今天做一次消防演练,领导说过程太短了,总感觉缺点啥?

[复制链接]
发表于 2019-3-26 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是化工行业,今天做了一次模拟车间设备静电起火应急演练,从发现险情,报警,切断电源的同时到人员疏散,一切按预案来的。可是下来之后,总感觉太短了,感觉哪里缺点啥似的,同事说,化工险情,小险救,大急,只能抓紧人员撤离。事实上真的如此吗?请过来的同志给予指教。如何才能使消防应急演练起到效果?
发表于 2019-4-8 11:25 | 显示全部楼层
个人意见仅供参考:1、明确各个小组成员,抢险的人员、疏散的人员、警戒的人员、指挥的人员等等;其他不在名单里的员工,除了在发现火情时,可以尝试用灭火器材第一时间灭火外;其他员工的任务就是疏散到紧急集合点;2、对所有的员工培训最基础的灭火器材使用技能,即使这些员工不属于抢险组,但是最基本的使用灭火器、接消防水带要会;3、如何疏散,也一定要认真学习,必须每个员工根据自己的位置作出合理的疏散判断,不能一味的盲目的根据疏散图逃生,毕竟疏散图不会因为火灾的位置不同而变化;4、消防器材的维护保养重中之重,必须完好有效;5、发现火灾的上报流程也要明确,必须培训;如何最快的将事故报告到管理层。根据我们国家的要求,本身发现火灾,就应该在一分钟和三分钟内有行动;真的能扑灭的火灾也就是这个时间段;要是演习个十分钟火还没扑灭,估计得119出马了。
发表于 2019-3-29 17:00 | 显示全部楼层
难道待在里面等死?
发表于 2019-4-26 13:50 | 显示全部楼层
最重要的是要明确现场处置,也就是初期火灾三分钟之内发现人员灭火与 疏散,其他的都是次要得吧,没必要多长时间,要是真实情况超过五分钟火已经着起来了你再去处置也晚了,后期就是消防的事了。
 楼主| 发表于 2019-4-28 07:59 | 显示全部楼层
谢谢小猪看星星
发表于 2019-4-28 10:40 | 显示全部楼层
时间短,证明你效率高,是不是呢!