发表于 2009-10-27 12:27 | 显示全部楼层
ding
 楼主| 发表于 2009-10-27 20:12 | 显示全部楼层



在安全检查中,发现地面的钢板已经烂穿了,就在旁边,还有风门需要经常调节,万一有人踩到,很有可能会发生坠落(该平台是7米标高),因此我立即招呼其他人,找到一张铁桌挡在那里,防止有人误踩,同时要求尽快补焊铁板。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2009-10-27 20:49 | 显示全部楼层
第一张照片上,红圈部分已经变形,左面的红圈内,观察用的短管已经明显被挤向左侧,可与第二、第三个短管对比。右侧的红圈内的弯管内侧已经不规则了,有瘪管的现象。
为何会出现这样的现象?说明一下,该设备是锅炉落煤管,右侧弯管是输煤风管。输煤风管是由楼板下往上穿的,它应该能相对滑动,基建时却把预留孔给浇注了。当锅炉启动后,落煤管(左侧红圈的左面)受热会产生向下的热膨胀,带动输煤风管向下膨胀,由于预留孔处被卡死了,造成输煤风管硬是被拉得变形了,同时,落煤管进锅炉炉膛处也经常被拉裂,引起漏煤、漏风。






第二张照片,是第一张照片上旁边的一根管子,短管和弯管均正常。找到了原因后,通知泥瓦工,凿开了原来的围堰,重新浇水泥,并预留了膨胀间隙。
这个隐患,对于一般人来讲,可能觉得与安全的关系并不大,实际不是这样的。由于热应力无法有效消除,管道上经常会出现裂纹,大的时候会出现二分之一圈,
如果管道突然断裂,炉膛内会喷出红焦来(950℃左右),后果不堪设想。(可参见我在343楼的贴图和文字说明)



[ 本帖最后由 我本厚道 于 2009-10-27 20:56 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2009-10-27 21:15 | 显示全部楼层
检查中,发现有一人孔门盖板,直径约70cm,厚度有3cm,应该拧20只螺栓,却只拧了8只。通知立马重新补上其余12只螺栓(新螺栓就是后来补上的)。
该人孔门直径大,厚度又厚,内部是850~1000℃的锅炉返料灰。少上几粒螺栓,看似没有什么,但人孔门盖板在高温作用下,容易产生变形,变形后的盖板
很难再整到平整的原样,必须换,造成了浪费。另外,盖板变形后,还会发生漏灰,这么高的温度,对周围设备有安全隐患。再一个,漏灰也会污染环境。





........今天先做到这里,下次再整理。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-10-28 19:43 | 显示全部楼层
应该说,安监部门的管理力度、权限、责任统统跟不上,老板应付安检的办法就是吃点、喝点、送点,结果当然是省点,一旦出了事,想办法瞒点,把责任推出去,一派侥幸心理!
记得我们老板就说过,  安全管理投入这么大的人、财、物力,浪费了,一般情况是不会出事的,搞安全的也可以兼职干点别事嘛!唉,安全工作难干啊,兄弟们
发表于 2009-10-29 22:12 | 显示全部楼层
深受教育,谢谢!
发表于 2009-10-30 08:08 | 显示全部楼层
安全是个老大难,“老大”一抓就不难。关键是“老大”抓不抓啊!!
发表于 2009-10-30 12:37 | 显示全部楼层
原帖由 lelechen131452 于 2007-2-25 05:19 发表
都是一样的拉,我公司里就是你下去检查了还是放在一小车上!!!
根本就不把你放眼里.跟领导说了他们都他妈的说没事!
我让他没事,等他吗的发生事故了就知道爷爷我说的对了!!!

有事的时候领导会说你检查不利
发表于 2009-11-1 19:49 | 显示全部楼层
bucolic
发表于 2009-11-3 17:24 | 显示全部楼层
达不到啊
发表于 2009-11-5 10:36 | 显示全部楼层
应该好好学习一下,还有要交流!
发表于 2009-11-5 14:27 | 显示全部楼层

回复 20# 的帖子

同意。目前只能这样。
发表于 2009-11-6 10:52 | 显示全部楼层
顶一个
本文来自: 安全论坛(bbs.anquan.com.cn) 详细出处参考:http://bbs.anquan.com.cn/viewthr ... &extra=page%3D1
发表于 2009-11-7 00:21 | 显示全部楼层
看看了,有用的
发表于 2009-11-11 09:10 | 显示全部楼层
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
发表于 2009-11-11 12:19 | 显示全部楼层
都一样。哪个企业都是如此。出事了才知道。
发表于 2009-11-11 19:39 | 显示全部楼层

回复 45# 的帖子

闸刀开关无保护罩;线路未设置漏电保护器;接地、接零排没有;估计也没做接地;还有就是电缆老化严重。
发表于 2009-11-11 19:54 | 显示全部楼层

回复 61# 的帖子

上面不是都已经用文字做了标识码?
为什么不同电压还需要使用不同插座,这个在哪本规范里面有规定的?请大家指点指点。
发表于 2009-11-12 13:43 | 显示全部楼层

后果很严重

这种情况在工厂很普变,领导更本就重视,等出了事才重视。
[localimg=400,300]3[/localimg][localimg=400,294]4[/localimg]
发表于 2009-11-13 12:35 | 显示全部楼层
我 来 看 看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2026-5-10 01:38

Powered by anquan X3.9 Licensed

© 2003-2026 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表