请大神帮我算下灭火器具体配备

[复制链接]
发表于 2016-7-30 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑面积为20955的中危险A类火灾场所,在有消防栓系统的情况下,因配备多少具4KG干粉灭火器,,,,,求具体算法
 楼主| 发表于 2016-7-30 10:09 | 显示全部楼层
是不是209550/75/2*0.9=125.7求答案拜谢。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-7-31 08:10 | 显示全部楼层
有木有人啊有木有人
发表于 2016-8-1 11:04 | 显示全部楼层
大富翁 发表于 2016-7-30 10:09
是不是209550/75/2*0.9=125.7求答案拜谢。。。。。。。。

你这算出的只是理论值,还要考虑A类中危险级手提式灭火器最大保护距离为20米。具体算法可参考  GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》