配电室挡鼠板高度0.5米出自那个规范?

[复制链接]
发表于 2020-5-15 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前只找到一个北京地方标准,DB11 527-2015 变配电室安全管理规范,要求是0.4米。
这个GB/T 27776-2011 病媒生物综合管理技术规范是食品行业的仓库要求0.6米,
大家说的配电室挡鼠板高度0.5米到底出自那个规范?
发表于 2020-5-17 14:50 | 显示全部楼层
   通常客户要求高度定为50CM,慢慢的也行成了行业标准了,当然肯定会有它的一定道理,为什么呢,50CM老鼠是爬不上去了,但是我们也要考虑人是不是容易正常进出,高了肯定会影响人的通过。
发表于 2020-5-21 10:47 | 显示全部楼层
1. 配电房档鼠板高度国家没有具体数据规定。
    2.通常防鼠板的高度定为500mm,这也是厂家生产的铝合金防鼠板标准规格。
    3.国家在《配电室规范要求》规定“6.1.3 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。”防鼠是必须做到的。
    4.挡鼠板可以有效的防止老鼠进入配电室,具有防咬穿、防跳跃的功能;
    5.挡鼠板由挡鼠板主板面和卡槽够成,主版面用铝合金板制成,门框两侧安装卡槽,挡鼠板可以顺卡槽插入,有需要时可将挡鼠板取出,挡鼠板安装后不能影响门的正常开关使用。
发表于 2020-7-10 14:02 | 显示全部楼层
我来解释 一下吧。
挡鼠板的高度,在国家规范层面没有明确的要求。只是北京地方标准有要求400mm,而且还被写到了103号文里(目前虽然出了78号,但103还未说作废)。所以一般情况挡鼠板高度未400mm就可以了。
至于说的500mm是电力部门很早以前有一个规定。高压的需要500,但年代久远了。而且不是国家规范。所以就可以不执行。
目前来说挡鼠板400以上就可以了。
发表于 2021-2-7 17:17 | 显示全部楼层
只找到DB11 527-2015 变配电室安全管理规范,要求是0.4米。这个高度是科学和合理的,若大于0.4m,人跨越困难而且危险。