绪    论
第一节 火灾与燃烧-
一、火灾的危害
火灾的危害是火灾在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。火是人类从野蛮进化到文明的重要标志。但火和其他事物一样具有两重性,一方面给人类带来了光明和温暖,带来了健康和智慧,从而促进了人类物质文明的不断发展;另一方面火又是一种具有很大破坏性的多发性的灾害,随着人们在生产生活中用火用电的不断增多,由于人们用火用电管理不慎、或者设备故障、或者放火等原因而不断产生火灾,对人类的生命财产构成了巨大的威胁。
以下列出近年的一些重大特大火灾案例:
1994年12月8日下午,新疆克拉玛依市、新疆石油管理局为迎接自治区教委工作检查,在克拉玛依市友谊馆由克拉玛依市教委组织现场文艺汇报演出,由于光柱灯烤燃纱幕而引起火灾,当时七个安全出口仅有一个打开,造成325人死亡、130人受伤、经济损失211万元,其中280多名中小学生死亡。1994年11月27日下午1时30分,辽宁省阜新市面积200多平方米的艺苑歌舞厅营业时由于一17岁男青年点烟后将燃烧的报纸随手扔到沙发座下,造成特大火灾,死亡233人、烧伤20人。1995年12月8日晚21时40分,广东省广州市装修豪华的“广涛阁芬兰浴”大楼发生火灾,烧死18人,经济损失145万元。1993年8月12日22时左右,北京十大商厦的隆福大厦发生火灾,造成直接经济损失2149万元,34人受伤。1998年5月5日下午5时35分,北京玉泉营环岛家具城由于电铃线圈过热引起大火,造成经济损失近亿元。1991年5月30日凌晨3时30分,广东东莞兴业制衣厂工人乱扔的烟头引燃可燃物造成火灾,造成死亡72人、伤47人、直接经济损失190万元的特大火灾,这是一起典型的三合一厂房火灾事故。1987年3月15日凌晨2时39分,我国最大的麻纺企业哈尔滨亚麻厂发生粉尘爆炸事故,死亡58人、伤82人、直接经济损失650万元。1989年3月5日下午3时许,西安煤气公司液化气发生泄露着火,引起储罐爆炸,造成44人伤亡(其中死亡11人,消防人员7人、液化气站工作人员4人)1989年8月12日上午9时55分,山东省黄岛油库雷击引起火灾,火灾中发生喷溅、爆炸,造成死亡19人(消防官兵14人、油库职工5人),伤78人(消防官兵66人、油库职工11人),直接经济损失3540万元。并因原油流入海洋使130公里海岸线受到污染,海产品损失和清理污染也需要数千万元。1988年1月7日,272次列车因旅客郭中奇违章带入的易燃易爆品油漆泄露,郭点烟后随手扔掉的火柴梗引起火灾,造成死亡34人、伤30人,6节车厢烧毁,直接经济损失149万元。
由以上火灾事故可以看出,火灾对人类的危害是巨大的。它能烧掉茂密的森林和广袤的草原,使宝贵的自然资源化为乌有,还污染了大气,破坏了生态环境;能烧掉人类经过辛勤劳动创造的物质财富,使工厂、仓库、城镇、乡村和大量的生产、生活资料化为灰烬,影响社会经济的发展和人们的正常生活;能烧掉大量文物古建筑等许多人类文明,毁灭人类历史的文化遗产,造成无法挽回和弥补的损失;甚至还涂炭生灵,夺去许多人的生命和健康,造成难以消除的身心痛苦。因此,如何正确的使用火和防止火灾的发生,是我们生活生产中的一项十分重要的工作。
二、燃烧与火灾燃烧
燃烧与火灾燃烧是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。
(一)燃烧的必要条件物质燃烧过程的发生和发展,必须具备以下三个必要条件,即:可燃物、氧化剂和温度(引火源)。只有这三个条件同时具备,才可能发生燃烧现象,无论缺少哪一个条件,燃烧都不能发生。但是,并不是上述三个条件同时存在,就一定会发生燃烧现象,还必须这三个因素相互作用才能发生燃烧。
1.可燃物:凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为可燃物。可燃物按其物理状态分为气体可燃物、液体可燃物和固体可燃物三种类别。可燃烧物质大多是含碳和氢的化合物,某些金属如镁、铝、钙等在某些条件下也可以燃烧,还有许多物质如肼、臭氧等在高温下可以通过自己的分解而放出光和热。
2.氧化剂:帮助和支持可燃物燃烧的物质,即能与可燃物发生氧化反应的物质称为氧化剂。燃烧过程中的氧化剂主要是空气中游离的氧,另外如氟、氯等也可以作为燃烧反应的氧化剂。
3.温度(引火源):是指供给可燃物与氧或助燃剂发生燃烧反应能量来源。常见的是热能,其它还有化学能、电能、机械能等转变的热能。
4.链式反应:有焰燃烧都存在链式反应。当某种可燃物受热,它不仅会汽化,而且该可燃物的分子会发生热裂解作用从而产生自由基。自由基是一种高度活泼的化学形态,能与其他的自由基和分子反应,而使燃烧持续进行下去,这就是燃烧的链式反应。
(二)燃烧的充分条件:
(1)一定的可燃物浓度;
(2)一定的氧气含量;
(3)一定的点火能量;
(4)未受抑制的链式反应。
汽油的最小点火能量为0.2mJ,乙醚为0.19mJ,甲醇为0.215mJ。对于无焰燃烧,前三个条件同时存在,相互作用,燃烧即会发生。而对于有焰燃烧,除以上三个条件,燃烧过程中存在未受抑制的游离基(自由基),形成链式反应,使燃烧能够持续下去,亦是燃烧的充分条件之一。
三、火灾的定义及分类
火灾的定义是:在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。火灾分为A、B、C、D四类。
A类火灾指固体物质火灾。如木材、棉、毛、麻、纸张;
B类火灾指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾;
C类火灾指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢等引起的火灾;
D类火灾指金属火灾如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。
四、燃烧中的几个常用概念
1.闪燃:在液体(固体)表面上能产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰的燃烧现象称为闪燃。
2.阴燃:没有火焰的缓慢燃烧现象称为阴燃。
3.爆燃:以亚音速传播的爆炸称为爆燃。
4.自燃:可燃物质在没有外部明火等火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热所产生的自行燃烧现象称为自燃。亦即物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的生物、物理、化学过程而产生热量,使温度上升,最后自行燃烧起来的现象。
5.闪点:在规定的试验条件下,液体(固体)表面能产生闪燃的最低温度称为闪点。同系物中异构体比正构体的闪点低;同系物的闪点随其分子量的增加而升高,随其沸点升高而升高。各组分混合液,如汽油、煤油等,其闪点随沸程的增加而升高;低闪点液体和高闪点液体形成的混合液,其闪点低于这两种液体闪点的平均值。木材的闪点在260摄氏度左右。
闪点的意义:
(1)闪点是生产厂房的火灾危险性分类的重要依据;
(2)闪点是储存物品仓库的火灾危险性分类的依据;
(3)闪点是甲、乙、丙类危险液体分类的依据;
(4)以甲、乙、丙类液体分类为依据规定了厂房和库房的耐火等级、层数、占地面积、安全疏散、防火间距、防爆设置等;
(5)以甲、乙、丙类液体的分类为依据规定了液体储罐、堆场的布置、防火间距、可燃和助燃气体储罐的防火间距,液化石油气储罐的布置、防火间距等。
6.燃点:是指在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为燃点。一切液体的燃点都高于闪点。
7.自燃点:是指在规定的条件下,可燃物质产生自燃的最低温度是该物质的自燃点。
可燃物质发生自燃的主要方式是:
(1)氧化发热;
(2)分解放热;
(3)聚合放热;
(4)吸附放热;
(5)发酵放热;
(6)活性物质遇水;
(7)可燃物与强氧化剂的混合。
影响液体、气体可燃物自燃点的主要因素:压力:压力越高,自燃点越低;氧浓度:混合气中氧浓度越高,自燃点越低;催化:活性催化剂能降低自燃点,钝性催化剂能提高自燃点;容器的材质和内径:器壁的不同材质有不同的催化作用;容器直径越小,自燃点越高。影响固体可燃物自燃点的主要因素:受热熔融:熔融后可视液体、气体的情况;挥发物的数量:挥发出的可燃物越多,其自燃点越低;固体的颗粒度:固体颗粒越细,其比表面积就越大,自燃点越低;受热时间:可燃固体长时间受热,其自燃点会有所降低。
8.氧指数:是指在规定条件下,固体材料在氧、氮混合气流中,维持平稳燃烧所需的最低氧含量。氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧,一般认为氧指数<22属于易燃材料,氧指数在22---27之间属可燃材料,氧指数>27属难燃材料。
9.可燃液体的燃烧特点:可燃液体的燃烧实际上是可燃蒸气的燃烧,因此,液体是否能发生燃烧,燃烧速率的高低与液体的蒸气压、闪点、沸点和蒸发速率等性质有关。在不同类型油类的敞口贮罐的火灾中容易出现三种特殊现象:沸溢、喷溅和冒泡。突沸现象:液体在燃烧过程中,由于不断向液层内传热,会使含有水分、粘度大、沸点在100℃以上的重油、原油产生沸溢和喷溅现象,造成大面积火灾,这种现象称为突沸现象。能产生突沸现象的油品称为沸溢性油品。
液体火灾危险分类及分级是根据其闪点来划分的,分为甲类(一级易燃液体):液体闪点小于28摄氏度;乙类(二级易燃液体):闪点大于等于28小于60摄氏度;丙类(可燃液体):液体闪点大于等于60摄氏度三种。
10.固体燃烧特点:固体可燃物必须经过受热、蒸发、热分解,固体上方可燃气体浓度达到燃烧极限,才能持续不断地发生燃烧。燃烧方式分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧和阴燃四种。阴燃:一些固体可燃物在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时会阴燃,如成捆堆放的棉、麻、纸张及大堆垛的煤、草、湿木材等。
五、热传播的途径和火灾蔓延的途径
火灾的发生、发展就是一个火灾发展蔓延、能量传播的过程。热传播是影响火灾发展的决定性因素。
热量传播有以下三种途径:热传导、热对流和热辐射。
1.热传导:是指热量通过直接接触的物体,从温度较高部位传递到温度较低部位的过程。影响热传导的主要因素是:温差、导热系数和导热物体的厚度和截面积。导热系数愈大、厚度愈小、传导的热量愈多。
2.热对流是指热量通过流动介质,由空间的一处传播到另一处的现象。火场中通风孔洞面积愈大,热对流的速度愈快;通风孔洞所处位置愈高,热对流速度愈快。热对流是热传播的重要方式,是影响初期火灾发展的最主要因素。
3.热辐射是指以电磁波形式传递热量的现象。当火灾处于发展阶段时,热辐射成为热传播的主要形式。火灾在建筑物之间和建筑物内部的主要蔓延途径有:建筑物的外窗、洞口;突出于建筑物防火结构的可燃构件;建筑物内的门窗洞口,各种管道沟和管道井,开口部位;未作防火分隔的大空间结构,未封闭的楼梯间;各种穿越隔墙或防火墙的金属构件和金属管道;未作防火处理的通风、空调管道等。
六、燃烧的特殊形式--爆炸
(一)爆炸的概念爆炸是指由于物质急剧氧化或分解反应,使温度、压力急剧增加或使两者同时急剧增加的现象。
爆炸可分为:物理爆炸、化学爆炸和核爆炸。
1.物理爆炸:由于液体变成蒸气或者气体迅速膨胀,压力急速增加,并大大超过容器的极限压力而发生的爆炸。如蒸气锅炉、液化气钢瓶等的爆炸。
2.化学爆炸:因物质本身起化学反应,产生大量气体和高温而发生的爆炸。如炸药的爆炸,可燃气体、液体蒸气和粉尘与空气混合物的爆炸等。化学爆炸是消防工作中防止爆炸的重点。
(二)爆炸极限:爆炸极限是指可燃气体、蒸汽或粉尘与空气混合后,遇火产生爆炸的最高或最低浓度。通常以体积百分数表示。可燃气体、蒸气或粉尘与空气组成的混合物,能使火焰传播的最低浓度称为该气体或蒸气的爆炸下限,也称燃烧下限。可燃气体、蒸气或粉尘与空气组成的混合物,能使火焰传播的最高浓度称为该气体或蒸气的爆炸上限,也称燃烧上限。
(三)影响爆炸极限的因素
1.爆炸极限值受各种因素变化的影响,主要有:初始温度、初始压力、惰性介质及杂质、混合物中氧含量、点火源等。
2.初始温度高,爆炸极限范围大;初始压力高,爆炸极限范围大;混合物中加入惰性气体,爆炸极限范围缩小,特别对爆炸上限的影响更大。混合物含氧量增加,爆炸下限降低,爆炸上限上升。
(四)粉尘爆炸的特点
1.粉尘爆炸的条件:
(1)粉尘本身必须是可燃性的;
(2)粉尘必须具有相当大的比表面积;
(3)粉尘必须悬浮在空气中,与空气混合形成爆炸极限范围内的混合物;
(4)有足够的点火能量。
2.影响粉尘爆炸的因素:
(1)颗粒的尺寸;
(2)粉尘浓度;
(3)空气的含水量;
(4)含氧量;
(5)可燃气体含量。
颗粒越小其比表面积越大,氧吸附也越多,在空气中悬浮时间越长,爆炸危险性越大。空气中含水量越高、粉尘越小、引爆能量越高。随着含氧量的增加,爆炸浓度范围扩大。有粉尘的环境中存在可燃性气体时,会大大增加粉尘爆炸的危险性。
3.粉尘爆炸的特点:
(1)多次爆炸是粉尘爆炸的最大特点;
(2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上。
(3)与可燃性气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。
七、燃烧产物及其毒性
燃烧产物是指由燃烧或热解作用产生的全部物质。燃烧产物包括:燃烧生成的气体、能量、可见烟等。燃烧生成的气体一般是指:一氧化碳、氢化氢、二氧化碳、丙烯醛、氯化氢、二氧化硫等。火灾统计表明,火灾中死亡人数大约80%是由于吸入火灾中燃烧产生的有毒烟气而致死的。火灾产生的烟气中含有大量的有毒成分,如二氧化碳、HCH、二氧化硫、二氧化氮等。二氧化碳是主要的燃烧产物之一,而一氧化碳是火灾中致死的主要燃烧产物之一,其毒性在于对血液中血红蛋白的高亲和性,其对血红蛋白的亲和力比氧气高出250倍。3l
第二节 灭火基础知识
一、        灭火的基本原理
由燃烧所必须具备的几个基本条件可以得知,灭火就是破坏燃烧条件使燃烧反应终止的过程。其基本原理归纳为以下四个方面:冷却、窒息、隔离和化学抑制。
1.冷却灭火:对一般可燃物来说,能够持续燃烧的条件之一就是它们在火焰或热的作用下达到了各自的着火温度。因此,对一般可燃物火灾,将可燃物冷却到其燃点或闪点以下,燃烧反应就会中止。水的灭火机理主要是冷却作用。
2.窒息灭火:各种可燃物的燃烧都必须在其最低氧气浓度以上进行,否则燃烧不能持续进行。因此,通过降低燃烧物周围的氧气浓度可以起到灭火的作用。通常使用的二氧化碳、氮气、水蒸气等的灭火机理主要是窒息作用。
3.隔离灭火:把可燃物与引火源或氧气隔离开来,燃烧反应就会自动中止。火灾中,关闭有关阀门,切断流向着火区的可燃气体和液体的通道;打开有关阀门,使已经发生燃烧的容器或受到火势威胁的容器中的液体可燃物通过管道导至安全区域,都是隔离灭火的措施。
4.化学抑制灭火:就是使用灭火剂与链式反应的中间体自由基反应,从而使燃烧的链式反应中断使燃烧不能持续进行。常用的干粉灭火剂、卤代烷灭火剂的主要灭火机理就是化学抑制作用。
二、几种常用灭火剂和灭火器
(一)几种常用灭火剂
1.水是自然界中分布最广、最廉价的灭火剂,由于水具有较高的比热(4.186J/g℃)和潜化热(2260J/g),因此在灭火中其冷却作用十分明显,其灭火机理主要依靠冷却和窒息作用进行灭火。水灭火剂的主要缺点是产生水渍损失和造成污染、不能用于带电火灾的扑救。
2.泡沫灭火剂:是通过与水混溶、采用机械或化学反应的方法产生泡沫的灭火剂。一般由化学物质、水解蛋白或由表面活性剂和其他添加剂的水溶液组成。通常有化学泡沫灭火剂、机械脘基泡沫灭火剂、洗涤剂泡沫灭火剂。泡沫灭火剂的灭火机理主要是冷却、窒息作用,即在着火的燃烧物表面上形成一个连续的泡沫层,通过泡沫本身和所析出的混合液对燃烧物表面进行冷却,以及通过泡沫层的覆盖作用使燃烧物与氧隔绝而灭火。泡沫灭火剂的主要缺点是水渍损失和污染、不能用于带电火灾的扑救。目前,在灭火系统中使用的泡沫主要是空气机械脘基泡沫。按发泡倍数可分为三种:发泡倍数在20倍以下的称为低倍数泡沫;在21---200倍之间的称为中倍数泡沫;在201---1000倍之间的称为高倍数泡沫。
3.干粉灭火剂:是用于灭火的干燥、易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。主要是化学抑制和窒息作用灭火。除扑救金属火灾的专用干粉灭火剂外,常用干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉灭火剂两大类,如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉等。干粉灭火剂主要通过在加压气体的作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物与燃烧过程中燃烧物质所产生的自由基或活性基发生化学抑制和负化学催化作用,使燃烧的链式反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落到可燃物表面上,发生化学反应,并在高温作用下形成一层覆盖层,从而隔绝氧窒息灭火。干粉灭火剂的主要缺点是对于精密仪器火灾易造成污染。
4.二氧化碳是一种气体灭火剂,在自然界中存在也较为广泛,价格低、获取容易,其灭火主要依靠窒息作用和部分冷却作用。主要缺点是灭火需要浓度高,会使人员受到窒息毒害。
5.卤代烷灭火剂其灭火机理是卤代烷接触高温表面或火焰时,分解产生的活性自由基,通过溴和氟等卤素氢化物的负化学催化作用和化学净化作用,大量扑捉、消耗燃烧链式反应中产生的自由基,破坏和抑制燃烧的链式反应,而迅速将火焰扑灭;是靠化学抑制作用灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。卤代烷灭火剂主要缺点是破坏臭氧层。目前常用的卤代烷灭火剂有1211和1301两种。1211灭火剂的分子式为CF2ClBr,是目前国内使用量最大的一种卤代烷灭火剂。1211灭火剂是一种低沸点的液化气体,具有灭火效力高,毒性低,腐蚀性小,久储不变质,灭火后不留痕迹,不污染被保护物,电绝缘性能好等优点,但其化学稳定性较好,对大气中臭氧层破坏较严重,为此国际上先进工作国家已开始淘汰。我国在2010年后也将予以淘汰。1301灭火剂的毒性较低,在卤代烷灭火剂中毒性是较低的一种,因此可在有人状态下使用,但1301的稳定性比1211灭火剂更好,对大气中臭氧层的破坏更大,因此也是要被取代的产品。
(二)几种常用灭火器简介灭火器是由筒体、器头、喷嘴等部件组成,借助驱动压力将所充装的灭火剂喷出,达到灭火的目的。是扑救初期火灾的重要消防器材。
灭火器按所充装的灭火剂可分为泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等几类。
1.泡沫灭火器:指灭火器内充装的为泡沫灭火剂,可分为化学泡沫灭火器和空气泡沫灭火器。化学泡沫灭火器内装硫酸铝(酸性)和碳酸氢钠(碱性)两种化学药剂。使用时,两种溶液混合引起化学反应产生泡沫,并在压力作用下喷射出去进行灭火。空气泡沫灭火器充装的是空气泡沫灭火剂,它的性能优良,保存期长,灭火效力高,使用方便,是化学泡沫灭火器的更新换代产品。它可根据不同需要充装蛋白泡沫、氟蛋白泡沫、聚合物泡沫、轻水(水成膜)泡沫和抗溶性泡沫等。泡沫灭火器的适用范围是B类、A类火灾;不适用带电火灾和C、D类火灾。抗溶泡沫灭火器还可以扑救水溶性易燃、可燃液体火灾。化学泡沫灭火器的使用方法:手提筒体上部的提环靠近火场,在距着火点10米左右,将筒体颠到过来,一只手握紧提环,另一只手握住筒体的底圈,将射流对准燃烧物。在扑救可燃液体火灾时,如已呈流淌状燃烧,则将泡沫由远及近喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上;如在容器内燃烧,应将泡沫射向容器内壁,使泡沫沿容器内壁流淌,逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射,以免由于射流的冲击将燃烧的液体冲出容器而扩大燃烧范围。在扑救固体火灾时,应将射流对准燃烧最猛烈处进行灭火。在使用过程中,灭火器应当始终处于倒置状态,否则会中断喷射。
化学泡沫灭火器的维护保养要求:
(1)放置于阴凉、干燥、通风,并取用方便的部位。不可靠近高温或受日光曝晒以防碳酸氢钠分解,冬季要防冻,并定期检查喷嘴是否堵塞,使之保持通畅。
(2)每年定期检查碳酸氢钠溶液是否失效。检查方法是从筒体内取出三份碳酸氢钠溶液,在瓶胆内取出一份硫酸铝溶液,将两种溶液迅速一起到入量杯内,看产生的泡沫是否大于四份溶液体积的6倍以上。如小于6倍,则应更换灭火剂。
(3)每次更换灭火药剂或使用期已满二年以上的,应每年进行水压试验,试验压力为该灭火器试验压力的1.5倍,试验合格后方可继续使用,并在灭火器上标明试压试验日期。空气泡沫灭火器的使用方法:将灭火器提到距着火物6米左右,拔出保险销,一手握住开启压把,另一只手紧握喷枪,用力捏紧开启压把,打开密封或刺穿储气瓶密封片,空气泡沫即可从喷枪中喷出。灭火方法与化学泡沫灭火器相同。但与化学泡沫灭火器不同的是,空气泡沫灭火器在使用时,灭火器应当是直立状态的,不可颠倒或横卧使用,否则会中断喷射;也不能松开开启压把,否则也会中断喷射。
空气泡沫灭火器的维护保养
(1)灭火器应当放置在阴凉、干燥、通风,并取用方便的部位。环境温度应为4~40度,冬季应注意防冻。
(2)定期检查喷嘴是否堵塞,使之保持通畅。每半年检查灭火器是否有工作压力。对储压式空气泡沫灭火器只需检查压力显示表,如表针指向红色区域即应及时进行修理;对储气瓶式空气泡沫灭火器,则要打开器盖检查二氧化碳储气瓶,检查称重是否与钢瓶上的重量一致,如小于钢瓶总重量25克以上的,应当进行检查修理。
(3)每次更换灭火剂或者出厂已满三年的,应对灭火器进行水压强度试验,水压强度合格才能继续使用。
(4)灭火器的检查应当由经过培训的专业人员进行,维修应由取得维修许可证的专业单位进行。
2.二氧化碳灭火器:二氧化碳灭火器利用其内部充装的液态二氧化碳的蒸气压将二氧化碳喷出灭火。由于二氧化碳灭火剂具有灭火不留痕迹,并有一定的电绝缘性能等特点,因此更适宜于扑救600伏以下的带电电器、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所的初起火灾,以及一般可燃液体的火灾。即其适用范围是A、B类火灾和低压带电火灾。在使用二氧化碳灭火器灭火时,将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物5米左右,放下灭火器,拔出保险销,一手握住嗽叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把,对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70-90度,使用时、不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,以防止手被冻伤。灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者应将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射;如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起,从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射,但不能将二氧化碳射流直接冲击在可燃液面上,以防止可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。推车式二氧化碳灭火器一般由两个人操作,使用时由两人一起将灭火器推或拉到燃烧处,在离燃烧物10米左右停下,一人快速取下喇叭筒并展开喷射软管后,握住喇叭筒根部的手柄,另一人快速按顺时针方向旋动手轮,并开到最大位置。灭火方法与手提式的方法一样。使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择在上风方向喷射,在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。
二氧化碳灭火器的维护保养:
(1)灭火器存放在阴凉、干燥、通风处,不得接近火源,环境温度应在-5+45度之间。
(2)灭火器每半年应检查一次重量,用称重法检查。称出的重量与灭火器钢瓶底部打的钢印总重量相比较,如果低于钢印所示量50克的,应送维修单位检修。
(3)每次使用后或每隔五年,应送维修单位进行水压试验。水压试验压力应与钢瓶底部所打钢印的数值相同,水压试验同时还应对钢瓶的残余变形率进行测定,只有水压试验合格且残余变形率小于6的钢瓶才能继续使用。
3.卤代烷灭火器:凡内部充装卤代烷灭火剂的灭火器统称为卤代烷灭火器。常用的有1211和1301灭火器。1211灭火器利用装在筒体内的氮气压力将1211灭火剂喷出灭火。由于1211灭火剂是化学抑制灭火,其灭火效率很高,具有无污染、绝缘等优点,可适用于除金属火灾外的所有火灾,尤其适用于扑救精密仪器、计算机、珍贵文物及贵重物资仓库等的初起火灾。 11211灭火器在使用时,应手提灭火器的提把或肩扛灭火器将灭火器带到火场。在距燃烧物5米左右,放下灭火器,先拔出保险销,一手握住开启压把,另一手握在喷射软管前端的喷嘴处,如灭火器无喷射软管,可一手握住开启压把,另一手扶住灭火器底部的底圈部分。先将喷嘴对准燃烧处,用力握紧开启压把,使灭火器喷射。当被扑救可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者应对准火点由近而远并左右扫射,向前快速推进,直至火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器中燃烧,应对准火焰左右晃动扫射,当火焰被赶出容器时,喷射流跟着火焰扫射,直至把火焰全部扑灭,但应注意不能将喷流直接喷射在燃烧液面上以防止灭火剂的冲力将可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。如果扑救可燃固体物质的初起表面火灾时,则将喷流对准燃烧最猛烈处喷射,当火焰被扑灭后,应及时采取措施,不让其复燃。1211灭火器使用时不能颠倒,也不能横卧,否则灭火剂不会喷出。另外在室外使用时,应选择在上风方向喷射,在窄小空间的室内灭火时,灭火后操作者应迅速撒离,因1211灭火剂也有一定毒性,以防对人体的伤害。
1211灭火器的维护保养:
(1)应存放在通风、干燥、阴凉及取用方便的场合,环境温度应在-10—+45度之间为好。
(2)不要存放在加热设备附近,也不应放在有阳光直晒的部位及有强腐蚀性的地方。
(3)每隔半年左右检查灭火器上显示内部压力的显示器,如发现指针已降到红色区域时,应及时送维修部门检修。
(4)每次使用后不管是否有剩余应送维修部门进行再充装,每次再充装前或出厂三年以上的,应进行水压试验,试验压力与标签上所标的值相同,试验合格方可继续使用。
(5)如灭火器上无内部压力显示表的,可采用称重的方法,当称出的重量小于标签所标明重量的90%时,应送维修部门修理。在实际购买时应选购有内部压力显示表的1211灭火器为好。
1301灭火器:1301灭火器内部充入的灭火剂为三氟一溴甲烷,分子式为CF2Br,该灭火器、剂是无色透明状液体,但它的沸点较低,蒸气压力较高,因此1301灭火器筒体受压较大,其壁厚也较厚,尤其应注意不能将1301灭火剂充灌到1211灭火器筒体内,否则极易发生爆炸危险。1301灭火器的使用和维护1301灭火器的使用方法和适用范围与1211灭火器相同,但由于1301灭火剂喷出成气雾状,在室外有风状态下使用时,其灭火能力没有1211灭火器高,因此更应在上风方向喷射。其维护方法也与1211灭火器相同,可参见1211灭火器。
4.干粉灭火器:干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作动力,将灭火器内干粉灭火剂喷出进行灭火。它适用于扑救石油及其制品、可燃液体、可燃气体、可燃固体物质的初起火灾等。由于干粉有5万伏以上的电绝缘性能,因此也能扑救带电设备火灾。这种灭火器广泛应用于工厂、矿山、油库及交通等场所。干粉灭火器适用范围:碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救轻金属燃烧的火灾。在使用干粉灭火器灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧物5米左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是外挂式储气瓶的,操作者应一手紧握喷枪,另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的,则按逆时方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器。当干粉喷出后,迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拨下,然后握住喷射软管前端喷嘴根部,另一手将开启压把压下,打开灭火器进行喷射灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器,在使用时,一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰根部扫射。如被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液体表面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体喷出而扩大火势,造成灭火困难。如果可燃液体在金属容器内燃烧时间过长,容器壁温已高于被扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后复燃的现象,可与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。
干粉灭火器的维护保养
(1)灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境温度-5—+45度为好
(2)灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解。
(3)每半年检查干粉是否结块,储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏。检查二氧化碳储气瓶,应将储气瓶拆下称重,称出的重量与储气瓶上钢印所标的数值是否相同,如小于所标值7克以上的,应送维修部门修理。如系储压式则检查其内部压力显示表,指针是否指在绿色区域。如指针已在红色区域,则说明内部压力已泄漏无法使用,应赶快送维修部门检修。
(4)灭火器一经开启必须再充装,再充装时,绝对不能变换干粉灭火剂的种类,即碳酸氢钠干粉灭火器不能换装磷酸铵盐干粉灭火剂。
(5)每次再充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验,水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。
(6)维护必须由经过培训的专人负责,修理、再充装应送专业维修单位进行。
第一章 建筑物耐火等级N
第一节 建筑材料的燃烧性能及分级
在建筑物中使用的材料统称为建筑材料。建筑材料的燃烧性能是指其燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重,以及毒性生成物的产生等特性来衡量。
我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级。
A级:不燃性建筑材料
B1级:难燃性建筑材料
B2级:可燃性建筑材料
B3级:易燃性建筑材料
第二节 建筑构件的燃烧性能及耐火极限
一、建筑构件的燃烧性能
建筑物是由建筑构件组成的,诸如基础、墙壁、柱、梁、板、屋顶、楼梯等。建筑构件是由建筑材料构成,其燃烧性能取决于所使用建筑材料的燃烧性能,我国将建筑构件的燃烧性能分为三类:
1.不燃烧体(非燃烧体)金属、砖、石、混凝土等不燃性材料制成的构件,称为不燃烧体(以前也称非燃烧体)。这种构件在空气中遇明火或高温作用下不起火、不微燃、不炭化。如砖墙、钢屋架、钢筋混凝土梁等构件都属于非燃烧体,常被用作承重构件。
2.难燃烧体用难燃性材料制成的构件或用可燃材料制成而用不燃性材料作保护层制成的构件。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火、难微燃、难炭化,且当火源移开后燃烧和微燃立即停止。
3.燃烧体用可燃性材料制成的构件。这种构件在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火或发生微燃,而且当火源移开后,仍继续保持燃烧或微燃。如木柱、木屋架、木梁、木楼梯、木搁栅、纤维板吊顶等构件都属燃烧体构件。
二、建筑构件的耐火极限
1.时间--温度标准曲线建筑物发生火灾时其内的温度是随着时间变化的,分别取时间和温度作为横、纵坐标,即可绘制出火灾过程中的时间--温度曲线。在实际的火灾中,每一起火灾的时间--温度曲线是各不相同的,但为了对建筑构件进行耐火实验,进而对其耐火极限进行度量,必须人为规定一种能反映、模拟一般火灾规律的标准温升条件,把它绘制成曲线就称为时间--温度标准曲线。
2.耐火极限的概念对任一建筑构件按时间--温度标准曲线进行耐火实验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔热作用时止的这段时间称为耐火极限,以小时表示。
3.影响耐火极限的因素
(1)材料的燃烧性能。材料的燃烧性能好,构件耐火极限就低。
(2)构件的截面尺寸。构件的截面尺寸大,构件的耐火极限就高。
(3)保护层的厚度。构件的保护层厚度大,构件的耐火极限就高。
4.耐火极限的判定条件
(1)失去完整性。
(2)失去绝热性。
(3)失去承载能力和抗变形能力。
GBJ16--87《建筑设计防火规范》规定的工业与民用建筑物构件的燃烧性能和耐火极限见表3.1.2.1。高层民用建筑构件的燃烧性能和耐火极限要求见表3.1.2.2。
第三节 建筑物的耐火等级
一、 建筑物的耐火等级的划分基准和依据
为了保证建筑物的安全,必须采取必要的防火措施,使之具有一定的耐火性,即使发生了火灾也不至于造成太大的损失,通常用耐火等级来表示建筑物所具有的耐火性。一座建筑物的耐火等级不是由一两个构件的耐火性决定的,是由组成建筑物的所有构件的耐火性决定的,即是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。在制定分级标准时首先确定各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑结构中所占的地位比楼板重要的,可适当提高其耐火极限要求,否则反之。根据我国国情,并参照其他国家的标准,《高层民用建筑设计防火规范》把高层民用建筑耐火等级分为一、二级;《建筑设计防火规范》分为一、二、三、四级,一级最高,四级最低。各耐火等级的建筑物除规定了建筑构件最低耐火极限外,对其燃烧性能也有具体要求,因为具有相同耐火极限的构件若其燃烧性能不同,其在火灾中的情况是不同的。
二、 建筑物耐火等级的选定条件
确定建筑物耐火等级的目的,主要是使不同用途的建筑物具有与之相适应的耐火性能,从而实现安全与经济的统一。
确定建筑物的耐火等级主要考虑以下几个方面的因素:
1.建筑物的重要性。
2.建筑物的火灾危险性。
3.建筑物的高度。
4.建筑物的火灾荷载。
三、 火灾危险性分类
(一)生产的火灾危险性分类
生产的火灾危险性是按照生产过程中使用或者加工的物品的火灾危险性进行分类的。GBJ16--87《建筑设计防火规范》将其分为五类,见表3.1.3.1。
(二)储存物品的火灾危险性分类
库房储存物品的火灾危险性分类是按物品在储存过程中的火灾危险性进行分类的。GBJ16--87《建筑设计防火规范》将其分为五类,见表3.1.3.2。
第四节 建筑物的耐火等级、层数和占地面积的选择
一、厂房的耐火等级、层数和占地面积
在设计新厂房时,要根据生产的火灾危险性类别,慎重地选定厂房的耐火等级。厂房的耐火等级、层数和面积应与生产的火灾危险性类别相适应。例如,甲、乙类生产应采用一、二级耐火等级的建筑物;丙类生产厂房的耐火等级不应低于三级;丁、戊类生产厂房的耐火等级不应低于四级。在层数方面,如果采用的是一、二级耐火等级,因其防火条件较好,可对不同火灾危险性类别的厂房提出不同的要求。对甲乙类生产厂房来说,除生产上必须采用多层者外,最好采用单层建筑,但严禁将甲乙类生产设在地下室或半地下室内。丙类生产的火灾危险性还是比较大的,虽可采用三级耐火等级的建筑物,但 其层数,按照疏散和灭火的要求,不应超过二层。丁、戊类生产厂房在选用三级耐火等级的建筑物时,可以建到三层,以适应当前中、小城市消防设备的灭火能力。从减少火灾损失出发,对各类生产的各级耐火等级建筑物防火墙间的占地面积也要有不同的限制,根据火场经验,甲类生产在采用一级耐火等级单层建筑物时,防火墙间的占地面积为4000平方米;多层可为3000平方米。其他类生产,各级耐火等级建筑物的占地面积都要符合表3.1.4.1要求。
二、库房的耐火等级、层数和建筑面积
库房是物资集中的地方,在设计库房时,要按照储存物品的火灾危险性类别及储存要求,慎重地选择库房建筑的耐火等级,进而在此基础上采取其他防火技术措施。《建规》中的具体要求见表3.1.4.2三、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积
见表3.1.4.3。
四、高层民用建筑的分类和耐火等级
我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》根据高层民用建筑 的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度将其分为两类。并规定一类高层建筑耐火等级为一级,二类高层建筑的耐火等级不低于二级,见表3.1.4.4
第二章 总平面布局和平面布置r(vns%
第一节 建筑工程总平面布置的一般防火设计要求
一、高层建筑的总体布局
1.与消防站的距离应保证接警5分钟内到达。
2.与其它民用建筑的距离应保持必要的防火间距。
3.高层建筑不宜布置在易燃易爆建筑的附近,并应保持足够的防火间距。
4.高层民用建筑在进行总平面布置时,要求其底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5m、进深大于4m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口,便于消防车辆作业和消防人员进入。消防车通道与高层建筑之间,不应布置放置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等 。燃油、燃气锅炉房,可燃油油浸变压器,充油高压电容器和多油开关宜设在高层建筑外的专用房间内,当上述设备必须设在建筑物内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6T/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2T/h;可燃油油浸变压器总容量不应超过1260KVA,单台容量不应超过630KVA ,并应符合下列规定:
⑴燃油、燃气锅炉房、可燃油油浸变压器、充油高压电容器和多油开关等不应设在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2h 的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门。
⑵锅炉房 、变压器室应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上方,应设置宽度不小于1m的不燃烧体防火挑檐。
⑶变压器下面应设有储存变压器全部油量的事故储油设施;变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。
5.柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列要求:
⑴柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其它部位隔开。
⑵柴油发电机房内应设置储油间,其总容量不应超过8h的需要量,储油间应设防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。
6.观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,应符合下列规定:
⑴一个厅、室的建筑面积不宜超过400平方米;
⑵一个厅、室的安全出口不应少于两个;
⑶必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;
⑷幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。
7.当高层建筑内设托儿所、幼儿园时,应设置在建筑物的首层或二、三层,并宜设置单独的出入口。
8.高层建筑使用的丙类液体燃料储罐不应超过15立方米,当直埋在高层建筑和裙房附近,面向储罐的一面4m范围内的建筑外墙为防火墙时,其防火间距可不限。中间罐的容积不应大于1立方米,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门。
9.高层建筑内使用可燃气体作燃料时,应采用管道供气,使用可燃气体燃料的房间或部位宜靠外墙设置。当 采用液化气作燃料时,应设集中瓶装液化石油气间。其总储量不超过1立方米时,可与裙房贴邻建造;总储量超过1立方米、而不超过3立方米时,应独立建造,且与高层建筑和裙房的防火间距不应小于10米。
10.消防控制室宜设在高层建筑 的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。
二、工业企业总平面布局
工厂、仓库的平面布置,要根据建筑的火灾危险性、地形、周围环境以及长年主导风向等,进行合理布置,一般应满足以下要求:
1.规模较大的工厂、仓库,要根据实际需要,合理划分生产区、储存区(包括露天储存区)、生产辅助设施区和行政办公、生活福利区等。
2.同一生产企业,若有火灾危险性大和火灾危险性小的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同或相近的建筑集中布置,以利采取防火防爆措施,便于安全管理。
3.注意环境。在选择工厂、仓库地址时,既要考虑本单位的安全,又要考虑邻近地区的企业的居民的安全。易燃,易爆工厂、仓库,应用实体围墙与外界隔开。
4.地势条件。甲、乙、丙类液体仓库,宜布置在地势较低的地方,以免对周围环境造成火灾威胁;若其必须布置在地势较高处,则应采取一定的防火措施(如设置截挡全部流散液体的防火堤)。乙炔站等遇水产生可燃气体,会发生火灾爆炸的工业企业,严禁布置在易被水淹没的地方。对于爆炸物品仓库,宜优先利用地形,如选择多面环山,附近没有建筑物的地方,以减少爆炸时的危害。
5.注意风向。散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,应布置在厂区的全年主导风向的下风或侧风向。
6.物质接触能引起燃烧、爆炸的,两建筑物或露天生产装置应分开布置,并应保持足够的安全距离。如氧气站空分设备的吸风口,应位于乙炔站和电石渣堆或散发其它碳氢化合物的部位全年主导风向的上风向,且两者必须不小于100~300米的距离,如制氧流程内设有分子筛吸附净化装置时,可减少到50米。
7.为解决两个不同单位合理留出空地问题,厂区或库区围墙与厂(库)区内建筑物的距离不宜小于5米,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火间距要求。液氧储罐周围5米范围内不应有可燃物和设置沥清路面。
8.变电所、配电所不应设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建造。乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设不燃烧体密封固定窗。
9.甲、乙类生产和甲、乙类物品库房不应设在建筑物的地下或半地下室内。
10.厂房内设置甲、乙类物品的中间库房时,其储量不宜超过一昼夜的需要量。中间仓库应靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于3小时的不燃烧体墙和1.5小时的不燃烧体楼板与其他部分隔开。
11.有爆炸危险的甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室。如必须贴邻本厂房设置时,应采用一、二级耐火等级建筑,并应采用耐火极限不低于3小时的不燃烧体防火墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。
12.有爆炸危险的甲、乙类厂房总控制室应独立设置;其分控制室可毗邻外墙设置,并应用耐火极限不低于3小时的不燃烧体墙与其它部分隔开。
13.有爆炸危险的甲、乙类生产部门,宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的最上一层靠外墙处。有爆炸危险的设备应尽量避开厂房的梁、柱等承重构件布置。
第二节 防火间距
为了防止建筑物间的火势蔓延,各幢建筑物之间留出一定的安全距离是非常必要的。这样能够减少辐射热的影响,避免相邻建筑物被烤燃,并可提供疏散人员和灭火战斗的必要场地。防火间距是两栋建(构)筑物之间,保持适应火灾扑救、人员安全疏散和降低火灾时热辐射等的必要间距。
一、影响防火间距的因素
1.辐射热辐射热是影响防火间距的主要因素,辐射热的传导作用范围较大,在火场上火焰温度越高,辐射热强度越大,引燃一定距离内的可燃物时间也越短。辐射热伴随着热对流和飞火则更危险。
2.热对流这是火场冷热空气对流形成的热气流,热气流冲出窗口,火焰向上升腾而扩大火势蔓延。由于热气流离开窗口后迅速降温,故热对流对邻近建筑物来说影响较小。
3.建筑物外墙开口面积建筑物外墙开口面积越大,火灾时在可燃物的质和量相同的条件下,由于通风好、燃烧快、火焰强度高,辐射热强。相邻建筑物接受辐射热也较多,就容易引起火灾蔓延。
4.建筑物内可燃物的性质、数量和种类可燃物的性质、种类不同,火焰温度也不同。可燃物的数量与发热量成正比,与辐射热强度也有一定关系。
5.风速风的作用能加强可燃物的燃烧并促使火灾加快蔓延。
6.相邻建筑物高度的影响相邻两栋建筑物,若较低的建筑着火,尤其当火灾时它的屋顶结构倒塌,火焰穿出时,对相邻的较高的建筑危险很大,因较低建筑物对较高建筑物的辐射角在30度至45度之间时,根据测定辐射热强度最大。
7.建筑物内消防设施的水平如果建筑物内火灾自动报警和自动灭火设备完整,不但能有效的防止和减少建筑物本身的火灾损失,而且还能减少对相邻建筑物蔓延的可能。
8.灭火时间的影响火场中的火灾温度,随燃烧时间有所增长。火灾延续时间越长,辐射热强度也会有所增加,对相邻建筑物的蔓延可能性增大。
二、确定防火间距的基本原则
影响防火间距的因素很多,在实际工程中不可能都考虑。除考虑建筑物的耐火等级、建(构)筑物的使用性质、生产或储存物品的火灾危险性等因素外,还考虑到消防人员能够及时到达并迅速扑救这一因素。通常根据下述情况确定防火间距:
1.考虑热辐射的作用。火灾资料表明,一、二级耐火等级的低层民用建筑,保持7~10米的防火间距,在有消防队进行扑救的情况下,一般不会蔓延到相邻的建筑物。
2.考虑灭火作战的实际需要。建筑物的建筑高度不同,需使用的消防车也不同。对低层建筑,普通消防车即可;而对高层建筑,则还要使用曲臂、云梯等登高消防车。为此,考虑登高消防车操作场地的要求,也是确定防火间距的因素之一。
3.考虑节约用地。在进行总平面规划时,既要满足防火要求,又要考虑节约用地。在有消防扑救的条件下,能够阻止火灾向相邻建筑物蔓延为原则。
三、防火间距不足时应采取的措施
防火间距由于场地等原因,难于满足国家有关消防技术规范的要求时,可根据建筑物的实际情况,采取以下措施:
1.改变建筑物内的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性。改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。
2.调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火性能和燃烧性能。
3.将建筑物的普通外墙改造为实体防火墙。建筑物的山墙对建筑物的通风、采光影响小,设置的窗户少,可将山墙改为实体防火墙。
4.拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。
5.设置独立的室外防火墙等。
四、各类建筑物的防火间距
(一)高层民用建筑的防火间距
1.高层民用建筑之间及高层民用建筑与其它民用建筑之间的防火间距,不应小于表3.2.2.1的规定。高层用民建筑之间及高层民用建筑与其它民用建筑之间的防火间距(M)
2.两座高层民用建筑相邻较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15米及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。
3.相邻的两座高层民用建筑,较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1小时,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4米。
4.相邻的两座高层民用建筑,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2小时,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4米。
(二)库房的防火间距
1.甲类物品库房之间的防火间距不应小于20米。乙、丙、丁、戊类物品库房之间的防火间距不应小于表3.2.2.2的规定。高层库房之间以及高层库房与其他建筑之间的防火间距应按表3.2.2.2.的要求增加3米,单层、多层戊类库房之间的防火间距可按表3.2.2.2的要求减少2米。
2.甲类物品库房与其他建筑物的防火间距不应小于表3.2.2.3的规定。乙、丙、丁、戊类物品库房与其他建筑之间的防火间距应按表3.2.2.2的规定执行;与甲类物品库房的防火间距按表3.2.2.3的规定执行;与甲类厂房之间的防火间距应按表3.2.2.2的规定增加2米。乙类物品库房(乙类6项除外)与重要的公共建筑之间的防火间距不宜小于30米,与其他民用建筑不宜小于25米。
(三)单层、多层民用建筑的防火间距
1.单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于表3.2.2.4的要求
2.单层、多层民用建筑与所属单独建造的终端变电所、燃煤锅炉房(单台蒸发量不超过4T且总蒸发量不超过12T)的防火间距按上表的规定执行。
3.数座一、二级耐火等级且不超过六层的住宅,如占地面积总和不超过2500平方米,可成组布置,但组内建筑之间的防火间距不宜小于4米,组与组或组与相邻建筑之间的防火间距不应小于上表的规定。
4.燃油、燃气锅炉房及单台蒸发量超过4T/h且总蒸发量超过12T/h的燃煤锅炉房,其防火间距应按表3.2.2.5的防火间距执行。
(四)厂房的防火间距
1.厂房之间的防火间距不应小于表3.2.2.5的规定。
2.丙.丁.戊类厂房与民用建筑之间的防火间距,不应小于表3.2.2.5的规定,但单层.多层戊类厂房与民用建筑之间的防火间距,可按表3.2.2.4单层.多层民用建筑之间的防火间距的要求执行。甲.乙类厂房与民用建筑之间的防火间距,不应小于25米,距重要的公共建筑不宜小于50米,甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30米,明火地点是指室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点。散发火花地点是指有飞火的烟囱或室外砂轮.电焊.气焊(割).非防爆的电气开关等固定地点。
3.厂房与甲类物品库房之间的防火间距不小于表3.2.2.3的规定,但高层厂房与甲类物品库房的防火间距不应小于13米。
4.除高层厂房和甲类厂房外,数座厂房的占地面积总和不超过规范规定的防火分区最大允许占地面积时,可成组布置。组内厂房之间的间距:当厂房高度不超过7米时,不应小于4米;超过7米时,不应小于6米。组与组或组与相邻建筑之间的防火间距应符合表3.2.2.5的规定。
5.散发可燃气体、可燃蒸汽的甲 类厂房与铁路、道路 防火间距不应小于下列规定:厂外铁路线中心线-------30米厂内铁路线中心线-------20米厂外道路路边-------------15米厂内主要道路路边-------10米厂内次要道路路边-------5米
第三节 消防车道
消防车道是供消防车灭火时通行的道路。设置消防车道的目的就在于一旦发生火灾后,使消防车顺利到达火场,消防人员迅速开展灭火战斗,及时 扑灭火灾,最大限度地减少人员伤亡和火灾损失。
一、单层、多层民用建筑和工厂、仓库消防车道的设置
单层、多层民用建筑和工厂、仓库消防车道的设置要求
1.当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车 道。沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可选用楼梯间),其间距不宜超过80m
2.超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000平方米的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车 道。建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时,宜设有进入内院的消防车道。
3.工厂、仓库应设置消防车 道,一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000平方米时或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500平方米时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车 通行的且宽度不小于6米的平坦空地。高层工业建筑(高架仓库)周围应设置环形消防车 道。
4.易燃、可燃材料露天堆场区、液化石油气储罐区、甲、乙、丙类液体储罐区,应设消防车 道或可供消防车 通行的且宽度不小于6m的平坦空地。一个堆场、储罐区的总储量超过表3.2.3.1的规定时,宜设置环形消防车 道或四周设置宽度不小于6m且能供消防车 通行的平坦空地。
5.供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车 道。
6.消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。
7.消防车 道的宽度不应小于3.5m,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高不应小于4m。
8.环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车 道应设回车道或面积不小于12mX12m的回车场。供大型消防车使用的回车场面积不应小于15mX15m。消防车 道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。消防车道可利用交通道路。
