丙类厂房结果用成:一层丙类仓库,二层丙类厂房,三层办公区

[复制链接]
发表于 2016-10-25 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位给指导下。我实际遇到各问题。一栋二级耐火等级的丙类厂房。结果现在被使用成了以下功能:
一层丙类物料的仓库;二层为丙类性质的生产厂房;三层一半为化验室,一半设置成了办公室。厂房分割是每层为一个防火分区的。但翻阅了有限的法规,没有找到明确的说法不能这样搞的。请大家支点招,说说可以在哪个法规里面能够找的到这样做的错误处啊。

发表于 2016-10-26 15:33 | 显示全部楼层
化验室看其平时化验什么产品,如果是易燃可燃等产品的,通常是要作为一个独立的防火分区。办公室与其他部位应用不低于2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板分隔,如隔墙上开门,应该要乙门,同时,办公室应设置独立的安全出口。同时,你自己要看看防火分区的面积符不符合,你可以看看建规相关内容。
 楼主| 发表于 2016-10-26 16:51 | 显示全部楼层
nayun007 发表于 2016-10-26 15:33
化验室看其平时化验什么产品,如果是易燃可燃等产品的,通常是要作为一个独立的防火分区。办公室与其他部位 ...

谢谢!我就是想知道,厂房与仓库合建是不是符合法规要求。建规当中只有物流仓库有仓库和厂房合建的说法,其他我好像没看到有相关的说明。但就光光建规的规定,工业建筑是要分厂房和仓库的。那我合建之后这个建筑到底是属于厂房还是仓库啊。建筑的定义搞不清楚了,很纠结啊。
 楼主| 发表于 2016-10-26 16:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-27 14:31 | 显示全部楼层
属组合建筑了,建规上没有说这样组合不行,反正要经消防验收的,消防出验收合格就无问题了。