我们这里有两个水池需要FRP施工,现在使用风机强制鼓风通风,但是安监局必须要使用防爆风机,这是必须的吗?
发表于 2016-7-5 11:01 | 显示全部楼层
如果存在爆炸性危险物质,要用防爆的
发表于 2016-7-12 09:59 | 显示全部楼层
若存在爆炸性粉尘或气体环境,必须采用防爆风机
 楼主| 发表于 2016-7-17 08:41 | 显示全部楼层
知道了,应该是轻微散发有毒害气体,排风过程中基本不具备爆炸性