9.消防车道应尽量短捷,并宜避免与铁路平交。如必须平交,应设备用车道,两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。
二、高层民用建筑消防车道的设置
高层民用建筑消防车道的设置要求
1.高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车 道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车 道。
2.高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
3.供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。
4.消防车道的宽度不应小于4m,消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于5m,当消防车道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4m。
5.尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15mX15m。大型消防车的回车场不宜小于18mX18m。消防车道下的管道和暗沟等,应能承受消防车的压力。
6.穿过高层民用建筑的消防车道,其净宽和净高度均不应小于4m。
7.消防车道与高层民用建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。
第四节 消防扑救面
为了在发生火灾时,登高消防车能够靠近高层主体建筑,声速抢救人员和扑灭火灾,在高层民用建筑进行总平面布置时,高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5m、进深大于4m的裙房,且在此范围内必须设置有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。我们把登高消防车能靠近高层主体建筑,便于消防车作业和消防人员进入高层建筑进行抢救人员和扑灭火灾的建筑立面称为该建筑的消防扑救面。作为高层民用建筑的消防扑救面必须满足以下要求:
1.高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5m、进深大于4m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。无论是建筑物底部留一长边或1/4周边长度,其目的都是为了使登高消防车能够展开工作。根据登高消防车功能实验证明,高度在5m,进深在4m以上的附属建筑,会影响扑救作业,因此,必须对附属建筑的高度、进深加以限制。设置直通室外的楼梯或出口,主要考虑人员从楼梯间进入,尽快到达火层,抢救被困人员,并进行火灾扑救。
2.高层建筑的扑救面与相邻建筑应保持一定距离。高层民用建筑之间及高层民用建筑与其它建筑物之间除满足防火间距要求外,还要考虑消防车转弯半径及登高消防车的操作要求。@^
第三章 建筑物的防火分区、防烟分区及防火分隔物Ix>Kh
第一节 防火分区
一、防火分区的概念
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。
防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。
二、防火分区的划分
从防火的角度看,防火分区划分得越小,越有利于保证建筑物的防火安全。但如果划分得过小,则势必会影响建筑物的使用功能,这样做显然是行不通的。防火分区面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、消防扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。我国现行的《建筑设计防火规范》、《人民防空工程设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》等均对建筑的防火分区面积作了规定,在设计、审核和检查时,必须结合工程实际,严格执行。
(一)单层、多层民用建筑防火分区的划分
单层、多层民用建筑防火分区面积是以建筑面积计算的。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1.1的要求。在进行防火分区划分时应注意以下几点:
1.防火分区间应采用防火墙分隔,如有困难时,可采用以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘(耐火极限3小时以上)、不以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘加闭式自动喷水灭火系统和防火水幕带分隔。防火墙上设门窗时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。
2.建筑内设有自动灭火系统时,每层最大允许建筑面积可按表3.3.1.1增加1倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积1倍计算。
3.建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区,其建筑面积之和不宜超过表3.3.1.1的规定。但多层建筑的中庭,当房间、走道与中庭相通的开口部位,设有可自行关闭的乙级防火门或防火卷帘;与中庭相通的过厅、通道等处设有乙级防火门或卷帘;中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;以及封闭屋盖设有自动排烟设施时,中庭上下各层的建筑面积可不叠加计算。
4.地下室、半地下室发生火灾时,人员不易疏散,消防人员扑救困难,故对其防火分区面积应控制得严一些,规定建筑物的地下室、半地下室应采用防火墙划分防火分区,其面积不应超过500平方米。
(二)厂房防火分区的划分
厂房每个防火分区面积的最大允许占地面积应符合表3.3.1.2的要求。多层厂房表中最大允许占地面积系指每层允许最大建筑面积。在进行防火分区设计时应注意以下几点:
1.防火分区间应采用防火墙分隔。防火墙上开设门窗洞口时,应采用甲级防火门窗。一、二级耐火等级的单层厂房(甲类厂房除外)如面积超过表3.3.1.2中的规定的数值,设置防火墙有困难时,可用防火卷帘或防火水幕带等进行分隔。
2.一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织厂房(麻纺厂除外),其防火分区最大允许占地面积可按表3.3.1.2中的规定增加50%,但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设防火墙分隔。
3.一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其防火分区最大允许占地面积可按表3.3.1.2的规定增加1.5倍。
4.甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积按表3.3.1.2的规定增加1倍;丁、戊类厂房设自动灭火系统时,其占地面积不限。局部增设时,增加面积按该局部面积的1倍计算。
(三)库房防火分区的划分
库房每个防火墙间面积及最大允许占地面积应符合表3.3.1.3的要求。在进行防火分区时,应注意以下几点:
1.防火分区间应采用防火墙分隔,其上开设门窗时,应采用甲级防火门窗。
2.独立建造的硝酸铵库房、电石库房、聚乙烯库房、尿素库房、配煤库房以及车站、码头、机场内的中转仓库,其建筑面积可按表3.3.1.3的规定增加1倍,但耐火等级不应低于二级。
3.设有自动灭火系统的库房,其建筑面积可按表3.3.1.3及上述“2”的规定增加1倍。
4.在同一座库房或同一个防火墙间内如储存数种火 灾危险性不同的物品时,其库房或隔间的最大允许建筑面积,应按其中火灾危险性最大的物品确定。
(四)高层厂房防火分区的划分
高层厂房是指建筑高度超过24m的两层及两层以上的厂房。高层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1.4的要求。甲类厂房不能设在高层厂房内。高层厂房的耐火等级不应低于二级。在进行防火分区划分时,应注意 以下几点:
1.防火分区间应采用防火墙分隔。
2.乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,其防火分区面积可按表3.3.1.4的规定增加1倍;丁、戊类厂房设自动灭火系统时,其防火分区建筑面积不限。局部设置时,增加面积可按该局部面积的1倍计算。
(五)高层库房防火分区的划分高层库房是指建筑高度超过24m的二层及二层以上的库房。甲、乙类物品及丙类可燃液体不应储存在高层库房内。高层库房的耐火等级不应低于二级。高层库房每个防火分区防火墙间的最大允许建筑面积应符合表3.3.1.5的要求。高层库房设有自动灭火系统时,建筑面积可按表3.3.1.5增加1倍,局部设置时,增加面积可按该局部面积的1倍计算。
(六)高层民用建筑防火分区的划分根据高层民用建筑的火灾危险性及高层建筑的特点,结合我国的实际情况,参考国外对高层民用建筑防火分区的划分,我国《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层民用建筑每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过表3.3.1.6的规定。在进行防火分区划分时应注意以下几点:
1.划分防火分区的防火分隔物除防火墙外,还可根据具体情况采用防火卷帘和防火水幕带等。
2.设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按表3.3.1.6增加1倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1倍计算。
3.高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000平方米,地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000平方米。
4.当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500平方米,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1倍。
5.高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过表3.3.1.6的规定。当上下开口部位设有防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。
6.高层建筑中庭防火分区面积应按上下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应采取本节中有关中庭防火分隔的措施。
7.设在变形逢处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。
8.设置防火墙有困难的场所,可采用防火 卷帘作防火分隔,当采用以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不应小于3h;当采用不以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3h。喷头的喷水强度不应小于0.5L/S.M ,喷头间距应为2m至2.5m,喷头距卷帘的垂直距离宜为0.5m。
9.设在疏散走道上的防火卷 帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有乍动、手动和机械控制的功能。
三、玻璃幕墙、中庭及特殊部位和房间的防火分隔
(一)玻璃幕墙作为一种新型的建筑构件,以其自重轻、光亮、明快、挺拨、美观、装饰艺术效果好等优点,自70-80年代以来,被大量地应用在高层建筑之中。
1.玻璃幕墙的火灾危险性
玻璃幕墙是由金属构件和玻璃板组成的建筑外墙面围护结构,分明框、半明框和隐框玻璃幕墙三种。构成玻璃幕墙的材料主要有:钢、铝合金、玻璃、不锈钢和粘接密封剂。玻璃幕墙多采用全封闭式,幕墙上的玻璃常采用热反射玻璃、钢化玻璃等。这些玻璃强度高,但耐火性能差,因此,一旦建筑物发生火灾,火势蔓延危险性很大,主要表现在以下几个方面:
(1)建筑物一旦发生火灾,室内温度便急剧上升,用作幕墙的玻璃在火灾初期由于温度应力的作用即会炸裂破碎,导致火灾由建筑物外部向上蔓延。一般幕墙玻璃在2500℃左右即会炸裂、脱落,使大面积的玻璃幕墙成为火势向上蔓延的重要途径。
(2)垂直的玻璃幕墙与水平楼板之间的缝隙,是火灾发生时烟火扩散的途径。由于建筑构造的要求,在幕墙和楼板之间留有较大的缝隙,若对其没有进行密封或密封不好,烟火就会由此向上扩散,造成蔓延。
2.玻璃幕墙的防火分隔措施为了防止建筑发生火灾时通过玻璃幕墙造成大面积蔓延,在设置玻璃幕墙时应符合下列规定:(1)设有窗间墙、窗槛墙(窗下墙)的玻璃幕墙,其墙体的填充材料应用岩棉、矿棉、玻璃棉、硅酸铝棉等不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于1h的不燃烧体时,其墙内封底材料可采用难燃烧材料,如B1级的泡沫塑料等。(2)无窗间墙、窗槛墙(窗下墙)的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙。(3)玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料填塞 密实。(二)中庭的防火分隔中庭是在建筑内部贯通上下楼层,并营造出具有室外自然环境美的室内共享空间。它是以大型建筑内部上下楼层贯通的大空间为核心而创造的一种特殊建筑形式,中庭的高度不等,有的与建筑物同高,有的则在建筑物的上部或下部,由于中庭是上下贯通的大空间,所以给防火设计提出了许多新的课题。1.中庭的火灾危险性(1)火势蔓延迅速、烟气扩散快。中庭一旦失火,火势和烟气可以不受限制地急剧扩大。中庭空间形似烟囱,因此易产生烟囱效应,若在中庭下层发生火灾,烟气便会十分容易地进入中庭空间;若在中庭上层发生火灾,中庭空间的烟火不能向外排出时,就会向建筑物中其他空间扩散;并进而迅速导致整个建筑物全部起火。(2)人员疏散和火灾扑救难度大。中庭起火,涉及到多个楼层,极易形成立体火灾,由于烟火蔓延、人员疏散与灭火战斗相互交会,人员众多,易造成现场混乱。加之,因烟雾,火势的影响,势必给人员疏散和灭火救灾造成很大的难度。2.中庭的防火分隔措施根据中庭的火灾特点,结合国内外高层建筑中庭防火设计的具体做法,参考国外有关防火规范的规定,贯通中庭的各层应按一个防火分区计算,当其面积大于有关建筑防火分区的建筑面积时,应采取以下防火分隔措施:(1)房间与中庭回廊相通的门、通道等,应设乙级防火门、窗以控制火势向各层间蔓延;(2)与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3h的防火卷帘分隔,以控制烟火向过厅、通道处蔓延扩散;(3)中庭每层回廊应设自动喷水灭火系统;(4)中庭每层回廊应设火灾自动报警系统,并与排烟设备和防火门联锁控制。(三)各种坚井等特殊部位的防火分隔建筑中的各种坚向管井,不仅是火势上下蔓延的主要途径,而且是拨烟火的通道,若防火分隔不当或未作适当防火处理,高温烟火会迅速传播扩大,造成扑救困难,严重危及人身安全,增大火灾损失。电梯是重要的垂直交通工具,电梯井一般都与电梯厅、走道及其他房间相通,若在其中设有可燃气体和易燃、可燃液体、电线(缆),一旦失火会威胁其他管井及整个建筑的安全,因此,对建筑物中的这些部位的建筑构造应严格要求,具体应采取以下防火措施;1.低层建筑的管道井、电缆井应每隔2-3层在楼板处用耐火极限不低于0.5h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。2.电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其他洞口。电梯门不应采用栅栏门。3.高层建筑的电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火等级不低于1h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。4.建筑高度不超过100米的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2--3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100米的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。电缆井、管道井、与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。5.垃圾道宜靠外墙设置,不应设在楼梯间内,垃圾道的排气口应直接开向室外。垃圾斗宜设在垃圾道前室内,该前室应采用丙级防火门。垃圾斗应采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。6.建筑物的伸缩缝、沉降缝、抗震缝等各种变形缝是火灾蔓延的途径之一,尤其纵向变形缝具有很强的拔烟火作用,为此,必须作好防火处理。变形缝的基层应采用不燃烧材料,其表面装饰层宜采用不燃烧材料,严格限制可燃材料使用。变形缝内不准敷设电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道。如上述电缆、管道需穿越变形缝时,应在穿过处加不燃材料套管保护,并在空隙处用不燃材料严密填塞。7.管道穿过楼板时,应用不燃烧材料将其周围空隙填塞密实。8.冷库采用稻壳、泡沫塑料等可燃烧材料作墙体内的隔热层时,宜采用不燃烧隔热材料做水平防火带。防火带宜设在每层楼板水平处。冷库阁楼层和墙体的可燃保温宜用不燃烧体墙隔开。第二节 防烟分区一、防烟分区的概念为有利于建筑物内人员安全疏散与有组织排烟,而采取的技术措施。藉防烟分区,使 烟气集于设定空间,通过排烟设施将烟气排至室外。防烟分区范围是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出不小于500mm的梁为界,从地板到屋顶或吊顶之间的规定空间。屋顶挡烟隔板是指设在屋顶内,能对烟和热气的横向流动造成障碍的垂直分隔体。挡烟垂壁是指用不燃烧材料制成,从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的档烟设施。活动 挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用,自动下垂的挡烟垂壁。二、防烟分区的作用大量资料表明,火灾现场人员伤亡的主要原因是烟害所致。发生火灾时首要任务是把火场上产生的高温烟气控制在一定的区域 之内,并迅速排出室外。为此,在设定条件下必须划分防烟分区。设置防烟分区主要是保证在一定时间内,使 火场上产生的高温烟气不致随意扩散,并进而加以排 除,从而达到有利人员安全疏散,控制火势蔓延和减小火 灾损失的目的。三、防烟分区的设置原则设置防烟分区时,如果面积过大,会使 烟气波及面积扩大,增加受灾面,不利安全 疏散和扑救;如面积过小,不仅影响使 用,还会提高工程造价。1.不设排烟设施的房间(包括地下室)和走道,不划分防烟分区;2.防烟分区不应跨越防火分区。3.对有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,应单独划分防烟分区。4.防烟分区一般不跨越楼层,某些情况下,如1层面积过小,允许包括1个以上的楼层,但以不超过3层为宜。5.每个防烟分区的面积,对于高层民用建筑和其他建筑(含地下建筑和人防工程),其建筑面积不宜大于500平方米;当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,可不受此限。此外,需设排烟设施的走道、净高不超过 6m的房间应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区,梁或垂壁至室内地面的高度不应小于1.8m。四、防烟分区的划分方法防烟分区一般根据建筑物的种类和要求不同,可按其用途、面积、楼层划分:(一)按用途划分对于建筑物的各个部分,按其不同的用途,如厨房、卫生间、起居室、客房及办公室等,来划分防烟分区比较合适,也较方便。国外常把高层建筑的各部分划分为居住或办公用房、疏散通道、楼梯、电梯及其前室、停车库等防烟分区。但按此种方法划分防烟分区时,应注意对通风空调管道 、电气配管、给排水管道等穿墙和楼板处,应用不燃烧材料填塞密实。(二)按面积划分在建筑物内按面积将其划分为若干个基准防烟分区,这些防烟分区在各个楼层,一般形状相同、尺寸相同,用途相同。不同形状的用途的防烟分区,其面积也宜一致。每个楼层的防烟分区可采用同一套防排 烟设施。如所有防烟分区共用一套排烟设备时,排烟风机的容量应按最大防烟分区的面积计算。(三)按楼层划分在高层建筑中,底层部分和上层部分的用途往往不太相同,如高层旅馆建筑,底层布置餐厅、接待室、商店、会计室、多功能厅等,上层部分多为客房。火灾统计资料表明,底层发生火 灾的机会较多,火灾概率大,上部主体发生火灾的机会较小。因此,应尽可能根据房间的不同用途沿垂直方向按楼层划分防烟分区。第三节 防火分隔物一、防火分隔物的概念防火分隔物是指能在一定时间内阻止火势蔓 延,且能把建筑内部空间分隔成若干较小防火空间的物体。常用防火分隔物有防火墙、防火 门、防火卷帘、防火 水幕带、防火阀和排烟防火阀等。二、防火墙防火墙是由不燃烧材料构成的,为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。防火墙的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造应符合下列要求:1.防火墙应为不燃烧体,其耐火极限目前《建规》的规定为 4h,《高规》的规定为3h。2.防火墙应直接砌筑在基础上或钢筋混凝土框架上,当防火墙一侧的屋架、梁和楼板等因火灾影响而破坏时,不至使防火墙倒塌。3.防火墙应截 断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出燃烧体或难燃烧体的屋面不小于500mm。防火墙应高出不燃烧体屋面不小于400mm。但当建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.5h的不燃烧体时,高层建筑屋盖为耐火极限不低于1h的不燃烧体时,防火墙(包括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部,不必高出屋面。4.建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙突出难燃烧体墙的外表面400mm。防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。5.防火墙距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应将防火墙加高,使 之超过天窗结构400-500mm,以防止火势蔓延。6.防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于120mm。7.防火墙上不应开设门、窗、孔洞,如必须开设时,应采用甲级防火门、窗,并应能自关闭。8.输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道 不应穿过(高层民用建筑为严禁穿过)防火墙。其他管道不宜穿过防火墙,如必须穿过时,应采用不燃烧体将缝隙填塞密实。穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧体材料。9.建筑物内的防火墙宜设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m,当相邻一侧装有固定乙级防火 窗时,距离可不限。10.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞 口之间最近边缘的水平距离不应小于2m,如装有固定乙级防火窗时,可不受距离限制。三、防火门防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整 性和隔热性要求的门。它是设置在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等且具有一定耐火性的活动 的防火 分隔物。防火门除具有普通门的作用 外,更重要的是还具有阻止火势蔓延和烟气扩散的特殊功能 。它能在一定时间内阻止或延缓火灾蔓延,确保人员安全疏散。(一)防火门的耐火极限和适用范围1.甲级防火门。耐火极限不低于1.2h的门为甲级防火 门。甲级防火门主要安装于防火分区间的防火墙上。建筑物内附设一些特殊房间的门也为甲级防火门,如燃油气锅炉房、变压器室、中间储油等。2.乙级防火 门。耐火极限不低于0.9h的门为乙级防火 门。防烟楼梯间和通向前室的门,高层建筑封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门均应采用乙级防火 门。3.丙级防火门。耐火极限不低于0.6h的门为丙级防火 门。建筑物中管道井、电缆井等竖向井道 的检查门和高层民用建筑中垃圾道 前室的门均应采用丙级防火 门。(二)防火门的检查防火门除具有可靠的耐火性能和合理的适用场所外,检查防火门时,还应注意以下几点:1.防火门应为向疏散方向开启(设防门的空调机房、库房、客房等除外)的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启。2.用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应能自行关闭。3.双扇和多扇防火 门,应设置顺序闭门器。4.常开的防火门,在发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈功能 。5.设在变形缝附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后应跨越变形缝,防止烟火通过变形缝蔓延扩大。6.防火门上部的缝隙、孔洞采用不燃烧材料填充,并应达到相应的耐火极限要求。四、防火窗防火 窗是指在一定的时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗。防火窗一般安装在防火墙或防火 门上。防火窗的分类,按安装方法可分为固定窗扇防火 窗和活动窗扇防火窗。按耐火极限可分为甲、乙、丙三级,耐火极限不低于1.2h的窗为甲级防火窗;耐火极限不低0.9h的窗为乙级防火窗,耐火极限不低于0.6h 的窗为丙级防火 窗。防火 窗的作用:一是隔离和阻止火势蔓延,此种窗多为固定窗;二是采光,此种窗有活动 窗扇,正常情况下采光通风,火灾时起防火分隔作用。活动窗扇的防火窗应具有手动和自动关闭功能。五、防火卷帘防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的卷帘。防火卷帘是一种活动 的防火分隔物,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。防火卷帘设置部位一般有;消防电梯前室、自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口 部位、代替防火 墙需设置防火分隔设施的部位等。检查防火卷帘时应注意以下几点:1.门扇各接缝处、导轨、卷筒等缝隙,应有防火防烟密封措施,防止烟火窜入。2.用防火卷帘代替防火墙的场所,当采用以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不应小于3h;当采用不以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3h。喷头的喷水强度不应小于0.5L/s.m ,喷头间距应为2m至2.5m,喷头距卷帘的垂直距离宜为0.5m。3.设在疏散走道和消防电梯前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两 侧手动控制的功能,以保障人员安全 疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能 。4.用于划分防火分区的防火卷帘、设置在自动扶梯四周、中庭与房间、走道等开口部位的防火卷帘,均应与火灾探测器联动,当发生火灾时,应采用一步降落的控制方式。5.防火卷帘除应有上述控制功能外,还应有温度(易熔金属)控制功能,以确保在火灾探测器或联动装置或消防电源发生故障时,藉易熔金属仍能发挥防火 卷帘的防火 分隔作用。从沈阳商城等火灾教训看,极为必要。6.防火卷帘上部、周围的缝隙应采用相同耐火极限的不燃烧材料填充、封隔。六、防火阀防火阀是指在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于通风、空调管道内阻火的活动式封闭装置。为防止火灾通过送风、空调 系统管道蔓延扩大,在设置防火阀时,应符合下列要求:1.通风管道穿越不燃烧体楼板处应设防火阀。通风管道穿越防火墙处应设防烟防火阀,或在防火墙两侧分别设防火 阀。2.送、回风总管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处应设防火 阀。3.送.回风道穿过贵宾 休息室.多功能厅.大会议室.贵重物品间等性质重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处应设防火阀。4.多层和高层工业与民用建筑的楼板常是竖向防火分区的防火分隔物,在这类建筑中的每层水平送、回风管道与垂直风管交接处的水平管段上,应设防火阀。5.风管穿过建筑物变形缝处的两侧,均应设防火阀。多层公共建筑和高层民用建筑中厨房、浴室、厕所内的机械或自然垂直排风管道,如采取防止回流的措施有困难时,应设防火阀。6.防火 阀的易熔片或其他感温、感烟等控制设备一经作用,应能顺气流方向自行严密关闭。并应设有单独支吊架等防止风管变形而影响关闭的措施。易熔片及其他感温元件应装在容易感温的部位,其作用温度应较通风系统在正常工作 时的最高温度高25℃,一般宜为70℃。7.进入设有气体自动灭火系统房间的通风、空调管道上,应设防火阀。七、排烟防火阀排烟防火 阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。排烟防火 阀的组成、形状和工作 原理与防火阀相似。其不同之处主要是安装管道和动作温度不同,防火阀安装在通风、空调 系统的管道上,动作温度为70℃,而排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为280℃。排烟防火阀具有手动、自动功能。发生在火灾后,可自动或手动打开排烟防火 阀,进行排烟,当排烟系统中的烟气温度达到或超过280℃时,阀门自动关闭,防止火灾向其他部位蔓延扩大。但排烟风机应保证在280℃时仍能连续工作 30分钟。排烟防火阀的设置应符合下列规定:1.在排烟系统的排烟支管上,应设排烟防火阀。2.排烟管道进入排烟风机机房处,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。3.在必须穿过防火 墙的排烟管道上,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。

第四章 安全疏散}<vm-h
第一节 安全疏散允许时间、出口数量、宽度和距离的一般要求一、安全疏散允许时间安全疏散允许时间,是指建筑物发生火灾时人员离开着火建筑物到达安全区域的时间。安全疏散允许时间,是确定安全疏散的距离、安全通道的宽度、安全出口数量的重要依据。如果建筑物为防烟楼梯,则楼梯上的疏散时间不予计算。安全疏散允许的时间,高层建筑,可按5-7分钟考虑;一般民用建筑,一、二级耐火等级应为6分钟,三、四级耐火等级可为2-4分钟。人员密集的公共建筑,一、二级耐火等级应为5分钟,三级耐火等级的建筑物不应超过3分钟,其中疏散出观众厅的时间,一、二级耐火等级的建筑物不应超过2分钟,三级耐火等级不应超过1.5分钟。二、安全疏用距离民用建筑的安全疏散距离指从房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离;厂房的安全疏散距离指厂房内最远工作点到外部出口或楼梯间的最大距离。限制安全疏散距离的目的,在于缩短疏散时间,使人们尽快从火灾现场疏散到安全区域。三、建筑物安全疏散宽度指标为尽快地进行安全疏散,除了 设置足够的安全出口和适当限制安全疏散距离以外,安全出口(包括楼梯、走道和门)的宽度必须适当。(一)高层民用建筑安全疏散指标1.高层民用建筑内走道、疏散楼梯间及其前室的门的最小净宽,以及地下室、半地下室中人员密集的厅、室疏散出口的最小总宽度,应按通过人数1m/100人计算;2.首层疏散外门的最小总宽度,应按人数最多的一层1m/100人计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表3.4.1.1的要求 3.设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集的场所,其厅内疏散走道的最小净宽按通过人数0.8/100人计算,且不宜小于1m;其厅内疏散走道为边走道时,不宜小于0.8m;厅的疏散出口和厅外疏散走道的最小总宽度,平坡地面应分别按通过人数0.65m/100人计算,阶梯地面应分别按通过人数0.8m/100人计算,且均不应小于1.4m;观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人。4.高层建筑每层疏散楼梯最小总宽度应按其通过人数1m/100人计算;各层人数不等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最小净宽度不应小表3.4.1.2的要求。(二)单层、多层民用建筑安全疏散指标1.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集的公共场所,其观众厅内的疏散走道最小净 宽应按通过人数0.6m/100人计算,且不应小于1m。当疏散走道为边走道时,不宜小于0.8m。观众厅的疏散内门和观众厅外的疏散外门、楼梯和通道的各自最小总宽度,应按表3.4.1.3的要求计算。有等场需要的入场门不应计入观众厅的疏散门。2.体育馆观众厅的疏散门以及疏散外门、楼梯和走道的各自最小总宽度,应按表3.4.1.4的要求计算。3.学校、商店、办公楼、候车室等民用建筑楼梯、走道,以及每层疏散门和走道的各自最小总宽度,应按表3.4.1.5的要求计算确定。其中底层疏散外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多一层的计算;不供楼上人员疏散的外门,可按本层人数计算。学校、商店、办公楼候车室等民用建筑每层疏散楼梯的总宽度应按表3.4.1.5中的指标计算确定。当每层人数不等时,其总宽度可分层计算,下层楼梯的总宽度按其上层人数最多的一层计算。4.单层、多层民用建筑中的疏散走道(观众厅内的疏散走道除外)和楼梯的最小净宽度不应小于1.1m,不超过六层的单元式住宅中一边设有栏杆的疏散楼梯的最小净宽度不应小于1m。(三)工业建筑安全疏散指标1.厂房每层的疏散楼梯、走道、门的各自总宽度应按表3.4.1.6的要求计算确定。当各层人数不等时,其楼梯总宽度应分层计算,下层楼梯总宽度按上层人数最多的一层人数计算,但最小净宽度不宜小于1.1m。底层(即首层)外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算,但疏散门的最小净 宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m。当使用人数少于50人时,厂房疏散楼梯、走道、门的最小净宽度可按表3.4.1.6的要求适当减少,但不应小于0.8m。2.对于飞机停放与维修厂房,其飞机停放与维修区内的安全疏散及辅助建筑的安全疏散可按上述要求确定。飞机停放与维修区的飞机安全疏散应根据飞机实际进出需要设置通道和出口的高度与宽度。3.库房由于平时使用时人员较少,且一般都有进出货物的大门,其疏散楼梯、走道、门的最小净宽度只要满足正常人员通过和使用要求即可。但室外疏散楼梯的最小净宽度不应小于0.6m.第二节 安全疏散设施一般来讲,建筑物的安全疏散设施有疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出口、应急照明和疏散指示标志、应急广播及辅助救生设施等。对超高层建筑还需设置避难层和直升飞机停机坪等。一、疏散楼梯和楼梯间作为竖向疏散通道的室内、外楼梯,是建筑物中的主要垂直交通枢纽,是安全疏散的重要通道。楼梯间防火和疏散能力的大小,直接影响着人员的生命安全与消防队员的救灾工作。因此,建筑防火设计,应根据建筑物的使用性质、高度、层数,正确运用规范,选择符合防火要求的疏散楼梯,为安全疏散创造有利条件。根据防火要求,可将楼梯间分为开敞楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外辅助疏散楼梯四种形式。(一)一般要求1.楼梯间的布置,应满足安全疏散距离的要求,并尽量避免形成袋形走道。2.楼梯间应靠近标准层或防火分区的两端布置,以便于双向疏散。3.靠外墙设置,便于自然采光、通风和消防人员的援救行动。4.除与地下室连通的楼梯,超高层建筑中通向避难层错位的楼梯外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变,上下直通,不变动位置。首层应有直通室外的出口。楼梯间位置变更,遇有紧急情况时人员不易找到楼梯,延误疏散时间,造成不应有的伤亡,特别是宾馆、饭店、商业楼等公共建筑。5.地下室、半地下室楼梯间与首层之间应有防火分隔措施,且不宜与地上层共用楼梯间。一般应在首层采用耐火极限不低于2小时的隔墙与其他部位隔开,并直通室外。必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。为确保人员迅速疏散,地下室、半地下室的楼梯间首层应直通室外。在首层与地下室、半地 下室楼梯间设有防火分隔设施,既可有效防止疏散人员误入地下室、半地下室,又能阻挡火势、烟雾蔓延。6.楼梯间及其前室内不应附设烧水间、可燃材料储藏 室、非封闭的电梯井、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。7.疏散楼梯间和走道上的阶梯应符合安全疏散要求,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步。螺旋楼梯和扇形踏步,因踏步宽度变化,紧急情况下易使人摔倒,造成拥挤,堵塞通道,因此不应采用。由于建筑造形的要求必须采用时,其踏步上下两级所形成的平面夹角不超过10度,且每级离扶手250mm处的踏步的宽度不应小于220mm。8.居住建筑内,可燃气体管道不应穿过楼梯间,如必须穿过时,应采取可靠的保护措施。(二)敞开楼梯间敞开楼梯间是指建筑物内由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,且与其他使用空间相通的楼梯间。敞开楼梯间在低层建筑中广泛采用。由于楼梯间与走道之间无任何防火分隔措施,所以一旦发生火灾就会成为烟火蔓延的通道,因此,在高层建筑和地下建筑中不应采用。除《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》规定应设封闭楼梯昌、防烟楼梯间的建筑外,其余一般建筑均可采用敞开楼梯间。敞开楼梯间除应满足疏散楼梯的一般要求外,还应符合下列要求:1.房间门至最近的楼梯间的距离应满足安全疏散距离的要求。2.楼梯间在底层处应设直接对外的出口。当一般建筑层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。3.公共建筑的疏散楼梯两梯段之间的水平净 距不宜小于150mm。4.除公共走道外,其他房间的门窗不应开向楼梯间。(三)封闭楼梯间封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。一般应设封闭楼梯间的建筑物有:1.建筑高度不超过24m的医院、疗养院的病房楼和设有空气调节系统的多层旅馆及超过五层的其他公共建筑的室内疏散楼梯(包括底层扩大封闭楼梯间)。2.建筑高度不超过32m的高层工业建筑(厂房、库房)。3.甲、乙、丙类生产厂房。4.建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑(单元式住宅除外)。5.十二层至十八层的单元式住宅。十一层及十一层以下的可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并宜直接天然采光和自然通风。6.十一层及十一层以下的通廊式住宅。7.高层建筑的裙房。8.汽车库、修车库的室内疏散楼梯。9.人防工程地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时的电影院、礼堂;建筑面积大于500平方米的医院、旅馆,建筑面积大于1000平方米的商场、餐厅、展览厅,公共娱乐场所、小型体育场所等。对封闭楼梯间的设置要求:1.楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。2.高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。3.楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。(四)防烟楼梯间防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。一般应设防烟楼梯间的建筑物有:1.一类高层民用建筑。2.除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32米的二类高层民用建筑。3.塔式高层住宅。4.十九层及十九层以上的单元式住宅。5.超过十一层的通廊式住宅。6.建筑高度超过32米且每层人数超过10人的高层厂房。7.建筑高度超过32米的高层停车库的室内疏散楼梯。8.人防工程当底层室内地平室外出入口地面高差大于10m的电影院、礼堂;建筑面积大于500平方米的医院、旅馆;建筑面积大于1000平方米的商场、餐厅、层览厅、公共娱乐场所、小型体育场所等。防烟楼梯间的设置要求:1.楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。2.前室的面积,对公共建筑不应小于6平方米,与消防电梯合用的前室不应小于10平方米;对于居住建筑不应小于4.5平方米,与消防电梯合用前室的面积不应小于6平方米;对于人防工程 不应小于10平方米。3.前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。(五)室外疏散楼梯室外疏菜楼梯是指用耐火结构与建筑物分隔,设在墙外的楼梯。室外疏散楼梯主要用于应急疏散,可作为辅助防烟楼梯使用。室外疏散楼梯的设置 要求:1.楼梯及每层出口平台应用不燃烧材料制作。平台的耐火极限不应低于1小时。2.在楼梯周围2米范围内的墙上,除疏散门外,不应开设其他门窗洞口。疏散门应采用乙级防火门,且不应正对梯段。3.楼梯的最小净宽不应小于0.9米,倾斜角一般不宜大于45度,栏杆扶手高度不应小于1.1米。二、疏散走道疏散走道是疏散时人员从房间内至房间门,或从房间门至疏散楼梯或外部出口等安全出口的室内走道。在火灾情况下,人员要从房间等部位向外疏散,首先通过疏散走道,所以,疏散走道是疏散的必经之路,通常为疏散的第一安全地带。(一)一般要求1.走道要简明直接,尽量避免弯曲,尤其不要往返转折,否则会造成疏散阻力和产生不安全感。2.疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛、管道等突出物,以免影响疏散。3.走道的结构和装修。因为走道是火灾时必经之路,为第一安全地带,所以必须保证它的耐火性能。走道中墙面、顶棚、地面的装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。同时,走道与房间隔墙应砌至梁、板底部并全部填实所有空隙。4.走道的宽度一般应计算确定,具体要求参见本章第二节有关内容。(二)疏散距离安全疏散距离直接影响疏用时间和建筑物内人员的安全。因此,必须根据建筑物的使用性质和功能,正确的运用规范,根据不同建筑提出具体的要求:1.高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5米。高层建筑与人防工程安全疏散距离应符合表3.4.2.1的规定。为保证通廊式住宅建筑的人员能迅速安全疏散,当小楼梯设在户外时,其安全疏散距离应从户门算起;当小楼梯设在户内时,其安全疏散距离应从最远一个房间门算起。小楼梯一段的疏散距离可按其1.5倍水平投影计算。2.高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过30米,其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。人防工程内最远一点到该房间门的距离不应大于15m。3.一般民用建筑的安全疏散距离,应符合表3.4.2.2的规定。4.厂房的安全疏散距离应符合表3.4.2.3的规定。5.汽车库室内最远工作地点至楼梯间的距离不应超过45m,当设有灭火系统时,其距离不应超过60m,单层或设在建筑物首层的汽车库,室内最远工作地点至室外出口的距离不应超过60m。三、安全出口所谓安全出口是指供人员安全疏散用的房间的门、楼梯或直通室外地平面的门。为了在发生火灾时,能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡、降低火灾损失,在建筑防火设计时,除按要求设置疏散走道、疏散楼梯外,必须设置足够数量的安全出口。安全出口应分散布置,且易于寻找,并应有明显标志。(一)高层民用建筑安全出口的数量和布置应符合下列要求:1.高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但如符合下列条件之一的,可设一个安全出口;(1)十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650平方米,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。(2)每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,且从第十层起每层相邻单元设有连通阳台或凹廊的单元式住宅。(3)除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过规定的一个防火分区面积的1.4倍的公共建筑。2.塔式高层建筑内两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:(1)剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。(2)剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1小时的实体墙分隔。(3)剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。实践证明,高层建筑采用剪刀楼梯作两个安全出口,是一种既节约建筑面积和投资,又能满足火灾时紧急疏散的较好措施,但由于有的设计人员对剪刀楼梯在安全疏散上应具备的功能不甚了解,在设计上出现了一些缺陷。例如:有的剪刀楼梯的梯段之间没有用隔墙隔开,不能形成每座楼梯的上面和下面为各自独立的楼梯间,起不到真正两个疏散楼梯的作用;又如有的剪刀楼梯只有一个与电梯厅合用的前室,失火时一旦合用前室被烟火封住,人员无法通过楼梯疏散脱险等等。3.高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。4.高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火区可分别设一个直通室外的安全出口。房间面积不超过50平方米,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个门。5.高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5米。6.高层建筑(除十八层及十八层以下的塔式住宅和顶层为外通廊式住宅通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座,且不应穿越其他房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启。单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶。7.位于两个安全出口之间的房间,当面积不超过60平方米时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.9米。位于走道尽端的房间,当面积不超过75平方米时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.4米。8.高层建筑内设有固定座位的观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人。(二)单层、多层民用建筑安全出口的数量和布置应符合下列规定:1.公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个,但符合下列要求的可设一个:(1)一个房间的面积不超过60平方米,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14米且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.4米。(2)二、三层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合表3.4.2..4的要求时,可设一个疏散楼梯。(3)单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过200平方米且人数不超过50人时,可设一个直通室外的安全出口。(4)设有不少于两个疏散楼梯的一、二级耐火等级的公共建筑,如顶层局部升高时,其高出部分的层数不超过两层,每层面积不超过200平方米,人数之和不超过50人时,可设一个楼梯,但应另设一个直通平屋面的安全出口。2.九层及九层以下,建筑面积不超过500平方米的塔式住宅,可设一个楼梯。九层及九层 下的每层建筑面积不超过300平方米,且每层人数不超过30人的单元式宿舍,可设一个楼梯。3.超过六层的组合式单元住宅和宿舍,各单元的楼梯间均应通至平屋顶,如户门采用乙级防火门时,可不通至屋顶。4.剧院、电影院、礼堂的观众厅安全出口的数目均不应少于两个,且每个安全出口的平均疏散人数不宜超过250人。容纳人数超过2000人时,其超过的部分,每个安全出口的平均疏散人数不应超过400人。5.体育馆观众厅安全出口的数目不应少于两个,且每个安全出口的平均疏散人数不宜超过400-700人。设计时,规模较小的观众厅,宜采用接近下限值;规模较大的观众厅,宜采用接近上限值。6.地下室、半地下室每个防火分区的安全出口数目不应少于两个。但面积不超过50平方米,且人数不超过10人时可设一个。地下室、半地下室有两个或两个以上防火分区时,每个防火分区可利用防火墙上一个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。人数不超过30人,且面积不超过500平方米的地下室、半地下室,其垂直金属梯可作为第二安全出口。(三)厂房、库房安全出口的数量应符合下列规定:1.厂房安全出口的数目不应少于两个。但符合下列要求的可设一个:(1)甲类厂房,每层建筑面积不超过100平方米,且同一时间的生产人数不超过5人;(2)乙类厂房,每层建筑面积不超过150平方米,且同一时间的生产人数不超过10人;(3)丙类厂房,每层建筑面积不超过250平方米,且同一时间的生产人数不超过20人;(4)丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400平方米,且同一时间的生产人数不超过30人。2.厂房的地下室、半地下室的安全出口的数目不应少于两个,但使用面积不超过50平方米,且人数不超过15人时可设一个。3.地下室、半地下室如用防火墙隔成几个防火分区时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。4.库房或每个隔间(冷库除外)的安全出口数目不宜少于两个。但一座多层库房的占地面积不超过300平方米时,可设一个疏散楼梯,面积不超过100平方米的防火隔间,可设置一个门。5.库房(冷库除外)的地下室、半地下室的安全出口不应少于两个,但面积不超过100平方米时可设一个。(四)设置要求1.疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5LX。2.消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。3.疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1米以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20米。4.应急照明灯和灯光疏散指示 标志应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。5.应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20分钟;高度超过100米的高层建筑连续供电时间不应少于30分钟。四、消防电梯电梯主要用于高层建筑中。消防电梯的用途在于火灾时供消防人员进行扑救高层建筑火灾用的。因为普通电梯在火灾时由于切断电源而停止使用,如果消防队员只靠攀登楼梯进行扑救,往往因体力不足和运送器材困难而贻误灭火战机,影响扑救火灾及抢救伤员工作,因此,高层建筑必须设有专用或兼用消防电梯。(一)消防电梯的设置场所下列高层建筑应设消防电梯:1.一类公共建筑。2.塔式住宅。3.十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。4.高度超过32米的其它二类公共建筑。5.建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房及建筑高度超过32米的高层库房。(二)高层建筑消防电梯设置数量的要求1.当每层建筑面积不大于1500平方米时,应设一台。2.当大于1500平方米但不大于4500平方米时,应设两台。3.当大于4500平方米时,应设三台。4.消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。(三)消防电梯的设置要求1.消防电梯间应设前室,前室的面积,居住建筑不应小于4.5平方米;公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当与防烟楼梯间合用前室时,居住建筑不应小于6平方米;公共建筑和工业建筑不应小于10平方米。2.消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2小时的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。3.消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。4.消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30米的通道通向室外。5.消防电梯前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。但合用前室的门不能采用防火卷帘。6.消防电梯的载重量不应小于800公斤。7.消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过1分钟计算确定。8.消防电梯轿厢的内部装修应采用不燃烧材料。9.消防电梯的动力与控制电缆、电线应采用不燃烧材料。10.消防电梯轿厢内应设专用电话,并应在首层设置供消防队员专用的操作按钮。11.消防电梯井底应设排水设施,前室门口宜设挡水设施。

