工厂的380V控制柜常年不上锁正常么(非检修状态)

[复制链接]
发表于 2016-1-4 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大侠,工厂的380V控制柜常年不上锁正常么,我看到公司的上锁挂牌管理程序都是针对检修状态的,正常运转的时候不上锁,但不是存在有人误操作的隐患么,常年开着貌似也不大对吧?求专业解答,在此谢过啦!
发表于 2016-1-5 00:20 | 显示全部楼层
你指的上锁是电柜门还是挂牌上锁点?
 楼主| 发表于 2016-5-9 10:47 | 显示全部楼层
yzssss 发表于 2016-1-5 00:20
你指的上锁是电柜门还是挂牌上锁点?

电柜门,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-5-9 10:47 | 显示全部楼层
yzssss 发表于 2016-1-5 00:20
你指的上锁是电柜门还是挂牌上锁点?

电柜门,谢谢!
发表于 2016-9-9 22:36 | 显示全部楼层

按规定是必须上锁,要用钥匙才能打开;
380v的电柜检查时是否要挂牌上锁取决于电柜间隙,裸露部分只能通过工具接触的,必须断电挂牌上锁,如果没有裸露部分货完全接触不到的话,那就不用挂牌上锁
发表于 2016-9-12 14:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2016-9-20 11:57 | 显示全部楼层
任何状态下都要上锁的~你们公司的安全管理存在漏洞啊
发表于 2016-9-20 17:31 | 显示全部楼层
加油吧,大家快快赞积分吧
发表于 2016-9-30 10:15 | 显示全部楼层
tonytangtang邀请您访问安全社区
http://bbs.anquan.com.cn/?fromuser=tonytangtang
发表于 2020-11-28 11:56 | 显示全部楼层
请问一下各位先知,要上锁的依据,有标准里明确规定的吗