找回密码
 注册
查看: 2931|回复: 10

进入压力容器、密闭空间,带砂轮机最多带多少伏的?

[复制链接]
发表于 2021-1-19 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,如题,进入压力容器、密闭空间,带砂轮机最多可以带多少伏的,功率最多为多少大的?
发表于 2021-1-21 01:45 | 显示全部楼层
12V,注安技术教材上写的金属容器内,隧道内12V
发表于 2021-1-19 10:24 | 显示全部楼层
如果有带电池的砂轮机,应该可以
 楼主| 发表于 2021-1-19 11:44 | 显示全部楼层
没有带电池的砂轮机呀
发表于 2021-1-19 15:46 | 显示全部楼层
电池带不起来
发表于 2021-1-21 09:38 | 显示全部楼层
你可以看一下GB30871,也可参考临时用电规范和老的八大作业规范 ,推荐是安全电压,但除了照明、小手动工具,但大部分工器具都不是安全电压,那就要从人员绝缘保护,加装漏保,可靠接地上采取措施,这也是符合规范的。
发表于 2021-1-21 14:02 | 显示全部楼层
有点空间内使用安全电源,主要是防止触电。砂轮机肯定满足不了安全电压要求,但只要措施得当是可以作业的。GB30871-2014可以作为参考
发表于 2021-1-23 09:03 | 显示全部楼层
36V吧,潮湿环境12V
发表于 2021-1-24 18:28 | 显示全部楼层
一般场所,手持电动工具应采用Ⅱ类设备。在潮湿或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用Ⅱ类或Ⅲ类设备。
在锅炉内、金属容器内、管道内等狭窄的特别危险场所,应使用Ⅲ类设备;如果使用Ⅱ类设备,则必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护装置;而且,Ⅲ类设备
的安全隔离变压器、Ⅱ类设备的漏电保护
装置以及Ⅱ、Ⅲ类设备的控制箱和电源连
接器件等必须放在外部。
发表于 2021-2-6 08:30 | 显示全部楼层
我们这里操作是使用220/380v电动工具,12v根本带不动设备。防护措施做好,漏保,接地,工人绝缘防护,有人监护,平时还要仔细检查线路是否有破损等。