第五章 通风、空调、采暖系统防火及防排烟系统g
第一节 通风、空调系统的火灾危险性及防火措施一、 通风、空调系统的类型通风是将未经处理过的室外新鲜空气送入室内,同时排出室内被污染的空气或用来冲淡室内被污染的空气,借以改善空气,以造成安全、卫生条件而进行的换气技术。1.通风一般分为自然通风和机械通风两大类,机械通风一般有下列两种方式:⑴局部通风。⑵全面通风。全面排风系统用以排除建筑内某些部位的被污染的空气。全面送风用于危害空气因素不固定或面积较大,用新鲜空气来冲淡有害气体。2.按照空调系统的特点,主要分成以下几种形式:⑴单风道集中式空调系统。⑵双风道集中式空调系统。⑶变风量集中式空调系统。⑷风机盘管空调系统。⑸诱导式空调方式。⑹双导管空调方式。⑺各层机组空调系统。二、通风、空调系统的火灾危险性1.穿越楼板的竖直风管是火灾向上蔓延的主要途径之一。2.排出有火灾爆炸危险物质,如没有采取有效措施,容易引起爆炸事故。3.由于排风机与电机不配套引起火灾爆炸事故时有发生。4.某些建筑使用塑料风管,燃烧蔓延快,产生大量有毒气体,危害大。5.某些建筑的通风、空调系统采用可燃泡沫塑料做风管保温材料,发生火灾燃烧快,浓烟多且有毒。6.风管大多隐藏在吊顶和夹层内,起火不易扑救,往往造成大灾。三、通风、空调系统的防火措施(一)对于多层民用建筑和工业建筑1.空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,其送、排风应采用防爆型的通风设备。送风机如设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀,可采用普通型通风设备。2.排除有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应进行净化。对于空气中含有容易爆炸的铝、镁等粉尘,应采用不产生火花的除尘器;如粉尘与水接触能形成爆炸性混合物,不应采用湿式除尘器;3.有爆炸危险粉尘的排风机、除尘器,宜分组布置,并应与其他一般风机除尘器分开设置。4.净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器,宜布置在生产厂房之外的独立建筑内,且与所属厂房的防火间距不应小于10米。但符合下列条件之一的干式除尘器和过滤器,可布置在生产厂房的单独房间内:⑴有连续清灰设备。⑵风量不超过15000m3/h、且集尘斗的储尘量小于60kg的定期清灰的除尘器和过滤器。5.有爆炸危险的粉尘、过滤器、管道,均应按照现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》的有关规定设置泄压装置。净化有爆炸危险的粉尘的干式除尘器和过滤器,应布置在系统的负压段上。6.排除、输送有燃烧爆炸危险的气体、蒸汽和粉尘的排风系统,应设有导除静电的接地装置,其排风设备不应布置在建筑物的地下室、半地下室内。7.甲、乙、丙类生产厂房的送、排风道宜分层设置,但进入生产厂房的水平或垂直送风管设有防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。8.排除和输送温度超过80℃的空气或其他气体以及容易起火的碎屑的管道与燃烧或难燃烧构件之间的填塞物,应用不燃烧的隔热材料。9.下列情况之一的通风、空气调节系统的送、回风管应设防火阀:⑴送、回风总管穿过机房的隔墙和楼板处;⑵通过贵重设备或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处的送、回风管道;⑶多层建筑和高层工业建筑的每层送、回风水平风管与垂直总管交接处的水平管段上。多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空调系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。10.防火阀的易熔片或其他感温、感烟等控制设备一经作用,应能顺气流方向自行严密关闭,并应设有单独支吊架等防止风管变形而影响关闭的措施。易熔片及其他感温元件应装在容易感温的部位,其作用温度应较通风系统在正常工作时最高温度约高25℃,一般可采用72℃。11.通风、空调系统的风管应采用不燃烧材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用难燃烧材料制作。公共建筑的厨房、浴室、厕所的机械或自然垂直排风管道,应设有防止回流设施。12.风管和设备的保温材料、消声材料及其粘结剂,应采用不燃烧材料或难燃烧材料。风管内设有电加热器时,电加热器的开关与通风机开关连锁控制,电加热器前后各80Cm范围内的风管和穿过设有火源等容易起火的房间的风管,均应采用不燃烧保温材料。13.通风管道不宜穿过防火墙和不燃烧体楼板等防火分隔物。如必须穿过时,应在穿过处设防火阀。穿过防火墙两侧各2m范围内的风管保温材料应采用不燃烧材料,穿过处的空隙应用不燃烧材料填塞。有爆炸危险的厂房,其排风管道不应穿过防火墙和车间隔墙。(二)对于高层民用建筑1.空气中含有易燃、易爆物质的房间,其送、排风系统应采用相应的防爆型通风设备。当送风机设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀时,可采用普通型通风设备,其空气不应循环使用。2.通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制。垂直风管应设在管道井内。3.下列情况之一的通风、空气调节系统的风管应设防火阀:⑴管道穿越防火分区处;⑵穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;⑶垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;⑷穿越变形缝处的两侧。4.防火阀的动作温度宜为70℃。5.厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。6.通风、空气调节系统的管道等,应采用不燃烧材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用难燃烧材料制作。7.管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应采用不燃烧材料或难燃烧材料。8.风管内设有电加热器时,风机应与电加热器连锁。电加热器前后各80mm范围内的风管和穿过设有火源等容易起火部位的管道,均必须采用不燃保温材料。 第二节 建筑防烟、排烟设施一、防烟、排烟设施的设置范围(一)高层建筑设置防烟、排烟设施的分类高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。(二)高层建筑设置防烟、排烟设施的范围1.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施。⑴长度超过20m的内走道;⑵面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间;⑶高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。2.高层建筑的下列部位应设置独立的机械加压送风设施:⑴不具备自然排烟条件的防烟楼梯间,消防电梯间前室或合用前室;⑵采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室;⑶封闭避难层(间);⑷建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室。(三)地下人防工程设置防烟、排烟设施的范围1.人防工程下列部位应设置机械加压送风防烟设施:⑴防烟楼梯间及其前室或合用前室;⑵避难走道的前室;2.人防工程下列部位应设置机械排烟设施:⑴建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅和丙、丁类生产车间;⑵总长度大于20m的疏散走道;⑶电影放映间、舞台等。3.丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。4.自然排烟口的总面积大于该防烟分区面积的2%时,宜采用自然排烟;自然排烟口底部距室内地坪不应小于2m,并应常开或发生火灾时能自动开启。二、 高层建筑和地下人防工程的自然排烟设施(一)自然排烟的形式1.采用可开启外窗的自然排烟形式;2.采用建筑物阳台或凹廊的自然排烟形式3.采用专用排烟竖井和排烟口的自然排烟形式(二)、自然排烟系统的设计要求根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,采用自然排烟方式的部位,应满足下列要求:1.采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:⑴防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗面积不应小于2平方米,合用前室不应小于3平方米;⑵靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启总面积之和不应小于2平方米;⑶长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。⑷需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%;⑸净空高度小于12m的中庭可开启天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面面积的5%。2.防烟楼梯间前室或合用前室;利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。3.排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。三、高层建筑的机械防烟(一)机械加压送风防烟设施设置部位当防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室各部位有可开启外窗 时,能采用自然排烟方式,造成楼梯间与前室或合用前室在采用自然排烟方式与采用机械加压送风方式排列组合上的多样化,而这两种排烟方式不能共用。为此,将这种组合方式及防烟设施设置的部位分别列于表3.5.2.1。垂直疏散通道防烟部位设置(二)机械加压送风防烟系统的设计要求1.高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应由计算确定,或查表确定。当计算值与查表结果不一致时,应按两者中较大值确定。2.层数超过32层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。3.剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。4.封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净 面积每平方米不小于30立方米/小时计算。5.机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。6.机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:(1)防烟楼梯为40Pa-50Pa;(2)前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)为30Pa--25Pa。7.楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。8.机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。9.带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合第6条的规定要求。(三)机械加压送风防烟系统的设置1.防烟楼梯间的加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开的双层百叶风口,当采用常开的双层百叶风口时,应在其加压风机的吸入管上设置与开启风机连锁的电动阀。2.前室的加压送风口应为现场手动打开或与火灾自动报警联动打开的常闭百叶风口。3.机械加压送风机可设置一台或多台。机械加压送风机房应采用耐火极限不低于2.5小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。4.机械加压送风口的风速不宜大于7m/s。楼梯间的风口截面按楼梯间总送风量的平均值计算,前室的风口截面按前室总风量的50%。5.前室机械加压送风口宜设置在靠近地面的墙面上。四、高层建筑的机械排烟机械排烟的基本原理就是利用排烟风机把发生火灾区域内所产生的高温烟气通过排烟口排至室外。(一)机械排烟设置的部位根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,对“一类建筑和高度 超过32m的二类建筑的下列走道和房间应设置机械排烟设施”。1.长度超过20米,且无直接自然采光或设固定窗的内走道;2.虽有直接采光和自然通风,但长度超过60米的内走道;3.面积超过100平方米,经常有停留或可燃物较多的无窗房间或设固定窗的房间;4.净空高度超过12米及12米以下且不具备自然排烟条件的中庭;5.地上室各房间总面积超过200平方米或一个房间面积超过50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间(设有窗井等采用可开窗自然排烟措施的房间除外)。(二)设置机械排烟部位的一般要求1.排烟风机的排烟量应符合下列规定:(1)担负一个防烟分区排烟或净空高度不大于6米的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60立方米/小时计算(单台风机最小排烟最不应小于7200立方米/小时)。(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120立方米/小时。(3)中庭体积小于17000立方米时,其排烟量按其体积的6次/小时换气计算;中庭体积大于17000立方米时,其排烟量按其体积的4次/小时换气计算,但最小排烟量不应小于102000立方米/小时。2.排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5米,设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1米。排烟口平时应关闭,并应设有手动和自动开启装置。3.防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应 超过30米。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280度时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280度时能连续工作30分钟。4.走道的机械排烟系统宜竖向设置;房间的机构排烟系统宜按防烟分区设置。5.排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280度时能自动关闭的排烟防火阀。6.机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。7.排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。8.机械排烟系统与通风空气调节系统宜分开设置。若合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合排烟系统要求。9.设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。10.排烟风机的全压应按排烟系统最不利环管道进行计算,其排烟量应增加漏风系数。

第六章 消防供电K(aVv
第六章 消防供电一、消防负荷分级一级负荷系指中断供电在政治和经济上造成重大损失者;二级负荷系指中断供电在政治和经济上造成较大损失者;三级负荷对中断供电没有特殊要求,凡不属于一、二级负荷者均是。高层民用建筑的负荷等级分为两级。即一类建筑为一级负荷,二类建筑为二级负荷。1.一级负荷建筑高度超过50米的乙、丙类厂房和丙类库房。2.二级负荷(1)室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库。(2)室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储 罐或储罐区。(3)超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000平方米的百货大楼、展览楼和室外消防用水量超过25L/s的其他公共建筑。3.三级负荷除一、二级负荷外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等消防用电设备,可采用三级负荷供电。二、不同消防负荷等级主电原的供电要求(一)一级负荷的供电要求一级负荷应由两个电源供电。两个电源的要求,应符合下列条件之一;1.两个电源间无联系。2.两个电源间有联系,但符合下列要求:(1)发生任何一种故障时,两个电源的任何部分应不致同 时受到损坏。(2)发生任何一种故障且保护装置动用正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两电源均中断供电后,应能在有人值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。对于特别重要的建筑应考虑一电源系统检修或故障时,另一电源又发生故障的严重情况,此时应从电力系统取得第三电源或自备电源,自备发电设备应设有自动启动装置,并能在30s内供电。(二)二级负荷的供电要求二级负荷应尽量做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致 断供电(或中断后能迅速恢复)。因此当地区供电条件允许且投资不高时,二级负荷宜由两个电源供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由6Kv及以上专用架空线供电。如采用电缆时,应敷设备用电缆并经常处于运行状态。二类高层民用建筑有自备发电设备时,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。(三)三级负荷的供电要求应设有两台变压器,一用一备。电力负荷按重要程度分级的目的,在于正确反映电力负荷对供电可靠性的要求,根据国家电力供应的实际情况,恰当地选择供电方案和运行方式,满足社会的需要。这里必须指出:负荷分级只是相对的,同当时当地电力供应的情况密切相关,而且要从全局出发,考虑到政治的影响

第七章、建筑物的防爆措施w-g/_0
建筑物的防爆措施一般包括两个方面的内容,一是防爆泄压,二是合理考虑建筑布局及建筑本身的平面布置。(一)建筑物防爆泄压的措施1.有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采有敞开或半敞开式的厂房。且宜采用钢筋混凝土柱、钢柱承重的框架或排架结构,钢柱宜作防火保护层。2.有爆炸危险的甲、乙类厂房,应设置必要的泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋盖、易于泄压的门窗或轻质墙体作为泄压面积。作为泄压面积的轻质屋盖、轻质墙体其每平方米重量不宜超过1203kg。3.泄压面积与厂房体积的比值宜采用0.05----0.22。爆炸介质威力较强或爆炸压力上升速度较快的厂房,应尽量加大比值。体积超过1000平方米的建筑,如采用上述比值有困难时,可适当降低,但不宜小于0.03。4.散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房,宜采用全部或局部轻质屋盖作为泄压设施。顶棚应尽量平整,避免死角,厂房上部空间要通风良好。5.散发较空气重的可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发生火花的地面。如采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。地面下不宜设地沟,如必须设置时,其盖板应严密,并应采用非燃烧材料紧密填实;与相邻厂房连通处,应采用非燃烧材料密封。散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑,并易于清扫。(二)有爆炸危险厂房的总体布局和平面布置1.有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置。2.泄压面积的设置应避开人员集中的场所和主要交通道路 ,并宜靠近容易发生爆炸的部位。3.有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的最上一层外墙处。有爆炸危险的设备应尽量避开厂房的梁、柱等承重构件布置。4.有爆炸危险的甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室。如必须贴邻本厂房设置时应采用一、二级耐火等级建筑,并应采用耐火极限不低于3h的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。5.有爆炸危险的甲、乙类厂房总控制室应独立设置;其分控制室可毗邻外墙设置,并应用耐火极限不低于3h的非燃烧体墙 与其他部分隔开。(三)其他有关规定1.使 用和生产甲、乙、丙类液体的厂房管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,该厂房的下水道应设有隔油设施。2.使 用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,发生生产事故时易造成液体在地面流淌 或滴漏至地下管沟里,万一 遇火源即会引起燃烧爆炸事故,为避免殃及相邻厂房,故规定地面管沟不应与相邻与厂房相通。并考虑到甲、乙、丙类液体通过下水道流失也易造成事故,故规定下水道需设水封设施。

第八章 建筑内部装修防火YaNLB
第一节 概述一、室内装修的定义和范围装修:在房屋工程上抹灰、粉刷并安装门窗、水电等设备。装饰:在身体或物体的表面加些附属的东西,使其美观。建筑室内装修至少包括墙面、地面、天花板这三大基本部分。我国现行的建筑内部装修设计防火规范所涉及的装修材料包括以下几种类型:(一)饰面材料包括在房间和通道墙壁上的贴面材料;房间和通道的吊顶材料;嵌入吊顶中的导光材料;地面上的饰面材料以及楼梯上的饰面材料。另外,还有用于绝缘的饰面材料 等。(二)装饰件包括固定或悬吊在墙上的装饰画、雕刻板、凸起造型图案等。(三)悬挂物件包括布置在各部位的挂毯、帘布、幕布等。(四)活动隔断指可伸缩滑动和自由拆装的隔断。(五)大型家具指大型的笨重家具,这些家具一般是固定的,例如收银台、酒吧柜台等。另外有些布置在建筑内的轻板结构,如货架、档案柜、展台、讲台等也应属大型家具。(六)装饰织物包括窗帘、家具包布、床罩等纺织物品。二、建筑内部装修的火灾危险性主要表现在以下几个方面(一)使 建筑失火的几率增大。(二)传播火焰,使 火势迅速蔓延扩大。(三)造成室内轰燃提前发生。所谓轰燃,是指室内火灾中,火灾从室内局部燃烧迅速过渡到室内空间所有可燃物都卷入燃烧的现象。在起火后一定时间内,随着室内火势增大,温度增高,未燃可燃物热分解生成的可燃气体逐渐增多,当可燃气体在室内聚集达到一定浓度,而且室内温度已达到或超 过一定值时,就会“轰”的一下,使整个室内空间全面燃烧起来。(四)增大了建筑内的火灾荷 载。(五)它能产生烟雾和有毒气体,使 人们的疏散行动、火灾扑救工作 难于进行第二节 内部 装修防火的一般要求一、无窗房间除地下建筑外,无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在原规定基础上提高 一级。二、图书室、资料室、档案室和存放文物的房间图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应使 用不低于B1级的装修材料。三、各类机房 大中型电子计算机房、中央控制室、电话机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应用不低于B1级的装修材料。四、动力机房消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。五、楼梯间、前室无自然采光的楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和前室其顶棚、墙面和地面均采用A级装修材料。六、共享空间部位建筑物设有上下层相连通的中庭、走廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。七、挡烟垂壁防烟分区的挡烟垂壁,其装修材料应采用A级装修材料。八、变形缝部位建筑内部的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧的基层应采用A级材料,表面装修应采用不低于B1级的装修材料。九、配电箱建筑内部的配电箱,不应直接安装在低于B1级的装修材料上。十、灯具和灯饰照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采用隔热、散热等防火 保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。十一、饰物公共建筑内部不宜设置B3级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。十二、水平通道地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装饰材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。十三、消防控制室消防控制室内部装修材料的燃烧性能等级,顶棚、墙面应采用为A级,地面为B1级。十四、建筑内的厨房建筑物内厨房的顶棚、墙面、地面这几个部位应采用A级装修材料。十五、经常使用明火的餐厅和科研试验室经常使 用明火的餐厅、科研试验室内所使 用的装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应比同类建筑物的要求提高一级。十六、消防电梯轿厢消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级。十七、消火栓门建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。十八、消防设施和疏散指示标志建筑内部装修不应遮挡消防设施和疏散指示标志及出口 ,并且不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。第三节 单层、多层、高层、地下建筑内部装修防火要求一、单层、多层民用建筑内部装修防火(一)基准规定在我国建筑内部装修设计防火规范中,对非地下的单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级给出了具体的规定,其要求不应低于表3.8.3.1的级别。表3.8.3.1中给出的装修材料燃烧性能等级是允许使用材料的基准级别。表中空格位置,表示允许使用B3级材料。(二)建筑物局部放宽条件《建筑内部装修设计防火规范》规定:对单层、多层民用建筑内面积小于100平方米的房间,当采用防火墙和耐火极限不低于1.2h的防火 门窗与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可在表3.8.3.1的基础上降低一级。(三)安装消防设施允许放宽要求《建筑内部装修设计防火规范》规定:当单层、多层民用建筑内装有自动灭火系统时,除吊顶外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在表3.8.3.1规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其吊顶装修材料的燃烧性能等级可在表3.8.3.1规定的基础上降低一级,其它装修材料的燃烧性能等级可不限制。 二、高层民用建筑装修防火(一)基准规定高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于表3.8.3.2的规定。(二)建筑物局部放宽条件《建筑内部装修设计防火规范》规定:除100米以上的高层民用建筑及大于800座位的观众厅、会议厅、顶层餐厅外,当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除吊顶外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在表3.8.3.2规定的基础上降低一级。高层民用建筑的楼房内面积小于500平方米的房间,当设有自动灭火系统,并且采用耐火极限为2h的隔墙和甲级防火门、窗与其它部位分隔时,顶棚、墙面、地 面的装修材料的燃烧性能等级可在表3.8.3.2规定的基础上降低一级。三、地下民用建筑内部装修防火要求(一 )基本规定地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于表3.8.3.3中的规定。(二)安全通道《建筑内部装修设计防火规范》规定:地下民用建筑的疏散走道和安全出口 的门厅,其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用A级装修材料。(三)地下建筑的地上部分单独建造的地下民用建筑的地上部分,其门厅、休息室、办公室等内部装修材料的燃烧性能等级可在表3.8.3.3规定的基础上降低一级要求。(四)固定货架等地下商场、地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台等,应采用A级装修材料。四、工业厂房内部装修防火要求(一)基本规定工业厂房内部各部位装修材料的燃烧性能等级,应低于表3.8.3.4中的规定。(二 )架空地板当厂房的地面为架空地板时,其地面装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在表3.8.3.4规定的基础上提高一级。(三)贵重设备房间计算机房、中央控制室等装有贵重机器、仪表、仪器的厂房,其顶棚和墙面应采用A级装修材料;地面和其他部位应采用不低于B1级的装修材料。(四)厂房附属办公室厂房附设的办公室、休息室等的内部装修材料的燃烧性能等级,应符合表3.8.3.4中的相应要 求。 UV7
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  _XE
第一章 火灾自动报警系统[^]vA
建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。第一章 火灾自动报警系统第一节 火灾报警 组成与类型火灾自动报警系统是人们为了早期发现和通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是现代消防不可缺少的安全技术设施之一。一、系统的组成火灾自动报警系统是由触发器件、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令,启动相应的防火灭火装置。(一)触发器件:指在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温、光、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件,按照响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。1.感温式火灾探测器:火灾时物质的燃烧产生大量的热量,使周围温度发生变化。感温式火灾探测器是对警戒范围中某一点或某一线路周围温度变化时响应的火灾探测器。它是将温度 的变化转换为电信号以达到报警目的。根据监测温度参数的不同,一般用于工业和民用建筑中的感温式火灾探测器有定温式、差温式、差定温式等几种。定温式:温度上升到预定值时响应的火灾探测器。差温式:环境温度的温升速度超过一定值时响应的火灾探测器。差定温式:兼有定温、差温两种功能的火灾探测器。感温探测器对火灾发生时温度参数的敏感,其关键是由组成探测器 核心部件——热敏元件决定。热敏元件是利用某些物体的物理性质随温度变化而发生变化的敏感材料制成。例如:易熔合金或热敏绝缘材料、双金属片、热电偶、热敏电阻、半导体材料等。定温、差定温探头各级灵敏度探头的动作温度分别不大于1级62℃、2级70℃、3级78℃。感温式火灾探测器适宜安装于起火后产生烟雾较小的场所。平时温度较高的场所不宜安装感温式火灾探测器。2.感烟式火灾探测器火灾的起火过程一般都伴有烟、热、光三种燃烧产物。在火灾初期,由于温度较低,物质多处于阴燃阶段,所以产生大量烟雾。烟雾是早期火灾的重要特征之一,感烟式火灾探测器是能对可见的或不可见的烟雾粒子响应的火灾探测器。它是将探测部位烟雾浓度的变化转换为电信号实现报警目的一种器件。感烟式火灾探测器有离子感烟式、光电感烟式、激光感烟式等几种型式。离子感烟式探测器是点型探测器,它是在电离室内含有少量放射性物质(镅-241),可使电离室内空气成为导体,允许一定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一个有效的导电性。当烟粒子进入电离化区域时,它们由于与离子相接合而降低了空气的导电性,形成离子移动的减弱。当导电性低于预定值时,探测器发出警报。光电感烟探测器也是点型探测器,它是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。根据烟粒子对光线的吸收和散射作用。光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种。红外光束感烟探测器是线型探测器,它是对警戒范围内某一线状窄条周围烟气参数响应的火灾探测器。它同前面两种点型感烟探测器的主要区别在于线型感烟探测器将光束发射器和光电接受器分为两个独立的部分,使用时分装相对的两处,中间用光束连接起来。红外光束感烟探测器又分为对射型和反射型两种。感烟式火灾探测器适宜安装在发生火灾后产生烟雾较大或容易产生阴燃的场所;它不宜安装在平时烟雾较大或通风速度较快的场所。3.感光式火灾探测器:物质燃烧时,在产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见或不可见的光辐射。感光式火灾探测器又称火焰探测器,它是用于响应火灾的光特性。即扩散火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。根据火焰的光特性,目前使用的火焰探测器有两种:一种是对波长较短的光辐射敏感的紫外探测器,另一种是对波长较长的光辐射敏感的红外探测器。紫外火焰探测器是敏感高强度火焰发射紫外光谱的一种探测器,它使用一种固态物质作为敏感元件,如碳化硅或硝酸铝,也可使用一种充气管作为敏感元件。红外光探测器基本上包括一个过滤装置和透镜系统,用来筛除不需要的波长,而将收进来的光能聚集在对红外光敏感的光电管或光敏电阻上。感光式火灾探测器宜安装在有瞬间产生爆炸的场所。如石油、炸药等化工制造的生产存放场所等。4.可燃气体探测器:可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型和半导体型两种类型。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。半导体可燃气体探测器要用灵敏度较高的气敏半导体元件,它在工作状态时,遇到可燃气体,半导体电阻下降,下降值与可燃气体浓度有对应关系。5.复合式火灾探测器:复合式火灾探测器是对两种或两种以上火灾参数响应的探测器,它有感烟感温式、感烟感光式,感温感光式等几种型式。(二)火灾报警装置:是指在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接受、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等任务。是火灾报警系统中的核心组成部分。1.火灾报警控制器按其用途不同,可分为区域火灾报警控制器、集中火灾报警控制器和 通用灾报警控制器三种基本类型。近年来,随着火灾探测报警技术的发展和模拟量、总线制、智能化火灾探测报警系统的逐渐应用,在许多场合,火灾报警控制器已不再分为区域、集中和通用三种类型,而统称为火灾报警控制器。区域火灾报警控制器的主要特点是控制器直接连接火灾探测器,处理各种报警信号,是组成自动报警系统最常用的设备之一。集中火灾报警控制器的主要特点是一般不与火灾探测器相连,而与区域火灾报警控制器相连,处理区域级火灾报警控制器送来信号,常使用在较大型系统中。通用火灾报警控制器的主要特点是它兼有区域、集中两级火灾报警控制器的双重特点。通过设置或修改某些参数(可以是硬件或者是软件方面)即可作区域级使用,连接探测器;又可作集中级使用,连接区域火灾报警控制器。2.火灾报警控制器按其信号处理方式可分为,有阈值火灾报警器和无阈值模拟量火灾报警控制器。3.火灾报警控制器按其系统连结方式,可分为多线式火灾报警控制器和总线式火灾报警控制器。多线式火灾报警控制器的主要特点是其探测器与控制器 连接采用一一对应方式 。每个探测器对应三根线与控制器连接,因而其连线较多,仅适用于小型火灾报警控制器系统。总线式火灾报警控制器的主要特点是控制器与探测器要用总线(少线)方式连接。所有探测器匀并联或串联在总线上(一般总线数量为2--4根),具有安装、调试、使用方便的特点,适用于大型火灾报警控制器系统。在火灾报警装置中,还有一些如中继器、区域显示器、火灾显示盘等功能不完整的报警装置,它们可视为火灾报警控制器的演变或补充。在特定条件下应用,与火灾报控制器同属火灾报警装置。火灾报警控制器的基本功能主要有:主电、备电自动转换、备用电源充电功能,电源故障监测功能,电源工作状态指示功能,为探测器回路供电功能,探测器或系统故障声光报警,火灾声、光报警,火灾报警记忆功能,时钟单元功能,火灾报警优先功能,声报警音响消音及再次声响报警功能。(三)火灾警报装置:在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置,火灾警报器是一种最基本的火灾警报装置,通常与火灾报警控制器组合在一起,它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。警铃是一种火灾警报装置,用于将火灾报警信号进行声音中继的一种电气设备,警铃大部分安装于建筑物的公共空间部分,如走廊、大厅等。(四)消防控制设备:在火灾自动报警系统中,当接收到来自触发器件的火灾报警信号后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备,称为消防控制设备。主要包括火灾报警控制器,自动灭火系统的控制装置,室内消火栓系统的控制装置,防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置,常开防火门、防火卷帘的控制装置,电梯回降控制装置,以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置等十类控制装置中的部分或全部。消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于实行集中统一控制,也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场(如消防电梯控制按钮),但其动作信号则必须返回消防控制室,实行集中与分散相结合的控制方式。(五)电源:火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与系统相关的消防控制设备等供电。二、火灾自动报警系统的基本形式(一)火灾自动报警系统基本形式有三种,即:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。区域报警系统指由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器组成,功能简单的火灾自动报警系统,适用于较小范围的保护。集中报警系统指由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。适用于较大范围内多个区域的保护。控制中心报警系统指由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成;或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。系统的容量较大,消防设施控制功能较全。适用于大型建筑的保护。(二)探测区域与报警区域:报警区域是指人们在设计中将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的部分空间,是设置区域火灾报警控制器的基本单元。一个报警区域可以由一个防火分区或同楼层相邻几个防火分区组成;但同一个防火分区不能在两个不同的报警区域内;同一报警区域也不能保护不同楼层的几个不同的防火分区。探测区域就是将报警区域按照探测火灾的部位划分的单元,是火灾探测部位编号的基本单元。一般一个探测区域对应系统中一个独立的部位编号。第二节 火灾报警系统的设置场所一、系统保护对象的分级火灾自动报警系统的基本保护对象是工业与民用建筑和场所。不同保护对象的使用性质、火灾危险性、疏散扑救难度等也不同。要根据不同情况和火灾自动报警系统设计的特点与实际需要,有针对性地采取相应的防护措施。国家标准《火灾自动报警系统设计规范》明确规定:“火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级”。(一)特级保护对象是建筑高度超过100m的高层民用建筑。(二)一级保护对象包括:《高层民用建筑设计防火规范》范围内的建筑高度不超过100m的一类建筑;《建筑设计防火规范》范围内的甲、乙类生产厂房和物品库房,以及面积1000m2及以上的丙类库房,建筑高度不超过24m的重要的民用建筑及建筑高度超过24米的单层公共建筑;《人民防空工程防火设计规范》范围内的重要地下工业建筑和地下民用建筑。(三)二级保护对象包括:《高层民用建筑设计防火规范》范围内的二类建筑;《建筑设计防火规范》范围内的建筑高度不超过24m的重要民用建筑和工业建筑;《人民防空工程防火设计规范》范围内的非重要小型地下民用建筑。火灾自动报警系统保护对象分级见表4.1.2.1: 二、火灾探测器的设置部位火灾自动报警系统中,火灾探测器的设置部位应当与保护对象分别相适应。不同级别的保护对象,探测器设置的部位有所区别。总的来说,特别对象,是全面重点保护对象,探测器基本上是全面设置。一级保护对象,是局部重点保护对象,探测器在大部分部位设置。二级保护对象。是局部普通保护对象,探测器在部分部位设置。(一)特级保护对象火灾探测器的设置部位应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-98的有关规定。建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5m2的厕所、卫生间外,均应设置火灾探测器。(二)一级保护对象宜在下列部位设置火灾探测器:1.财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库;2.电信楼、邮电楼的重要机房和重要房间;3.商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅;4.高级旅馆的客房和公共活动用房;5.电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、动力机房;6.广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景房;7.图书馆的书库、阅览室、办公室;8.档案楼的档案室、会议室、办公室;表4.1.2.1 火灾自动报警系统保护对象分级#O>qfk
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  {fr
9.办公楼的办公室、会议室、档案室;
10.医院的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、药品库;j"1
11.科研楼的资料室、贵重设备室、可燃物较多和火灾危险性较大的实验室;Rd1
12.教学楼的电化教室、理化演示、实验室、贵重设备、仪器室;CWsII
13.高级住宅(公寓)的卧房、书房、起居室(前厅)、厨房;]&3A>8
14.甲、乙类生产厂房及其控制室;1
15.甲、乙类物品库房;ufHd>
16.设在地下室的丙、丁类生产车间;8#~\WM
17.设在地下室的丙、丁类物品库房;^
18.地下铁道的地铁站厅、行人通道;.I$7f
19.体育馆、影剧院、会堂、礼堂的舞台、化妆室、道具室、放映室、观众厅、休息厅及其附设的一切娱乐场所;z>q8l
20.高级办公室、会议室、陈列室、展览室、商场营业厅;<$Vmud
21.消防电梯、防烟楼梯的前室外及合用前室、除普通住宅外走道、门厅;jT_w4%
22.可燃物品库房、空调机房、配电室(间)、变压器室、自备发电机房、电梯机房;Q
23.净高超过2.6M且可燃物较多的技术夹层;Y
24.敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆竖井,电缆夹层、电缆隧道、电缆配线桥架;34:
25.贵重设备间和火灾危险性较大的房间;?m
26.电子计算机的主机房、控制室、纸库、光或磁记录材料库;FSv$
27.经常有人停留或可燃物较多的地下室:RUi
28.餐厅、娱乐场所、卡拉ok厅(房)、歌舞厅、多功能表演厅、电子游戏机房等。5ziX
29.高层汽车库、1类汽车库、2类地下汽车库、机械立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库;R6-
30.污衣道室、垃圾道前室、净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶、商业用或公共厨房;>%1
31.以可燃气体为燃料的公共厨房(商业、企、事业单位)及燃气表房(应装可燃气体探测器);J_9|
32.需要设置火灾探测器的其它场所。w3`@=
(三)二级保护对象宜在下列部位设置火灾探测器:U"S
1.财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库;o
2.广播、电视、电信楼的演播室,播音、录音室,节目播出技术用房,微波机房、通讯机房;S
3.指挥、调度楼的微波机房、通讯机房;I%en
4.图书馆、档案楼的书库、档案室;Njam
5.影剧院的舞台和布景道具房;]HdX
6.高级住宅(公寓)的卧房、书房、起居室(前厅)、厨房;bh
7.丙类生产厂房、丙类物品库房;3sEf{
8.设在地下室的丙、丁类生产车间,丙、丁类物品库房;fY
9.高层汽车库、1类汽车库、2类地下汽车库、机械立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库;3*
10.长度超过500m的城市地下车道、隧道;1
11.商业餐厅、面积大于500平方的营业厅、观众厅、展览厅等公供活动用房,高级办公室、旅馆的客房。lL80-l
12.消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室,除普通住宅外的走道、门厅,商业用厨房;DHs
13.净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶,可燃物较多的技术夹层;<b0u
14.敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆竖井,电缆夹层、电缆隧道、电缆配线桥架:x
15.以可燃气体为燃料的公共厨房(商业、企、事业单位)及燃气表房应装可燃气体探测器;^t_
16.歌舞厅、卡拉ok厅(房)、夜总会;2&V\=<
17.经常有人停留或可燃物较多的地下室;(
18.电子计算机的主机房、控制室、纸库、光或磁记录材料库;重要机房、贵重仪器房、设备房、空调机房、配电房、变压器房、自备发电机房、电梯机房、面积大于50平方米的可燃物品库房;73f25
19.性质重要或有贵重物品的房间和需要设置火灾探测器的其它场所。Cgm[s
三、火灾探测器的选择应符合下列要求:/_q'
(一)一般规定:L.h!AH
1.对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所或部位,应选择感烟探测器。0q
2.对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所或部位,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合。9
3.对火灾发展迅速、有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所或部位,应选择火焰探测器。@,[BM
4.对火灾形成特征不可预料的部位或场所,可根据模拟试验的结果选择探测器。OEK[
5.对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所或部位,应选择可燃气体探测器。BRT(^
(二)点型火灾探测器的选择mDI#.v
1.对不同高度的房间,可按表4.1.2.2进行选择:MVp
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  !_\J~[
2.下列场所宜选择点型感烟探测器q*!~F
(1)饭店、旅馆、教学楼、办公室的厅堂、卧室、办公室等;QY
表4.1.2.2wp
(2)电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;`2ix
(3)楼梯、走道、电梯机房等;zgD
(4)书库、档案库等;3#
(5)有电气火灾危险的场所。80Rl>'
3.符合下列条件之一的场所不宜选择离子感烟探测器。Q*5\
(1)相对湿度经常大于95%;9IU
(2)气流速度大于5m/s;64
(3)有大量粉尘、烟雾滞留;IIv}2
(4)可能产生腐蚀性气体;/=G>r)
(5)在正常情况下有烟滞留;)&
(6)产生醇类、醚类、酮类等有机物质。(hnI
4.符合下列条件之一的场所不宜选择光电感烟探测器8[FP
(1)可能产生黑烟;Ei
(2)有大量粉尘、水雾常留;5P0tE|
(3)可能产生蒸气和油雾;)5
(4)在正常情况下有烟滞留。2(
5.符合下列条件之一的场所宜选择感温探测器{R
(1)相对湿度经常大于95%;s
(2)无烟火灾;C]=o8
(3)有大量粉尘;2fvcb
(4)在正常情况下有烟和蒸气滞留;^
(5)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等;5*>C
(6)吸烟室等;yh^mH
(7)其他不宜安装感烟探测器 厅堂和公共场所。+
6.不宜选择感温探测器的场所XLFG
(1)可能产生阴燃或发生火灾不及早报警将造成重大损失的场所,不宜选用感温探测器;%)i$l
(2)温度 0℃以下的场所,不宜选用定温探测器;zY*)H
(3)温度变化较大的场所,不宜选用差温探测器;may.
7.符合下列条件之一的场所宜选择火焰探测器6Z
(1)火灾时有强烈的火焰辐射;\.[
(2)无阴燃阶段的火灾(如液体燃烧火灾等);D.?
(3)需要对火焰作出快速反应。U\:4~
8.符合下列条件之一的场所不宜选择火焰探测器x$EA[N
(1)可能发生无焰火灾;IX+i"H
(2)在火焰出现前有浓烟扩散;O
(3)探测器的镜头易被污染;}bcD)b
(4)探测器的镜头“视线”易被遮挡;~z
(5)探测器易被阳光或其他光源直接或间接照射;:3W*]t
(6)在正常情况下有明火作业以及X射线、光等影响。/=|
9.在下列场所宜选择可燃气体探测器`r
(1)使用管道煤气或天然气的场所;??B8i
(2)煤气站和煤气表房以及存贮液化石油气罐的场所;_`m:
(3)其他散发可燃气体和可燃蒸气的场所;Ye3mi
(4)有可能产生一氧化碳气体的场所,宜选择一氧化碳气体探测器。b@,
10.探测器的组合:装有联动装置,自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器(同类型或不同类型)的组合。5g+
(三)线型火灾探测器的选择+Zb
1.无遮挡大空间或特殊要求的场所宜选择红外光束感烟探测器。@Q8>I
2.下列场所或部位宜选择缆式线型定温探测g/
(1)电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等;]=V(
(2)配电装置、开关设备、变压器等;d%O:g0
(3)各种皮带输送装置;;,'=?
(4)控制室、计算机室的闷顶内、地板下及重要设施隐蔽处等;Y%,92
(5)其他环境恶劣不适合点型探测器安装的危险场所。t9j&
3.下列场所宜选择空气管式线型差温探测器QhpXP
(1)可能产生油类火灾且环境恶劣的场所;Ml
(2)不易安装点型探测器 夹层、闷顶。^,
第三节 火灾报警的设备安装要求B4
一、火灾探测器的设置数量和布局FR^
火灾探测器的设置和布局,要科学、合理、经济,做到既能有效探测火灾,又可节省火灾探测器的数量。设置火灾探测器时,应满足下述条件:17QO&
(一)点型火灾探测器的设置数量和布局F4<K5
1.探测区域内每个房间至少设置一只火灾探测器;7k
2.感烟、感温火灾探测器的保护面积A和保护半径R以及安装间距应符合表4.1.3.1规定:z2725O
; &copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  T
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  0#wjA
3.一个探测区域内所需设置的探测器数量应按下式计算;tGo
N≥S/(K*A) N≥1(取整数)K
式中:N:一个探测区域内所有需要设置的探测器数量,单位:只;表4.1.3.1,
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  c#!
