找回密码
 注册
查看: 2474|回复: 6

压缩机上的压力表是否用检测

[复制链接]
发表于 2015-8-18 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,制冷压缩机上的压力表,包括油压表,排气压力表等
是否需要检测?谢谢各位大神
发表于 2015-8-18 17:49 | 显示全部楼层
我们没检测过。好像是应该检测。
发表于 2015-8-19 08:27 | 显示全部楼层
一定要检测的。
发表于 2015-8-20 21:11 | 显示全部楼层
要的,定期去计量部门检验
发表于 2015-8-24 10:20 | 显示全部楼层
需要检测的
发表于 2015-12-19 15:47 | 显示全部楼层
按规定应该检测
发表于 2017-7-26 11:25 | 显示全部楼层
我的意见如下:
  1、用于安全防护的共3类10种压力表需强制检定,检定周期为每半年至少一次;
  2、非强制检定的压力表也需定期检定,检定周期由企业自行确定;
  3、简单压力容器用压力表是否需要强制检定,由简单压力容器投用日期决定;
  4、固定式压力容器、工业管道和锅炉用压力表的检定应当符合国家计量部门的规定;
  5、化工企业用压力表分为A、B、C三级,各级检定周期不同,其中监视用压力表,不需周期检定。

以上浅见。
  