大家帮我看看有哪些隐患

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2016-5-22 15:45 | 显示全部楼层
第一图:
1、空调线路铺设不规范。
2、线路固定使用胶带。
3、明装线路未采用阻燃管。
4、线路上挂设东西。
5、车间、宿舍不允许使用聚乙烯泡沫板。
第二图:
1、配电箱未上锁
2、配电箱存在私拉线路问题
3、物品码放不规范,分类管理,未设置标识。
4、原辅料仓库、或者成品仓库不应放置其他生产维修装置。
随便提了一些,有些可能不是的。

评分

参与人数 1安全分 +5 收起 理由
令狐 + 5 很给力!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-5-23 08:19 | 显示全部楼层
zaijiyizhong 发表于 2016-5-22 15:45
第一图:
1、空调线路铺设不规范。
2、线路固定使用胶带。

我想请问,图2这里能摆放纸包装的物品吗?
发表于 2016-5-24 16:22 | 显示全部楼层
配电柜周边1米范围内禁止物品,并要留有足够的通道。
发表于 2016-5-24 20:08 | 显示全部楼层
zaijiyizhong 发表于 2016-5-22 15:45
第一图:
1、空调线路铺设不规范。
2、线路固定使用胶带。

第一图 哪个地方看出来是泡沫板?
发表于 2016-5-24 23:12 | 显示全部楼层
补充一下,空调电源应该专门的电源,不应该有分支,因为空调电缆在敷设的时候,应该是根据空调的容量配备的。
发表于 2016-5-24 23:15 | 显示全部楼层
第二张图,现场没有定置摆放,私自拉电容易造成火灾,现场没有配消防设施。
发表于 2016-5-25 07:48 | 显示全部楼层
a18896808 发表于 2016-5-24 20:08
第一图 哪个地方看出来是泡沫板?

那种样式的,泡沫板比较多,我猜的……
发表于 2016-5-25 15:07 | 显示全部楼层
zaijiyizhong 发表于 2016-5-25 07:48
那种样式的,泡沫板比较多,我猜的……

猜....
现在几乎都用岩棉板了。
发表于 2016-5-30 10:24 | 显示全部楼层
未按标准要求敷设线路   物品堆放杂乱  至于是不是夹芯板  看不出来!!
发表于 2016-6-1 12:54 | 显示全部楼层
第二图:
1、电柜被阻挡,没有通道,易燃物不能靠近电柜,一米以上距离。
2、电线乱接
3、物品未定位,无标识
4、电柜无点检记录
5、电柜无编号,无电路图
6、无消防器材
发表于 2016-6-7 14:49 | 显示全部楼层
学习下!谢谢分享!
发表于 2016-6-20 13:57 | 显示全部楼层
好东西 学习了
发表于 2016-10-20 10:19 | 显示全部楼层
好东西 学习了
发表于 2016-10-21 09:12 | 显示全部楼层
解释比较全面
发表于 2016-11-7 09:11 | 显示全部楼层
上面讲的都是有道理的。但是,我想知道这些与哪个技术规范或标准不符合?依照技术标准,才便于改进。
发表于 2016-11-7 15:33 | 显示全部楼层
很专业啊同志们
发表于 2016-12-6 19:05 | 显示全部楼层
学习下!谢谢分享!
发表于 2017-1-6 09:41 | 显示全部楼层
学习下!谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-16 21:30

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表