A:探测器的保护面积(平方米);AG9P
S:探测区域的面积(平方米);J
K:修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取0.9~1.0。bD
4.突出顶棚的梁高在200mm至600mm时,应根据规范确定是否需要考虑梁的影响。当突出顶棚的梁高超过600mm时,被隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,则应将被隔区域视为一个探测区域。(,
5.设置在宽度小于3m的内走廊顶棚上的探测器宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m。感烟探测器的安装间距不应超过15m。靠近走廊端墙的探测器对端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。x`j:8
6.探测器的设置位置与其相邻墙壁或梁之间水平距离不应小于0.5m。ECFM
7.探测器安装位置在正下方和它周围0.5m范围内不应有遮挡物。,0
8.当房间被书架、贮藏架或设备等隔开,且书架等顶部到顶棚的距离小于整个房间高度的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。=/5&
9.在设有空调系统的房间内,探测器的设置位置至空调送风口边缘的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口,由于建筑需要,确实使得探测器难以较远地避开送风口,应设法增设其他措施(例如挡风板),以保证在火灾早期阶段及时报警。用于送风的多孔顶棚,在距离探测器0.5m的范围内不应有送风孔。8V
10.当在房屋顶部有热屏障时,感烟探测器的下表面距顶棚或屋顶的距离应符合表4.1.3.2的规定。.(
11.锯齿型屋顶和斜度大于15度的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面距屋顶最高处的距离,应按上表规定执行。,Yc
12.探测器在顶棚上宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角应不大于45度。4
13.电梯井、升降机井等,宜在井道上方机房内的顶棚上设置感烟探测器。{
(二)线型火灾探测器的设置数量和布局。chSU
1.当光束感烟探测器在相对面墙壁上安装时,则探测器 保护面积按下式计算:vb_1
A=14L&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  TS'x
式中 A—探测器 保护面积(m平方);u.56l
L—光速长度(m);L宜在3-100m之间。1
表4.1.3.2]
2.光速感烟探测器的光束轴线距顶棚的垂直距离宜为0.3-1.0m,距地面高度不宜超过20m。当顶棚高度为16~25m时,除在贴近顶棚下方墙壁上安装外,宜在顶棚高度1/2的墙壁上,装设光束感烟探测器。nd31
3.相邻两组光束感烟探测器光束轴线间的水平距离不应大于14m。光束轴线至侧墙水平距离,应在7~0.5m之间。u~7k~
4.缆式线型定温探测器安装在电缆托架和支架上时,其热敏电缆宜采用接触式安装,即敷设于所有被保护动力电缆或控制电缆的外护套上面。Nb
5.空气管式差温探测器在顶棚下方安装时,空气管线路至顶棚的距离宜为0.1m。相邻线路之间的水平距离宜不大于5m;线路至墙壁的距离宜为1-1.5m。YXb*8@
(三)手动火灾报警按扭的设置:报警区域内每个防火分区,应至少设置一只手动火灾报警按钮,手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处,且应有明显的标志。从一个防火分区内的任何位置到最近的一个手动火灾报警按钮的步行距离,不应大于30m。|/
二、系统供电q]9_L
火灾自动报警系统是消防用电设备。系统供电首先应符合国家标准《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》等有关规范的基本要求。同时,根据火灾自动报警系统本身的特点和实际需要,还应符合下列要求;Sq
1.火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源,且主、备电源应能自动切换。这是因为火灾自动报警系统的保护对象都是重要的或者是比较重要的建筑或场所,为了保证系统正常、可靠工作,对系统供电要求必须是连续可靠的。.Ee
2.火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器专用蓄电池或集中设置的蓄电池,系统的负荷等级应按一级负荷来考虑。^Uw5ow
3.火灾自动报警系统中的CRT显示,消防通信设备等的电源宜由UPS装置供电,以防止突然断电造成装置不能正常工作。yP?X/?
4.火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用漏电保护开关,以防止造成系统断电,不能正常工作。S[b<54
三、系统布线:火灾自动报警系统的布线首先应当符合一般建筑电气系统布线的基本要求,同时,还应当根据国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,符合以下要求;x2,0
(一)一般要求:x0w1Ys
1.火灾自动报警系统的传输线路和50v以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流250v的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V-380V的供电或控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。Vsm%
2.火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线、铜芯电缆的最小截面面积不应小于表4.1.3.3的规定:(e`,Yx
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  %|`j
(二)室内布线Rh|E*
1.火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。(H
表4.1.3.37feX
2.消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或阻燃型塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm,当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。&Uo
采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。I)P$\
3.火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用低压配电线路电缆井分别设置,如受条件限制必须合用,两种电缆应分别布置在竖井两侧。XFi
4.从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加金属管保护。w`K
5.火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆,“十”线应为红色。“一”线应为蓝色,同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。,
6.接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。Iyp
7.火灾自动报警系统的传输网络不应与其它系统的传输网络合用。F:{7'
第四节 消防控制室Q,/1"
一、消防控制室的设置要求P.Zk
消防控制室是火灾自动报警系统的控制信息中心,也是火灾时灭火指挥和信息中心,具有十分重要的地位和作用。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》等规范对消防控制室的设置范围、位置、建筑耐火性能都作了明确规定,并对其主要功能提出原则性要求。而在国家标准《火灾自动报警系统设计规范》中,则进一步对消防控制室具体要求作了规定。k#Bznd
(一)消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。3/!:FN
(二)消防控制室的送回风管在其穿墙处应设防火阀。BmUt02
(三)消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。5|z;1/
(四)消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。;rjE
(五)消防控制室内设备的布置应符合下列要求;z
1.设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。c
2.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。fJm
3.设备面盘后的维修距离不宜小于1m。d2+[`
4.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。<
5.集中火灾报警控制器(火灾报警控制器)安装在墙上时其底边距地高度宜为1.3 —1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。ZG-7
二、消防控制设备的功能LppZ
(一)消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能s
1.控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态。kd-
2.消防水泵、防烟排烟风机的启、停,除自动控制外,应能手动直接控制。s~N9CJ
3.显示火灾报警、故障报警部位。 :1
4.显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等。Yk?*
5.显示系统供电电源的工作状态。{jeKS-
6.消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制程序应符合规定要求。 -z0
(1)二层及二层以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上下层;x
(2)首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下层;V_
(3)地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层:9Nw$n.
(4)含多个防火分区的单层建筑应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区。;
7.消防控制室的消防通信设备应符合下列要求;U<jqi
(1)消防控制室应设置消防专用电话总机,宜选择共电式电话总机或对讲通讯电话设备。9
(2)电话分机或电话塞孔的设置应符合下列要求:W# E
①下列部位应设置消防专用电话分机:'
——消防水泵房、备用发电机房、变配电室、主要通风、空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。'
——灭火控制系统操作装置处或控制室。^q
——企业消防站、消防值班室、总调度室。DF^:c
②设有手动火灾报警铵钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔,电话塞孔在墙上安装时,其底边距地高度宜为1.3-1.5m。5MpI
③特级保护对象的各避难层应每隔20m步行距离设置消防专用电话分机或塞孔。h];6&-
(3)消防控制室、消防值班室或企业消防站等处应设置可直接报警的外线电话。H2&'zW
(4)消防专用电话宜为独立的消防通信系统,一般不得利用普通电话线路。OF B
8.消防控制室在确认火灾发生后应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和标志灯。1yPO8o
9.消防控制室在确认火灾后应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。CE1@R`
(二)消防控制设备对消防系统或设备应有以下控制显示功能/giA
1.消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能;=m
(1)控制消防水泵的启、停:B?Ewht
(2)显示消防水泵的工作、故障状态:gz8
(3)显示启泵按钮的位置。v3NC
2.消防控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应有下列控制、显示功能:da
(1)控制系统的启、停:[
(2)显示消防水泵的工作、故障状态:(tk8W
(3)显示水流指示器、报警阀、信号阀的工作状态。
3.消防控制设备对管网气体灭火系统应有下列控制、显示功能:LF}F
(1)显示系统的手动、自动工作状态;CT
(2)在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声、光警报信号,并能手动切除声响信号;!1d
(3)在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位防火阀;'X|}&5
(4)显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(窗)、通风空调等设备的状态。FllFfz
4.消防控制设备对泡沫灭火系统应有下列控制、显示功能:[n
(1)控制泡沫泵及消防水泵的启、停;g4
(2)显示系统的工作状态。Y\Bye
5.消防控制设备对干粉灭火系统应有下列控制显示功能;RNk(f3
(1)控制系统的启、停:$
(2)显示系统的工作状态。^%
6.消防控制设备对常开防火门的控制应符合下列要求:2)[1
(1)门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭:r
(2)防火门关闭信号应送到消防控制室。s
7.消防控制设备对防火卷帘的控制应符合下列要求:V%W(
(1)疏散通道上的防火卷帘两侧应设置火灾探测器组及其报警装置,且两侧应设置手动控制按钮。,R8L
(2)疏散通道上的防火卷帘应按下列程序自动控制下降。5lT>
①感烟探测器动作后,卷帘下降距地(楼)面1.8m。!7
②感温探测器动作后,卷帘下降到底。]v=JW@
(3)用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。anq5g
(4)感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。Rzc=[
8.火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:[Z>:
(1)停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;?64
(2)启动有关部位的防烟、排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号;|2Lh,
(3)控制挡烟垂壁等防烟设施。=F/9y
第五节 系统的检查与维护管理C8
一、系统的检查0
(一)外观检查q5fbg
1.查所有设备(如探测器底座、接线端子箱、手动按钮及报警控制器)是否已全部安装布线、接线就绪。zYKnH
2.系统的接地应符合规范所提出的各项接地要求。IcT<
(1)火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω,采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω。;=l=6X
(2)火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板,专用接地干线从消防控制室专用接地板引至接地体。5
(3)专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其芯线截面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。H/oK
(4)由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用线应选用铜芯塑料绝缘导线,其芯线截面积不应小于4mm2。I<
(5)消防电子设备采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。;eW-
3.检查探测器外型是否有损坏。qkcS
4.检查报警控制器的各种旋钮、开关、插座、插件等外型和结构是否完好。OSi
(二)报警控制器的功能、性能检查"!d5E
1.通过火灾报警控制器上的手动检查装置,检查报警控制器的各项功能是否正常,包括火警、各类故障监控功能、消音功能等是否正常。tn\wN
2.切断交流电源,观察备用电源自动投入情况,各项功能是否正常。CZ
3.观察各电压表、电流表的指示值。D1gzm|
4.所有指示灯、开关、按钮应无损坏及接触不良情况。,)
5.通过手动检查装置检查报警控制器的功能、性能时,自动灭火、输出控制接点等均不应动作,时钟亦不应停止计时。E_hw
(三)系统的功能、性能检查L
1.进行探测器的实效模拟试验时,观察报警控制器的声光显示报警是否正常,探测区域号与建筑部位的对应是否准确。+(5
2.拧下任何一个火灾探测器时,报警控制器上应有故障显示。O"
3.如自动报警系统与自动灭火装置连接时,在进行系统功能、性能检查前,应切断自动灭火装置与报警控制器的电气连接,但应检查报警控制器输出的灭火控制接点动作情况,如检查输出电压值,或电流值是否符合要求等。g8
二、系统的维护管理MHV
火灾自动报警系统,是建筑物特别是高层建筑物和其他重要建筑物中必不可少的重要消防设施。为确保建筑物消防安全,火灾自动报警系统与其它消防设施必须经当地消防监督机构验收合格后方可投入使用,且在投入使用后应保持系统的正常运行,任何单位和个人不得擅自随意中断运行,如要中断,必须及时通报当地消防监督机构。H`
(一)一般规定:火灾自动报警系统一旦投入使用,就应该严格管理:+C[1)Q
1.系统必须要有专人负责,坚持24小时值班制度,无关人员不得随意触动。系统的操作维护人员应是经过专门培训,并经消防监督机构组织考试合格的专门人员,值班人员应熟悉掌握本系统的工作原理和操作规程,应对本单位火灾自动报警系统的报警区域和探测区域的划分熟悉掌握。0fJ0
2.使用单位必须有系统竣工图,设备技术资料、使用说明书、调试开通报告、竣工报告、竣工验收情况表等有关资料,建立系统的一套完整技术档案,以利系统的使用和维护。f\\AG
3.应建立系统操作使用规程,明确值班人员职责,做好系统运行记录和维护图表。x@>!oa
(二)定期检查:系统投入正常使用后,为确保运行正常和可靠性,必须严格按定期检查制度进行定期检查和试验:?6C
1.每日检查:使用单位值班人员每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能(如火警功能、故障功能、复位、消音等)是否正常,有关指示灯有否损坏,值班人员应将每日检查、处理问题情况记录在日记录表中。aJW)
2.每周检查:进行主、备电源自动转换试验。UcHX7
3.季度试验和检查:使用单位每季度对火灾自动报警系统的功能应作下列试验和检查:9
(1)按生产厂家说明书的要求,用专用加烟(或加温)等试验器分期分批试验探测器的动作是否正常,确认灯显示是否清晰。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换。6oxN/
(2)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常,在实际操作试验时,可一次全部进行试验,也可部分进行试验,但试验前一定要作好妥善安排,以防造成不应有的恐慌和混乱。5 n+p]
(3)自动喷水灭火系统管网上的水流指示器、压力开关等电动报警装置,应试验它们的报警功能、信号显示是否正常。MuC
(4)备用电源进行1-2次充放电试验,1-2次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常,具体试验方法:切断主电源,看是否主电源换到备用电源供电,备用电源指示灯是否亮灯,4小时后,再恢复主电源供电,看是否自动转换,再检查一下备用电源是否正常充电。[]Wc'V
(5)有联动控制功能的系统,应用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能是否正常;[r
①防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备;"*XJs>
②室内消火栓、自动喷水灭火系统等的控制设备;I
③卤代烷、二氧化碳、干粉、泡沫等固定灭火系统的控制设备;_
④火灾事故广播、火灾事故照明及疏散指示标志灯。[P&D
以上试验均应有信号反馈至消防控制室,且信号清晰。V
(6)强制消防电梯停于首层试验,如条件许可,客梯和货梯也宜切除外选,接通内选,进行一次强制电梯停于首层试验。hwn>
(7)消防通信设备应进行消防控制室与所设置的所有对讲电话通话试验、电话插孔通话试验,通话应畅通,语音应清楚。3<'U.
(8)检查所有的手动、自动转换开关,如电源转换开关、灭火转换开关、防排烟、防火门、防火卷帘等转换开关、警报转换开关、应急照明转换开关等是否正常。#
(9)进行强制切除非消防电源功能试验。W^dh0
(10)检查备品备件、专用工具及加烟、加温试验装置等是否齐备,并处于安全无损和适当保护状态。GZ
(11)直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态。:Y@D
(12)巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确,有无缺漏、脱落和丢失,每个探测器下方及周围各方向,手动报警按钮的周围是否留有规定的空白空间。<\Rg~
(13)可燃气体探测器应按生产厂家说明书的要求进行试验和检查。%t+
4.年度检查试验:使用单位每年对火灾自动报警系统的功能应作下列检查试验,并填写年检登记表:N
(1)按生产厂家说明书的要求,用专用加烟(或加温)试验器对安装的所有探测器分期分批进行检查试验,至少全部检查试验一遍;[#(u
(2)季度试验和检查中(3)、(4)、(5)①、②、④、(6)、(7)、(8)、(9)各项所列的检查和试验项目进行实验动作试验;?5$b
(3)季度试验和检查中(5)③项进行模拟试验;TV B@^
(4)试验火灾事故广播设备的功能是否正常,在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态(开或关),都应能紧急切换到火灾事故广播通道上,且音响清晰;5eQ
(5)检查所有接线端子是否松动、破损和脱落。

第二章 水灭火系统w)Y
第二章 水灭火系统水是天然灭火剂,资源丰富,易于获取和储存,其自身和在灭火过程中对生态环境没有危害作用。水灭火系统包括室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、水幕和水喷雾灭火系统等。第一节 水灭火系统的适用范围和设置场所一、水灭火系统的适用范围:水灭火系统的适用范围十分广泛,除下列不适宜用水扑救的火灾情况外,可应用于各类民用与工业建筑。1.过氧化物,如钾、钠、钙、镁等的过氧化物。这些物质遇水后发生剧烈化学反应,并同时放出热量、产生氧气而加剧燃烧。2.轻金属,如金属钠、钾、碳化钾、碳化钙、碳化铝等,遇水使水分解,并夺取水中的氧并与之化合,同时放出热量和可燃气体,引起加剧燃烧或爆炸的后果。3.高温粘稠的可燃液体。发生火灾时如用水扑救,会引起可燃液体的沸溢和喷溅现象,导致火灾蔓延。4.其他用水扑救会使对象遭受严重破坏的火灾,如高温密闭容器火灾等。二、室外消火栓系统的设置范围室外消火栓系统是最基本的消防设施。在城镇、居民区、企事业单位等进行规划时要设置室外消火栓(或称市政消火栓);工业建筑、民用建筑、堆场、储罐等周围要设置室外消火栓系统。另外,《建筑设计防火规范》规定:对于耐火等级为一、二级且体积不超过3000立方米的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物不超过二层的居住小区,消防用水量不大,一般消防队第一出动力量就能控制和扑灭火灾,当设置消防给水系统有困难时,为了节约投资,可不设消防给水,其火场的消防用水问题由当地消防队解决。三、室内消火栓系统的设置范围1.厂房、库房。2.高度不大于24m的科研楼(存在与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);大于800个座位的剧院、电影院、俱乐部和大于1200个座位的礼堂、体育馆;体积大于5000立方米的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;大于7层的单元式住宅,大于6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;超过五层或体积超过10000立方米的教学楼等其他民用建筑;国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。3.所有高层民用建筑。4.使用面积大于300平方米的商场、医院、旅馆、展览厅、旱冰场、舞厅、电子游艺场等;使用面积大于450平方米的餐厅、丙类和丁类生产车间、丙类和丁类物品库房;电影院、礼堂;消防电梯前室。5.所有汽车库、修车库。四、自动喷水灭火系统的设置范围自动喷水灭火系统的适用范围很广,凡可以用水灭火的建、构筑物,均可设自动喷水灭火系统。1.应设置闭式喷水灭火系统(常用的是湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统)的建筑物和构筑物。(1)等于或大于50000纱锭 的棉纺厂的开包、清花车间,等于或大于5000纱锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,服装、针织高层厂房,面积超过1500平方米的木器厂房,火柴厂的烤梗、筛选部位,泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;(2)每座占地面积超过1000平方米的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品库房;每座占地面积超过600平方米的火柴库房,建筑面积超过500平方米的可燃物品的地下库房,可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外),省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库;(3)超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室,超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室,超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室;(4)省级邮政楼的邮袋库;(5)每层面积超过3000平方米或建筑面积超过9000平方米的百货商场、展览大厅;(6)设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;(7)飞机发动机试验台的准备部位;(8)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构建筑;(9)建筑高度超过100m的高层建筑(面积小于5平方米的卫生间、厕所除外);(10)建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房(普通住宅除外)的下列部位:公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、高级住宅的居住用房、自动扶梯底部和垃圾道顶部;(11)二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200平方米的可燃物品库房;(12)1、2、3类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库及采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,1类修车库。(13)人防工程的下列部位:使用面积超过1000平方米的商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场、丙类生产车间、丙类和丁类物品库房等;超过800个座位的电影院、礼堂的观众厅,且吊顶下表面至观众席地面高度不超过8m时,舞台面积超过200平方米时。2.应设置水幕系统的建筑物(1)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂、礼堂的舞台口,以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口;(2)应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位;(3)防火卷帘或防火幕的上部;(4)高层建筑中超过800个座位的剧院、礼堂的舞台口。3.应设雨淋喷水灭火系统的建筑物和构筑物(1)火柴厂的氯酸钾压碾厂房,建筑面积超过100平方米生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的用房;(2)建筑面积超过60平方米或储存量超过2吨的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的库房;(3)日装瓶数量超过3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;(4)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部;(5)建筑面积超过400平方米的演播室,建筑面积超过500平方米的电影摄影棚;(6)乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;4.应设水喷雾灭火系统的建筑物和构筑物(1)单台容量在40MVA及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器、单台容量在90MVA及以上可燃油油浸电厂电力变压器或单台容量在125MVA及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器(缺水或严寒地区应采取其他固定灭火装置);(2)飞机发动机试验台的试车部位;(3)高层民用主体建筑内的可燃油油浸电力变压器室,充有可燃油的高压电容器和多油开关室,柴油发电机房、燃油燃气锅炉房等。第二节 消防给水系统的分类及组件一、室外外消防给水系统的分类:(一)室外消防给水系统按消防水压要求分高压消防给水系统,临时高压消防给水系统和低压消防给水系统。1.高压消防给水系统:高压消防给水系统管网内经常维持足够高的压力,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,从消火栓直接接出水带、水枪就能灭火。采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保持生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m。2.临时高压消防给水系统:临时高压消防给水系统管网内平时压力不高,在泵站(房)内设置高压消防水泵,一旦发生火灾,立刻启动消防水泵,临时加压使管网内的压力达到高压消防给水系统的压力要求。3.低压消防给水系统:低压消防给水系统管网内压力较低,火场上灭火时水枪所需要的压力,由消防车或其他移动式消防水泵加压形成。采用这种给水系统时,其管网的压力保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10米水柱(从地面算起)。(二)室外消防给水系统按用途分为生活、消防合用给水系统,生产、消防合用给水系统,生产、生活消防合用给水系统、独立的消防给水系统。1.生活、消防合用给水系统:城镇、居住区和企事业单位广泛采用生活、消防合用给水系统。这样,管网内的水经常保持流动状态,水质不易变坏,而且投资上比较经济,同时便于日常检查和保养,消防给水较安全可靠。采用这种给水系统,当生活用水达到最大小时用水量时,仍应保证供给全部消防用水量。2.生产、消防合用给水系统:在某些工业企业内,采用生产、消防合用给水系统。采用这种给水系统,当生产用水量达到最大用水量时,仍应保证全部消防用水量,而且要求当使用消防用水最大时不致因水压降低而引起生产事故,生产设备检修时也不致造成消防用水中断。由于生产用水与消防用水的水压要求往往相差很大,在使用消防用水时可能影响生产用水,另外有些工业企业用水又有特殊要求。所以在工业企业内较少采用生产、消防合用给水系统。当生产用水采用独立给水系统时,在不引起生产事故的前提下,可在生产管网上设置必要的消火栓,作为消防备用水源,或将生产给水管网与消防给水管网相连接,作为消防的第二水源,但生产用水转换成消防用水的阀门不应超过两个,且开启阀门的时间不应超过5min以利及时供应火场消防用水。3.生活、生产和消防合用给水系统:大中城镇的给水系统基本上都是生活、生产和消防合用给水系统。采用这种给水系统有时可以节约大量投资,符合我国国民经济的发展方针。从维护使用方面看,这种系统也比较安全可靠,当生活和生产用水量很大,而消防用水量不大时宜采用这种给水系统,生产、生活和消防合用的给水系统,要求当生产、生活用水达到了最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保持室内和室外消防用水量,消防用水量按最大秒流量计算。4.独立的消防给水系统:当工业企业内生产、生活用水量较小而消防水量较大,合并在一起不经济时,或者三种用水合并在一起技术上不可能时,或者是生产用水可能被易燃、可燃液体污染时,常采用独立的消防给水系统。设置有高压带架水枪、水喷雾消防设施等的消防给水系统基本上也都是独立的消防给水系统。(三)室外消防给水系统按管网布置形式分为环状管网给水系统和枝状管网给水系统。1.环状管网给水系统在平面布置上,形成若干闭合环的管网给水系统,称为环状管网给水系统。由于环状管网的干线彼此相通,水流四通八达,供水安全可靠,并且其供水能力比枝状管网供水能力大1.5-2.0倍(在管径和水压相同的条件下),因此,在一般情况下,凡担负有消防给水任务的给水系统管网,均应布置成环状管网,以确保消防给水。2.枝状管网消防给水系统:管网在平面布置上,干线成树枝状,分枝后干线彼此无联系的管网给水系统,称为枝状管网给水系统。由于枝状管网内,水流从水源地向用水单一方向流动,当某段管网检修或损坏时,其下游就无水,将会造成火场供水中断,因此,消防给水系统不应采用枝状管网消防给水系统。在城镇建设的初期,输水干管要一次形成环状管网有困难时,可允许采用枝状管网,但在重点保护部位应设置消防水池,并应考虑今后有形成环状管网的可能。(四)室外消火栓的分类1.室外消火栓按设置条件分为地上消火栓和地下消火栓。(1)地上消火栓:地上消火栓部分露出地面,具有目标明显、易于寻找、出水操作方便等特点,适应于气温较高地区,但地上消火栓容易冻结、易损坏,有些场合妨碍交通,影响市容。有两种型号,一种是SS100,另一种是SS150。(2)地下消火栓:地下消火栓设置在消火栓井内,具有不易冻结、不易损坏、便利交通等优点,适应于北方寒冷地区使用。但地下消火栓操作不便,目标不明显,因此,要求在地下消火栓旁设置明显标志。地下消火栓有三种型号,分别为SX65、SX100和SX65-10。2.室外消火栓按压力分为低压消火栓和高压消火栓(1)低压消火栓:室外低压消防给水系统的管网上设置的消火栓,称为低压消火栓。低压消火栓是供应火场消防车用水的供水设备。(2)高压消火栓:室外高压或临时高压消防给水系统的管网上设置的消火栓,称为高压消火栓。高压消火栓直接出水带、水枪就可进行灭火,不需消防车或其他移动式消防水泵加压。二、室内消火栓给水系统的分类(一)室内消火栓与消防软管卷盘1.室内消火栓是建筑物内的一种固定消防供水设备。平时与室内消防给水管线连接,遇有火灾时,将水带一端的接口接在消火栓出水口上,把手轮按开启方向旋转即能射水灭火。2.消防软管卷盘是一种室内固定式轻便消防给水设备,俗称水喉,适用于商场、宾馆、仓库、公共建筑内,与室内消火栓比较,具有轻便、机动、灵活等优点,可减少水渍损失。3.消防水带一般采用有衬里消防水带,包括橡胶(衬胶)水带、乳胶(灌胶)水带、涂塑软管。消防水带接口是消防水带的附件,消防水带接口由本体、密闭圈垫、橡胶密封圈等零件组成,密封圈座上有沟槽,用来捆扎水带,本体上有两个扣爪和内滑槽,为快速内扣式接口,它的密封性好,连接既快又省力,不易脱落。消防水带连接必须在套上水带接口时,垫上一层柔软的保护物,然后用镀锌铁丝或喉箍扎紧。有衬里水带耐压高,有一定弹性,接口处易脱落流水,因此要选择长一档的密封圈垫。4.室内消火栓箱是指安装在建筑物内的消防给水管路上,由箱体、室内消火栓、水带(或水喉)、水枪及电气设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的集装一体的成套箱状固定式消防装置。适用于具有室内消火栓给水系统的厂房、仓库和高层民用建筑及其它公共建筑。(二)低层建筑室内消火栓给水系统建筑高度不超过9层的住宅以及高度小于24m的民用建筑物内设置的室内消火栓给水系统,称为低层建筑室内消火栓给水系统。低层建筑发生火灾,利用消防车从室外消防水源抽水,接出水带和水枪,就能直接有效地扑救建筑物内的任何火灾。因而低层建筑室内消火栓给水系统是供扑救建筑物内的初期火灾使用的,这种系统的特点是消防用水量少、水压低。根据建筑物的高度、室外消防给水管网所提供的水压和水量以及室内消防对水压、水量等要求,其系统常见的有三种类型。1.无加压消防水泵、无水箱的室内消火栓给水系统:当室外为常高压消防给水系统,或室外给水管网的水压、水量任何时刻均能满足室内最不利点消火栓处的设计水压和水量时,可采用无加压消防水泵、无水箱的室内消火栓给水系统。2.设有消防水箱的室内消火栓给水系统:在水压变化较大的城镇或居住区,室外给水管网的水压在昼夜内间断性满足室内消防、生活和生产用水要求,如白天用水高峰时管网水压不能满足要求,而在夜间或其他时间内,管网供水均能满足室内消防,生活和生产用水要求,常设消防水箱储存10min的消防用水量,同时调节生活、生产用水量。3.设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统:当室外给水管网的水压经常不能满足室内消火栓给水系统最不利点消火栓灭火设备处的水量和水压时,采用这种系统。(三)高层建筑室内消火栓给水系统:10层及10层以上的住宅以及建筑高度超过24m的其他高层建筑物内,设置的室内消火栓给水系统,称为高层建筑室内消火栓给水系统。高层建筑发生火灾,由于受到消防车水泵压力和水带的耐压强度等限制,一般不能直接利用消防车从室外消防水源抽水送到高层部分进行扑救,而主要依靠室内设置的消火栓给水系统来扑救。就是说,高层建筑灭火系统必须立足于自救,因此,这种系统要求的消防用水量大,水压高。一般情况下与其他灭火系统分开独立设置。高层建筑室内消火栓给水系统,按消防给水系统服务范围,分为独立的室内高压(或临时高压)消火栓给水系统和区域集中的室内高压(或临时高压)消火栓给水系统。1.独立的室内高压(或临时高压)消火栓给水系统:每幢高层建筑物内设立消防专用管网、管网内经常保持高压(或当接到火警时,临时加压管网内的水压达到消防要求的高压)的消防给水系统,均称为独立的室内高压(或临时高压)消火栓给水系统,通常在地震区、人防上要求较高以及重要的建筑物采用这种系统。2.区域集中的室内高压(或临时高压)消火栓给水系统:数幢或更多幢高层建筑的消防给水系统,称为区域集中的室内高压(或临时高压)消火栓给水系统。为了便于集中管理,在有合理规划的高层建筑区常采用这种系统。3.另外,还有高度低于50m的高层建筑一次供水室内消火栓给水系统和高度超过50m的高层建筑分区供水室内消火栓给水系统三、自动喷水灭火系统的分类自动喷水灭火系统是一种能自动启动喷水灭火,并能同时发出火警信号的灭火系统,具有工作性能稳定、适应范围广、安全可靠、控火灭火成功率高、维护简便等优点,可用于各种建筑物中允许用水灭火的保护对象和场所。根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有多种不同系统。通常根据系统中喷头开闭形式的不同,分为闭式和开式自动喷水灭火系统两大类。闭式自动喷水灭火系统包括湿式系统、干式系统、干、湿式系统、预作用系统等;开式自动喷水灭火系统包括雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统等。(一)湿式喷水灭火系统湿式喷水灭火系统是由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。由于该系统在报警阀的前后管道内始终充满着压力水,故称湿式喷水灭火系统或湿管系统。火灾发生时,在火场温度的作用下,闭式喷头的感温元件温升达到预定的动作温度范围时,喷头开启,喷水灭火。水在管路中流动后,打开湿式阀瓣,水经过延时器后通向水力警铃的通道,水流中水力警铃发出声响报警信号,与此同时,水力警铃前的压力开关信号及装在配水管始端上的水流指示器信号传送至报警控制器控制室,经判断确认火警后启动消防水泵向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。湿式喷水灭火系统具有结构简单、施工和管理维护方便、使用可靠、灭火速度快、控火效率高等优点。但由于其管路在喷头中始终充满水,所以应用受环境温度的限制,适合安装在室内温度不低于4℃,且不高于70℃能用水灭火的建、构筑物内。(二)干式喷水灭火系统:干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。该系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不怕冻结,不怕环境温度高。因此,该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所。干式喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统相比,因增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常保持在一定范围内,因此,管理比较复杂,投资较大。在喷水灭火速度上不如湿式系统来得快。(三)预作用喷水灭火系统:预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使 管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。系统在雨淋阀之后的管道内,平时充满低压气体,火灾发生时,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器首先发出火警信号,控制器在将报警信号作声光显示的同时开启雨淋阀,使 水进入管路,并在很短时间内完成充水过程,使系统转变成湿式系统,以后的动作与湿式系统相同。预作用系统的主要特点是:1.与湿式系统比较, 这种系统在预作用阀以后的管网中平时不充水,而充低压空气或氮气,或是干管。只有在发生火灾时,火灾探测系统自动打开预作用阀,使管道充水变成湿式系统。管网平时无水,可避免因系统破损而造成的水渍损失。另外这种系统有早期报警装置,能在喷头动作之前及时报警,以便及早组织扑救 ,相比之下,湿式系统必需在喷水后才报警。2.这种系统具有干式喷水灭火系统必须平时管道无水的优点,适合于冬季结冰和不能采暖建筑物内。同时它又没有干式喷水灭火必须待喷头动作后,完成排气才能喷水灭火,从而延迟喷头喷水时间的缺点。3.本系统与雨淋系统比较,虽然都有早期报警装置,但雨淋系统安装的是开式喷头,而且雨淋阀后的管道平时通常为空管,而充气的预作用系统可以配合自动监测装置发现系统中是否有渗漏现象,以提高系统的安全可靠性。本系统适用于高级宾馆、重要办公楼、大型商场等不允许因误喷而造成水渍损失的建筑物内,也适用于干式系统适用的场所。(四)雨淋喷水灭火系统:雨淋喷水灭火系统由开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探 测器、报警控制组件和供水设施等组成。系统工作时所有喷头同时喷水,好似倾盆大雨,故称为雨淋系统或洪水系统。发生火灾时,火灾探测器将信号送至火灾报警控制器,控制器输出信号打开雨淋阀,使 整个保护区内的开式喷头喷水灭火。同时启动水泵保证供水,压力开关、水力警铃一起报警。(五)水幕系统是由水幕喷头、管道系统、控制阀等组成。水幕系统的工作原理与雨淋系统基本相同,所不同的是水幕系统喷出的水为水幕状,而雨淋系统喷出的水为开花射流。由于水幕喷出的水为水帘状,因此它不是直接用来扑灭火灾的,而是起防火隔断作用,防止火势扩大和蔓延。(六)水喷雾灭火系统:水喷雾灭火系统由喷雾喷头、管道、控制装置等组成,常用来保护可燃液体、气体储罐及油浸电力变压器等。它能控制和扑灭上述对象发生的火灾,也能阻止邻近的火灾蔓延危及保护对象。它的组成和工作原理与雨淋系统基本一致。其区别主要在于喷头的结构和性能不同:雨淋系统采用标准开式喷头,而它则采用中速或高速喷雾喷头。四、自动水灭火系统的主要组件自动喷水灭火系统的主要组成有喷头、报警阀门、报警控制和附件及配件。(一)洒水喷头:在自动喷水灭火系统中,洒水喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务,它是系统中的关键组件。(二)报警阀:报警阀是自动喷水灭火系统中接通或切断水源,并启动报警器的装置。在自动喷水灭火系统中,报警阀是至关重要的组件,其作用有三:接通或切断水源、输出报警信号和防止水流倒回供水源,以及通过报警阀可以对系统的供水装置和报警装置进行检验。报警阀根据系统的不同分为湿式报警阀、干式报警阀和雨淋阀。1.湿式报警阀用于湿式喷水灭火系统。它的主要功能是:当喷头开启时,湿式阀能自动打开,并使水流入水力警铃发出报警信号。2.干式报警阀用于干式喷水灭火系统。它的阀瓣将阀门分成两部分,出口侧与系统管路和喷头相连,内充压缩空气,进口侧与水源相连。干式阀利用两侧气压和水压作用在阀瓣上的力矩差控制阀瓣的封闭和开启,一般可分为差动型干式报警阀和封闭型干式报警阀两种。3.雨淋阀用于雨淋喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、水幕系统和水喷雾灭系统。这种阀的进口侧与水源相连,出口侧与系统管路和喷头相连,一般为空管,仅在预 作用系统中充气。雨淋阀的开启由各种火灾探测装置控制。(三)监测器:监测器用来对系统的工作状态进行监测并以电信号的方式向报警控制器传送状态信息。其主要包括水流指示器、阀门限位器、压力监测器、压力保持器和水位监视器等。水流指示器可将水流的信号转换为电信号,安装在配水干管或配水管始端。其作用在于当失火时喷头开启喷水或者管道发生泄漏故障时,有水流过装有水流指示器的管道,则将输出的信号送至报警控制器或控制中心以显示喷头的区域和楼层,起辅助电动报警作用。压力监测器是一种工作点在一定范围内可以调节的压力开关,在自动喷水灭火系统中常用作稳压泵的自动开关控制器件。(四)报警器:报警器是用来发出声响报警信号的装置,包括水力警铃和压力开关。1.水力警铃是利用水流的冲击发出声响的报警装置。其特点是结构简单、耐用且可靠、灵敏度高、维护工作量小,是自动喷水灭火系统中不可缺少的部件。2.压力开关是一种靠水压或气压驱动的电气开关,通常与水力警铃一起安装使用。压力开关利用水力闭合电路实现报警。当报警阀的阀瓣打开,压力水经管道首先进入延时器后再流入压力开关内腔,推动膜片向上移动,顶柱也同时上升,将下弹簧板顶起,触点闭合,接通电路,发出电信号输入报警控制箱,发出报警信号,从而启动消防泵。Cs3.
第三节 消防水源x9eF
不论哪种水灭火系统,都必须有充足、可靠的水源,水源条件的好坏,直接影响火灾的扑救效果。消防水源,可以是市政或企业供水系统、天然水源或为系统设置的消防水池。~
一、天然水源的基本要求LVQ
天然水源可以是江、河、湖泊、池塘等地表水,也可以是地下水。系统采用的天然水源,应保证水量在枯水期最低水位时的消防用水量;水质必须无腐蚀、无污染和不含悬浮杂质,以便保证设备和管道畅通不被腐蚀污染;取水口必须使消防车易于靠近水源,必要时可修建取水码头或回车场等保障设施,同时应保证消防车取水的吸水高度不大于6M;寒冷地区应有可靠的防冻措施,使冰冻期内仍能保证消防用水。cO^%B$
二、给水管网的基本要求`*
一般情况下,设有给水系统的城镇,消防用水应由给水管网供给,并符合下列要求:VO*p
1.供应消防用水的室外消防给水管网应布置成环状管网,以保证消防用水安全。但在建设初期,可采用枝状管网,但应考虑将来有形成环状管网的可能。一般居住区或企事业单位内,当消防用水不超过15L/S时,为节约投资可以布置成枝状。v{
2.为确保环状给水管网的水源,要求向环状管网输水的输水管不应少于两 条,当其中一条发生故障时,其余的输水管应能通过消防用水总量。C
3.为了保证火场消防用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管网上应设置消防分隔阀门将其分隔成若干独立段。每个独立段上的消火栓的数量不宜超过5个。}`@g{K
4.设置室外消火栓的消防给水管道最小直径不应小于100MM。np5wG
三、消防水池的基本要求QeF
凡储存消防用水的水池均称为消防水池。有生活、生产和消防合用的消防水池,有生活、消防合用的消防水池;有生产、消防合用的消防水池;有独立的消防水池。*ZVTj
(一)消防水池的设置条件hDs=pW
1.《建筑设计防火规范》规定具有下列情况之一者应设消防水池:5<n
(1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;WC
(2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。EVg;
2.《高层民用建筑设计防火规范》规定符合下列条件之一时,应设消防水池:lPj
(1)市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;R
(2)市政给水管道为枝状或只有一根进水管(二类居住建筑除外)。49u
(二)消防水池的设置要求eQJu*
以消防水池作为消防水源时,应满足以下要求:\<n
1.消防水池内消防用水一经取用之后,要尽快补水,以供在短时间内可能发生的第二次火灾使用(如在火灾危险性较大的高层工业建筑和重要的工厂企业单位,有可能在较短时间内发生第二次火灾),或检查后补充。一般情况下,补水时间不宜超过48H。b
2.根据消防车的功率 ,当消防水池供移动式消防车取水时,消防水池的保护半径不应大于150M;凡在消防水池保护半径内的一切建筑物、构筑物的消防用水都可贮存在该水池之内。 1ZuBG
3.供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,为保证消防水池不受建筑物火灾的威胁,要求取水口或取水井与被保护建筑物的外墙(或罐壁)留有一定的安全距离:低层建筑不宜小于1.5M;高层建筑不宜小于5M,甲、乙类液体储罐不宜小于40M;液化石油气储罐不宜小于60M,供消防车取水的消防水池应保证消防车的消防水泵的吸水高度不超过6M。]O0
4.在消防水池的周围应设消防车道,以便消防车从水池内取水灭火,消防车道应能通向被保护的建筑。=ou3-J
5.对消防水池的容量,应能满足灭火延续时间内各种消防设施用水量总和的要求。9|!
四、消防水箱的要求:消防水箱应设置在建筑物的最高部位,依靠重力自流供水,是保证扑救初期火灾用水量的可靠供水设施。>>Lt
1.采用高压给水系统的建筑,可不设高位消防水箱;采用临时高压给水系统的 建筑,应设高位消防水箱。K9,
2.消防水箱与其他用水合并的水箱,应有保证消防用水不做它用的技术措施。'% {tO
3.消防水箱的容积,《建筑设计防火规范 》规定:消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)应储存10MIN的消防用水量。而《高层用民建筑设计防火规范》规定:高位水箱的储水量,一类公共建筑不应小于18M3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12M3;二类居住建筑不应小于6M3。mmow+
第四节 室内外消火栓的布置29}q(d
一、室外消火栓的布置s~?3`
1.室外消火栓的保护半径:低压消火栓的保护半径为150M;高压消火栓的保护半径为100M。agE
2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。9E9
3.室外消火栓的布置要求:室外消火栓应沿道路设置,宽度超过60M的道路,为避免水带穿越道路影响交通或被轧压,宜将消火栓在道路两侧布置,为方便使用,十字路口应设有消火栓。2Ja
消火栓距路边不应超过2M,距建筑物外墙不宜小于5M。此外,室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于40M。甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤外。&
二、室内消火栓的设置6W@
(一)给水管道:室内消防给水管道的设置,直接关系向室内消火栓供水的可靠性。_fbH
1.当室内消防火栓的数量超过10个,且室内消防用不量大于15L/S时,其给水管道至少有两条进水管与室外环状管道连接。室内的给水管道应连环状,或将进水管与室外供水管道连成环状。z0H
2.一般建筑室内环状给水管道用阀门将环状管分成若干个独立管道,两个阀门之间的消火栓的数量不应超过5个。当某独立管道发生故障或检修时,保证停止使用的消火栓的数量不超 过5个,高层建筑的室内消防给水管道应采用阀门划分成若干独立管段。阀门的布置,应保证故障和检修时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管的数量超过4根时可关闭停用不相邻的两根。h2RQMS
3.高层民用建筑和超过4层的厂房和库房,高层工业建筑,设有室内消防给水管道的住宅及超过5层的其他民用建筑,应为室内消防给水管道设置水泵接合器。cC9%J!
(1)水泵接合器是消防车往室内管网供水的接口。其作用主要有;一是当室内消防水泵因检修、停电或出现其他故障时利用消防车从室外水源抽水,向室内消防给水管网提供灭火用水;二是当遇大火室内消防用水量不足时,必须利用消防车从室外水源抽水,向室内消防给水管网补充消防用水。水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池15M-40M范围内,每个水泵接合器的流量按10-15L/S、计算,水泵接合器的数量按室内消火栓用水量计算确定。高层建筑 采用竖向分区供水方式的,各分区应分别设置水泵接合器。QPHZ
(2)水泵接合器有地上式、地下式和墙壁式3种。I
(3)为防止水泵接合器的阀门打开时,室内消防给水管网的水向外倒流,应在连接水泵接合器的管段上设止回阀。同时还应设检修用的闸阀和泄水 阀。^CXop
(二)室内消火栓的布置原则"=Hv
室内消火栓是建筑防火设计中应用最普遍最基本的消防设计,除无可燃物的设备层外,凡设室内消火栓的建筑物,每层均应设置,同一座建筑内应采用统一规格的消火栓,一般应采用栓口直径65MM的消火栓,喷嘴口径不小于19MM和长度不超25M的水带,室内消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。+~
在灭火中,充实水柱(又称充实水流)的基本概念是:具有充实核心段的水射流。水枪的充实水柱长度应通过水力计算确定,一般建筑不应于小于7M。甲 、乙类厂房、超过4层的厂房和库房,以及超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过100M的高层民用建筑不应小于10M,高层工业建筑、高架库房和建筑高度超过100M的高层民用建筑不应小于13M。p
(三)室内消火栓的布置间距px[x`P
室内消火 栓的布置间距由计算确定。但为了防止布置的不合理,保证灭火使用的可靠性,规定室内消火栓的最大布置间距为:高层工业与民用建筑,高架库房,甲、乙类厂房等不应超过30M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过50M。E
(四)室内消火栓的布置要求\6
1.为了使在场人员能及时发现和使用消火栓,室内消火栓应有明显的标志。vceJ5o
2.室内消火栓栓口离地面高度应为1.1M。为减小局部水头损失,并便于操作,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角。=LYp
3.消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡。为便于消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯前室应设室内消火栓。3:
4.冷库的室内消火栓为防止冻结损坏,一般应设在常温的穿堂或楼梯间内。冷库进入闷顶的人口处,应设有消火栓,便于扑救顶部保温层的火灾。Dz=
5.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用。每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。 y
6.消火栓栓口处的出水压力超过0.5MPA时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。S
7.高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮应设有保护设施,防止误操作。M
8.设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。Q
第五节 自动喷水火系统的设置aR
一、建筑物的火灾危险等级ZtZ)0?
