第一张照片上,红圈部分已经变形,左面的红圈内,观察用的短管已经明显被挤向左侧,可与第二、第三个短管对比。右侧的红圈内的弯管内侧已经不规则了,有瘪管的现象。
为何会出现这样的现象?说明一下,该设备是锅炉落煤管,右侧弯管是输煤风管。输煤风管是由楼板下往上穿的,它应该能相对滑动,基建时却把预留孔给浇注了。当锅炉启动后,落煤管(左侧红圈的左面)受热会产生向下的热膨胀,带动输煤风管向下膨胀,由于预留孔处被卡死了,造成输煤风管硬是被拉得变形了,同时,落煤管进锅炉炉膛处也经常被拉裂,引起漏煤、漏风。
第二张照片,是第一张照片上旁边的一根管子,短管和弯管均正常。找到了原因后,通知泥瓦工,凿开了原来的围堰,重新浇水泥,并预留了膨胀间隙。
这个隐患,对于一般人来讲,可能觉得与安全的关系并不大,实际不是这样的。由于热应力无法有效消除,管道上经常会出现裂纹,大的时候会出现二分之一圈,
如果管道突然断裂,炉膛内会喷出红焦来(950℃左右),后果不堪设想。(可参见我在343楼的贴图和文字说明)