配电箱闭锁问题

[复制链接]
发表于 2016-1-15 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:
有个问题想请教下,对于配电箱是否应该进行闭锁管理?钥匙是否由电工进行保管?我们公司的电工(高级)认为不能进行闭锁,因为如果发生触电事故,无法快速切断电源。所以他认为应该将钥匙插在配电箱锁上面,方便使用。
发表于 2016-1-16 09:11 | 显示全部楼层
这个我也不知道
发表于 2016-1-16 11:11 | 显示全部楼层
不要听老师的,也不能完全相信电工,找标准、规范。
发表于 2016-1-16 20:31 | 显示全部楼层
分配电箱要上锁,钥匙由专职电工保管,这是防止有人私拉乱接电线。开关箱在设备操作期间不能上锁,以便在出现紧急情况时能立即切断电源,要是停止操作后人员离开设备时开关箱就上锁,钥匙由操作人员保管。
发表于 2016-1-18 10:52 | 显示全部楼层
现在要求,现场临时用电开关都采用带漏电保护功能的开关。
 楼主| 发表于 2016-1-20 09:44 | 显示全部楼层
ligongxiangyu 发表于 2016-1-16 20:31
分配电箱要上锁,钥匙由专职电工保管,这是防止有人私拉乱接电线。开关箱在设备操作期间不能上锁,以便在出 ...

我们的是三级配电箱,固定安装在墙上的,设备接电用的。开关箱是什么意思啊?
发表于 2016-2-7 12:45 | 显示全部楼层
qq15740 发表于 2016-1-20 09:44
我们的是三级配电箱,固定安装在墙上的,设备接电用的。开关箱是什么意思啊?

临电规范里面没有二级箱、三级箱一说,而是叫总配电箱、分配电箱、开关箱三级。所以你说的三级箱用来接设备的,那就是设备的开关箱。
发表于 2016-2-10 18:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2016-2-14 10:13 | 显示全部楼层

学习了,谢谢分享
发表于 2016-2-22 19:54 | 显示全部楼层
谢谢您的分享。
发表于 2016-3-4 14:59 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享、、、、、、、、、
发表于 2016-7-12 13:39 | 显示全部楼层
thanks for your sharing!