判断设置自动喷水灭火系统的建筑物的火灾危险等级,是选择系统类型和确定设计基本数据的基础。建筑物火灾危险等级分类的原则包括:火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出的热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等。MR
建筑物、构筑物火灾危险等级分为严重危险级、中危险级、轻危险级三类。%z5,t
二、喷头的选择与布置IeY0,
(一)喷头的选择$
1.根据保护场所的环境温度。确定喷头的公称动作温度,一般要要求喷头的公称动作温度比环境最高温度高30℃。Q#|KHf
2.根据保护场所的用途,选择喷头类型 。f:
3.根据保护场所建筑物结构的不同,选择喷头安装型式。"/6.VR
4.在存在腐蚀性介质的场所应选择具有抗腐蚀和经防腐处理的喷头。3P"
(二)喷头的布置fF
1.喷头的间距的选择应符合表4.2.5.1的要求:aB$I
2.喷头(吊顶型喷头除外)溅水盘与吊顶、楼板、屋板的距离,应在于75-150MM之间;当楼板、屋 面板为耐火极限等于或大于0.5H的非燃烧体时,其距离不宜大于300MM。<S]@
3.在有坡度的屋顶或吊顶下布置喷头时,喷头应垂直于其斜面,间距按水平投影确定,当屋面坡度大于1:3时,并且在屋脊处75CM范围内无喷头时,应在屋脊中心线增设一排喷头。$
4.高于梁底的喷头与梁边的距离,应按照不影响喷头喷洒面积的原则确定 。TK}
5.在门、窗、洞口处设置喷头时,喷头距洞口上表面距离不能大于15CM;距墙 面的距离宜为7.5-15CM。"
6、仓库喷头的布置。喷头溅水盘与其下方保护物品的垂直距离;距可燃物品堆垛不应小于900MM,距难燃物品的堆垛不应小于450MM。v4!iT
表4.2.5.1:s<DZL
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  <$>b
7.安装自动喷水灭火系统的建筑物,其吊顶与屋顶或楼板的间距大于800MM,并且其中有可燃物或敷设有电缆和可燃气体输送管道时应在吊顶内部布置喷头。dgE8w
8.装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,有下列情况或与其相连的下列部位应设置喷头:LdGO
(1)宽度大于80CM的挑廊下面;L$3x
(2)宽度大于80MM的矩形风道或直径大于1M的圆形风道下面;S4
(3)存放、装卸可燃物品的货棚;-N
(4)运送可燃物品的通廊。a
9.边墙型喷头的布置应满足以下要求:0N}K
(1)在吊顶、屋面板、楼板安装边墙型喷头时,其两侧1M范围内和墙面垂直方向2M范围内,均不应有障碍物。7S
(2)喷头距吊顶、楼板、屋面板的距离,应为10-15CM,距边墙的距离应为5-10CM,其顶板应为水平面,建筑应为中、轻危险级。L"
(3)宽度小于3.6M的房间,可沿房间长向布置一排边墙型喷头。宽度介于3.6M至7.2M的房间,应沿房间长向两侧各布置一排边墙壁型喷头,宽度大于7.2M的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外,还应在房间中间布置标准喷头。j|?
三、管路与报警阀的布置Z(f
1.管路布置:在自动喷水灭火系统的管路上,不允许设置其他用水的设备,包括消火栓。管路分为三类:dI;(sX
(1)配水干管:连接报警控制阀并向配水管供水的管路。{SiU-
(2)配水管:向配水支路供水的管路。O%v}km
(3)配水支管:连接配水管并直接安装喷头的管路。@g
(4)支管的管径不小于25MM。每根支管上布置的喷头数量规定为:轻危险级不超过8只;中危险级不超过8只;严重危险级不超过6只。<Iw
(5)报警阀以后的自动喷水灭火管道应采用镀锌管或镀锌无缝钢管,其连接方式,DN≤100MM,应用螺纹连接;DN>100MM,可用焊接或法兰连接。~
2.报警控制阀的设置FP
每个系统必须设置报警控制阀。为了保证系统的可靠性能,必须限制每个报警控制阀控制的喷头数量:湿式系统和预作用系统:喷头数量不超过800个;干式系统:安装排气加速器的,喷头数量不超过500个;无排气加速器的不超过250个。!
报警阀应安装在明显而便于操作的地点,距离地面度一般为1M左右。两侧距墙不小于0.5M,正面距墙不小于1.2M。安装报警阀的室内地面应采取排水措施。t
3.其他组件的设置:a
(1)水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,并应设有便于检修和试验的阀门。~C:7
(2)水流指示器应安装在分层或防火分区配水管的始端,其功能既能报警又能显示报警的楼层及区域,安装方向应正确,并应确保桨片与管道内壁不发生摩擦,动作与复位灵活。与水流指示器配套的阀门应有能显示其启闭状态的信号装置,安装位置应在水流指示器入口前,且相距不应小于300MM。KN
(3)末端试水装置的设置应设于系统保护的每个防火分区和楼层中配水管道最不利点处,且应易于操作和观察,并应便于其出水排入排水管道。i
(4)此外,系统还要求设置消防水泵接合器,其数量可根据系统用水量来确定。但不应小于两个,每个水泵接合器可提供的流量按10-15L/S计算。一般设在报警阀前。P8(3
第六节 消防泵及泵房D
在整个灭火过程中,无论是从水源取水,还是将水输送到火场,都必须由固定式消防水泵或移动式消防水泵和其动力设备及有关附属设备来完成,为了确保火场供水,消防水泵和水泵房应满足一定的要求。ya3?
一、消防水泵Ki-E"
消防水泵常用离心泵,因为离心泵具有体积小、重量轻、供水连续、能自动调节流量等优点。从离心泵的特性曲线可以看出,当离心泵的转数固定时,流量扬程的变化范围很广。这是离心泵的特点,也是离心泵的优点,当火场水枪关闭时(流量等于零),离心泵还能继续工作。b
1.消防水泵的并联:两台或两台以上的水泵通过公共输水管向灭火设备输水,称为水泵的并联。消防水泵并联的目的是为了增加水量。TME.
2.消防水泵的串联:第一台水泵出水管连接在第二台水泵吸水管上,两台水泵同时运转,称为水泵的串联。水泵串联的目的是为了增加扬程。O#
3.稳压泵(增压泵)8t
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓或喷头的静水压力,当建筑高度不超过100M时,高层建筑最不利点消火栓静压力不应低于0.07MPA;当建筑高度超过100M时,高层建最不利点消火栓静压力不应低于0.15MPA。当高位消防水箱不能满足静水压力要求时应设增压设施。一般采用稳压泵(增压泵 )。L&Ii4
稳压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统按满足1只洒水喷头要求确定不应大于1L/S。与稳压水泵配套的气压水罐,其调节水容量按2只水枪和5只洒水喷头共同工作30S的用水量确定,宜为450L。/0(=d
二、消防水泵房的要求:凡担负消防供水任务的水泵房均称为消防水泵房。2="Iq;
1.吸水管的布置要求:为保证消防水泵不间断供水,一组消防水泵的吸水管不应少于两条。当其中一条损坏时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。高压或临时高压消防给水系统,其每台消防泵(工作水泵和备用泵)应有独立的吸水管,从消防水池(或市政管网)直接吸水,保证火场用水。消防水泵宜采用自灌式引水。当采用自灌式引水时,在水泵吸水管上应设阀门,以便检修。吸水管直径一般应大于水泵进口直径。>sR
2.出水管的布置要求:为保证环状管网有可靠的水源,当消防水泵出水管与环状管网连接时,其出水管不应少于两条。当其中一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应全部用水量。消防水泵的出水管上应设置单向阀并在出水管上设检查和试验用的放水阀门。~Ooz
3.备用消防泵:备用泵是指工作泵发生故障或检修时投入运转的泵。为保证不间断地供应火场用水,消防水泵应设备用泵。备用泵的流量和扬程应不小于消防泵站内的最大一台消防泵的流量和扬程。但在室外消防用水量不超过25L/S的工厂、仓库和七层至九层的单元式住宅内,可不设备用消防泵。[KE?
4.消防水泵房:消防水泵房应用一、二级耐火等级的建筑,附设在建筑内的消防水泵房,应用耐火极限不低于1H的不燃烧体墙和楼板与其它部位隔开。在高层建筑内设置消防水泵时,应采用耐火极限不低于2H的隔墙和1.5H的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门,设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。TuGm
第七节 系统的检查与维护管理JR
一、室外消火栓的检查维护:室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损害,所以要经常维护。gGz
1.清除阀塞启闭杆端部周围杂物,将专用扳手套于杆头,检查是否合适,转动启闭杆,加注润滑油;-PU
2.用油纱头擦洗出口螺纹上的锈渍,检查闷盖内橡胶卷圈是否完好;%
3.打开消火栓,检查供水情况,在放净锈水后再关闭,并观察有无漏水现象;<pm
4.外表面油漆剥落后应及时修补;3HQ
5.清除消火栓附近的障碍物,对地下消火栓,清除井内积聚的垃圾、砂土等杂物。"
二、室内消火栓给水系统的检查与维护LhU
室内消火栓给水系统,至少每半年(或按当地消防监督部门的规定)要进行一次全面的检查。检查的项目有:O7
1.室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水、接口垫圈是否完整无缺。o,*6
2.消防水泵在火警后5MIN内能否正常供水。)
3.报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障。~g
4.检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。*-`
对室内消火栓给水系统的维护,应做到使各组成设备经常保持清洁、干燥,防止锈蚀或损坏。为防止生锈,消火栓手轮丝杆处以及消防水喉卷盘等所有转动部位应经常加注润滑油。设备如有损坏,应及时修复或更换。e%
三、自动喷水灭火系统的检查与维护l4p
自动喷水灭火系统必须始终处于正常的警戒状态,从使用方面应确立一套定期检查制度。其内容大致包括:.A{Sm
1.设备状态检查。对组成系统的喷头、报警控制阀、闸阀、报警控制器、附件、管网接头等作外观检查,看有否损坏、锈蚀、渗漏、启闭位置不当等情况存在,一经发现应立即采取适当的维修、校正措施,使其恢复完好状态。`.-(
2.系统功能检查。应按照各类系统的设计规定进行系统功能动态模拟试验。BNU
(1)每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,利用管网末端试水装置排水,水流指示器应动作,消防控制中心应有信号显示。M)
(2)每个季度应对报警阀进行一次功能试验,打开系统放水阀放水,报警阀瓣开启,延时器底部有水排出,并延时5S-90S内报警;水力警铃应发出响亮的报警声,压力开关应接通电路报警,消防控制中心有显示,并应启动消防水泵。2\
3.使用环境检查。使用环境及保护对象被人为地作了不恰当改变,往往成为对系统功能的损害因素。如在仓库内货物堆高不适当地增大而阻挡了喷头的喷洒范围;喷头被刷漆或包扎而延迟了动作灵敏度,从而改变了喷洒特性;可燃物数量和品种的改变或生产性质的改变,致使原设计标准已不符合现实的危险性等级要求等等。因而对使用环境和条件要定期检查、评价,不允许有超过规定的改变。70f7|
四、消防泵的检查与维护` R/u<
1.消防水泵是水消防系统的心脏,因此应每月启动运转一次(内燃机驱动水泵应每星期启动运转一次),检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值。.}
2.每年应对消防系统进行一次模拟火警联动试验,以检查火灾发生时水消防系统能否迅速开通投入灭火作业。主要试验如下:4F
(1)打开试验区域内自动喷水灭火管网一只喷头或以接近1L/S流量从末端试水装置处放水,该区水流指示器动作并发出信号,该系统报警阀动作,压力开关发出信号,水力警铃发出铃声,自动喷水灭火系统消防水泵应迅速投入正常运行;@
(2)在试验区域内任一选定消火栓箱上的远距离启动消防水泵的按钮,消防控制中心应有显示,并能直接启动消火栓给水泵投入正常运行。O
(3)每年应对水源的供水能力进行一次测定,发现问题应尽快解决。De5M.
3.消防水泵机组应处于良好准工作状态:bwk
(1)用主电源启动消防水泵,消防水泵启动运行正常;%?En.=
(2)关掉主电源,主备电源应切换正常,并在90S内水泵能重新投入正常运行;Z
(3)工作的主消防水泵发生故障,备用水泵能自动切换投入运行。


第三章 其它自动消防设施i
除上述常用见的消防系统设施外,还经常用到气体灭火系统、泡沫灭火系统和干粉灭火系统等。下面分别简要进行介绍:第一节 气体灭火系统气体灭火系统包括卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统。这是一种以气体作为灭火介质的灭火系统。尽管卤代烷1211和1301灭火剂与二氧化碳的化学组成、物理性质、灭火机理以及灭火效能都有很大的差别,但在灭火应用中却具有很多相同之处:化学稳定性好,耐贮存、腐蚀性小、不导电、毒性低、蒸发后不留痕迹、适用于扑救多种类型火灾。因此,这三种气体灭火系统具有基本相同的适用范围和应用限制。卤代烷1301和1211灭火剂的灭火机理主要是通过溴和氟等卤素氢化物的化学催化作用和化学净化作用大量扑捉、消耗火焰中的自由基,抑制燃烧的链式反应,迅速将火焰扑灭。因而对扑灭有焰燃烧非常有效,所需的灭火剂浓度低、灭火快。二氧化碳灭火剂主要通过稀释氧浓度、窒息燃烧和冷却等物理作用灭火,也可以较快地将有焰燃烧扑灭,但所需的灭火剂浓度高。二氧化碳在空气中含量达到15%以上地能使人窒息死亡,达到30%-35%时,能使一般可燃物质的燃烧逐渐窒息,达到43.6%时能抑制汽油蒸气及其他易燃气体的爆炸。因此,气体灭火系统的适用范围是卤代烷1211、1301和二氧化碳灭火系统都适用于扑救A类火灾中一般固体物质的表面火灾。二氧化碳灭火系统还适用于扑救棉、毛、织物、纸张等部分固体的深位火灾,但卤代烷1211和1301灭火系统不宜用于扑救固体的深位火灾;卤代烷1211、1301和二氧化碳灭火系统都适用于扑救常见的液体火灾和气体火灾,但在扑救气体火灾时,应在灭火前切断可燃气源或在灭火后能够立即切断气源。及时切断可燃气源,一方面有利于迅速灭火,另一方面可以防止发生二次火灾或爆炸。卤代烷1301和1211灭火剂对B、C类火灾的灭火机理主要是化学作用,效果极佳。二氧化碳的灭火机理主要是物理作用,对B、C类的灭火效果一般,需要高浓度;气体灭火系统都适用于扑救带电设备与电气线路的火灾。这是气体灭火剂优良的电气绝缘性能所决定的。气体灭火系统不适用于扑救下列类型物质的火灾:强氧化剂、含氧化剂的混合物以及能够自身提供氧而且在无空气的条件下仍能迅速氧化、燃烧的物质,如氯酸钠、硝酸钠、氮的氧化物、氟、火药、炸药、硝化纤维素等;活泼金属(D类火灾),如钠、钾、镁、钛、锆、钠钾合金、镁铝合金等;金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等;能自动分解的物质,如某些有机过氧化物、联氨等和能发生自燃的物质,如白磷、某些金属有同化合物等。气体灭火系统的使用原则可依据下述基本原则考虑:该场所要求使用不污染被保护物的“清洁”灭火剂;该场所有电气危险而要求使用不导电的灭火剂;该场所有贵重的设备、物品,要求使用能够迅速灭火的高效灭火剂;该场所不宜或难以使用其他类型的灭火剂。气体灭火系统按其对防护对象的保护形式可以有全淹没系统和局部应用系统两种形式;按其装配形式又可以分为管网灭火系统无管网灭火装置;在管网灭火系统中又可以分为组合分配灭火系统和单元独立灭火系统。另外二氧化碳灭火系统根据储存压力分为低压二氧化碳灭火系统和高压二氧化碳灭火系统。1.全淹没系统指在规定时间内向防护区喷射一定浓度的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的气体灭火系统称为全淹没灭火系统。卤代烷1301全淹没系统适用于经常有人的防护区;卤代烷1211和二氧化碳全淹没系统适用于无人的防护区。全淹没系统适用于扑救封闭空间的火灾。全淹没系统的灭火作用是基于在很短时间内使防护区充满规定浓度的气体灭火剂并通过一定时间的浸渍而实现的。因此,要求防护区要有必要的封闭性、耐火性和耐压、泄压能力。2.局部应用系统是指向保护对象以设计喷射强度直接喷射灭火剂,并持续一定时间的气体灭火系统称为局部应用系统。该类系统在国内的应用,目前仅限于二氧化碳局部应用系统。对于卤代烷局部应用系统,尚未制定相关的设计规范。3.管网灭火系统指通过管网向保护区喷射灭火剂的气体灭火系统称为管网灭火系统。卤代烷1211和1301管网灭火系统(全淹没)所保护的单个防护区的面积不宜大于500平方米、容积不宜大于2000立方米;二氧化碳管网灭火系统(全淹没)所保护的最大防护区容积尚无明确规定。4.无管网灭火装置指:按一定的应用条件,将灭火剂贮存装置和喷嘴等部件预先组装起来的成套气体灭火装置称为无管网灭火装置,又称预制灭火装置。卤代烷1211和1301无管网灭火装置用于封闭空间灭火时,一个防护区的面积不宜大于100平方米、容积不宜大于300立方米,且设置的无管网灭火装置数应超过8个。二氧化碳灭火系统目前尚未有无管网预制灭火装置。5.组合分配系统指:用一套灭火剂贮存装置,通过选择阀等控制组件来保护多个防护区的气体灭火系统称为组合分配系统。在气体灭火系统设计中,对于两个或两个以上 防护区往往采用组合分配系统。为保证系统的安全可靠,一方面要保证每个防护区的灭火剂用量都能达到设计用量要求(即灭火剂 的设计用量由灭火剂用量最多的防护区确定);另一方面要注意一个组合分配系统所保护的防护区数目不宜过多。防护区数目超过8个时,或一个二氧化碳组合分配系统的防护区或保护对象数目为5个及其以上时,应配置备用的灭火系统,灭火剂的备用量不应小于设计用量。6.单元独立系统指:只用于保护一个防护区的气体灭火系统称单元独立系统。第二节 泡沫灭火系统泡沫分为低倍数泡沫和高、中倍数泡沫三类。低倍数泡沫是指泡沫混合液吸入空气后,体积膨胀小于20倍泡沫。可用于扑救易燃、可燃液体的火灾或大面积流淌火灾。低倍数泡沫灭火系统按泡沫的施放方式分为液上喷射、液下喷射、泡沫喷淋和固定式泡沫炮四类。按设备安装方式又分为固定式、半固定式和移动式三类。发泡倍数为21~200倍的泡沫称为中倍数泡沫,发泡倍数为201~1000倍的泡沫称为高倍数泡沫。高、中倍数泡沫灭火系统与低倍数泡沫系统相比,具有发泡倍数高、灭火速度快、水渍损失小的特点,可用淹没和覆盖的方式扑A类、B类火灾,可有效地控制液化气、液化天然气的流淌火灾。尤其是高倍数泡沫灭火系统,能快速充满大空间的火灾区域,阻断火灾的燃烧蔓延,对A类火灾具有良好的“渗透性”,可以消除淹没高度内的固体阴燃火灾,置换排除被保护区域内的有毒烟气,高倍数泡沫灭火剂的用量和水的用量仅为低倍数泡沫灭火用量的1/20,水渍损失小,灭火效率高,灭火后泡沫易于清除。高倍数泡沫灭火系统可分为全淹没式高倍数泡沫灭火系统、局部应用式高倍数泡沫灭火系统和移动式高倍数泡沫灭火系统;中倍数泡沫灭火系统可分为局部应用式中倍数泡沫灭火系统和移动式中倍数泡沫灭火系统。一、低倍数泡沫灭火系统常见种类1.固定液上喷射泡沫灭火系统:是将泡沫喷射施放至燃烧液体表面,形成泡沫层的灭火系统。主要适用于独立油库的地上固定顶立式贮罐、地上浮顶油罐;化工企业的燃烧罐;油罐区防火堤内等火灾危险性较大的场所。该系统由固定的泡沫混合液泵、单向阀、闸阀、泡沫比例混合器、泡沫液贮罐、泡沫混合液管线、泡沫产生器以及水源和动力源组成。2.固定液下喷射泡沫灭火系统:是将泡沫从液面下喷射入罐内,泡沫通过液体上升至液体表面,扩散形成泡沫层覆盖燃烧液体表面,窒息灭火的系统。由固定的泡沫混合液泵、负压空气泡沫比例混合器、高背压泡沫产生器、管线、闸阀以及水源和动力源组成。主要适用于独立油库的地上固定顶立式贮罐,不适用于浮顶油罐、水溶性甲、乙、丙类液体贮罐和粘度大的原油和重油。3.半固定式液上喷射泡沫灭火系统:是由水源或消火栓、泡沫消防车、消防水带、泡沫混合液管线和空气泡沫产生器等组成的泡沫灭火系统。主要适用于有较强机动消防力量的企业的附属油库、化工装置区等危险场所。不宜用于地形不平坦的地方。4.半固定液下喷射泡沫灭火系统:除泡沫产生器必须使用高背压泡沫产生器,并在高背压泡沫产生器和贮罐之间设置止回阀和闸阀外,其系统组成、工作原理和半固定液上喷射泡沫灭火系统基本相同。主要适用于地形平坦的、有较强机动消防力量企业的地上固定顶立式油罐,不适用于炼油和化工厂加工装置以及化工产品贮罐。5.移动式液上喷射泡沫灭火系统:是由水源、泡沫消防车、水带、泡沫管钩、泡沫枪或泡沫管架等设备组成和泡沫灭火系统。6.泡沫喷淋系统:用喷头喷洒泡沫的固定灭火系统称为泡沫喷淋系统。适用于保护甲、乙、丙类液体可能泄露和机动消防设施不足的场所。由固定泡沫混合液泵、泡沫比例混合器、泡沫液贮罐、闸阀、过滤装置、泡沫混合液管线、吸气型(或非吸气型)泡沫喷头、水源、动力源、火灾自动报警装置和联动控制设备组成。二、高倍数、中倍数泡沫灭火系统1.全淹没式高倍数泡沫灭火系统:是由固定式高倍数泡沫发生装置将高倍数泡沫喷放到封闭或被围挡的防护区内,并在规定的时间内达到一定泡沫淹没深度的灭火系统。一般由水泵、泡沫液泵、水源、泡沫液贮罐、比例混合器、压力开关、过滤器、控制箱、阀门、导泡筒、管道及其附件等组成。2.局部应用高倍数、中倍数泡沫灭火系统:指由固定或半固定的高倍数或中倍数泡沫发生装置直接或通过导泡筒将泡沫喷放到火灾部位的灭火系统。3.移动高倍数、中倍数泡沫灭火系统:是由高倍数、中倍数泡沫发生装置直接或通过导泡筒将泡沫喷放到火灾部位的灭火系统。由水罐消防车、负压比例混合器、泡沫液桶、泡沫发生器、水带等组成。高倍数、中倍数泡沫灭火系统的适用范围如表4.3.2.1:表4.3.2.1?{Te[
个。第二节 泡沫灭火系统h-
泡沫分为低倍数泡沫和高、中倍数泡沫三类。KSgUl
一、低倍数泡沫灭火系统常见种类 @
1.固定液上喷射泡沫灭火系统:是将泡沫喷射施放至燃烧液体表面,形成泡沫层的灭火系统。二、高倍数、中倍数泡沫灭火系统{4?U,
1.全淹没式高倍数泡沫灭火系统:是由固定式高倍数泡沫发生装置将高倍数泡沫喷放到封闭或被围挡的防护区内,并在规定的时间内达到一定泡沫淹没深度的灭火系统。高倍数、中倍数泡沫灭火系统的适用范围如表4.3.2.1:@nP6
表4.3.2.1`



第一章        易燃易爆化学物品的危险特性、分类及储运要求avv0
凡具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等危险性质,在运输、装卸、生产、使用、储存、保管过程中,于一定条件下能引起燃烧、爆炸,导致人身伤亡和财产损失等事故的化学物品,统称为化学危险物品。目前常见的、用途较广的约有2200余种。我国国家技术监督局曾于1986年、1990年先后发布了“危险货物品名表”(GB6944—86)和“危险货物品名表”(GB12268—90),将危险物品分为九个大类,并规定了危险货物的品名和编号。第1类:爆炸品;第2类:压缩气体和液化气体;第3类:易燃液体;第4类:易燃固体、自燃物品和遇湿易燃品;第5类:氧化剂和有机过氧化物;第6类:毒害品和感染性物品;第7类:放射性物品;第8类:腐蚀品;第9类:杂类。由于某一化学危险物品往往具有多种危险性,因此在具体分类过程中,掌握“择重入列”的原则,即根据各该化学物品特性中的主要危险性,确定其归于哪一类。如上列九类中的毒害品和腐蚀品,就其分类名称来看,似与防火关系不大,其实不然。首先这两类化学物品大多数是有机化合物,而绝大多数以碳、氢为母体的有机化合物均为可燃、易燃物,这是有机化合物的特性之一。大多数有机毒害品不但有毒性,而且易燃烧,有的闪点还很低(如烯丙基氰、烯丙基硫、乙基吡啶等),但因其毒性较突出故列入毒害品;也有剧毒的有机化合物(如丙烯腈)因其燃烧的危险性更大而列入易燃液体类;有机腐蚀品中同时具有腐蚀性和易燃性的也很多,亦因其腐蚀性比较显著而列入腐蚀品。再看这两类中的无机化合物,有的本身虽不燃,但因同时具有氧化作用(如硝酸、高氯酸、双氧水、漂白粉等),能促进使可燃、易燃物燃烧甚至爆炸;或因遇酸分解放出易燃、剧毒气体(如氰化物等);或因遇水分,酸类产生剧毒亦能自燃的气体(如磷的金属化合物等),都直接或间接与防火有关。此外,有些化学品如剧毒的氰化氢、液氯,易燃的氢、液态烃气,助燃的压缩空气、氧气,不燃低毒的多种致冷剂氟里昂,甚至不燃无毒的二氧化碳、氮等,都必须储存在耐压钢瓶中,一旦钢瓶受热,瓶内压力增大,就有引起燃烧爆炸的危险,所以不管它原来具有哪些特性,一概列入化学危险物品的压缩气体和液化气体类。所谓易燃易爆化学物品,系指国家标准GB12268—90《危险货物品名表》中以燃烧 爆炸为主要特性的压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物以及毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。目前常见的、用途较广的有1000多种。公安部曾于1994年发布了《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》(公安部<1994>第18号令),办法中对易燃易爆化学物品的生产、使用、储存、经营、运输的消防监督管理作了具体规定。易燃易爆化学物品具有较大的火灾危险性,一旦发生灾害事故,往往危害大、影响大、损失大,扑救困难。如:1989年8月12日山东省青岛市黄岛油库油罐因雷击导致爆炸起火,大火前后共燃烧104小时,烧掉原油3.6万吨,烧毁大型油罐5座。这次大火造成直接经济损失3540万元,在大火扑救中有14位消防官兵牺牲,56人受伤;5名油库职工牺牲,12人受伤。1998年3月5日下午4时左右,陕西省西安市煤气公司管理站贮气罐区一座400立方米球型贮气罐底部阀门爆裂,导致液化石油气大量泄露,液化石油气站在组织有关人员进行载体堵漏过程中,由于处置不当,下午6时左右突然发生爆炸起火造成11人死亡(其中消防官兵7人),31受伤(其中9人重伤,在抢救过程中又有3人死亡),罐区内2座400立方米球罐爆炸烧毁,4座100立方米卧罐报废,7台液化石油气槽车烧毁。大量的事实和血的教训告诉我们,从事易燃易爆化学物品的生产、使用、储存、经营、运输的单位、个人必须树立“安全第一”的思想,掌握其特性和必须的防火灭火知识。第一节 压缩气体和液化气体压缩气体和液化气体是指储存于耐压容器中的压缩、液化或加压溶解的气体。在钢瓶中处于气体状态的气体称为压缩气体,处于液体状态的气体称为液化气体。一、特性1.易燃烧爆炸在《易燃易爆化学物品消防安全监督管理品名表》中列举的压缩气体和液化气体,超过半数是易燃气体,易燃气体的主要危险特性就是易燃易爆,处于燃烧浓度范围之内的易燃气体,遇着火源都能着火或爆炸,有的甚至只需极微小能量就可燃爆。易燃气体与易燃液体、固体相比,更容易燃烧,且燃烧速度快,一燃即尽。简单成分组成的气体比复杂成分组成的气体易燃、燃速快、火焰温度高、着火爆炸危险性大。氢气、一氧化碳、甲烷的爆炸极限的范围分别为:4.1%~74.2%、12.5%~74%、5.3%~15%。同时,由于充装容器为压力容器,受热或在火场上受热辐射时还易发生物理性爆炸。2.扩散性压缩气体和液化气体由于气体的分子间距大,相互作用力小,所以非常容易扩散,能自发地充满任何容器。气体的扩散性受比重影响:比空气轻的气体在空气中可以无限制地扩散,易与空气形成爆炸性混合物;比空气重的气体扩散后,往往聚集在地表、沟渠、隧道、厂房死角等处,长时间不散,遇着火源发生燃烧或爆炸。掌握气体的比重及其扩散性,对指导消防监督检查,评定火灾危险性大小,确定防火间距,选择通风口的位置都有实际意义。3.可缩性和膨胀性压缩气体和液化气体的热胀冷缩比液体、固体大得多,其体积随温度 升降而胀缩。因此容器(钢瓶)在储存、运输和使用过程中,要注意防火、防晒、隔热,在向容器(钢瓶)内充装气体时,要注意极限温度 压力,严格控制充装,防止超装、超温、超压造成事故。4.静电性压缩气体和液化气体从管口或破损处高速喷出时,由于强烈的摩擦作用,会产生静电。带电性也是评定压缩气体和液化气体火灾危险性的参数之一,掌握其带电性有助于在实际消防监督检查中,指导检查设备接地、流速控制等防范措施是否落实。5.腐蚀毒害性主要是一些含氢、硫元素的气体具有腐蚀作用。如氢、氨、硫化氢等都能腐蚀设备,严重时可导致设备裂缝、漏气。对这类气体的容器,要采取一定的防腐措施,要定期检验其耐压强度,以防万一。压缩气体和液化气体,除了氧气和压缩空气外,大都具有一定的毒害性。6.窒息性压缩气体和液化气体都有一定的窒息性(氧气和压缩空气除外)。易燃易爆性和毒害性易引起注意,而窒息性往往被忽视,尤其是那些不燃无毒气体,如二氧化碳、氮气、氦、氩等惰性气体,一旦发生泄漏,均能使人窒息死亡。7.氧化性压缩气体和液化气体的氧化性主要有两种情况:一种是明确列为助燃气体的,如:氧气、压缩空气、一氧化二氮;一种是列为有毒气体,本身不燃,但氧化性很强,与可燃气体混合后能发生燃烧或爆炸的气体,如氯气与乙炔混合即可爆炸,氯气与氢气混合见光可爆炸,氟气遇氢气即爆炸,油脂接触氧气能自燃,铁在氧气、氯气中也能燃烧。因此,在消防监督中不能忽视气体的氧化性,尤其是列为有毒气体的氯气、氟气,除了注意其毒害性外,还应注意其氧化性,在储存、运输和使用中要与其它可燃气体分开。二、消防注意事项1.严禁超量灌装,防止钢瓶受热。2.压缩气体和液化气体不允许泄漏,其原因除剧毒、易燃外,还因有些气体相互接触后会发生化学反应引起爆炸。因此,内容物性质相互抵触的气瓶应分库储存。例如,氢气钢瓶与液氯钢瓶、氢气钢瓶与氧气钢瓶、液氯钢瓶与液氨钢瓶等,均不得同室混放。易燃气体不得与其他种类化学危险物品共同储存。此外气瓶应直立放置整齐,最好用框架或栅栏围护固定,并留出通道。3.油脂等可燃物在高压纯氧的冲击下极易起火燃烧,甚至爆炸。因此,应严禁氧气钢瓶与油脂类接触,如果瓶体沾着油脂时,应立即用四氯化碳揩净。4.仓库应阴凉通风,远离热源、火种,防止日光曝晒,严禁受热。库内照明应采用防爆照明灯。库房周围不得堆放任何可燃材料。5.气瓶入库验收要注意包装外形无明显外伤;附件齐全;封闭紧密,无漏气现象;超过使用期限不准延期使用。6.装卸时必须轻装轻卸,严禁碰撞、抛掷、溜坡或横倒在地上滚动等。搬运时不可把钢瓶阀对准人身,注意防止钢瓶安全帽跌落。搬运氧气瓶时,工作服和装卸工具不得沾有油污。7.储运中钢瓶阀门应旋紧,不得泄漏。储存中如发现钢瓶漏气,应迅速打开库门通风,拧紧钢瓶阀,并将钢瓶立即移至安全场所。若是有毒气体,应戴上防毒面具。失火时应尽快将钢瓶移出火场,若搬运不及,可用大量水冷却钢瓶降温,以防高温引起钢瓶爆炸。灭火人员应站立在上风处和钢瓶侧面。8.运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般应平放,并应将瓶口朝向同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护拦板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。9.为了便于区分钢瓶中所灌装的气体,国家有关部门已统一规定了钢瓶的标志,包括钢瓶的外表面颜色、所用字样和字样颜色等,应按照规定执行。10.各种钢瓶必须严格按照国家规定,进行定期技术检验。钢瓶在使用过程中,如发现有严重腐蚀或其他严重损伤,应提前进行检验。11.平时在储运气瓶时应检查:⑴、气瓶上的漆色及标志与各种单据上的品名是否相符,包装、标志、防震胶圈是否齐备,气瓶钢印标志的有效期。⑵、安全帽是否完整、拧紧,瓶壁是否有腐蚀、损坏、凹陷、鼓泡和伤痕等。⑶、耳听钢瓶是否有“咝咝”漏气声。⑷、凭嗅觉检测现场有否强烈刺激性臭味或异味。第二节 易燃液体易燃液体是指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体,但不包括由于其危险特性已列入其它类别的液体。其闭杯试验闪点等于或低于61℃。按照闪点大小可分为三类:1.低闪点液体 指闭杯试验闪点<—18℃的液体2.中闪点液体 指—18℃≤闭杯试验闪点<23℃的液体3.高闪点液体 指23℃≤闭杯试验闪点≤61℃的液体一、特性1.易燃性易燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃混合物,达到一定的浓度后遇火源而实现的,实质上是液体蒸气与氧发生的氧化反应。由于易燃液体的沸点都很低,易燃液体很容易挥发出易燃蒸气,其着火所需的能量极小,因此,易燃液体都具有高度的易燃性。2.蒸气的爆炸性由于易燃液体具有挥发性,挥发的蒸气易与空气形成爆炸性混合物,所以易燃液体存在着爆炸的危险性。挥发性越强,爆炸的危险就越大。不同的液体的蒸发速度因温度、沸点、比重、压力的不同而发生变化。3.热膨胀性易燃液体和其它液体一样,也有受热膨胀性。储存于密闭容器中的易燃液体受热后,体积膨胀,蒸气压力增加,若超过容器的压力限度,就会造成容器膨胀,以致爆破。因此,利用易燃液体的热膨胀性,可以对易燃液体的容器进行检查,检查容器是否留有不少于5%的空隙,夏天是否储存在阴凉处或是否采取了降温措施加以保护。4.流动性易燃液体的粘度一般都很小,不仅本身极易流动,还因渗透、浸润及毛细现象等作用,即使容器只有极细微裂纹,易燃液体也会渗出容器壁外,扩大面积,并源源不断地挥发,使空气中的易燃液体蒸气浓度增高,从而增加了燃烧爆炸的危险性。5.静电性多数易燃液体都是电介质,在灌注、输送、流动过程中能够产生静电,静电积聚到一定程度时就会放电,引起着火或爆炸。易燃液体的静电特性,在实际的消防监督检查中,可以确定易燃液体的火灾危险性,可以检查是否采取了消除静电危害的防范措施,如是否采用材质好且光滑的运输管道,设备、管道是否可靠接地,对流速是否加以了限制等。6.毒害性易燃液体大多本身(或蒸气)具有毒害性。不饱合、芳香族碳氢化合物和易蒸发的石油产品比饱和的碳氢化合物、不易挥发的石油产品的毒性大。另外,石油产品还有沸溢喷溅性,即具有宽沸点范围的重质油品由于其粘度大,油品中含有乳化或悬浮状态的水或者在油层下有水层,发生火灾后,在辐射热的作用下产生高温层作用,导致油品发生沸溢或喷溅。沸溢性油品是指含水率为0.3%~4%的原油、渣油、重油等油品。二、消防注意事项1.闪点低于23℃的易燃液体,其仓库温度一般不得超过30℃,低沸点的品种须采取降温式冷藏措施。大量储存(如苯、醇、汽油等),一般可用储罐存放。储罐可露天,但气温在30℃以上时应采取降温措施。机械设备必须防爆,并有导除静电的接地装置。2.装卸和搬运中,严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作。作业时禁止使用易发生火花的铁制工具及穿带铁钉的鞋。3.一般不得与其他化学危险品混放。实验室少量瓶装易燃液体可设危险品柜,按性质分格储放,同一格内不得混放氧化剂等性质相抵触的物品。4.热天最好在早晚进出库和运输。在运输、泵送灌装时要有良好的接地装置,防止静电积聚。运输易燃液体的槽车应有接地链,槽内可设有孔隔板以减少震荡产生的静电。5.绝大多数易燃液体的蒸气具有一定的毒性,会从呼吸道侵入人体造成危害。应特别注意易燃液体的包装必须完好。在作业中应加强通风措施。在夏季或发生火灾的情况下,空气中毒蒸气浓度加大,更应注意防止中毒。 V?
第三节 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品b$
一、易燃固体的特性、分类、消防注意事项: Uy
易燃固体是指燃点低,对热、撞击、摩擦敏感,易被外部火源点燃,燃烧迅速,并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体,但不包括已列入爆炸品的物质。ol
1.特性/AO
(1)燃点低,易点燃OMFy
易燃固体的着火点都比较低,一般都在300℃以下,在常温下只要有很小能量的着火源就能引起燃烧。有些易燃固体当受到磨擦、撞击等外力作用时也能引起燃烧。-
(2)遇酸、氧化剂易燃易爆M.
绝大多数易燃固体与酸、氧化剂接触,尤其是与强氧化剂接触时,能够立即引起着火或爆炸。K|S0
(3)本身或燃烧产物有毒w5l26,
很多易燃固体本身具有毒害性,或燃烧后产生有毒的物质。@31<5l
(4)自燃性vTP+j
易燃固体中的赛璐璐、硝化棉及其制品等在积热不散时,都容易自燃起火。o
2.分类 #
易燃固体按燃点的高低、易燃性的大小可分为两类:一级易燃固体和二级易燃固体。一级易燃固体的燃点和自燃点较低,容易燃烧爆炸,燃烧速度快,燃烧产物毒性大;二级易燃固体的燃烧性比一级易燃固体差一些,燃烧速度慢,有的燃烧产物毒性也小些。TI%?
3.消防注意事项HG^lY
(1)有些品种如硝化棉制品等,平时应注意通风散热,防止受潮发霉,并应注意储存期限。*G
(2)对含有水分或乙醇作稳定剂的硝化棉等应经常检查包装是否完好,发现损坏要及时修理;要经常检查稳定剂干燥情况,必要时添加稳定剂,润湿必须均匀。搬运时应特别注意轻拿轻放,防止包装破损。A<$b
(3)在储存中,对不同品种的事故应区别对待。如发现赤磷冒烟,应立即将冒烟的赤磷抢救出仓,用黄砂、干粉等扑灭,因赤磷从冒烟到起火有一段时间,可以来得及抢救。但如发现散装硫磺则应及时用水扑救;而镁、铝等金属粉末燃烧,只能用干砂、干粉灭火,严禁用水、酸碱灭火剂、泡沫灭火剂以及二氧化碳。kuv7
二、自燃物品|4{%v
指自燃点低,在空气中易于发生氧化反应,放出热量,而自行燃烧的物品。自燃物品包括发火物质和自热物质两类。发火物质是指与空气接触不足5分钟便可自行燃烧的液体、固体或液体混合物。自热物质是指与空气接触不需要外部热源便自行发热而燃烧的物质。Gc&sOr
1.特性Q!L
(1)遇空气自燃性v+y'
自燃物品大部分非常活泼,具有极强的还原性,接触空气中的氧时会产生大量的热,达到自燃点而着火、爆炸。R^l
(2)遇湿易燃易爆性.;(
有些自燃物品遇水或受潮后能分解引起自燃或爆炸。x2e{ku
(3)积热自燃性$B~@+
2.分类Ow
根据自燃物品发生自燃的难易程度,自燃物品可分为两类:一级自燃物品、二级自燃物品。Xm
3.消防注意事项;3
自燃物品种类不多,在化学结构上无规律性,同时由于不同物质的分子组成不同,又导致性质的不同,因而引起自燃的原因和如何防止自燃也就有所不同。因此应根据不同自燃物品的不同特性采取相应的措施以保证物资的安全。有关要求,有下列几点:{p}6
(1)黄磷在储运时应始终浸没在水中;忌水的三乙基铝等包装必须严密,不得受潮。\R6k%
(2)应结合自燃物品的不同特性和季节气候,经常检查库内及垛间有无异状及异味,包装有无渗漏、破损、及时妥善处理。j
(3)运输时应按各类品种的性质区别对待。铁桶包装的一级自燃物品(黄磷除外)与铁器部位及每层之间应用木板等衬垫牢固,防止磨擦、移动。!q^
三、遇湿易燃物品]%1J3
指遇水或受潮时,发生剧烈化学反应,放出大量的易燃气体和热量的物品。有些甚至不需明火,即能燃烧或爆炸。0k
1.特性6_A,
(1)遇水易燃性——这是这类物质的共性。gl.zR
(2)遇氧化剂、酸着火爆炸性——这种化学反应比遇水的反应更剧烈,危险性更大。84VA=
(3)自燃危险性de+
(4)毒害性和腐蚀性。c
2.分类FoR
遇湿易燃物品可分为两个危险级别:一级遇湿易燃物品、二级遇湿易燃物品。}Rs;%2
3.消防注意事项IW=G
(1)此类物品严禁露天存放。仓库必须干燥,严防漏水或雨雪浸入。注意下水道畅通,暴雨或潮汛期间必须保证不进水。Rp
(2)库房附近不得存放盐酸、硝酸等散发酸雾的物品。$":>
(3)钾、钠等活泼金属绝对不允许露置在空气中,必须浸没在煤油中保存,容器不得渗漏。5
(4)不得与其他类化学危险品,特别是酸类、氧化剂、含水物资、潮解性物资混储混运。hCo2F
(5)雨雪天如无防雨设备不准作业。运输车、船必须干燥,并有良好的防雨设施。60pL&
(6)电石桶入库时,要检查容器是否完好,对未充氮的铁桶应放气。Z[
(7)此类物品灭火时严禁用水式、酸碱、泡沫灭火剂;活泼金属火灾还不得用二氧化碳灭火。r
第四节 氧化剂和有机过氧化物]VWJ
氧化剂是指处于高氧化态,具有强氧化性,易分解并放出氧和热量的物质。包括含有过氧基的无机物,其本身不一定可燃,但能导致可燃物燃烧,与松软的粉末状可燃物能组成爆炸性化合物,对热、震动或磨擦较敏感。T5w#JL
有机过氧化物是指分子组成中含有过氧基的有机物,其本身易燃易爆,极易分解,对热、震动或磨擦极为敏感。}T,5
1.特性MC1o@
氧化剂的危险特性主要表现在8个方面:HSnbJ
⑴强烈的氧化性;⑵受热撞击分解性;⑶可燃性;⑷与可燃物质作用的自燃性;⑸与酸作用的分解性;⑹与水作用的分解性;⑺强氧化剂与弱氧化剂作用的分解性;⑻腐蚀毒害性。^l-OnX
有机过氧化物的特性:6$n]k
⑴分解爆炸性;⑵易燃性;⑶伤害性。11;?T
2.分类N-WLK3
氧化剂一般分为两个级别:一级氧化剂、二级氧化剂。-i
3.消防注意事项IH0
⑴仓库不得漏水,并应防止酸雾侵入。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等混存混运。dRvm)?
