽或氮气的负作用,如高温、潮湿、窒息等。
虽然采取保护措施,但动火分析环节不可少,应考虑取样地点的代表性、取样准确性、化验结果权威性。
如果这样做可以大幅减少动火带来的事故,是我等安全人所乐见的。
欢迎讨论,共同进步。
 楼主| 发表于 2015-5-1 07:46 | 显示全部楼层
当然,系统微正压即可,压力高了是无法作业的。
发表于 2015-5-1 09:46 | 显示全部楼层
没搞懂,你这是什么情况时候适用冲氮气和蒸汽来保护动火,我只见过吹扫时候用来置换而已,一边动火一边冲那两气也是隐患之一吧, 对不起我孤陋寡闻了
 楼主| 发表于 2015-5-1 18:42 | 显示全部楼层
这一做法的要点在于动火作业时保证了系统内部不再存在易燃易爆介质,为此付出点麻烦也是值得的,至于你担心的一边动火一边充气不好作业也是客观现实,但可以调节成到微正压,不影响作业即可。
之所以采用这种做法是作业前危险辨识的结果,安全员要把取样化验当成不可控风险来对待,如何应对呢?惰性气体保护是消除此项风险的有效措施。
发表于 2015-5-2 22:53 | 显示全部楼层
楼主说的有一定道理,但我认为有些体积不大的容器,如果可以接触水的话,还是把水灌满风险更小。
 楼主| 发表于 2015-5-3 08:29 | 显示全部楼层
用水也行,但要考虑空间死角,另外气割无法在水位下使用,只能用电焊。这种办法有时也能用,但不多。
发表于 2015-5-3 12:30 | 显示全部楼层
我在特级动火时采取过充氮保护焊接方法。
发表于 2015-5-3 14:05 | 显示全部楼层
在运行的系统上动火的确很危险,不过我等安装单位接触不到这些。
 楼主| 发表于 2015-5-4 09:44 | 显示全部楼层
安装单位也要注意,安全带不是万能的,要辩证使用。在一些事故案例中,有被安全带限制不能有效避险的现象。
发表于 2015-5-4 11:37 | 显示全部楼层
在危害性化学品管路动火必须这么干的,如有机类管路。
动火前 排空→水冲洗→惰性气体置换→检测→减小惰气进气开度保持系统正压→开干

这个置换时间、作业时间、检测值啥的规范有要求的

发表于 2018-3-24 16:18 | 显示全部楼层

借你的帖子,一起升级
发表于 2018-4-2 16:39 | 显示全部楼层
根本是做好检测,可燃气体,有毒气体,含氧量合格,至于怎么置换,吹煮,加水,都是技术手段,
发表于 2018-4-14 14:43 | 显示全部楼层
楼主说的是在半封闭或者半密闭的容器内动火吧?
发表于 2018-4-14 15:50 | 显示全部楼层
这得好好考虑,谢谢分享
发表于 2018-4-16 10:54 | 显示全部楼层
共同学习,共同进步,安全生产,救人积善!