找回密码
 注册
查看: 1899|回复: 7

[现场照片] 看看这个临时用电存在哪些隐患?

[复制链接]
发表于 2015-8-11 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这个临时用电存在哪些隐患?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2015-8-12 11:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 狂风6587 于 2015-8-12 11:33 编辑

从画面看,施工单位的费用已花费,但电气管理有缺陷,安全管理最难是管人啊(电工未履职),
1、电缆状况可以,无接头,无破损;
2、分级漏电保护无法判断;
3、接地(零)保护措施看不清;
4、插座接法错误;
5、总开关控制貌似没做到;
6、线路与开关的匹配好像也不到位;
7、电气箱门锁失效;8、现场管理有缺陷,电线上有杂物压住。
发表于 2015-8-12 13:10 | 显示全部楼层
TMD,下雨了,电箱敢这样放?老兄,你都敢检查?下雨天动力电源要切断的。先把电工开了!除了楼上说的,还有:1、主干线没有架空,第一张的虽然架空,但是敷设在型钢上,也是不行的;2、电箱不是标准电箱,线路敷设不符合规定,且没有接零和接地保护,至少从图片来看是这样的;3、第一张照片中的移动电箱是不能这样放的;4、电箱除了门锁完好外,还要统一管理,由电工上锁;4、没有防雨设施;5、杂草都长到箱子里了,赶紧处理;6、你们不搞文明工地吗?乱堆乱放!积水不能及时排除......不说了,赶紧停工整改!!!
 楼主| 发表于 2015-8-12 13:42 | 显示全部楼层
碧波浪子 发表于 2015-8-12 13:10
TMD,下雨了,电箱敢这样放?老兄,你都敢检查?下雨天动力电源要切断的。先把电工开了!除了楼上说的,还 ...

这块地方是要搞一些建设,对外来施工方的管理一直都是比较困难。我对用电这块懂的不是很多,所以想请教各位。
发表于 2015-8-13 12:17 | 显示全部楼层
我以为是你们的工地,可以看一下这两个规范、标准:《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014)。你们是建设方,也要要求他们整改。管不了就与工程款联系在一起。
发表于 2015-8-13 14:50 | 显示全部楼层
先学习两个规范吧
发表于 2015-8-13 23:09 | 显示全部楼层
1、配电箱无锁、箱门未关;
2、箱门未用铜编线接地保护;
3、未按照“三相五线制”配线;
4、箱内未见“接零端子板”和“接地端子板”;
5、未按“一机一箱一闸一漏”要求配备;
6、使用简易插座;
7、配电箱未做重复接地保护;
8、配电箱内配备的好像都是“空气隔离开关”,并非漏电保护器。