⑵不同品种的氧化剂,应根据其性质及灭火方法的不同,选择适当的库房分类存放以及分类运输。.QCd
⑶储运过程中,力求避免磨擦、撞击,防止引起爆炸。对氯酸盐、有机过氧化物等物更应特别注意。L
⑷仓库储存前后及运输车辆装卸前后,均应清扫、清洗。严防混入有机物、易燃物等杂质。wtC
第五节 毒害品和腐蚀品leH
一、可燃助燃毒害品是指进入肌体后累积达一定的量,能与体液和组织发生生物化学作用或生物物理变化,扰乱或破坏肌体的正常生理功能,引起暂时性或持久性的病变,甚至危及生命的具有可燃性或助燃性的物品。QXlB9
大多数毒害品遇酸、受热分解放出有毒气体或烟雾。其中有机毒害品具有可燃性,遇明火、热源与氧化剂会着火爆炸,同时放出有毒气体。液态毒害品还易于挥发、渗漏和污染环境。毒害品按其毒性大小分为一级毒害品(剧毒品)、二级毒害品(有毒品)。根据毒害品的化学组成,毒害品还可分为无机毒害品和有机毒害品两大类。根据储运中毒危险程度,将毒害品包装划分为三个类别:Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。t`@BN?
毒害品的主要危险性是毒害性。毒害性则主要表现为对人体或其它动物的伤害,引起人体或其它动物中毒的主要途径是呼吸道、消化道和皮肤,造成人体或其它动物发生呼吸中毒、消化中毒、皮肤中毒。可燃毒害品的危险特性除了毒害性外,还具有火灾危险性,主要表现在:⑴遇湿易燃性;⑵氧化性;⑶易燃性;⑷易爆性。pQ
二、可燃助燃的腐蚀品5
可燃助燃的腐蚀品按化学性质分为三类:?8
1.可燃助燃的酸性腐蚀品。?#Fi
2.可燃助燃的碱性腐蚀品。#=1u-
3.可燃助燃其它腐蚀品。gTE!
可燃助燃的腐蚀品的危险特性:x)?7
1.腐蚀性。主要体现在3个方面:一是对人体的伤害;二是对有机体的破坏;三是对金属的腐蚀性。,d(zy
2.毒害性。在腐蚀性物质中,有一部分能挥发出有强烈腐蚀和毒害性的气体,如Br2、HF等。D(
3.火灾危险性。主要体现在三个方面:一是氧化性;二是易燃性;三是遇水分解易燃性。}]}
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  6Z
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  .
第二章 易燃易爆化学物品储存防火U)
所谓储存,是指产品在离开生产领域而尚未进入消费领域之前,在流通过程中形成的一种停留。<jF?
易燃易爆化学物品的储存方式,根据物质的理化性状和储存量的大小分为整装储存和散装储存两类。对量比较小的一般宜盛装于小型容器或包件中积存,称之为整装储存,如各种袋装、桶装、箱装或钢瓶、玻璃瓶盛装的物品等;对储存量特别大的宜散装储存,如石油、液化石油气、煤气等多是散装储存。散装储存还根据物品的性质、设备,环境等有多种储存方式。如液化石油气有贮罐储存、地层储存和固态储存三种,其中贮罐储存还可分为:常温压力储存、低温常压储存、洞室储存、水封石洞储存、水下储存和地下盐岩储存五种方式。L"iU
易燃易爆化学物品的整装储存,往往存放的品种多,性质危险而复杂,比较难于管理。而散装储存量比较大,设备多,技术条件复杂,一旦发生事故难以施救。故无论何种储存方式都潜在有很大的火灾危险。所以必须用科学的态度从严管理,万万不可马虎从事。|oEe
第一节 易燃易爆化学物品储存发生火灾的主要原因)S+V7g
一、着火源控制不严R-)
着火源是指引起可燃物燃烧的一切热能源,包括明火焰、赤热体、火星和电火花、化学能等。在易燃易爆化学物品储存过程中的着火源主要有两个方面:一是外来火种。如烟囱飞火、汽车排气管的火星、库房周围的明火作业、吸烟的烟头等;二是内部设备不良、操作不当引起的电火花、撞击火花和太阳能、化学能等。如电气设备不防爆或防爆等级不够,装卸作业使用铁质工具碰击打火,露天存放时太阳的曝晒等。[
二、性质相互抵触的物品混存.;T
出现混放性质抵触的易燃易爆化学物品,往往是由于保管人员缺乏知识,或者有些易燃易爆化学物品出厂时缺少鉴定,在产品说明书上没有说清楚而造成的;也有一些单位因储存场地缺少,而任意临时混放。a0i
如广东省深圳市安贸危险物品贮运公司清水河仓库,将硝酸铵、高锰酸钾、硫化碱、过硫酸钠、碳酸钡、火柴等易燃易爆化学物品混存于同一库房内,于1993年8月5日发生爆炸造成了死亡15人,受伤823人,直接经济损失2.4亿元的特大火灾事故。x
三、产品变质O6U
有些易燃易爆化学物品已经长期不用,仍废置在仓库中,又不及时处理,往往因变质而引起事故。My
四、养护管理不善^VB;
仓库建筑条件差,不适应所储存物品的要求,又不采取隔热降温措施,使物品受热;因保管不善,仓库漏雨进水,使物品受潮;盛装的容器破损,使物品接触空气等,均会引起着火或爆炸事故。|2=
五、包装损坏或不符合要求-
易燃易爆化学物品容器的包装损坏,或者出厂的包装不符合安全要求,都会引起事故,常见的情况有:1.硫酸坛之间用稻草等易燃物隔垫;2.压缩气瓶不戴安全帽;3.金属钾、钠的容器渗漏;4.盛装黄磷的容器缺水;5.电石桶内充装的氮气泄漏;6.盛装易燃液体的玻璃容器瓶盖不严,瓶身上有泡疵点,受阳光照射而聚焦等,出现这些情况往往引起火灾。6 *
六、违反操作规程Q);s9D
搬运易燃易爆化学物品没有轻装轻卸;或堆垛过高不稳,发生倒桩;或在库内改装打包,封焊修理等违反安全操作规程造成事故。'_"I
七、建筑不符合存放要求VElx
易燃易爆化学物品库房的建筑设施不符合要求,造成库房内温度过高,通风不良,湿度过大,漏雨进水,阳光直射,有的缺少保暖设施,使物品达不到安全储存的要求而发生火灾事故。o
八、雷击k
易燃易爆化学物品仓库一般都是设在城镇郊外空旷地带的独立的建筑物或是露天的贮罐或堆垛区,是十分容易受雷击的,建国以来,我国曾多次发生过油罐和棉麻堆垛遭受雷击的事故,损失十分严重。<m{x
九、着火扑救不当k<r^1T
着火时因不熟悉易燃易爆化学物品的性能和灭火方法,使用不当的灭火器材使火灾扩大,造成更大的危害。如用水扑救遇湿易燃物品火灾,或用二氧化碳扑救闪光粉火灾。/(b
第二节 易燃易爆化学物品仓库的布置gp3mP
储存易燃易爆化学物品的化工库、试剂库等专用仓库,液化石油气贮气站,易燃液体贮罐区(含石油库),易燃材料堆场等场所均为易燃易爆化学物品仓库,都应设置在城、镇边缘的安全地带,并符合城镇总体规划的要求。9phlK
一、易燃易爆化学物品仓库的布置Y
甲、乙类物品仓库在布置时,应综合考虑四周的防火间距。与重要的公共建筑之间应保持不小于50米的防火间距。与民用建筑、明火或火花散发地点、屋外变配电站,以及其他建筑物的防火间距,不应小于5-2-2-1表的要求。(KKwB
易燃易爆化学物品化工、试剂仓库的四周应当建造耐火不燃的实体围墙,并与库区内的建筑物保持不小于5米的防火间距。围墙两侧建筑物亦应v8u
满足防火间距的要求。  Qp
表5-2-2-1 甲、乙类物品库房与其他建、构筑物的防火间距>!RN
注:①甲类物品库房之间的防火间距不应小于20米;但本表甲类第3、4项物品储量不超过2吨,第1、2、5、6项物品的储存量不超过5吨时,可减为12米;T2=x
②屋外变配电站指电力系统为35~330KV,且每台变压器在5000V以上的屋外变配电站,以及工业、企业的总降压变电站。(以后同)vla
二、易燃液体贮罐的布置]@]e
易燃液体贮罐是指散存汽油、煤油、柴油、苯类、醚类等闪点≤61℃的液体的设备。易燃液体贮罐大多为金属材料建造,但也有用水泥砖砌或钢筋水泥建造的油罐。易燃液体贮罐按其结构形式可分为立式、卧式、圆柱形、球形、椭圆形、外浮顶、内浮顶等形式。目前,我国大部分易燃液体贮罐为金属材料建造的固定顶贮罐和浮顶贮罐,尤其是储存量特别大的油库,多数采用浮顶贮罐储存。Y2]C
易燃液体贮罐在布置时,宜选择地势较低的地带,以防止贮罐发生火灾时由于液体流淌而形成火灾蔓延。对于桶装或瓶装的甲类易燃液体不应在露天布置,其他贮罐露天布置时还应注意以下要求:,,#
1.易燃液体贮罐,堆场与其他建、构筑物和变配电站应满足防火间距要求。mxFNF
易燃液体贮罐,以及桶装堆场在布置时,应当充分考虑与其他的建筑物,构筑物以及屋外变配电站之间的防火间距,并应满足表5-2-2-2的要求,以防火灾时造成蔓延。{H\{
表5-2-2-2 易燃液体贮罐堆场与建筑物的防火间距I+
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  R*G?
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  RwC(B
注:①计算一个储罐区的总储量时,以及确定丙类液体贮罐与建筑物的防火间距时,均按1立方米的甲、乙类液体等于5立方米的丙类液体折算;NS*v<L
②甲、乙、丙类液体的固定顶贮罐区、半露天堆场和乙、丙类液体堆场与甲类生产厂房以及民用建筑物的防火间距,应按本表增加25%,并不小于25米。与明火或火花散发地点的防火间距,应按本表四级耐火等级建筑的规定增加25%;i*G
③浮顶贮罐与建筑物的防火间距可按本表减少25%;:FQAZ
④一个单位如有几个贮罐区时,贮罐区之间的防火间距不应小于本表相应储量贮罐与四级耐火等级建筑的较大值;.
⑤防火间距应从建筑物最近的贮罐外壁、堆垛外缘算起,但贮罐防火堤外侧基脚线至建筑物的距离不应小于10米;"GflD
⑥石油库的贮罐与建、构筑物的防火间距,可按《石油库设计规范》的有关规定执行。n.r,#!
2.易燃液体贮罐之间的防火间距Q
易燃液体贮罐在布置时,除应满足与四周建、构筑物的防火间距外,贮罐之间也应留有一定的防火间距,以防止或减少油罐着火时的辐射热对邻罐的影响和满足灭火战斗展开时的需要。其间距的最小距离应满足表5-2-2-3的要求:r
表5-2-2-3 易燃液体贮罐之间的防火间距L
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  LS1e
注:①D为相邻立式贮罐中较大罐的直径(米);矩形贮罐的直径为长边与短边之和的一半;'',h7n
②不同液体,不同形式贮罐之间的防火间距,应采用本规定的较大值;g
③两排卧罐间的防火间距不应小于3米;aS1}`
④设有充氮保护设备的液体贮罐之间的防火间距,可按浮顶贮罐的间距确定;Mu{_vZ
⑤单罐容量不超过1000立方米的甲、乙类液体的地上式固定顶贮罐之间的防火间距,如采用固定冷却灭火方式时,其防火间距不应小于0.6D;}'
⑥同时装有液下喷射泡沫灭火设备,固定冷却水设备和扑救防火堤内液体火灾的泡沫灭火设备时,贮罐之间的间距可适当减少,但地上贮罐不宜小于0.4D。'JjQ3
3.易燃液体贮罐与附属设施的防火间距/Qp
与易燃液体贮罐相配套的泵房、装卸鹤管等附属设施,是液体储存中机械作业最多,人员操作因素最大,火险因素也最多的部位和设施,很多易燃贮罐火灾也都是这些设施出了问题而引起的。所以易燃液体贮罐在布置时,与泵房,装卸鹤管等附属设施,以及装卸鹤管与建筑物之间均应留有足够的防火间距,其要求如表5-2-2-4和表5-2-2-5的规定。m>-
表5-2-2-4 液体贮罐与泵房、装卸鹤管的防火间距m.Sa
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  ]I
注:①总储量不超过1000立方米的甲、乙类液体贮罐和总储量不超过5000立方米的丙类液体贮罐的防火间距,可按本表规定减少25%。石油库区内的油罐与泵房、装卸鹤管的防火间距,可按《石油库设计规范》执行;z
②泵房、装卸鹤管与贮罐防火堤外侧基脚线的距离不应小于5米;9%!&lE
③厂内铁路线与装卸鹤管的防火间距,对于甲、乙类液体不应小于20米,对于丙类液体不应小于10米;B R
④泵房与鹤管的距离不应小于8米。.*)8
表5-2-2-5 液体装卸鹤管与建筑物的防火间距 =&>^n
注:零位罐与所属铁路作业线的距离不应小于6米。^=TgI
5.静电性-1-Yn
多数易燃液体都是电介质,在灌注、输送、流动过程中能够产生静电,静电积聚到一定程度时就会放电,引起着火或爆炸。易燃液体的静电特性,在实际的消防监督检查中,可以确定易燃液体的火灾危险性,可以检查是否采取了消除静电危害的防范措施,如是否采用材质好且光滑的运输管道,设备、管道是否可靠接地,对流速是否加以了限制等。|
6.毒害性^oGgQ
易燃液体大多本身(或蒸气)具有毒害性。二、消防注意事项*VG+!
1.闪点低于23℃的易燃液体,其仓库温度一般不得超过30℃,低沸点的品种须采取降温式冷藏措施。4.易燃液体贮罐成组布置的要求d4T}1
为了减少用地,易燃液体贮罐可以成组布置,组内贮罐之间的防火距离可以适当减少但组内贮罐的布置不应超过两行。贮罐之间的间距:立式罐不应小于2米,卧式罐不应小于0.8米,丙类液体罐不限。此外成组布置还应有一定的限量,限量应满足表5-2-2-6的要求。V=
表5-2-2-6 液体贮罐成组布置的限量8WQ<p
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  x
注:①贮罐组之间的距离,应按储罐的形式和总储量相同的标准确定;<}S
②石油库内油罐成组布置的要求,可按《石油库设计规范》的有关规定执行。hh
5.防火堤的建造要求i=g
为了防止液体着火时流淌造成火灾蔓延,对易燃液体的地上、半地下贮罐或贮罐组,应当设置不燃材料建造的防火堤,或其他能够防止液体流散的设施。EK
防火堤的建造应当有一定的强度和容量,确保着火贮罐爆炸后液体能够全部容纳而不致于流出堤外造成火灾蔓延。根据贮罐着火几率和多年油罐火灾的经验总结,对液体贮罐防火堤的有效容量不应小于堤内最大贮罐的容量。考虑到浮顶贮罐一般不会发生爆炸,即便爆炸也不会将整个罐壁炸毁的特点,浮顶罐防火堤的有效容量可以适当减少,但不应小于最大贮罐容量的一半。n_PtWd
在计算时,防火堤的高度宜为1~1.6米,实际高度应比计算高度高出0.2米。防火堤应与贮罐保持一定的防火间距,以利灭火战斗的展开。一般防火堤内侧基脚线至贮罐外壁的距离:立式罐不应小于罐高的一半;卧式罐不应小于3米。l5U@8Q
为了能够及时排出防火堤内的雨水和灭火冷却水,防火堤应设雨水排出管,但排水管应设置阀门等封闭装置,以保证贮罐着火时液体不能向外流散。=N)A4M
由于沸溢性液体着火时极易沸溢蔓延,扩大火灾,所以,对沸溢性液体贮罐,不论是地上还是半地下的,均应每个贮罐设一防火堤或防火隔堤,并不许和非沸溢贮罐布置在同一防火堤范围内。X>"C
对地下贮罐,与地上、半地下贮罐也不应布置在同一防火堤内。ny
三、气体贮罐的布置0H
储存气体的贮罐,按容积的变化情况分为活动容积贮罐和固定容积罐两类。固定容积罐是靠改变其中气体的压力来储存气体的,一般压力可达0.5MPa以上,故又有高压贮气罐之称,属压力容器;活动容积贮罐封闭严密,不致漏气并有平衡气压和调节供气量的作用,压力一般不超过600mm水柱,故俗称气柜。气柜按其结构的密封方法不同又分为干式气柜和湿式气柜两种。湿式气柜是在水槽内放置钟罩和塔节,钟罩和塔节随着储存气体的进出而升降,并利用水封隔断内、外气体来储存气体的容器。按其结构有直立式和螺旋式两种。干式气柜不用水作密封也不靠塔节升降,而是利用油封作密封,靠沿罐壁上、下运动的活塞改变储气量的。干式气柜按结构有:阿曼阿恩型、可隆型和威金斯型三种。&U%
1.可燃气体气柜与贮罐的布置k
湿式贮气柜在我国应用较为广泛,干式贮气柜较为少见。湿式可燃气体贮气柜在布置时,与明火或火花散发地点、民用建筑、可燃液体贮罐,易燃材料堆场,甲类物品库房及其他建筑物应保持不小于表5-2-2-7要求的防火间距。n%[BYU
表5-2-2-7 湿式可燃气体储(柜)罐或罐区与其他贮罐、建筑物、堆场的防火间距7
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  dh6
注:①固定容积的可燃气体贮罐与建筑物,堆场的防火间距应按本表的规定执行。总容积按其水容量(立方米)和工作压力(绝对压力,9.8×104Pa)和乘积计算;k
②干式可燃气体气柜与建筑物、堆场的防火间距应按本表增加25%;k8H$w
③容积不超过20立方米的可燃气体贮罐与所属厂房的防火间距不限。J(b
可燃气体贮罐与气柜在布置时,贮罐或罐区之间应留有一定的防火间距,对湿式气柜之间不应小于相邻较大柜(罐)的半径;干式气柜或卧式贮罐之间应有不小于相邻较大罐直径的2/3的防火间距,对球形罐之间应有不小于相邻较大罐直径的防火间距,对于卧式、球形贮罐与湿式或干式气柜之间的防火间距,应按其中较大者确定。$lz'y;
当卧式贮罐或球形贮罐成组布置时,一组的总容积不应超过30000立方米,组与组之间的防火间距,卧式罐不应小于相邻较大罐长度的一半;球形贮罐不应小于相邻较大罐的直径,且不应小于10米。4)
2.液化可燃气体贮罐的布置y'iG
液化可燃气体如液化石油气、液氢等,由于在储存过程中都是处于液态,其火灾危险性要比气态时大的多,所以防火要求上也较其他可燃气体高,故这里专门叙述。sgmt
对于液化石油气贮罐,宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点单独设置。贮罐区四周宜设置高度为2米的不燃烧实体防护墙。Fg)
液化石油气贮罐或罐区在布置时,应与其他的建筑、堆场、明火或火花散发地点保持一定的防火间距,并不应小于表5-2-2-8的要求。h;%n
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  75
对位于居民区内的液体石油气气化站,混气站的液体石油气贮罐,若单罐容积≤10立方米,或总容积≤30立方米时,与重要的公共建筑和其他民用建筑、道路的防火间距,可按现行的《城镇燃气设计规范》的有关规定执行,但与明火或火花散发地点的防火间距不应小于30米。jTzv
表5-2-2-8 液化石油气贮罐或罐区与建筑物、堆场的防火间距,[
注:①容积超过1000立方米的液体石油气单罐或总储量超过5000立方米的罐区,与明火或火花散发地点和民用建筑的防火间距不应小于120米,与其他建筑的防火间距应按本表的规定增加25%;^>sKk
②防火间距应按照总容积或单罐较大者确定。1];_
③液化石油气贮罐与所属泵房的距离,不应小于15米。t
对于总容积≤10立方米的工业企业内的液体石油气气化站、混气站的贮罐,如设置在专用的独立建筑物内,其外墙与相邻厂房及其附属设备之间的防火间距,可按甲类生产厂房的防火间距要求,但当设置在露天时,仍应满足表5-2-2-8的要求。\Rm3
液化石油气贮罐在布置时,贮罐之间的防火间距不宜小于相邻较大罐的直径。当数个贮罐的总容积超过3000立方米时,应分组布置。组内贮罐宜采用单排布置;若总容积不超过3000立方米,且单罐容积不超过1000立方米时,也可采用双排布置。不论单排还是双排布置,组与组之间的防火间距均不宜小于20米。rk|
对城市液化石油气的气瓶供应站的气瓶库,其四周宜设置非燃烧体的实体墙。当气瓶的总储量不超过10立方米时,与建筑物的防火间距不应小于10米;当总储量超过10立方米时,不应小于15米。气瓶库距重要的公共建筑不应小于25米,距主要道路不应小于10米,距次要道路不应小于5米。*
对液氢贮罐,与四周的防火间距可按表5-2-2-8相应储量的液化石油气贮罐的防火间距减少25%。dhKX
3.氧气柜(罐)的布置BzJbeZ
氧气也常用湿式或干式贮气柜储气,多见于湿式。氧气湿式贮气柜在布置时,与四周的防火间距应满足表5-2-2-9的要求。H>%
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  !*
表5-2-2-9 湿式氧气柜(罐)或罐区与建筑物、贮罐、堆场的防火间距g
注:①固定容积的氧气贮罐,与建筑物、贮罐、堆场的防火间距应按本表的规定执行,其容积按水容量和工作压力(绝对压力,9.8×104Pa)的乘积计算;x
②氧气柜(罐)与其制氧厂房的间距,可按工艺布置要求确定;aO8
③容积不超过50立方米的氧气柜(罐)与所属厂房的防火间距不限。!h(ZF`
氧气柜(罐)之间的防火间距,不应小于相邻较大罐的半径。Q
对于液氧贮罐与建筑物、贮罐、堆场的防火间距应据表5-2-2-9相应的储量的氧气贮罐的防火间距,按1立方米液氧折合800立方米标准状态氧气计算。液氧贮罐与其泵房的防火间距不宜小于3米。对于设在一、二级耐火等级库房内,且容积不超过3立方米的液氧贮罐,与所属使用建筑的防火间距不应小于10米。r(
由于液氧的氧化性更强,一旦泄漏能使所遇难燃物成为易燃物,不燃物成为可燃物,所以液氧贮罐周围5米范围内不应有任何可燃物存在,就是路面也不能用沥青铺轧。y
四、易燃材料堆场的布置V
易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧。P
易燃材料的露天、半露天堆场在布置时,应满足表5-2-2-10的要求。E~?{9
五、对铁路、道路的防火要求WNDg
易燃易爆化学物品库房、贮罐、堆场等在布置时,应与铁路和道路保持一定的防火间距,因为火车的机车头、机动车辆和道路行人等,都是火种的来源,所以储存易燃易爆化学物品的库房、贮罐、堆场等均应与铁路、道路保持相应的防火间距并不小于表5-2-2-11的要求。.JL3
为保证火灾时消防车能够畅通无阻的进出,易燃易爆化学物品仓库在布置时应设有保证消防车通行的消防车道。一座乙、丙类易燃易爆化学物品库房的占地面积如超过1500平方米时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6米的平坦空地。对于易燃材料露天堆场区,液化石油气贮罐区,甲、乙、丙类液体贮罐区都应设消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6米的平坦空地。另外,如一个堆场、贮罐区的总储量超过表5-2-2-12的规定时,宜设置环形消防车道或四周设置宽度不小于6米且能供消防车通行的平坦空地。C.tx8
甲、乙类易燃易爆化学物品库房内不应设有铁路线。若丙类易燃易爆化学物品库房内需要设蒸汽机车和内燃机车的铁路线时,其屋顶应采用非燃烧体结构或其他有效的防火措施。q0c(2y
表5-2-2-10 易燃材料的露天、半露天堆场与建筑物的防火间距UZ"
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  |9Y%=
注:①一个堆场的总贮量如超过本表的规定,宜分设堆场,堆场之间的防火间距不应小于较大堆场与四级建筑的防火间距;!
②不同性质物品之间的防火间距,不应小于本表相应储量堆场与四级建筑间距的较大值;"*N9)
③与甲类物品库房、生产厂房以及民用建筑的防火间距,应按本表规定增加25%,且不应小于25米;+<\*@r
④与明火或火花散发地点的防火间距,应按本表四级建筑的规定增加25%;]r5g
⑤与可燃液体贮罐的防火间距,不应小于本表和表5-2-2-2中相应贮量堆场与四级建筑间距的较大值。^HJ!2.
表5-2-2-11 库房、贮储罐、堆场与铁路、道路的防火间距j.?_>
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  T
注:①本表所列的堆场、储罐、库房与电力牵引机车铁路线的防火间距可适当减少,但与厂内铁路线不应小于15米,与厂外铁路线不应小于20米(散发比空气重的可燃气体、可燃蒸气的堆场、贮罐和库房除外);a[oO
②厂内铁路装卸线与设有装卸站台的甲类物品库房的防火间距,可不受本表规定的限制;n
③未列入本表的堆场、贮罐,库房,与铁路、道路的防火间距可根据储存物品的火灾危险性适当减少。e:OTi
表5-2-2-12 堆场、贮罐区的总储量S
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  _5FHk]
注:一个易燃材料堆场占地面积超过25000平方米或一般可燃材料危险品露天堆场占地面积超过40000平方米时,宜增设与环形消防车道相通的中间纵横消防车道,其间距不宜超过150米。o9g!S5
第三节 易燃易爆化学物品库房的建造Ak
易燃易爆化学物品安定性差,具有很大的火灾危险性,不仅有的怕热、怕水、怕潮,而且有的需要通风,降温,防潮,还有的需要采暖保温,所以,储存易燃易爆化学物品必须建造专用库房。易燃易爆化学物品库房的建造必须符合有关防火安全规定,并根据物品的种类、性质,设置相应的通风、防火、防爆、泄压、报警、灭火、防雷、防晒、调温、清除静电、防护围堤等安全设施。\u?28:
一、耐火等级、占地面积和层数的要求fvV
为了防止火灾时的扩大蔓延和及时有效地施救,在建造易燃易爆化学物品库房时,其最低耐火等级、最大占地面积和最高允许层数,都应当根据储存物品的火灾危险性的大小加以限制,最低应满足表5-2-3-1的规定。F'{U
表5-2-3-1 易燃易爆化学物品库房的耐火等级、层数与占地面积*X$N
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  %OS2t
注:①独立建造的硝酸铵、电石库房,以及车站、码头、机场内的中转库房,其占地面积可按本表的规定增加一倍,但耐火等级不能低于二级;G2R
②装有自动灭火设备的库房,其占地面积可按本表及注①的规定增加一倍;T
③乙炔瓶超过20瓶,应设专门乙炔瓶库,不超过40瓶的乙炔瓶库可与不低于二级耐火等级的厂房毗连建造,但其毗连的墙应是无门、窗等洞口的防火墙;+
④甲、乙类易燃易爆化学物品库房不应设在建筑物的地下室或半地下室。50度以上的白酒不宜超过三层;#&UJ
⑤在同一库房内或同一个防火墙间内,如储存有数种火灾危险性不同的易燃易爆化学危险物品时,其库房或隔间的最低耐火等级,最多允许层数和最大允许占地面积,应按其中火灾危险性最大的物品确定;r2Bh;
⑥石油库内的桶装油品库房,可按《石油库设计规范》执行。"TLx
二、易燃易爆化学物品库房的结构Dqh
1.地面 0l8z
储存易燃易爆化学物品的库房应为易冲洗、不燃烧,撞击不发火花的地面。o
2.屋顶和屋面;
库房的屋顶应采取隔热降温的双层通风式屋顶。库房檐口高度应不低于3.5米。屋面应为不燃、光滑、不粘粉尘的屋面。sxt.
3.墙&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  r
库房的墙应建造隔热的外墙,其厚度应大于36厘米。在墙脚应设通风洞,以配合库房通风。通风洞一般设在窗户下方离地面30厘米处,面积宜为30×20厘米,其构造形式内高外低,内衬铝丝或铜丝网,外加铁栅栏及铁板闸门防护,需要通风时打开。Iko+
4.门窗A+
易燃易爆化学物品的防火墙间的门不应少于两个,但占地面积不超过100平方米的可设一个,一座多层库房的占地面积如不超过300平方米时,可设一个疏散楼梯。门的宽度不应小于2米,并应向外开启或靠墙的外侧推拉,对于甲类危险品库房不应采用侧拉门。库房的门外宜加设门斗,并宜为二道门,第一道门为防火门,第二道门为钉纱的通风门。Vu
易燃易爆化学物品库房的窗户应采用高窗,窗的外面应设遮阳板或雨搭,以防阳光直射和雨水潲进库内。窗的下部离低面不应低于2米。窗上应安装防护铁栅,并加设铁丝网,以防飞鸟闯入和坏人破坏。窗户上的玻璃应采用毛玻璃或为涂白色漆的普通玻璃以防因阳光的透射和玻璃上的疵点,焦聚引起着火事故。Cb
5.电气照明和防雷CV1V
甲类易燃易爆化学物品库房一般不宜安装电气照明,如必须夜间作业时,亦应安装符合所储存物品防爆等级的照明灯。不准使用碘钨灯、日光灯和60W以上的灯泡。不准安装不符合要求的任何照明。如安装防爆灯亮度不够或困难时,可在库房外安装与窗户相对的投光照明灯,或利用在墙身内设壁龛,内墙面用固定钢化玻璃隔封,电线设在库房外。[gayV
库房的电线都应当架设在库房外,引进库房的电线必须装置在金属或塑料套管内,电器线路和灯头应当安装在库房通道的上方,与堆垛保持安全距离。严禁在库房闷顶内架设线路和在库房内架设临时电线。如在库区内需架设临时电线时,必须要经仓库防火负责人批准,且临时用线的时间不准超过半个月,到期及时拆除。V
库区的电源应当设总闸和分闸,每个库房应当单独安装开关箱,开关箱应设在库房外的墙上,并安装防雨、防潮等保护设施。总闸或分闸所用的保险丝(片)等装置要合格,不准超过其安全负荷。`&8*
库房、库区内的电器设备除经常检查外,每年至少进行两次绝缘摇测,发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时,应立即进行修理。;U
防雷:大型的易燃易爆化学物品仓库,必须安装避雷装置。宜采用独立避雷针,或在库房两端的防火墙上安装避雷针,高度要经过计算,接地要求良好。f+3q$
第四节 易燃易爆化学物品储存的入库验收i
易燃易爆化学物品储存的入库验收工作是保证安全储存和使用的基础,易燃易爆化学物品在入库之前必须要经过严格的检查验收。B
验收的基本要求:入库验收工作应当及时、准确、认真,不得马虎从事,入库验收的方法,一般以感观为主,辅之以必要的检斤和分析化验。1;c(i
入库验收的内容,主要包括以下几项:61m
1.校对品名、来源、生产厂、规格、批号、数量、危险品标志等,进口危险品核对唛头;B&@C
2.检查包装是否有残破、锈蚀、渗漏、封口不密、钢瓶漏气、包装不固,包装外表粘附杂质、油污和遭受水湿、雨淋等情况;64
3.对需加稳定剂的物品,应当查验稳定剂是否充足;SQM2
4.对压缩、液化气体和溶解气体的钢瓶,还应校验其使用期限是否符合要求等。ITGL#Z
对检查验收中发现的问题,应当及时进行处理,对性质不明、包装损坏的一律不准入库。应存于隔离、观察间内,以保安全。当需要维修包装时,应当在库房外的安全地点进行,并不准使用撞击产生火花的工具;对稳定剂不足的应当加足。在验收操作时对火灾危险品应当远离火种、热源,避免造成事故。>
第五节 易燃易爆化学物品分类存放的原则dX
一、分类存放的基本要求4kK
危险物品,品种繁多,性能复杂,储存时,要按照分区、分类、分段专仓专储的原则,定品种、定数量、定库房、定人员(四定)进行保管。小型仓库应分类,分间、分堆存放,性能相互抵触,灭火方法不同的物品,烈性危险品和其他一般危险品,应分别储存。*4>0
二、分类存放的一般原则,
(一)压缩、液化气体h")4
1.压缩、液化气体之间:可燃气体与氧化性(助燃)气体混合,遇着火源易着火甚至爆炸,应隔离存放。\=@,=
2.压缩、液化气体与自然、遇湿易燃等易燃物品之间:剧毒、可燃、氧化性(助燃)气体均不得与甲类自然物品物品同储和配装;与乙类自燃物品,遇水易燃物品(灭火方法不同)应隔离存放和配装;可燃液体、固体与剧毒、氧化性气体不得同储配装。+
3.压缩、液化气体与腐性物品:剧毒气体、可燃气体不得与硝酸、硫酸等强酸配装和同储,与氧化性(助燃)气体不燃气体应隔离储存放和配装。z5r4lN
4.氧气瓶及氧气空瓶不得与油脂及含油物质、易燃物同储和配装。05hX
(二)易燃液体.0U
易燃液体,不仅本身易燃,而且大都具有一定的毒性。如甲醇、苯、二硫化碳等,原则上应单独存放。但因各种条件的限制,不得不与其他种类危险品同储时,应遵守如下原则:_K#a
1.与甲类自燃物品不能同储,与乙类自燃物品也应隔离存放。因为自燃物品可自行燃烧。VQQ
2.与腐蚀性物品溴、过氧化氢,硝酸等强酸不可同储,如量甚少时,也应隔离存放,并保持2米以上的间距。因为溴、过氧化氢、硝酸等强酸都有较强的氧化性。h[qR
3.含水的易燃液体和需要加水存放或运输的易燃液体、不得与遇湿易燃物品同储。{_7
(三)易燃固体%C*O$8
1.与自燃物品:因为甲类自燃物品性质不稳定,可以自行氧化燃烧,会引起易燃固体的燃烧,所以不能同库储存。与乙类自燃物品亦应隔离储存。=*u6
2.与遇湿易燃物品:因和遇湿易燃物品灭火方法不同,且有的性质相互抵触,不能同库储存。HpJY/D
3.与氧化剂:因为易燃固体都有很强的还原性,与氧化剂接触或混合有引起着火爆炸的危险,所以都不能同库存放。d<O^e
4.与腐蚀性物品:与具有氧化性的腐蚀性物品如:溴、过氧化氢、硝酸等不可同库储存,与其他酸性腐蚀性物品可同库隔离存放,但发孔剂H(71011)与某些酸作用能引起燃烧,所以不宜同库存放。)='.O%
5.易燃固体之间:金属氨基化合物类、金属粉末、磷的化合物类等与其他易燃固体不宜同库储存。因为他们灭火方法和储存保养措施不同,硝化棉、赤磷、赛璐珞、火柴等均宜专库储存。樟脑、萘、赛璐珞制品,虽属乙类易燃固体,但挥发出来的蒸气和空气可形成爆炸性的混合气体,遇着火源容易引起燃烧爆炸,储存条件要求高,也宜专库储存。v/
(四)自燃物品%[l
1.甲类自燃物品,不得与爆炸品、氧化剂、氧化性气体(助燃)、易燃液体、易燃固体同库存放。b
2.黄磷、651除氧催化剂,不得与遇湿易燃物品同库存放。硼、锌、铝、锑、碳氢化合物类自燃物品与遇湿易燃物品可隔离储存。k
3.自燃物品之间:甲类自燃物品与乙类自燃物品与黄磷、651除氧催化剂不得同库放。xR
4.腐蚀性物品,溴、硝酸、过氧化氢(40%的双氧水)具有较强的氧化性,自燃物品与之不可同库存放。与盐酸、甲酸、醋酸和碱性腐蚀品亦不准同库存放或隔离存放。i
(五)遇湿易燃物品12A
1.遇湿易燃品不得与自燃物品同库存放。因为自燃物品危险性大,见空气即着火,且黄磷、651除氧催化剂等,包装用水作稳定剂,一旦包装破损或渗透都有引起着火的危险。t:Y17
2.遇湿易燃物品与氧化剂不可同库存放。因为遇湿易燃物品是还原剂,遇氧化剂会剧烈反应,发生着火和爆炸。mi8+oU
3.遇湿易燃物品与腐蚀性物品之间:因为溴 、过氧化氢、硝酸、硫酸等强酸,都具有较强的氧化性,与遇水燃烧物品接触会立即着火或爆炸。且过氧化氢还含有水,也会引起着火爆炸,所以不得同库存放。与盐酸、甲酸、醋酸和含水碱性腐蚀品如液碱等,亦应隔离存放。0lv!j
4.遇湿易燃物品与含水的易燃液体和稳定剂是水的易燃液体,如己酸、二硫化碳等,均不得同库存放。SL7D_
5.遇湿易燃物品之间;活泼金属及其氢化物可同库存放;电石受潮后产生大量乙炔气,其包装易发生爆破,应单独存放。磷化钙、硫化钠、硅化镁等受潮后能产生大量易燃的毒气和易自燃的毒气,因此,亦应单独存放。Ua)4(I
(六)氧化剂和有机过氧化物_
1.氧化剂和有机过氧化物之间=b;7mP
甲类无机氧化剂与有机氧化剂特别是有机过氧化物不能同库储存。\S?x
2.氧化剂与压缩气体和液化气体Pyq
甲类氧化剂与易燃或剧毒气体不可同库储存,因为甲类氧化剂的氧化能力强,与剧毒气体或易燃气体接触容易引起燃烧或钢瓶爆炸。[67P
乙类氧化剂与压缩和液化气体可隔离储存,即保持2米以上的间距,与惰性气体可同库存放。*g.$4B
3.氧化剂与自燃、易燃,遇湿易燃物品,一般不同库储存。[$S-LS
4.氧化剂与毒害品cBD
无机氧化剂与毒害品应隔离储存,有机氧化剂毒害品可以同库隔离储存,但与有可燃性的毒害品不可同库储存。Tu
5.氧化剂与腐蚀性物品@S@/
有机过氧化物不得与溴和硫酸等氧化性腐蚀品同库储存。i!
6.氧化剂(指无机氧化剂)不得与松软的粉状物同库储存。JigHd%
(七)毒害品0jW
1.无机毒害品与无机氧化剂之间和有机毒害品的固体与硝酸的有机衍生物之间应隔离存放;:zaNY
2.无机毒害品与氧化(助燃)气体,应隔离存放,与不燃气体可同库存放;有机毒害品与不燃气体应隔离存放;~k_
3.液体的有机毒害品与可燃液体可隔离后存放;iJy7
4.有机毒害品的固体与乙类燃烧固体可同储,但与甲类易燃固体应隔离后存放,无机毒害品与乙类易燃固体可隔离后存放。?h]
5.有机毒害品的固体与液体之间,以及与无机毒害品之间,均应隔离后存放;有机毒害品的液体与液体,固体与固体之间,无机的剧毒品与有毒品之间均可同库储存。a3+.
6.其他种类物品均不可同库存放|!rE~
(八)腐蚀性物品^+Rq
腐蚀性物品,一般与其他种类的物品之间和腐蚀性物品中的有机与无机腐蚀品之间,酸性与碱性物品之间,可燃体固体之间,都应单独仓间存放,不可混储。\KT\bj
1.腐蚀性物品之间[Mm
无机腐蚀品与有机碱性腐蚀品,其他无机腐蚀品与其他机腐蚀品之间可隔离后存放。kj(J`7
(1)溴与硝酸、硫酸等混合,能加强其腐蚀性或燃烧,应隔离后存放。AZ|8
(2)过氧化氢易与硝酸起反应放出大量气体,遇三氯化磷等会起脱水作用,产生高温,甚至发生爆炸。Z~B
2.腐蚀性物品与可燃液体之间k#
有机酸性腐蚀品与乙类可燃液体之间要隔离后储存,有机碱性腐蚀品与可燃液体之间可同库储存,但堆垛须间隔2米以上。ibv>U
3.腐蚀性物品与可燃固体之间)
无机碱性腐蚀品与乙类可燃固体之间可隔离存放。Vm
4.其他碱性腐蚀品均应单独仓间存放,不可混储。2
第六节 石油贮罐防火%:Z
石油贮罐按制造材料可为金属油罐和非金属油罐两类;按建筑特点可分为地上油罐、地下隐蔽和洞式油罐三种类型。将油罐建于地面上的称地上油罐(地上部分大于罐高一半的地面油罐);将油罐建于半地下的称半地下油罐(地下部分大于罐高的一半,且地上部分不大于2米的油罐);将油罐建于地下(罐内液面低于2米的油罐);将油罐建于地下(罐内液面低于贮罐四周4米以内设计标高0.2米以上)的油罐为地下油罐;将油罐 埋置在地下(钢制油罐不能承受土压,应在罐的外面建造专门的砖,石或钢筋混凝土护体),罐顶覆土至少0.5~1米厚的油罐称为地下隐蔽油罐

一、        石油贮罐发生火灾的主要原因&
(一)油罐发生火灾的主要原因)3
油罐发生火灾的原因很多,主要有以下几种:+d5ZaO
1.油罐量油口未用有色金属制作,在量油的钢卷尺放入或提起时,与量油口壁摩擦发生火花,引燃油蒸气,酿成火灾;ye
2.油罐呼吸阀下未装置阻火器或油罐封闭不严(采光孔、量油口未盖严或泡沫室玻璃损坏),飞火进入,引燃油蒸气;)
3.油灌作业时,使用不防爆的灯具或其他明火照明等;&
4.在油气聚集较多的地方,铁器相互撞击,爆发火星或穿带钉鞋登上油罐,及与石头等碰击,爆发火花引燃油蒸气;l!pM&
5.油罐未安装导除静电装置或静电导除装置失灵,由于油品冲击,在罐壁上集聚的静电荷 ,在一定条件下放电打火,引燃油蒸气;%ea!H
6.油罐遭受雷击,防雷接地线不能全部导除雷电电流;KC{
7.在油罐中未清除或虽清除但仍存有大量的油蒸气的情况下,使用明火检修油罐;0k
8.润滑油品加温到了闪点温度,遇明火引燃油蒸气;q
9.油罐中含硫油品的沉积物在清除时自燃。B0nF:
10.油罐区杂草或其他易燃物燃烧,引燃油蒸气。i1en
(二)石油贮罐的基本防火条件hs/.
