找回密码
 注册
查看: 968|回复: 7

工程上用的水泵用白炽灯烘干。。

[复制链接]
发表于 2015-7-16 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lhllhllhl1989 于 2015-7-16 11:22 编辑

我们是地铁项目,基坑降水用的水泵在维修时用白炽灯烘干,但被检查的发现了后进行了 处罚我想知道有什么具体的依据么,白炽灯这时候用的危险性请教各位大神分析下。


 楼主| 发表于 2015-7-18 15:50 | 显示全部楼层
求大神指点下
发表于 2015-7-19 20:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 creedcn1 于 2015-7-19 20:57 编辑

因为你们用的是220v的白炽灯,我估计你所描述的环境安全电压应该是12v。
发表于 2015-7-20 20:49 | 显示全部楼层
可能是因为一没有使用安全电压,二白炽灯泡易碎,应使用烘干电板。
 楼主| 发表于 2015-7-21 10:48 | 显示全部楼层
creedcn1 发表于 2015-7-19 20:55
因为你们用的是220v的白炽灯,我估计你所描述的环境安全电压应该是12v。

办公室里都是220v的电压,把白炽灯点上给泵烘干用的
 楼主| 发表于 2015-7-21 10:49 | 显示全部楼层
zfc9 发表于 2015-7-20 20:49
可能是因为一没有使用安全电压,二白炽灯泡易碎,应使用烘干电板。

谢谢指点,烘干电板是专用的么,还是市面上普通的那种
发表于 2015-7-21 12:19 | 显示全部楼层
lhllhllhl1989 发表于 2015-7-21 10:49
谢谢指点,烘干电板是专用的么,还是市面上普通的那种

应该是专用的,我以前单位就有,扁平的,中间有电炉丝加热的那种。
 楼主| 发表于 2015-7-22 08:55 | 显示全部楼层
zfc9 发表于 2015-7-21 12:19
应该是专用的,我以前单位就有,扁平的,中间有电炉丝加热的那种。

多谢大神指点,弱弱的问一句现在在哪高就阿
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册