请教大神,关于爆炸环境电力布局和接法中,防爆接法是不是可以不全部用焊接钢管布线连接的?我遇到这样的情况,在甲类的厂房中,焊接钢管没有直接与防爆开关或者插座连接,而是中间空出一截,露出里面的电线。有什么标准上具体有这个规定吗?
发表于 2015-5-21 16:26 | 显示全部楼层
呵呵,支持一下哈
发表于 2015-7-3 16:39 | 显示全部楼层
儿童维尔俄国
发表于 2015-7-3 16:42 | 显示全部楼层
整错了。很多时候就是开关、电器都是防爆的,就是一些地方恰恰空起的。不晓得具体操作上有没有明确的规定,不过我觉得应该密封,起码要用胶泥。
发表于 2015-11-4 17:00 | 显示全部楼层
GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范
发表于 2016-2-20 14:43 | 显示全部楼层
我也想要,有了发出来
发表于 2016-8-5 15:19 | 显示全部楼层
有的,AQ 3009-2007
发表于 2016-8-23 08:47 | 显示全部楼层
请参照  爆炸危险环境电力装置涉及规范gb50058-2014

里面有非常明确的答案。 由于你的企业具体情况不知道没有办法给你做出详细解答。如属于腐蚀潮湿区域等情况。所以你可以参照规范
发表于 2016-8-30 08:34 | 显示全部楼层
这个不管是开关或者与防爆开关连接处,都应该用防爆挠性软管连接,至少应使用铠装电缆。但在爆炸区域的0区、1区和20区、21区,建议应使用防爆挠性软管或防爆接头的连接,对有可能裸露部分应使用电工胶泥有效封堵,确保满足防爆要求,防爆开关或转接头等部位未连接的部位也应确保密封,而且不建议使用防爆胶泥封堵。
发表于 2016-9-2 10:46 | 显示全部楼层
防爆场所必须使用钢管走线,需要软连接的地方要使用绕性管,进出线口出要使用格兰加胶垫,并使用防爆油泥密封