石油储存宜采用金属油罐,当利用金属油罐困难时,也可采用非金属油罐。50.'2
对储存甲类油品的地上油罐,宜采用浮顶油罐或内浮顶油罐。储存闪点低于28℃,沸点在38-85℃的地上油罐,应设冷却喷淋设施或气体回流冷凝设施。对储存沸点低于38℃油品的固定顶油罐,宜按压力贮罐设计,并应设安全阀。6o_
储存甲、乙类油品的固定顶油罐,必须安装呼吸阀和阻火器;储存丙类油品的固定顶油罐应安装通气管。通气管上应设阻火网。{p
贮油罐的进油管应从油罐壁下部接入。如必须从上部接入时应将进油管延伸至油罐下部(丙类油品除外),并距罐底不大于30厘米,以防进油时喷溅产生静电。gHA
油罐应建在不燃材料的基础上,罐体金属件均应接地。油罐需要保温时,其绝热层应为不燃材料制成。在油罐上应设梯子和栏杆,以便于检查管理和使用。当立式油罐的高度大于5米时,应采用旋梯或斜梯。-~NR
油罐应按技术要求,安设各种必要的附件,但不得在罐壁上安设玻璃液面计和取样阀。;w
第七节 易燃易爆化学物品仓库的防火管理Q0
一、组织领导ild9
易燃易爆化学物品仓库的消防管理工作,应当认真贯彻“谁主管、谁 负责”的原则。其上级主管部门和仓库领导人,应当把防火安全工作列入主要工作日程,做到与其他管理工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。对国家储备库,各类专业仓库、中转仓库和大型附属仓库应当建立防火安全领导小组。防火安全领导小组组长应由仓库主要领导人担任。不建立防火安全领导小组的仓库,必须确定一名主要领导人为防火负责人,全面负责易燃易爆化学物品仓库的消防安全管理工作。仓库的防火负责人应负有下列职责:_*
1.组织学习贯彻消防法规,完成上级部署的消防工作;i_4MV
2.组织制定电源,火源及其易燃易爆化学物品的防火安全管理和值班巡逻等制度,落实逐级防火责任制和岗位防火责任制;{3
3.组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核,提高职工的安全素质;U
4.组织开展防火检查,消除火灾隐患;lX
5.领导本单位的专职、义务消防队组织和专、兼职消防人员,制定灭火应急方案,组织扑救火灾;Ag)R
6.定期总结消防安全工作,实施奖惩。(;vKd
7.仓库防火负责人的确定和变动,应当向当地公安消防监督机构备案,专职消防干部、人员和专职消防队长的配备与更换亦应当征求当地公安消防监督机构的意见。e~
火灾危险性大的大型仓库和距离公安消防队较远的大型仓库,应当建立企业专职消防队。无专职消防队的大型仓库,应当组建义务消防队轮流住库值班,负责本单位的防火和灭火工作。往往一起大火都是由小火扑救不及时而造成,而义务消防组织是仓库中能及时扑救初起火灾的一支十分重要的消防力量,他们由仓库全体职工(除老、弱、病、残者外)组织起来,对仓库的情况熟悉,分布广,一旦发生火情,召之即来,对扑救初起火灾十分重要。所以一定要组织健全,明确分工,定期组织训练,充分发挥其作用。?E84%y
二、火源管理|w{m-_
加强火源管理体制是做好易燃易爆化学物品储存防火的先决条件,这是因为任何火灾都是通过燃烧引起的,而燃烧的发生必须要有着火源的作用。所谓消除着火源,即是指制止激发燃烧的一切热能源。因此,必须要加强对火源的管理。F"pl
火源的管理重点有两个方面:一是对外严禁火种入库;二是对内加强用火管理和落实防范措施。t.$21
1.对入库人员要严加盘问,并做好登记,对随身携带的火柴,打火机等存入门卫处,防止带入库内。在进入储存区(生产区)、仓间之前,保管人员也要向外来人员询问,是否携带火种。对储存有易燃气体、液体的仓库,不准穿戴化纤衣服和带钉子的鞋进入,对外来提货的客户要经常进行防火宣传,严防汽车等车辆夹带汽油桶等易燃物入库。对装有易燃、易爆物品的车辆,不准进库。机动车辆进库,必须要戴火星熄灭器,更不准在库区内清炉。}kQ5e
2.对内要加强用火管理。为了便于管理,储存易燃易爆化学物品的仓库要明确划分储存区(生产区)和生活区,并在两区交界沿线作出明显的标志。在储存区内严禁吸烟。不准在储存有易燃、易爆等危险品的库房、露天堆垛附近进行试验、分装、封焊、维修、动用明火等可能引起火灾的作业。如因特殊情况必须进行这些作业时,应事先经仓库防火责任人和公安消防机构批准,并采取安全措施,调配专职或义务消防队员进行现场监护,亦要备有充足的灭火器材。作业结束后,应对现场进行认真检查,切实查明未留火种后,方可离开现场。m!IYaM
在库房内不准设办公室、休息室,不准住人。一般不许安装采暖设备,更不准设火炉取暖。如因物品防冻,必须取暖时,可用暖气采暖。散热器与危险品堆垛,应当保持安全距离。[^
库区和库房内要经常保持整洁,对用过的油棉纱、油抹布和沾油的工作服、手套等用品,存放在库房外的安全地点,妥善保管并及时处理。进入库房的电瓶车、铲车要有防止打火的安全装置,在库房内不准使用电炉子、电熨斗、电烙铁、电钟、交流收音机、电视机等电器设备。kK*s"k
在储存有易燃气体,易燃液体的仓库(生产区)的工作人员,保管人员,也不准穿戴晴纶化纤等工作服和穿带钉子的鞋。应穿棉制服。f_;f
三、检查管理#2C
检查是开展防火工作的一条重要措施,只有经常不断地进行防火检查,才能及时发现和消除隐患,从而做到防患于未然。Zf
仓库的防火检查,一般有保管员查、警卫员查、领导查和消防监督部门查等几种形式,保管员查,主要是指一日三查制度,即:上班查库房门、窗、锁有无异样或损坏,开启是否灵活,防止坏人破坏;查库内是否有老鼠等小动物进入的痕迹,通风口铁丝网是否损坏;查消防、避雷等安全设施是否好用;查电源和照明时否安全可靠等。班中查是指在上班期间,及时查看危险品的进、发货情况和温、湿度及通风等养护措施。下班查是指在下班前,保管员要检查电源是否切断,有无可疑人进入和门窗是否关闭好等情况。确认安全后,才可放心回家。警卫人员查,主要是检查库区环境情况以及库区内有无易燃物,夜间值班巡逻等。在重大节假日前领导要组织全面检查。这时消防监督部门要参加。这样形式比较大的检查,要特别注意深入细致防止走马观花。]xC
四、消防设施管理^
消防设施管理是做好消防工作的物资技术条件,每个储存易燃易爆化学物品的仓库都应视规模、地理条件和储存易燃易爆危险品的性质等具体情况,按规定标准配置适量的消防设备。FZ~iK
首先仓库必须按《建筑设计防火规范》第八章的规定设置消防给水设施,并保证消防供水量,在库房的周围,明显易于取用的地点配置一定数量的手提式灭火器。灭火器的配置数量应按建筑灭火器配置标准进行计算,对较大型储存易燃易爆危险物品的仓库,应当装设消防通讯及自动报警设备。%+*
对消防器材、设备要确定专人负责管理,定期检查维修,经常保持完整好用。寒冷季节对灭火储水池,消火栓和清水、泡沫灭火器等消防设备,采取防冻措施。7~&xa
第三章 易燃易爆化学物品运输防火G
易燃易爆化学物品的运输方式有公路、铁路、水路、民航和管道五种。第一节 易燃易爆化学物品运输火灾的主要原因一、装卸违反操作规程或包装不合格;二、车辆技术条件不佳;三、调车作业违章溜放;四、行驶违章;五、配装隔离不符合要求;六、灭火方法错误。第二节 易燃易爆化学物品运输工具的防火技术条件一、公路运输工具的防火条件公路运输易燃易爆化学物品的工具主要是汽车。汽车又有普通货车和专用车之分。专用汽车主要有罐车、槽车、冷藏车、集装箱车和长途零担运输车等几种。拖拉机一般不准运输危险品,但对危险性较小的物品,在道路平坦,路途较短,且运量较小时允许使用。不论使用何种运输工具,都必须符合易燃易爆化学物品运输的技术条件和要求才可,否则不得承运。1.普通货车普通汽车货车运输易燃易爆化学物品时,其机械部分必须处于良好的技术状态,尤其是制动,方向操纵,方向指示部分,必须绝对良好。当装运易燃易爆物品时,不准使用拖挂车,装货的车厢不应有裸露铁钉等易碰击出火花的物体,发动机的排气管上应加戴火星熄灭器,以防止喷火引起火灾。装运易燃液体的油槽车用的简易火星熄灭器,一般安装在由发动机引至汽车前部的排气管上,以进一步减少油蒸气与火星接触的机会。火星熄灭器在使用一定期限后,应进行检修和维护,特别是火星熄灭器中的丝网都比较容易残损和受腐蚀,应及时修换,使之经常保持良好状态。此外,车辆还应配备必要的灭火器材,灭火器的种类应根据所运易燃易爆化学物品的性质而定,一般宜用干粉灭火器,并不少于两具。2.液化石油气汽车槽车液化石油气汽车槽车根据用途的不同,可分为运输槽车和分配槽车两类。运输槽车主要是给各储配站运送液化石油气的,车上一般不设卸液泵,但也可以将液化石油气直接供应自设卸液泵的大型用户,以减少倒运工作;分配槽车车上装有卸液泵,罐容较小,适用于直接供应单独贮罐或钢瓶用户。由于液化石油气汽车槽车上的罐体属于压力容器,所以必须符合压力容器的有关要求和劳动人事部颁布的《液化石油气汽车槽车安全管理规定》的要求。槽车罐体的设计压力除应考虑最高工作温度条件下的压力外,还应考虑最高装卸压力。槽车的罐体上应设安全阀,过流阀等安全装置。安全阀应为内置全启式,安装高度露出罐体外部不应超过150毫米,并应加以保护。有的槽车在罐体上还装有防波隔板,以减少汽车运输过程中因液体震荡产生的静电,在槽车上装有卸液泵时,泵轴经传动机构与汽车发动机的主轴相连接,泵由汽车发动机带动。在阀门箱内设有压力表,温度计以及液相管和气相管及其阀门。在液相管和气相管的出口,都应安装紧急切断阀。为了防止碰撞,在汽车槽车后部的车架上,应装有与贮罐不相连的缓冲装置(后保险杠),伸出罐体后端的水平距离,应不小于100毫米,后保险杠的宽度,可略小于全车宽度,但不得小于罐体外径。槽车防静电用的接地链,上端与贮罐和管道连接,下端自由下垂与地面接触。汽车槽车上应采用防爆式电气装置,并应备有至少两具5KG以上的干粉灭火器,或4KG以上的1211灭火器。液化石油气汽车槽车罐体表面应涂银灰色。沿罐体水平中心线四周涂刷一道宽度不小于150毫米的红色色带,罐体两侧的中央部位(此处色带留空不涂色)应用红色喷写“严禁烟火”字样,字高不大于200毫米。槽车其余裸露部分的涂色应为:安全阀—红色;气相管—红色;阀门—银灰色;液相管—银灰色;其他不限。对槽车上各种安全装置和附件,包括全启式内置弹簧安全阀、压力表、液面计、温度计、过流阀、紧急切断阀、管接头、液泵、人孔、道管、各种阀门、接地链和灭火器等,必须经常检查,看其性能是否正常,有无泄漏或损伤等。对压力表至少每六个月校验一次,对装卸用的耐油胶管每隔六个月至少进行一次气压试验,试验压力应不低于罐体设计压力的1.5倍。槽车的定期检验,包括对罐体和各种附件的检查和维修。槽车底盘和车辆行走部分,应按公路交通部门的有关规定执行,年度的定期检验每年进行一次,全面的定期检验每五年一次,年度检验如发现有严重缺陷,则应提前进行全面检验。3.汽车油罐车汽车油罐车是散装油品公路运输的专用工具,对小宗油品或不通火车的地区大多是采用这种工具运输。汽车油罐车的构造比较简单,罐体由3毫米厚的钢板制成。量油口装在罐前端,并有导尺筒直通罐底;人孔设在罐中部,罐底有排水阀,排油阀并配有扶梯。近代的油罐车常常备有一套隔热、加热和用惰性气体保护的安全设备。为保证消防安全,汽车油罐车应满足以下技术条件:1.罐体内应装有防波板,以减轻油料在行车时的震荡冲击。防波板应带有孔眼并镀锌,防波板的数量不宜少于两个,把罐体分隔成三个可以相通的隔间,以消除油罐内静电聚积。2.罐体上部应设有安全阀,以防受太阳曝晒时引起罐体的压力增高而导致破裂。3.为防止静电积聚,车上应设有静电接地线的线柱,以便导除静电;4.为保证一旦失火的应急使用,油罐上必须配备一定数量的干粉灭火器,并不少于两具。5.所运载的油品闪点特别低时,应加惰性气体保护。第三节 易燃易爆化学物品装卸场地一、易燃易爆化学物品铁路装卸作业线易燃易爆化学物品铁路装卸作业,是在专门建造的铁路岔道(专用线)上进行的。它是由使用单位提出要求,委托铁路部门设计建造和管理的。从事消防监督管理工作的人员也应对此有所了解,以进一步实施消防监督。(一)易燃易爆化学物品普通铁路装卸作业线铁路装卸作业线包括厂外线和装卸作业线两部分。1.厂外线根据铁路货运量的大小,厂外线可分为三个等级其重车方向最大货运量(万吨/年)分别为Ⅰ级400以上;Ⅱ级150~400;Ⅲ级150以下。厂外线的长度取决于接轨点与仓库的距离和地形,一般不宜超过3~5km。2.装卸作业线易燃易爆化学物品铁路装卸作业线应为平直线段,以防止轮轨磨擦发火。当为直线段有困难时,可设在拐弯半径不小于500米的曲线段上,但其纵坡应等于零。铁路装卸线不应穿过工厂区、居住区,并应避开人流、货流较大的交叉路口。当装卸铁路线为尽头线时,在尽头处应伸延出距装卸栈台不小于20米的安全距离,以便在发生事故时撤离机车。装卸线的最小净空高度自轨顶算起不应小于5.5米。栈台应为非燃烧材料建造,栈台两端及中部应每隔60米设安全阶梯,并应设避雷设备。在装卸时,机车离开装卸台的距离不应小于20米。在栈台内停车时应用垫木,不可用车上刹车,以免打火花。(二)液化石油气铁路装卸线液化石油气铁路装卸线,应设计成尽端式直线段,其坡度不大于0.003。在卸车直线段之外,应留有不少于20米的直线端头,其端头应设有车挡。铁路装卸线的长度应根据接收站的规模,铁路槽车的配置数目和一次装卸车节数等因素确定。当一次进站节数等于或小于4节时,可设单线。当一次进站节数超过4节时则设双线,以便于调车。设双线时两条线路的中心距不应小于6米。铁路装卸中心线距贮罐应有一定的防火间距,并不小于35米。在距贮罐35米以外的铁路线上,应征得有关铁路局同意,设置机车停车位置标记。在铁路装卸线的始端应设绝缘垫,防止铁路上的杂散电流,尤其是电气化铁路上的电流进入装卸线,影响装卸安全。(三)石油铁路装卸作业线为便于实现自流装卸,铁路专用线的装卸作业线应敷设在油库的最低处或最高处,其作业线应为零坡直线段。若受地形限制不得不采用变道时,其曲率半径不得小于600米。作业线应保持严格水平,以防止列车装卸时滑动造成事故。铁路岔道作业线的股数,主要取决于铁路油罐车的一次最大装卸量和地形条件。对于收发频繁,油品种类较多的油库,应设置三股作业线。为了防火安全,润滑油作业线与轻油作业线之间应有10~15米的防火间距,装卸台的边缘与相邻铁路中心线的间距应为1.75米,站台地坪标高应比轨顶高出1.1米,以便于装卸。这种三股作业线布置方式,避免了轻油与重油、润滑油收发作业互相干扰的火灾隐患,操作方便,有利于防火安全但占地面积、投资都比较大。对于经营油品比较单一的油库及其他中小型油库,常设两股作业线或单股作业线。这时,轻油散装、粘油散装和桶装作业线,应分段布置,相邻的两种作业线之间,并应保持至少20米的安全缓冲段。考虑到粘油装卸数量少,每次作业时间长而轻油的火灾危险性大,为了便于轻油罐车的牵进或引出,应将轻油作业线放在铁路岔道的前部,而将粘油作业线放在岔道的尾部。单股或双股作业线的缺点是轻、粘油装卸线作业互相干扰,调车不便,特别是桶装油棚车或粘油罐车发生火灾时不能及时引出库区,不利于防火安全。尤其是单股作业线,上述缺点特别显著。所以只有容量很小的油库或因地形限制不能设三股或两股作业线时,才采用单股作业线。不论是单股、双股或三股装卸作业线,与其他设施或建筑物都应有一定的防火间距。要求装卸作业线终端车位的末端至车挡的距离不应小于20米,作业线至石油库内机车行走线段及相邻其他铁路中心线的距离应不小于20米,至其他道路(消防车道除外)的距离应不小于10米。装卸作业线的中心线至石油库围墙铁路大门边缘的间距不应小于3.2米,无附抢调车作业时,不应小于2.44米,至装卸油品的仓库大门边缘不应小于2米。为了防止静电和外部杂散电流导入库内引起火灾,作业线路与外部铁路线应绝缘。可在铁轨连接处的鱼尾板中夹一层石棉垫等绝缘材料,并采取路轨接地措施,每100米接地一次。特别是当铁路装卸油品作业线与行驶电力机车的铁路线接轨时,在进库之前应设置钢轨绝缘接头。对比较小型的石油库,也可选用铁路中小站的铁路线接卸油品,但罐口必须采用石棉被等覆盖安全措施。铁路装卸油品的设备应与甲、乙类油品贮罐保持15米以上的防火间距,与丙类油品贮罐应保持不小于12米的防火间距。若油品贮罐容量大于1000立方米时,其防火间距还应相应加大。在铁路装卸作业区,应按鹤管组数配置一定数量的简易、方便且易于取用的应急灭火器材。一般每组鹤管配置石棉被两块,8KG干粉灭火器或10L泡沫灭火器两个;五组以下的鹤管配置100L手推式泡沫灭火器或65KG手推式干粉灭火器两台;五组以上的配置100L手推式泡沫灭火器或65KG干粉灭火器3台,并设置消火栓及配套的泡沫钩枪、吸液管、泡沫液桶和水带等。二、易燃易爆化学物品铁路装卸货场承运易燃易爆化学物品的车站应设置易燃易爆化学物品专运货场、中转仓库、装卸线路和保证安全的装卸设施。易燃易爆化学物品货场要与其他物品货物分开设置,在总体布局上,必须将易燃易爆化学物品货场设在城市的郊区。在易燃易爆化学物品货场内,对易燃液体应当设置专门的货位和堆栈栈台。在易燃易爆化学物品货场还应设置专门存放易燃易爆化学物品的中转仓库。仓库的占地面积及防火墙隔间的面积可比其他仓库的面积增加一倍,但耐火极限不应低于二级。库房四周50米范围内严禁任何明火。货场内一定要有不受铁路列车阻拦的消防水源和消防车通道。消防车通道力求短捷、应尽量避免与铁路交叉,如必须交叉时,应设置备用车道,且两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。消防水池、消火栓距最远的库房或堆场的距离不应大于150米。此外,每个易燃易爆化学物品库房或堆场还应设置扑灭初起火灾的灭火器材。第四节 易燃易爆化学物品装卸方法一、液化石油气的装卸方法由于液化石油气的状态与其他易燃易爆化学物品不同,故装卸方法也有着特殊的要求。1.利用压缩机装卸这种常用的装卸方式,是用压缩机抽出贮罐中的气态液化石油气,压入要卸液的槽车中去,使贮罐内的压力降低,槽车内的压力升高,从而使槽车和贮罐之间形成一定的压差,这样槽车的液态液化石油气就藉此压力被压送到贮罐中去。2.泵装卸泵装卸是在槽车和贮罐之间的液化石油气液态管道上,装设烃泵来进行液化石油气的装卸。3.加热装卸加热装卸法是利用容器之间形成的蒸气压差来进行装卸的。也就是利用液化石油气加热后气化压力显著提高的特性,用来作为液态液化石油气的动力。4.静压差装卸静压差装卸是利用液化石油气槽车与贮罐之间的压差来卸车。5.压缩气体加压装卸压缩气体加压装卸是将压缩气体送到需要卸液的槽车中,以提高其压力,使液化石油气注入贮罐。二、汽车油罐车的装卸方法(一)、汽车油罐车的灌装方法,有泵送和自流灌装两种。由于汽车罐车容量小,灌装连续性不强,所以应尽可能采用自流灌装,在山区,若地形利用得当可实现自流作业,因为这种方法,不仅利于防火安全,而且也经济。(二)、汽车油罐车的卸车方法汽车油罐车向油罐卸油时,是火灾危险性很大的一个过程。卸油的方法,大多数是利用罐车与地下油罐的高位差,敞开自流卸油,也有少数用罐车的油泵卸油。不论采取何种方式卸油,都会有大量的油蒸气从油罐的进油口、量油口和放散管等处逸出。这些油蒸气容易与空气形成爆炸混合物,遇到火源就会起火或爆炸,同时,在卸油过程中还容易产生静电。因此卸油必须严格操作规程。1.操作人员应掌握本岗位的操作技术和防火要求,精心操作,防止油品的渗漏、外溢、溅洒。2.油罐车的排气管应安装火星熄灭器。在卸油时发动机应熄火,雷雨天停止卸油。3.油罐车进站卸油时,其他车辆不准进出,停止加油,并要有专人监护,避免行人靠近。测量油量要在卸完油30分钟以后进行,以防测油尺和油液面,油罐间的静电放电。4.在卸油前要检查油罐的存油量,以防止卸油时冒顶跑油。卸油时严格控制流速,在油品没有淹没进油管口前,油的流速应控制在0.7~1m/s,以防止产生静电。5.在卸油时,油管应伸至离罐底不大于300毫米处,以防止进油时喷溅产生静电。汽车油罐车,必须保持有效长度的接地拖链。在装卸油前,都要先接好静电接地线。使用非导电胶管输油时要用导线将胶管两端的金属法兰进行跨接。}*9
3.汽车油罐车<d@5X
汽车油罐车是散装油品公路运输的专用工具,对小宗油品或不通火车的地区大多是采用这种工具运输。汽车油罐车的构造比较简单,罐体由3毫米厚的钢板制成。量油口装在罐前端,并有导尺筒直通罐底;人孔设在罐中部,罐底有排水阀,排油阀并配有扶梯。近代的油罐车常常备有一套隔热、加热和用惰性气体保护的安全设备。为保证消防安全,汽车油罐车应满足以下技术条件:P
1.罐体内应装有防波板,以减轻油料在行车时的震荡冲击。防波板应带有孔眼并镀锌,防波板的数量不宜少于两个,把罐体分隔成三个可以相通的隔间,以消除油罐内静电聚积。+L
2.罐体上部应设有安全阀,以防受太阳曝晒时引起罐体的压力增高而导致破裂。:
3.为防止静电积聚,车上应设有静电接地线的线柱,以便导除静电;ia^l
4.为保证一旦失火的应急使用,油罐上必须配备一定数量的干粉灭火器,并不少于两具。/n
5.所运载的油品闪点特别低时,应加惰性气体保护。e7`uj
第三节 易燃易爆化学物品装卸场地4o!_T
一、易燃易爆化学物品铁路装卸作业线`vuBf
易燃易爆化学物品铁路装卸作业,是在专门建造的铁路岔道(专用线)上进行的。它是由使用单位提出要求,委托铁路部门设计建造和管理的。从事消防监督管理工作的人员也应对此有所了解,以进一步实施消防监督。eqX(
(一)易燃易爆化学物品普通铁路装卸作业线v|ikq
铁路装卸作业线包括厂外线和装卸作业线两部分。GMRuq
1.厂外线o[H
根据铁路货运量的大小,厂外线可分为三个等级其重车方向最大货运量(万吨/年)分别为Ⅰ级400以上;Ⅱ级150~400;Ⅲ级150以下。"!
厂外线的长度取决于接轨点与仓库的距离和地形,一般不宜超过3~5km。h.$2
2.装卸作业线mTY8
易燃易爆化学物品铁路装卸作业线应为平直线段,以防止轮轨磨擦发火。(二)液化石油气铁路装卸线<fK#$C
液化石油气铁路装卸线,应设计成尽端式直线段,其坡度不大于0.003。(三)石油铁路装卸作业线X%%Y
为便于实现自流装卸,铁路专用线的装卸作业线应敷设在油库的最低处或最高处,其作业线应为零坡直线段。二、易燃易爆化学物品铁路装卸货场H2m
承运易燃易爆化学物品的车站应设置易燃易爆化学物品专运货场、中转仓库、装卸线路和保证安全的装卸设施。第四节 易燃易爆化学物品装卸方法jXO~
一、液化石油气的装卸方法zP#8Z
由于液化石油气的状态与其他易燃易爆化学物品不同,故装卸方法也有着特殊的要求。9*8_j4
1.利用压缩机装卸/~Pz%
这种常用的装卸方式,是用压缩机抽出贮罐中的气态液化石油气,压入要卸液的槽车中去,使贮罐内的压力降低,槽车内的压力升高,从而使槽车和贮罐之间形成一定的压差,这样槽车的液态液化石油气就藉此压力被压送到贮罐中去。S"1py
2.泵装卸+`3
泵装卸是在槽车和贮罐之间的液化石油气液态管道上,装设烃泵来进行液化石油气的装卸。0
3.加热装卸I@
加热装卸法是利用容器之间形成的蒸气压差来进行装卸的。也就是利用液化石油气加热后气化压力显著提高的特性,用来作为液态液化石油气的动力。-M
4.静压差装卸*aMv`
静压差装卸是利用液化石油气槽车与贮罐之间的压差来卸车。f3
5.压缩气体加压装卸"z"Ze
压缩气体加压装卸是将压缩气体送到需要卸液的槽车中,以提高其压力,使液化石油气注入贮罐。)4j
二、汽车油罐车的装卸方法cXz=#r
(一)、汽车油罐车的灌装方法,有泵送和自流灌装两种。由于汽车罐车容量小,灌装连续性不强,所以应尽可能采用自流灌装,在山区,若地形利用得当可实现自流作业,因为这种方法,不仅利于防火安全,而且也经济。3R*)<
(二)、汽车油罐车的卸车方法MW.W'
汽车油罐车向油罐卸油时,是火灾危险性很大的一个过程。第四章 易燃易爆化学物品消防监督管理Ik
第一节易燃易爆化学物品生产、使用的监督管理《中华人民共和国消防法》第十七条规定:生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的单位、个人,必须执行国家有关消防安全的规定。生产易燃易爆危险物品的单位,对产品应当附有燃点、闪点、爆炸极限等数据的说明书,并且注明防火防爆注意事项。对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签。进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所,必须执行国家有关消防安全的规定。禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险品的场所,禁止非法携带易燃易爆物品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。储存可燃物资仓库的管理,必须执行国家有关消防安全的规定。一、生产、使用易燃易爆化学物品必须具备的条件生产、使用易燃易爆化学物品的单位和个人,必须具备下列条件:1.生产、使用易燃易爆化学物品的建筑和场所必须符合建筑设计防火规范和有关专业防火规范;2.生产、使用易燃易爆化学物品的场所必须按照有关规范安装防雷保护设施;3.生产、使用易燃易爆化学物品场所的电气设备,必须符合国家电气防爆标准;4.生产设备与装置必须按国家有关规定设置消防安全设施,定期保养、校验;5.易产生静电的生产设备与装置,必须按规定设置静电导除设施,定期进行检查;6.从事生产易燃易爆化学物品的人员必须经主管部门进行消防安全培训,经考试取得合格证,方可上岗。易燃易爆化学物品出厂时,必须有产品安全说明书。说明书中必须有经法定检验机构测定的该物品的闪点、燃点、自燃点、爆炸极限等数据和防火、灭火、安全储运的注意事项。易燃易爆化学物品的罐装容器、包装及其标志,必须符合国家标准或行业标准。大量销毁易燃易爆化学物品时,应当征得所在地公安消防机构的同意。二、易燃易爆化学物品生产一般审批程序对易燃易爆化学物品的生产,国家必须实行统一规划,严格管理。凡新建、改建、扩建生产易燃易爆化学物品的企业,必须经所在地省辖市以上(含省辖市)人民政府审查同意,并按照国家有关规定履行审批手续。凡生产易燃易爆化学物品的企业或个人,必须向当地公安消防机构申请办理《易燃易爆化学物品消防安全审核意见书》。《易燃易爆化学物品消防安全审核意见书》一般按下列程序申请办理:1.生产易燃易爆化学物品企业在新建、改建、扩建建筑工程前,向当地公安消防机构呈报《易燃易爆化学物品消防安全审核申报表》和有关防火资料。2.当地公安消防机构收到《申报表》后,按建筑工程消防审核程序办理建审手续。3.工程竣工后,生产企业向当地公安消防机构申请工程验收。4.凡符合消防技术规范和消防管理规定的生产企业,由当地公安消防机构签发《易燃易爆化学物品消防安全审核意见书》。生产易燃易爆化学物品的企业向当地公安消防机构呈报的有关防火资料,应包括以下内容:1.有立项权限政府的立项批文。2.设计任务书。设计任务书的主要内容包括:当地规划行政主管部门的选址意见书,厂区布置,全年主导风向,周围建筑情况,厂区周围1000米范围内的居民情况等。3.生产工艺情况。主要包括:生产工艺流程及安全可靠性说明,生产过程中的安全防护装置(如安全阀、自动报警装置、自动灭火装置)的配置及说明等。4.原料、中间产品、产品、副产品的技术资料。主要包括:自燃点、闪点、燃点、爆炸极限、相对密度、比重、腐蚀性、氧化性等。5.消防设计情况。主要包括:厂房、库房、生产装置等的消防安全设计,消防设施的设计、选用情况,发生火灾后的应急措施等。6.储存、运输、包装的技术要求。第二节 易燃易爆化学物品储存、经营的监督管理储存、经营易燃易爆化学物品涉及的流通领域、业务范围非常广,储存和经营过程中的火灾危险因素也很多,任何一个环节出现漏洞,都会引发火灾、爆炸或其它灾害事故。一、储存易燃易爆化学物品必须具备的条件易燃易爆化学物品的储存应遵守《仓库防火安全管理规则》,同时还应当符合下列条件:1.专用仓库、货场或其它专用储存设施,须由经过消防安全培训合格的专人管理;2.应根据GB12268--90《危险货物品名表》分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品,不得在同一库房内储存;3.不得超量储存。易燃易爆化学物品的储存单位,必须建立入库验收、发货检查、出入库登记制度。凡包装、标志不符合国家标准,或破损、残缺、渗漏、变形及物品变质、分解的,严禁出入库。易燃易爆化学物品仓库管理人员在发货时必须检查提货单位的《易燃易爆化学物品准运证》,无《易燃易爆化学物品准运证》的,不得发货。二、经营易燃易爆化学物品必须具备的条件经营易燃易爆化学物品的单位和个人,必须具备下列条件:1.有符合防火、防爆要求的储存、经营设施;2.有经过消防培训合格的经营人员;3.有消防安全管理制度。三、易燃易爆化学物品经营、储存消防安全许可证的一般办证程序经营、储存易燃易爆化学物品的企业和个人一般按以下程序申请办理《易燃易爆化学物品消防安全许可证》:1.向当地公安消防机构呈报《易燃易爆化学物品消防安全审核申报表》和有关防火资料。2.当地公安消防机构收到申报表后,派员到经营、储存场所进行实地检查,并在规定时限内审核完毕,出具《易燃易爆化学物品消防安全审核意见书》。3.对符合消防安全条件的经营、储存场所,由当地公安消防机构填发《易燃易爆化学物品消防安全许可证》。《易燃易爆化学物品消防安全许可证》应经当地公安消防机构审验,有效期一般为2年,期满后应重新审核发证。第四节 易燃易爆化学物品运输的监督管理易燃易爆化学物品从生产领域向消费领域转移的过程中,一般都要经过运输阶段。易燃易爆化学物品的运输方式有公路、铁路、水路、民航和管道运输等五种。选择何种运输方式,一般根据所运物品的理化性状、所处的位置、地理条件、运途的长短和运量的大小而定。公路、铁路、水路运输是目前我国最主要的运输方式。一、运输易燃易爆化学物品必须遵守的消防安全规定运输易燃易爆化学物品,应当遵守下列规定:1.运输单位和个人必须对装运物品严格检查,对包装不牢、破损,品名标签、标志不明显的易燃易爆化学物品和不符合安全要求的罐体、没有瓶帽的气体钢瓶不得装运;2.轻拿轻放,防止碰撞、拖拉和倾倒;3.运输易燃易爆化学物品的车辆、船舶,须彻底清扫冲洗干净后,才能继续装运其它危险物品;4.化学性质、安全防护、灭火方法互相抵触的易燃易爆化学物品,不得混合装运;5.遇热容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学物品,按夏季限运物品安排,宜在夜间运输。必要时应采取隔热降温措施;6.遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学物品,不宜在阴雨天运输。若必须运输时,除具有良好的装卸条件,还应有防潮遮雨措施。无关人员不得搭乘装有易燃易爆化学物品的运输工具,运输易燃易爆化学物品的车辆标志,必须符合国家标准GB13392--92《道路运输危险货物车辆标志》,运输压缩、液化气体和易燃液体的槽车、罐车的颜色,必须符合国家色标要求,安装静电接地装置和阻火设备。第二节二、易燃易爆化学物品准运证一般办证程序运输易燃易爆化学物品的车辆必须办理《易燃易爆化学物品准运证》,无《易燃易爆化学物品准运证》的车辆不得从事易燃易爆化学物品的运输业务。办理《易燃易爆化学物品准运证》必须具备下列条件:1.有主管部门或单位的证明、车辆年检证、驾驶证、押运员证;2.有符合消防安全要求的运输工具并配备相应的消防器材;3.有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员。《易燃易爆化学物品准运证》分长期和临时两种,全国通用。长期《易燃易爆化学物品准运证》期限为一年,时效过期后,如继续从事易燃易爆化学物品运输,应按办证程序重新申请办证。急需运输的可办一次性临时《易燃易爆化学物品准运证》,临时准运证有效期为一次所限定的时间,过期作废,需要者可重新办证。《易燃易爆化学物品准运证》由承运单位或个人所在县(含县)以上公安消防机构批准填发。运输易燃易爆化学物品的单位或个人,一般按以下程序申请办理《易燃易爆化学物品准运证》:1.向当地公安消防机构呈报《易燃易爆化学物品准运证审核申报表》和有关证明、证件。2.当地公安消防机构收到《易燃易爆化学物品准运证审核申报表》后,应审核其主管部门的证明以及车辆行车证、驾驶证、押运证、船舶运输许可证等是否齐全、准确、有效,运输工具是否配置消防设施和相应的化学危险品标志,安全附件是否完好。3.经审验,符合消防安全条件的,填发《易燃易爆化学物品准运证》。对长期从事易燃易爆化学物品运输的企业或个人可核发长期准运证,对临时运输的应核发临时准运证。各省、直辖市、自治区对化学危险物品运输制定了地方性法规的,还应按法规要求办理手续。{s^
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  7&97
第三节易燃易爆化学物品储存、经营的监督管理]4m
储存、经营易燃易爆化学物品涉及的流通领域、业务范围非常广,储存和经营过程中的火灾危险因素也很多,任何一个环节出现漏洞,都会引发火灾、爆炸或其它灾害事故。?[UZL]
一、储存易燃易爆化学物品必须具备的条件?
易燃易爆化学物品的储存应遵守《仓库防火安全管理规则》,同时还应当符合下列条件:w#
1.专用仓库、货场或其它专用储存设施,须由经过消防安全培训合格的专人管理;X)~x
2.应根据GB12268--90《危险货物品名表》分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品,不得在同一库房内储存;_u
3.不得超量储存。$$
易燃易爆化学物品的储存单位,必须建立入库验收、发货检查、出入库登记制度。凡包装、标志不符合国家标准,或破损、残缺、渗漏、变形及物品变质、分解的,严禁出入库。易燃易爆化学物品仓库管理人员在发货时必须检查提货单位的《易燃易爆化学物品准运证》,无《易燃易爆化学物品准运证》的,不得发货。^4Ad!
二、经营易燃易爆化学物品必须具备的条件i
经营易燃易爆化学物品的单位和个人,必须具备下列条件:yTufoM
1.有符合防火、防爆要求的储存、经营设施; AGHqG
2.有经过消防培训合格的经营人员;U1/p}5
3.有消防安全管理制度。#G
三、易燃易爆化学物品经营、储存消防安全许可证的一般办证程序0OPN
经营、储存易燃易爆化学物品的企业和个人一般按以下程序申请办理《易燃易爆化学物品消防安全许可证》:QL
1.向当地公安消防机构呈报《易燃易爆化学物品消防安全审核申报表》和有关防火资料。[tt
第四节 易燃易爆化学物品运输的监督管理Qi\xjT
易燃易爆化学物品从生产领域向消费领域转移的过程中,一般都要经过运输阶段。易燃易爆化学物品的运输方式有公路、铁路、水路、民航和管道运输等五种。t?
选择何种运输方式,一般根据所运物品的理化性状、所处的位置、地理条件、运途的长短和运量的大小而定。公路、铁路、水路运输是目前我国最主要的运输方式。k&IK
一、运输易燃易爆化学物品必须遵守的消防安全规定nR`cp
运输易燃易爆化学物品,应当遵守下列规定:I
1.运输单位和个人必须对装运物品严格检查,对包装不牢、破损,品名标签、标志不明显的易燃易爆化学物品和不符合安全要求的罐体、没有瓶帽的气体钢瓶不得装运;i]0C>Q
2.轻拿轻放,防止碰撞、拖拉和倾倒;w\
3.运输易燃易爆化学物品的车辆、船舶,须彻底清扫冲洗干净后,才能继续装运其它危险物品;t3z.5W
4.化学性质、安全防护、灭火方法互相抵触的易燃易爆化学物品,不得混合装运;R$
5.遇热容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学物品,按夏季限运物品安排,宜在夜间运输。必要时应采取隔热降温措施;A2w
6.遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学物品,不宜在阴雨天运输。若必须运输时,除具有良好的装卸条件,还应有防潮遮雨措施。#u
无关人员不得搭乘装有易燃易爆化学物品的运输工具,运输易燃易爆化学物品的车辆标志,必须符合国家标准GB13392--92《道路运输危险货物车辆标志》,运输压缩、液化气体和易燃液体的槽车、罐车的颜色,必须符合国家色标要求,安装静电接地装置和阻火设备。,5
二、易燃易爆化学物品准运证一般办证程序G-w$m
运输易燃易爆化学物品的车辆必须办理《易燃易爆化学物品准运证》,无《易燃易爆化学物品准运证》的车辆不得从事易燃易爆化学物品的运输业务。@lv5Dz
办理《易燃易爆化学物品准运证》必须具备下列条件:.cfw
1.有主管部门或单位的证明、车辆年检证、驾驶证、押运员证;!G\{oY
2.有符合消防安全要求的运输工具并配备相应的消防器材;?;Xgb
3.有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员。r
运输易燃易爆化学物品的单位或个人,一般按以下程序申请办理《易燃易爆化学物品准运证》:uWZ
1.向当地公安消防机构呈报《易燃易爆化学物品准运证审核申报表》和有关证明、证件。d)
各省、直辖市、自治区对化学危险物品运输制定了地方性法规的,还应按法规要求办理手续

第五章 家用燃气防火W;a!
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  b7=vb
家用燃气以其使用方便、燃烧干净、热效率高、节省时间等优良特性,越来越受到人们的喜爱和青睐。但是,由于家用燃气具有易燃、易爆、毒害等性质,如果不能正确使用之,就会给家庭和社会带来不幸灾难。因此,必须保障家用燃气生产、输配、储运和使用的防火安全。第一节 家用燃气及其基本特性一、家用燃气分类1.天然燃气主要包括天然气、石油气、沼气、煤矿矿井气等,它们都是蕴藏于地层内的可燃气体,主要成份是一些低分子烃。2.人工燃气人工燃气主要有石油气、焦炉气、发生炉煤气和人工沼气。二、家用燃气的基本特性家用燃气主要由轻质烃类气体、一氧化碳、氢气等可燃气体组成,其主要物性如下:1.易燃烧、易爆炸:家用燃气之所以具有这一特性,除了因为它由可燃物质组成、具有易燃性外,还因为:(1)有较低的爆炸下限和较宽的爆炸极限范围。(2)有较低的沸点,在常温常压下即可迅速气化。因此,一旦发生泄漏,就能在较短时间内产生大量蒸气,远处的明火也能将其点燃而引起燃烧爆炸。(3)有较低的闪点和燃点。2.燃烧热值大,火焰温度高,燃烧快。3.毒性和窒息性:家用燃气都具有毒性和窒息性,尤以一氧化碳的毒性最大,大气中含一氧化碳的量达到500毫克/立方米时,人在室内呼吸5~10分钟就会感到头昏目眩;10~15分钟就会窒息死亡。大部分燃气在空气供应不足的情况下燃烧,都有会产生一氧化碳。4.液化气膨胀系数大。5.液化气电阻率高,易于产生静电。第二节 家用燃气的供应系统防火居民生活用户的燃气供应,根据气源种类不同,可分为管道供应和瓶装供应两种方式。以煤制气、油制气和天然气为主要气源的燃气供应,由管道将燃气输送到用户,称为燃气管道供应方式。这种方式在我国现有燃气设施的城镇中占有相当大的比重。一、煤气供应系统防火煤气厂生产的合格煤气供应给用户,须由煤气储配站来完成。该系统一般由压送机房、储气柜、调压室、管网和用户等部分组成。一般煤气厂在厂外都设有一个或几个同类型的储配站。其中的储气柜、压送机房、输气管道都存在着一定的火灾、爆炸危险性。1.储气柜防火按照压力及构造分类,储气柜有圆柱型和球形的高压储气柜,有湿式和干式的低压储气柜。目前多采用湿式低压储气柜。湿式储气柜的防火措施主要包括:(1)城市煤气储气柜的容量都在10000立方米以上,其设置地点,应按照城市规划和防火规范的要求建造在城市的边缘安全地点。(2)储气柜的置换:储气柜在投产前和检修时必须先进行置换处理,以清除残留的煤气。置换的方法有两种:①煤气置换。在进行置换操作之前,必须将储气柜浮塔降到最底层并且着地,储气柜周围100米内设警戒线,杜绝一切明火和各类火源。操作人员不应穿着可产生静电火花的化纤衣着;不得穿有铁钉、铁掌的鞋子;严禁使用铁制工具敲击。储气柜应有良好接地,接地电阻不应大于4欧。换气时,进气应该缓慢。②惰性气体置换。惰性气体置换气柜内的煤气或空气是比较安全的方法,置换时,最好不要打开储气柜上的放散阀,注入惰性气体,使浮塔逐步升高,稀释后开启放散阀缓慢排放,使浮塔下沉,再关闭放散阀注入惰性气体。反复操作几次,直到检验分析气柜内的气体达到合格浓度指标为止。(3)储气柜开柜检修:储气柜开柜检修,防火安全要求高,必须严密组织、完善方案、指挥统一。要求:①置换完毕后,应立即用风镐割开拱顶薄板,直至开孔面积大于泄压面积为止。②操作人员进入打开的储气柜之前,需用鼓风机送风入柜,并从各个部位取样分析柜内可燃气体,浓度达到动火要求后,方可动火检修。2.煤气管道防火(1)经常巡查管道的完好情况,严禁使用明火检漏。在已废弃不用的煤气管道上动火时,也要使用测爆仪测定,确认安全后,才能动火。(2)煤气管道需要停气降压时,其放散管的高度应超过2米,并且应远离居民点和存在火源的区域。(3)在泄漏严重的场所检修煤气管时应保证邻近区域无火灾爆炸危险后方可进行。(4)煤气管道破漏燃烧时,应采取隔离警戒,消除邻近的可燃物,并关闭两端的煤气阀门,断绝煤气来源。3.压送机房防火(1)压送机房为甲类生产火灾危险性厂房,应为耐火等级不低于二级的单层建筑,其结构应满足防爆泄压、通风良好的要求。(2)煤气压送机组中,必须有一组备用,且单独布置。(3)在供气时间内不允许中断供气的储配站,其压送机房的供电系统,应按现行的《工业与民用供电系统设计规范》规定的“一级负荷”设计。压送机房的各类电气设备,应符合防爆等级、防雷等级的要求。(4)压送机房灭火器材的配置应符合规定要求。4.调压防火(1)调压装置的出口应设置放散用的安全水封或安全阀;调压室的煤气进、出口管道上,室内外均应设置阀门。(2)调压装置的旁通阀和出口处的安全水封或安全阀应经常检查,保证其可靠度。(3)检修调压器时,应打开全部门、窗,使室内空气流通良好。二、农村沼气的安全使用1.检查新建沼气池时,应用输气管将沼气引到炉具上试验,严禁在导气管上直接点火试验。2.池内如果出现负压,就要暂时停止点火用气,等到出现正压后再使用。3.沼气灯、炉具不能靠近易燃物品。4.在使用沼气灯、炉具时,应遵守“火等气”的点火原则。5.每次用完气后,要把开关扭紧,不使沼气在室内泄漏扩散。6.要经常检查输气管和开关有无漏气现象。7.使用沼气的房屋,要保持空气流通,如进入室内,闻到较浓的臭鸡蛋味(沼气中的硫化氢气味),应立即打开门窗,排除沼气。第三节 家用燃气意外险性的预防和控制用户在使用燃气的过程中应防止发生火灾,万一出现漏气等事故,应能正确地加以处理。对于钢瓶爆裂等重大险情,重点应放在预防上;而一旦发生失火,应尽早加以控制,以防灾害扩大。一、及时排除漏气人进入厨房后,如果闻到很重的燃气味,就说明发生了漏气。此时要及早打开门窗,加强室内外空气的对流,降低室内燃气的浓度。然后迅速查明漏气点,在处理时,室内禁止明火,也不要动电器开关,开关打出微小的火花,就足以使混合气体着火或爆炸。另外,处理燃气泄漏事故的关键是要保持镇静。二、钢瓶爆裂的预防在燃气用户中,钢瓶爆裂的事故并不十分多见,但一旦发生,往往后果不堪设想。因此,用户应该重视防止这类事故发生。1.钢瓶绝对不能超量灌装。2.钢瓶质量要严格符合要求。3.钢瓶应不受高温。三、切断气源,扑救火灾一旦漏气失火,必须尽快进行扑救,及时将火扑灭。扑救火灾要讲究方法,不然还可能使事故扩大,失火的根源是漏气,切断气源就是扑救火灾的关键。如果是管道供应的燃气应及时关闭进户总阀门。角阀漏气着火时,由于高压气喷出燃烧,往往带有啸叫声。有人害怕不去关角阀,担心钢瓶马上要爆炸,其实这是不必要的。只要钢瓶起立放置,燃烧的火焰就不会直接烧到瓶体上,升温就不会太快,再加上往外喷气泄压,瓶内压力就不会急剧升高到爆破压力,钢瓶也就不会发生爆炸。有一点是需要提醒引起注意的,那就是在扑救钢瓶火灾时,如果发现火焰有发白并且伴有“吱吱”声响,瓶体出现颤抖摇晃时,这就时爆炸前的征兆,应立即撤离危险区域,以避免造成不应有的人员伤亡事故。火灾现场或其附近还有其他钢瓶时,应立即挪到远处,防止被烧烤爆破。燃气火灾的发生发展都很快,一定要抓紧时间处理。在关闭气源并采取紧急措施的同时,应立即向当地消防部门报警,并通知维修服务站(或供应站),派人协助处理事故。,'
2.煤气管道防火*PB
(1)经常巡查管道的完好情况,严禁使用明火检漏。3.压送机房防火#JV/v
(1)压送机房为甲类生产火灾危险性厂房,应为耐火等级不低于二级的单层建筑,其结构应满足防爆泄压、通风良好的要求。+0
(1)调压装置的出口应设置放散用的安全水封或安全阀;调压室的煤气进、出口管道上,室内外均应设置阀门。v;p
(2)调压装置的旁通阀和出口处的安全水封或安全阀应经常检查,保证其可靠度。bm9K~L
(3)检修调压器时,应打开全部门、窗,使室内空气流通良好。0
二、农村沼气的安全使用=
1.检查新建沼气池时,应用输气管将沼气引到炉具上试验,严禁在导气管上直接点火试验。Ya?HVb
第三节 家用燃气意外险性的预防和控制S&INF-
用户在使用燃气的过程中应防止发生火灾,万一出现漏气等事故,应能正确地加以处理。对于钢瓶爆裂等重大险情,重点应放在预防上;而一旦发生失火,应尽早加以控制,以防灾害扩大。hj>X_
一、及时排除漏气!6>N
人进入厨房后,如果闻到很重的燃气味,就说明发生了漏气。此时要及早打开门窗,加强室内外空气的对流,降低室内燃气的浓度。然后迅速查明漏气点,在处理时,室内禁止明火,也不要动电器开关,开关打出微小的火花,就足以使混合气体着火或爆炸。另外,处理燃气泄漏事故的关键是要保持镇静。:!
二、钢瓶爆裂的预防~Rxi
在燃气用户中,钢瓶爆裂的事故并不十分多见,但一旦发生,往往后果不堪设想。因此,用户应该重视防止这类事故发生。i*?
1.钢瓶绝对不能超量灌装。)\WRB
2.钢瓶质量要严格符合要求。eS
3.钢瓶应不受高温。P$NniS
三、切断气源,扑救火灾:z<[
一旦漏气失火,必须尽快进行扑救,及时将火扑灭。第六章 液化石油气安全防火as9
第一节液化石油气主要知识简介一、主要成分液化石油气是从石油的开采、裂解、炼制等生产过程中得到的副产品。液化石油气是碳氢化合物的混合物,其主要成分包括:丙烷(C3H8)、丙烯(C3H6)、丁烷(C4H10)、丁烯(C4H8)和丁二稀(C4H6),同时还含有少量的甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、戊烷(C5H12)及硫化氢(H2S)等成分。从不同生产过程中得到液化石油气,其组成有所差异。在常压条件下,液化石油气C3、C4成分的沸点都低于常温,容易汽化为气体,由于C5以上成分的沸点较高,在C3、C4等汽化之后仍以液态残留在容器之中,因此称为残液。我国民用液化石油气残液含量较高。二、主要物理性质1.相对密度液化石油气是混合物,其相对密度随组成的变化而变化。一般认为,液化石油气气体的相对密度为空气相对密度的1.2~2.0倍;液态相对密度大约0.51。2.液态体积膨胀系数液态液化石油气的体积膨胀系数大约是同温度下水的体积膨胀系数的10-16倍。因此,在给容器充装液化石油气时,液相不得充满,而要留一定的空隙,以供受热体积膨胀时占用。3.溶解度溶解度指液化石油气的含水率。其特点是温度升高溶解度增大。由于液化石油气在水中具有一定的溶解度,因而在储罐、钢瓶等液化石油气容器的底部经常沉积着一定的水,需要定期排放。4.浓度爆炸极限、最小点火能量、燃烧热值液化石油气是碳氢化合物的混合物,其浓度爆炸极限、最小点火能量及燃烧热值随组分的变化而发生一定的变化。但是,一般认为液化石油气在空气中体积浓度爆炸极限约为1.5%~9.5%,最小点火能量低于0.3毫焦耳,燃烧热值为92092~12139千焦/立方米。5.电阻率液化石油气的电阻率约为1011~1014欧*厘米。据测定,液化石油气从容器、设备、管道中喷出时产生的静电位可达9000伏。三、液化石油气的火灾危险性1.易爆炸液体石油气体与空气混合达到一定比例(或浓度)时,遇火源即能引起着火爆炸。这个遇火源能够发生爆炸(着火)的浓度范围,叫做爆炸(着火)浓度极限(简称爆炸极限),通常用体积百分比(%)来表示。液化石油气的爆炸极限约1.5%~9.5%。这就是说,当液化石油气在空气中的浓度达到1.5%~9.5%这个范围时,混合气体 遇火源就能着火爆炸;当液化石油在空气中的浓度低于1.5%时,因可燃气体不足,混合气体不燃烧、不爆炸,1.5%叫做液化石油气的爆炸下限;当液化石油气在空气中的浓度高于9.5%时,因氧气不足,混合气体也不燃烧、不爆炸,9.5%叫做液化石油气的爆炸上限。液化石油气在空气中的浓度处于爆炸下限或爆炸上限时,混合气体遇火源一般只是发生爆燃。爆燃所产生的压力一般不会超过405千帕(4个大气压)。但当液化石油气在空气中的浓度超过爆炸下限,特别是达到反应当量浓度(约为4.0%),则发生威力最大的爆炸。爆炸时所产生的压力可达709千帕(7个大气压),爆炸后压力还会不断激增,并伴有震耳的声响。因为液化石油气的爆炸下限低,只要泄漏出少量的气体,就会很快在一定的范围内与空气形成爆炸性混合气体,所以说液化石油气极易燃。2.易燃烧液化石油气属于一级可燃气体,比煤气(一氧化碳)、汽油等物质更易燃。液化石油气不但易燃,而且燃烧时发出的热量(热值)和火焰温度也很高。其热值大于15605.5千焦/公斤(91272千焦/立方米),火焰温度高达2120℃。着火时热辐射很强,极易引燃、引爆周围的易燃、易爆物质,使火势扩大。3.易膨胀储存在容器内的液化石油气,在一定的温度和饱和蒸气压下是处于气液共存的平衡状态。随着温度的升高,液态体积会不断膨胀,气态压力也会不断增大。大约温度每升高1℃,体积膨胀0.3~0.4%,气压增大约19.6~29.4千帕。温度越高则体积膨胀得越厉害,气压也增得越大。根据液化石油气的这一物理特性,国家规定按照纯丙烷在48℃时的饱和蒸气压确定钢瓶的设计压力为1568千帕,按照液态纯丙烷在60℃时刚好充满整个钢瓶来设计钢瓶的内容积。并规定钢瓶的灌装量每升不大于0.42公斤。若按规定的灌装量灌装,在常温下,液态体积大约只占据钢瓶内容积的85%,还留有15%的气态空间供液态受热膨胀。在正常情况下环境温度不会超过48℃,钢瓶是不可能爆炸的,但是,如果让钢瓶接触热源,那就很危险了。4.易气化液化石油气在常温常压下为气态,它是在低温或高压的条件下被压缩液化成液态,储存在耐压容器中。液态液化石油气在常压(1个大气压)下的沸点为-42.1~0.5℃即液体开始沸腾气化时的温度。因此,液态液化石油气在常温常压下极易气化。1升液体可气化为250~300升气体。气态液化石油气的相对密度为空气的1.5倍~2.0倍。由于它比空气重,因而不易扩散掉,能长时间飘浮在地面或流向低洼处积聚。因此,在储存,灌装、运输、使用液化石油气的过程中,一旦发生液体泄漏,就极易酿成大面积的火灾或爆炸事故。5.易产生静电液化石油气从管口,喷嘴或破损处高速喷出时能产生静电。据试验,液化石油气喷出时产生的静电电压可高达数千乃至数万伏。其主要原因是因为液化石油气是一种多成分的混合气体,气体中含有液体或固体杂质,在高速喷出时与管口、喷嘴或破损处产生了强烈摩擦。液化石油气中所含的液体或固体杂质越多,产生的静电荷就越多;气体的流速越快,产生的静电荷也越多。据测定,当静电电压在350~450伏时,所产生的放电火花就能引起可燃气体燃烧或爆炸。由于液化石油气气体从管口、喷嘴或破损处高速喷出时,极易产生高电位静电,所以其放电火花足以引起火灾或爆炸事故。6.有腐蚀性液化石油气中大都含有不同数量的硫化氢。硫化氢对容器内壁有腐蚀 作用;硫化氢的含量越高,对容器的内壁腐蚀越快。据有的地方测定,硫化氢对钢瓶的内壁腐蚀速度高达0.1毫米/年。由于液化石油气容器是 一种受压容器,内腐蚀可以不断地使容器壁变薄,降低容器的耐压强度,缩短容器的使用年限,导致容器穿孔漏气或爆裂,引起火灾爆炸事故。同时,容器内壁因受到硫化氢的腐蚀作用,还会生成黑褐色的硫化亚铁(FeS)粉末,附着在器壁上或沉积于容器底部。这种硫化亚铁粉末如随残液倒出,或使空气大量进入排空液体的容器内,硫化亚铁粉末会与空气中的氧发生氧化反应,放热而自燃,生成氧化铁(Fe3O4)和二氧化硫(SO2)。这种自燃现象也易造成火灾爆炸事故。此外,液化石油气对人体中枢神经有麻醉性,当空气中液化石油气的浓度高于10%时,就会使人头昏,以至窒息死亡。而且,液化石油气中的硫化氢是有毒害性的,当空气中硫化氢的含量高于10~15毫克/米3时,会使人中毒,另外,液化石油气在不完全燃烧时会产生一氧化碳毒气。因此,在储存、灌装、使用液化石油气时要有良好的通风,在灭火时也要加以注意。四、液化石油气的燃烧条件液化石油气具有易燃、易爆的特性,但燃烧和爆炸是有一定条件的。液化石油气发生燃烧或爆炸,必须同时具备以下三个条件:第一、要有一定数量的可燃气体。只有当液化石油气在空气中的浓度达到爆炸极限范围时,才能燃烧或爆炸。若液化石油气在空气中的浓度高于9.5%,如重新遇到空气,就仍有燃烧或爆炸的危第二节第三节险。第二、要有充足的空气,要使液化石油气发生燃烧或爆炸,需要有足够的空气与之混合。如果空气量不足,燃烧就会逐渐减弱,直至熄灭。在空气中氧气约占21%,氮气约占79%。当空气中的含氧量低于11.5%时,液化石油气就不会燃烧或爆炸。一般来说,1立方米的液化石油气完全燃烧大约需要30立方米的空气。第三、要有着火源。凡能引起液化石油气燃烧或爆炸的热能源都叫着火源。如明火焰、赤热的金属、火星第四节和电火花等。要使液化石油气发生燃烧或爆炸,着火源必须具有一定的温度和热量。一般认为,由各组分混合组成的液化石油气,其着火温度约为430~460℃,最小点火能量约为0.31~0.38毫焦耳,引爆的最小电流强度为0.36~0.48安。极微小的火种,都足以引起液化石油气的燃烧或爆炸。综上所述,只有以上三个条件同时具备,并且相互作用,才能使液化石油气发生燃烧或爆炸。这里,需要说明的是,燃烧与爆炸虽然都是液化石油气与空气中的氧气在热源的作用下进行剧烈的化学反应所表现出来的现象,但二者之间是有区别的。从消防的观点来说,如果液化石油气与空气的混合是在燃烧过程中进行的,如燃气做饭、焊割等,则发生稳定式的扩散燃烧;如果液化石油气从容器管口、喷嘴或破损 处高压喷出,受磨擦或其他着火源作用,则发生喷流式的扩散燃烧;如果液化石油气与空气的混合是在燃烧之前进行的,如气体泄漏到空间与空气混合达到着火(爆炸)浓度极限后,遇火源则发生瞬间燃烧,同时生成大量的热和气体,并以很大的压力向四周扩散,这种瞬间燃烧现象就是爆炸。五、液化石油气防火、防爆的基本措施根据液化石油气燃烧或爆炸的三个条件,就可以有针对性的采取相应的预防措施,防止这三个条件同时存在并相互作用。防火防爆的基本措施是:1.管好气源,杜绝泄漏在储存、灌装、运输、使用液化石油气的过程中,要禁止使用不合格的容器设备,禁止超量灌装,防止设备泄漏或爆裂;要注意通风,防止气体泄露后沉积;要禁止乱倒残液,禁止在地下建筑内储存、使用液化石油气等等。2.隔绝空气对液化石油气来说,主要防止空气进入容器内。因为空气进入容器内,会在容器内形成爆炸性混合气体,这是十分危险的。所以,新制造的液化石油气贮罐、槽车、钢瓶在灌装时要先抽成真空;贮罐、槽车、钢瓶里的液化石油气不能完全排放或使用完,应留有余压,并应将阀门关紧,不让余气跑掉,等等。3.消除着火源液化石油气钢瓶不准靠近高热源,不准与煤火炉同室使用;设备发生泄露,要立即禁绝周围的一切火种,液化石油气储配、供应站要划定禁火区域,禁绝一切火源;严禁拖拉机、电瓶车和马车进入禁火区域,汽车、槽车进入必须在排气管上装有防火罩;进入站内的工作人员必须穿防静电鞋和防静电服,严禁携带打火机、火柴,不准使用能发火的工具;站内的电气设备必须防爆,贮罐、管道要有良好的排除静电设施,贮罐区要安装可靠的避雷设施;严禁随意在站库内进行动火焊割作业,等等。4.实行防火分隔和设置阻火设施在液化石油气建筑之间和其他建筑之间修筑防火墙,留防火间距,设消防通道;在储罐区修筑防护墙;在能形成爆作混合气体的厂库房,设泄压门窗、轻质屋顶和通风设施;在容器管道上安装安全阀、紧急切断阀;在排水管道上设安全水封,等等。 wwes
千焦/公斤(91272千焦/立方米),火焰温度高达2120℃。着火时热辐射很强,极易引燃、引爆周围的易燃、易爆物质,使火势扩大。Z*
3.易膨胀
储存在容器内的液化石油气,在一定的温度和饱和蒸气压下是处于气液共存的平衡状态。液化石油气在常温常压下为气态,它是在低温或高压的条件下被压缩液化成液态,储存在耐压容器中。5.易产生静电#((_\
液化石油气从管口,喷嘴或破损处高速喷出时能产生静电。液化石油气中大都含有不同数量的硫化氢。四、液化石油气的燃烧条件5i>?92
液化石油气具有易燃、易爆的特性,但燃烧和爆炸是有一定条件的。液化石油气发生燃烧或爆炸,必须同时具备以下三个条件:axr-E
第一、要有一定数量的可燃气体。只有当液化石油气在空气中的浓度达到爆炸极限范围时,才能燃烧或爆炸。若液化石油气在空气中的浓度高于9.5%,如重新遇到空气,就仍有燃烧或爆炸的危险。]F,2"^
如明火焰、赤热的金属、火星和电火花等。五、液化石油气防火、防爆的基本措施B&Qq
根据液化石油气燃烧或爆炸的三个条件,就可以有针对性的采取相应的预防措施,防止这三个条件同时存在并相互作用。防火防爆的基本措施是:%
1.管好气源,杜绝泄漏XA
在储存、灌装、运输、使用液化石油气的过程中,要禁止使用不合格的容器设备,禁止超量灌装,防止设备泄漏或爆裂;要注意通风,防止气体泄露后沉积;要禁止乱倒残液,禁止在地下建筑内储存、使用液化石油气等等。lJs
2.隔绝空气4:y
对液化石油气来说,主要防止空气进入容器内。因为空气进入容器内,会在容器内形成爆炸性混合气体,这是十分危险的。所以,新制造的液化石油气贮罐、槽车、钢瓶在灌装时要先抽成真空;贮罐、槽车、钢瓶里的液化石油气不能完全排放或使用完,应留有余压,并应将阀门关紧,不让余气跑掉,等等。zf
3.消除着火源fL=&UY
液化石油气钢瓶不准靠近高热源,不准与煤火炉同室使用;设备发生泄露,要立即禁绝周围的一切火种,液化石油气储配、供应站要划定禁火区域,禁绝一切火源;严禁拖拉机、电瓶车和马车进入禁火区域,汽车、槽车进入必须在排气管上装有防火罩;进入站内的工作人员必须穿防静电鞋和防静电服,严禁携带打火机、火柴,不准使用能发火的工具;站内的电气设备必须防爆,贮罐、管道要有良好的排除静电设施,贮罐区要安装可靠的避雷设施;严禁随意在站库内进行动火焊割作业,等等。>FmIx&
4.实行防火分隔和设置阻火设施tF
在液化石油气建筑之间和其他建筑之间修筑防火墙,留防火间距,设消防通道;在储罐区修筑防护墙;在能形成爆作混合气体的厂库房,设泄压门窗、轻质屋顶和通风设施;在容器管道上安装安全阀、紧急切断阀;在排水管道上设安全水封,等等。&N3RDz
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  R6s=
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。   7^P
第二节 运输防火qn9`M
在这里,运输特指将液化石油气由产地输送到储配(供应)站的过程,运输液化石油气包括装、运、卸三个环节。由于通常采用铁路槽车、汽车槽车运输,汽车装载钢瓶以及管道输送液化石油气,因此,运输液化石油气通常分为铁路槽车运输、汽车槽车运输、汽车装载钢瓶运输及管道输送四种形式。?s?*kr
一、运输液化石油气具有的危险性n
由于液化石油气具有易燃、易爆、易产生静电等特性,因此,运输液化石油气的过程具有很大的危险性。55r
1.具有着火危险x
运输液化石油气的槽车储罐、钢瓶以及输气管道,由于违章操作或因长期使用,缺乏维修造成性能损失、失灵等,往往会泄露气体。泄露的液化石油气在扩散中遇到各种明火、电气火花、静电火花、机动车辆排气筒喷出的火星等着火源。具有着火危险。d:H]
2.具有爆炸危险l
在常温条件下,液化石油气在容器内处于气一液两相平衡状态,按规定灌装的容器气相压力可达980千帕以上。我国地域辽阔,各地气温有一定差别;公路交通不甚发达,车辆交通事故时有发生。因此,长途运输液化石油气的车辆有时会受热、强力震动和撞击,具有发生爆炸的危险。另外,从槽车、钢瓶以及输气管道中泄露出的液化石油气,在空气中的浓度达到它的爆炸极限,遇到火源也有发生爆炸的危险。fyF
3.发生火灾爆炸事故的常见原因Qg!&m
(1)违章操作:违章操作不仅是造成其他事故的重要原因,而且也是造成液化石油气运输火灾爆炸事故的重要原因。nM
(2)交通事故:运输液化石油气的车辆发生重大交通事故后往往泄露液化石油气气体,造成爆炸燃烧。3XuUNN
(3)槽车、输气管道的安全设备损坏、失灵:槽车及输气管道的安全设备和附件损坏、失灵以后,往往会产生两种后果;一是当槽罐及输气管道内升高到安全泄压值时不能安全泄压,发生爆炸;二是泄漏、排放气体,引起爆炸着火。
(4)排放气体:输送液化石油气的槽车、管道,一般不得排放气体,只有在可能发生爆炸的情况下,允许紧急放空,紧急排放的液化石油气体,在扩散中遇火源发生爆炸着火,也是运输液化石油气发生事故的一个重要原因。C
(5)运输容器受热爆炸:装运液化石油气的槽车储罐钢瓶,若超量充装,再受到太阳长时间曝晒,有时也会泄露气体并着火;若在发生着火之后,不及时冷却降温。也会发生爆炸。BU
二、防火安全措施3WRC
1.汽车槽车运输1'X
(1)液化石油气汽车槽车的设计、制造,必须符合国家和劳动部门的有关规定,运输液化石油气的汽车槽车的压力安全阀、紧急切断阀、防静电接地链等安全附件必须齐全、符合安全技术要求,并应在运输途中经常检查,保持灵敏可靠,同时,为防止发生火灾,运输液化石油气的汽车槽车应按规定采用防爆电气装置,槽罐上应涂有醒目的“严禁烟火”红色标志,发动机排气筒加戴性能可靠的火星熄灭器。此外,为了能及时地扑救运输途中发生的初期火灾,槽车还应装配两具5公斤以上干粉灭火器或3公斤以上1211灭火器。=$I
(2)汽车槽车运输液化石油气必须遵守国家和地方政府关于管理、运输化学易燃、易爆物品和交通安全管理的有关规定。运输前应认真检查车况,在车前悬挂醒目的“危险品”标志牌,不得拖带挂车,不得携带其他易燃、易爆物品。途中通过立交桥,涵洞、隧道等重要的公路交通设施,应注意标高,限速行驶,不得停留;进入城市郊区应按当地公安机关规定的行车时间、行车路线限速行驶,不得通过重要的公共场所和闹市。押运员必须跟随车辆,中途不得离开。车上禁止吸烟,不得搭乘其他人员。夏季长途运输应采取遮阳措施,经常观察槽罐液相温度和气相压力,当液相温度达40度时,应进行罐外喷水或泼水降温。冬季道路冰冻时,不宜长途运输。否则,应在轮胎上加戴防滑铁链,限速行驶。#
(3)运输途中,临时停车位置应通风良好,远离机关、学校、桥梁、厂矿、仓库和人员密集的场所。与重要的公共建筑、设施须保持25米以上的安全间距,与明火或散发火花的地点应保持40米以上的安全间距。中途停车时,司机或押运员必须留车监护,不得使用明火或能发火的工具进行检修。夜间休息时,不得将槽车停放在公共停车场以及易燃、易爆物品库房,普通车辆附近。夏季停车时,应避免日光曝晒。R
(4)液化石油气站采用汽车槽车运输液化石油气时,须在站内设置汽车槽车装卸台。否则,应在灌瓶间或压缩机房引出汽槽装卸嘴。汽车槽车装卸台与其他建筑物的防火间距不小于15米,与液化石油气储罐的防火间距不小于30米。装卸台或装卸嘴附近应设置接地电阻不小于10欧*厘米的接地桩,以供装卸作业前静电接地。为确保发生火灾后能及时地疏散槽车,灭火救灾,槽车装卸台或装卸嘴前应设置不小于15米×15米的回车场,装配2具8公斤以上干粉灭火器。RV_p*!
(6)汽车槽车在进行装卸作业前应停车熄火,接好地线,牢固连接管道接口,排尽管内空气。进行装卸作业时,不得发动车辆、排液放气,不得使用能发火工具。如遇雷雨天、液压异常、附近着火,以及其他威胁装卸安全的因素,汽车槽车应停止装卸作业,汽车槽车在充装液化石油气时,应认真计量,不得超装。装运液化石油气的汽车槽车到站后,应先静置30分钟,然后及时卸液,不得把槽车当作临时储罐使用,不得从槽车直接给钢瓶充气。槽车卸液后,槽罐内应留有49千帕以上的余压,以免空气进入罐内形成爆炸危险。j^J
(7)汽车槽车卸液后,应停放在专用的汽车槽车库房内,不得在其他场所随意停放,汽车槽车车库应为一、二级耐火等级建筑,与民用建筑的防火间距不应小于30米,与厂房、库房的防火间距不应小于12米。库内应通风良好,照明等电气设备应符合防爆要求,并应配2具以上8公斤干粉灭火器。库内禁止设置地下室、地沟,禁止修理车辆,禁止存放其他易燃、易爆物品。.Q
2.铁路槽车运输sj<'H
(1)液化石油气铁路槽车的设计、制造、使用检修及运行应遵守国家及劳动、铁路、化工等部门的有关规定。槽罐上应涂有醒目的“严禁烟火”的红色标志,在适当位置装配必要的消防器材。b{\,uy
(2)液化石油气铁路槽车充装液化石油气前,应认真检查压力、液位、紧急切断装置等安全附件的状况,核对槽车充装介质的名称。安全附件不全或性能不佳的的禁止充装,装运液氯等液化气体的铁路槽车不得装运液化石油气。槽车装卸液化石油气时应严格执行安全操作规程,严防跑液漏气,以免装卸场所积聚液化石油气,形成火灾危险。遇雷雨天气或出现槽罐液压异常、泄露气体、装卸场所附近着火等威胁装卸安全的因素时,应停止装卸作业。液化石油气站采用铁路槽车运输液化石油气,应在站内生产区设置铁路槽车装卸栈桥,装卸停车专用线的中心线距液化石油气储罐的防火间距不应小于20米,在距储罐30米处专用线上,应经有关铁路局同意,设置“机车停车位置”标。装卸场所30米范围内严禁烟火,为了能及时扑灭装卸作业过程可能发生的初期火灾,装卸栈桥应按长度每10—15米设置1具8公斤干粉灭火器,整个装卸栈桥设置的灭火器不应少于2具。Q
(3)液化石油气铁路槽车押运员不但要熟悉液化石油气的性质,了解槽车结构、性能以及铁路运输危险货物的安全规定,还须掌握必要的防火灭火知识,以便运输途中发生泄露着火等事故时能正确处理。对于未按规定进行充装前检查、超量充装以及封车情况不明的铁路槽车,押运员可拒绝押运。1O?
(4)液化石油气铁路槽车在运输编组时,与牵引的蒸汽机车、乘坐旅客车辆和装运起爆器材车辆应有4辆 以上的车辆相隔离,与牵引的内燃机车、电力机车、使用火炉的车辆、装载除起爆器材以外爆炸物品的车辆,以及装载易燃易爆物品的车辆,应有1辆以上的车辆相隔。W
(5)装运液化石油气的铁路槽车,不得在沿途各站久停,到达铁路终站后应用机车及时推进液化石油气站,槽车在运输途中发生重大泄漏时,押运人员应及时向列车主管人员反映,发出危险信号,停车紧急堵漏,并迅速向当地政府及公安、消防部门报告,设立警戒区,组织安全疏散。铁路槽车运输途中泄漏气体并着火时,应采取紧措施,并及时向当地消防部门报警,组织抢险救灾。T
3.管道输送T"5
(1)远距离输送液化石油气的管道系统,由起点储罐、起点泵站、计量站、中间泵站、管道及终点储罐组成,其安装应符合有关安全规定。管道宜选用无缝钢管。为了检修的方便管道连接应以焊为主,辅以法兰连接。管道通常采用埋地敷设。ox-F<
(2)输送液化石油气的管道系统,不得穿越有液化石油气设施的建、构筑物,也不得穿越具有易燃易爆物品、腐蚀性液体的场所,与其他管道、建筑物及构筑物的间距应符合有关规定。.('$jU
(3)液化石油气输送管道的埋地深度不应小于0.6米。管道与铁路或公路相交叉时,应从铁路下面穿越,并且穿越管段应设保护套管。保护套管应具有足够的强度,内壁与管道外壁应留一定间隙,两端应用软质材料填封。管道穿越铁路时,从铁轨底至管道顶的深度不应小于1.4米。穿越套管两端应分别伸出铁路3米。管道穿公路时,从道路内路面至管道顶的深度不应小于1米,穿越套管两端应分别伸出公路1米。管道跨越铁路、公路及人行通道时,应具有一定的安全高度。管道与河、湖泊相交时,可采用架空跨越或河底穿越的方式。R
(4)为了满足液化石油气输送管道的安装、工艺、检修及防火安全的需要,一般应在场站的进出,分支管起点互为备用管线的分切点,重要的铁路、公路干线,以及重要河流两侧,设置阀门。为便于事故控制及维修,应在管线上每10—20公里设一分段阀。阀门的耐压力不低于管道的设计压力,并不得低于2450千帕。埋地管道的阀门一般设在阀室内,阀室应设在地形开阔、地势较高、交通方便和便于检查的地方。在重要河流的两侧应设在阀室内。带有放散管的阀室应设在便于安全放散的地点。放散时,周围30米范围内不得有明火或散发火花。Yc
(5)为导除液化石油气在管道内流动与管壁磨擦产生的静电荷,管道应完全接地,并每隔80米设一接地极。连接管道的法兰应用铜片或铝片跨接。进行输气操作时,应控制管道内液化石油气液相流速。一般液相允许流速为0.8—2.5米/秒,最大不得超过3米/秒。1D2
(6)要巡回检查,定期维修液化石油气输送管线,及时发现和消除管道、阀门等处漏气点。在检查和消除漏气点时,禁止使用明火。动火检修应落实防火安全措施。T;
4.汽车装载钢瓶运输).,l
(1)不宜使用汽车装载钢瓶长途运输液化石油气。装运液化石油气钢瓶的汽车应悬挂“危险品”标志旗,装配2具以上8公斤干粉灭火器。发动机排气筒应加戴性能可靠的火星熄灭器。+8~
(2装卸液化石油气钢瓶的场所应严禁烟火。装卸钢瓶应轻拿轻放,不得滚动、碰撞。钢瓶在车箱内应竖直码放一层为宜。容重15公斤以下的钢瓶,不得超过两层码放,并应采取措施,码放稳固,严防途中车辆颠簸碰坏钢瓶及其角阀,泄露气体。运输液化石油气钢瓶的汽车不得载人装物。超重、漏气以及没有橡胶护圈的钢瓶不得装车运输。d
(3)装运液化石油气钢瓶的汽车应配备押运员。司机和押运员应经过安全培训,学习防火、灭火等安全知识。运输途中及中途停车等方面的防火安全措施,可参照汽车槽车运输液化石油气的做法。#]'t
(4)运输途中泄漏液化石油气时,应认真查找漏气钢瓶和漏气原因,关闭角阀,进行堵漏,钢瓶角阀损坏或堵漏无效时,应疏散漏气钢瓶到安全地带,进行安全监护,让泄漏的气体自然扩散,熄灭周围火源。堵漏、疏散漏气钢瓶不得使用能发火的工具,钢瓶漏气并着火时,司押人员应采取紧急措施,并应立即向地消防部门报警。7C33_d
 第三节 储配站防火^X@
液化石油气作为燃料具有方便、快速、无灰渣等优点,深受城镇广大居民的欢迎。随着石油化学工业的发展,液化石油气作为民用燃料使用更加普遍,为了方便用户,保障供气,城市有关部门和单位就必须建立具有储存和分配功能的基地——液化石油气储配站,液化石油气储配站一般由生产区和辅助区两部分组成,其主要设备包括:液化石油气槽车(管道输送设备)、储罐、装卸设备,以及灌装、倒残、计量、检验设备和消防安全设施等。液化石油气储配站的建设应符合安全、消防、环保、城建规划等方面的要求,做到技术先进、经济合理、安全生产、方便用户。^I8=
一、火灾、爆炸危险性J
1.火灾、爆炸危险的一般分析L
(1)液化石油气储配站容易发生着火、爆炸,液化石油气具有易燃、易爆等特性,液化石油气储配站,由于设备不良、违章操作、误操作等原因,储气罐、灌装嘴、烃泵、压缩机,以及阀门、管道等设备往往泄漏液化石油气气体,并在站区扩散,当液化石油气在空气中的体积百分比浓度达到1.5%~9.5%时,形成爆炸性混合物质,构成了站区发生燃烧的物质条件,在储配液化石油气的生产过程中产生的静电火花、电气火花、金属碰击火花以及出现的各种明火等着火源,具有点燃液化石油气爆炸性混合物质的足够能量,会构成燃烧发生的能量条件,这三个条件在站内某一部位同时具备,并同时发生作用时,就会导致爆炸事故的发生,液化石油气液态汽化以后体积剧烈膨胀,气体比空气重,不易扩散,并且气体浓度爆炸极限的下限较低,既使从容器阀门、管道和设备中泄漏很少量的液态石油气,液化石油气体也很容易在泄漏点周围一定范围内的空间达到它的浓度爆炸极限,形成爆炸危险。最小点火能量一般低于0.3毫焦耳,在液化石油气与空气已形成爆炸性混合物的场所内,出现静电火花,电气火花、各种明火等着火源,一般都能引起爆炸性混合物发生爆炸燃烧,因此液化石油气储配站容易发生着火、爆炸。另外,液化石油气储配站生产区内发生火灾、设备误操作等事故,容易造成站内储罐、容器等设备发生爆炸,大量泄漏液化石油气体,有发生更大火灾,爆炸事故的危险。Gx0gah
(2)火灾危险性类别:《建筑设计防火规范》(GBJ16——87)将火灾危险性划分为甲、乙、丙、丁、戊五大类,其中甲类的火灾危险性最大,戊类的火灾危险性最小,液化石油气气体是爆炸下限低于10%的可燃气体,按照规定液化石油气储配站的火灾危险性属于甲类。/r+>
(3)站内主要场所爆炸危险等级:《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》将气体和蒸气爆炸危险场所规定为三级,即0区、1区和2区,其中2区场所的爆炸危险性较小,0区场所是指在正常情况下能形成爆炸性混合物的场所,正常情况包括正常的开车、运转及停车等。1区场所是指在正常情况下不能形成,而仅在不正常情况下才能形成爆炸性混合物的场所,不正常情况包括装置或设备的事故损坏、错误操作、维护不当及装置或空间形成爆炸性混合物的可能性很小的场所,据此,液化石油气储配站内灌装、倒残间的局部应属于1区爆炸危险场所,烃泵房、压缩机室、汽车槽车库及附属气瓶库应属于2区爆炸危险场所。u3
2.火灾爆炸事故的主要特点~n
(1)违章操作危害十分严重。}*(M
(2)设备不良、设备损坏是造成火灾爆炸事故的主要原因之一。UTt,
(3)静电火花是主要火源,例如,1978年2月,某炼油厂液化石油气灌瓶间,无通风设备,大量液化石油气体充满空间并达到爆炸极限,因一女工用手推动尼龙头巾产生静电火花,引起爆炸燃烧,造成重大火灾。%zQo
(4)灌瓶间是主要起火部位。yty?D
二、防火安全措施GMX
1.合理选址和布局4n*@
(1)液化石油气储配站的站址应设在城市的边缘,位于居民区、明火或散发火花地点的下风向或侧风向,远离村、工矿企业和影剧院、体育馆等重要的公共建筑,储配站不得设在低洼地带,站区地下不得有人防工程、通道及其他容易积聚液化石油气体的设施。3HW
(2)储配站的周围应设置用不燃材料建造的实体墙,其高度不应低于2米,站内生产区、辅助区应用不低于2米的实体墙隔开。储罐区、灌瓶间、压缩机室、烃泵房、附属气瓶库、槽车装卸台及栈桥等设施应布置在生产区;修理室、配电室、办公室、值班室等建筑物应布置在辅助区。辅助区应布置在站内上风或侧风向,站内构筑物、建筑物和工艺设备、设施的布置应符合《建筑设计防火规范》及其他有关安全技术规范要求。|EZ
(3)液化石油气储罐区与建筑物、堆场、铁路、道路等设施的防火间距应符合国家消防技术规范的要求。2_>
(4)储配站内灌瓶间、压缩机室烃泵房、附属气瓶库等均为甲类生产厂房或库房,应分别单独布置,它们之间的防火间距不应小于13米,与民用建筑之间的防火间距均应大于25米,与明火或散火发火地点的防火间距应大于30米,与重要的公共建筑之间的防火间距均应大于50米,与站外铁路线(中心线)的防火间距均应大于30米,与站内铁路线(中心线)的防火间距均应大于20米,与站内主要道路(路边)的防火间距均应大于10米,与站内次要道路(路边)的防火间距均应大于5米。_o[]
(5)储配站辅助区内建筑物、构筑物的布置应符合《建筑设计防火规范》的要求。1
2.严防气体泄漏J_#}
(1)液化石油气储罐的设计、制造、安装、使用和检修,须符合有关压力容器安全管理和技术规定的要求,储罐的压力表,液位计,安全阀,紧急切断阀等安全附件和设备必须质量可靠,符合技术要求,并应经常检查维修,定期校验,保证齐全、灵敏可靠。q
(2)储罐区四周应设置用非燃烧材料建造的防火堤,防火堤高度不宜超过1米,内侧基角线至最近储罐外壁的距离不宜小于3米,防火堤上不得开设孔、洞,管线穿越时应用非燃烧材料填封,并应在不同方向设两个以上的安全出入台阶或坡道,储罐分组布置并设防火堤时,相邻防火堤的间距不应小于7米。bUd4
(3)液化石油气储罐应设排污阀,冬季应对排污阀采取保暖措施,防止冻崩阀门和管道,以免泄漏液化石油气,液化石油气储罐、残液罐的含油污水应排入回收容器之中,进行妥善处置,不得排入储罐区下水管道或地沟,储罐区的冷却水、雨水应通过管道或地沟向站外或循环水池,排水管道或地沟应在储罐区防火堤内设置地漏,并在防火堤外适当位置设置安全水封井,闸门和检查井,以防储罐区积聚的液化石油气泄入下水管道或地沟。!Gb
(4)大、中型液化石油气站应设置安全火炬,储罐安全阀、紧急切断的放散管,以及其他排放气体的管道应接入火炬,使泄放的液化石油气体通过火炬燃放,以免泄放的液化石油气体在储配站内及其周围形成火灾爆炸,安全火炬应设有防止下“火雨”的安全措施和可靠的点火装置。低压气相管线进入火炬前应设阻火设备、气液分离器和空气吸入装置。通往火炬的低压管线的凝结液应密闭回收,不得随意排放,火炬还应设置灭火装置。$=
(5)储配站内液化石油气管道应选用无缝钢管,采取焊接连接。管道应在地上敷设,在能形成封闭液体的管段上设置管道安全阀,并能保证各储罐间相互倒罐。O
(6)储配站应选适用于液化石油气介质的压缩机,压缩机的进气端管道上安装过滤器、气液分离器等安全设备和仪表,以防液化石油气液相、水分及其他杂质被气带入压缩机气缸,致使气缸发生爆炸,压缩机的压出端管道应安装安全油气分离器、单向阀等安全设备和附件,以防油污堵塞管道,气流回收,泄漏气体,油气分离器中的油污应定期排放,并用容器回收,妥善处置,不得排到地面。JY
(7)烃泵应选型准确,质量可靠,吸入端应设置放入大气的支管;压出端应设回流管线与储罐相连,并设回流阀调节灌装压力和速度,另外 ,泵的吸入管应安装压力表,闸阀,压出管上应安装单向阀和闸阀,以便控制和检测。E
(8)储配站内各类阀门及法兰,均应认真选型,其中填料,垫圈应具有良好的耐油性,弹性和密封性,安装时应保证质量,使用灵活,严密不漏,否则,容易泄漏液化石油气,酿成事故。z76vMv
(9)储配站压缩机室、烃泵房、灌装间应设置排风设备,保持通风良好,各岗位必须遵守安全操作规程,禁止违章操作,严防发生误操作事故,泄漏液化石油气,特别是灌瓶操作,必须集中精力,认真操作,严禁超量充装,对超量充装的钢瓶要妥善处置,不得出站,不得排液放气,禁止给瓶体或角阀漏气的钢瓶,没有抽真空的或未经检验重新使用的钢瓶,以及其他不符合安全要求的钢瓶充气。2E
(10)储配站应设置残液回收系统,定期回收液化石油气钢瓶及其他容器内存在的残液,回收的液化石油气残液应作燃料或用于其他方面,不得在站内和其他场所排放。#k(
(11)储配站应备用一定数量的阀门和其他容易损坏的关键附件,确保抢修需要。要经常检查液化石油气设备,管道、阀门和安全附件,及时发现和消除泄漏点,对于损坏的阀门、法兰,附件要及时更换,严防泄漏液化石油气,储配站要定期进行全面检修,消除事故隐患,确保整个系统密闭不漏气,安全运行。j
3.控制和消除着火源v`
(1)储配站内门口及站内火灾爆炸危险部位,须设置醒目的“严禁烟火”的标志,进站人员不得携带火柴、打火机等火种,不得穿带有铁掌、铁钉的鞋,进站的汽车、柴油车的排气筒须戴性能可靠的火星熄灭器,禁止电瓶车、摩托车进入 站内,进站门口应设门卫,严格检查。MYB@'$
(2)储配站储罐区、灌瓶间、压缩机室、烃泵房等火灾爆炸危险场所的地面应用不发火材料建造,禁止使用摩擦、碰撞能产生火花的工具,进站的液化石油气钢瓶必须加戴防护圈,装卸、搬运时应轻拿轻放,不得滚动、磨擦和碰撞。nkLJ
(3)储配站内火灾爆炸危险场所的动力、照明、排风等电气设备、开关、线路和进行可燃气体浓度、静电等安全监测、检测的电气仪表,必须防火防爆,符合《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》要求。No!z`
(4)对液化石油气储罐、残液罐、钢瓶进行开罐检修,以及检修设备、阀门、管道时,应先排除内部液化石油气液体、残液和残渣,进行碱洗和蒸气冲洗,以防容器、设备、管道内壁附着的硫化亚铁遇空气自燃,产生着火源,从容器、设备、管道中清除出来的残渣,不得在站内存放,应选择安全场所深埋或烧掉。H)A
(5)储配站生产区内储罐区和灌装间等建筑物,应按防雷等级“第二类”设计防雷设施,并定期进行检查,确保安全可靠。%VL
(6)储配站应选择具有一定生产经验和防火安全知识的人员在夜间值班,重大节日,附近举行重大庆祝活动期间,须加强值班,严防烟火爆竹等“飞火”进入站内,引起火灾。.Kps/
(7)储配站须设置高音报警器,发生重大泄漏,跑气事故应紧急堵漏,同时应向当地公安、消防部门报告并向周围发出警报,采取设立警戒、断绝交通、安全疏散、熄灭泄漏区火源等措施。k-Gk
(8)落实各项防静电措施,防止产生静电火花。g
4.防静电$
液化石油气电阻率较高,并且含有水份及其他杂质,在进行灌装、倒装、灌瓶等储配操作及检修过程中,由于磨擦、高速喷射、溅泼、沉降、电场感应等原因,容易使本身和容器、设备、管道产生并积带电荷。据有关方面测试,在灌装液化石油气时,胶管表面的静电位可达800~1000伏,人体是活动的导体,人体与衣服磨擦,衣服与衣服磨擦或静电感应,能使人体产生并积带静电荷,储配站内带有静电荷的液化石油气液体和气体,设备、管道及人体,一旦具备了静电放电的条件就会发生静电放电,产生火花。液化石油气储配站的防静电措施是其防火措施的重要部分。o
(1)储配站内液化石油气容器、设备、管道等均应进行静电接地,接地电阻应小于10欧,当液化石油气储罐和管道系统的对地电阻大于100欧时,应进行两处以上的接地。液化石油气橡胶管及其他非金属管道应在其表面缠绕间隔不大于5厘米的金属导电丝,并进行可靠接地。>f=f^
(2)储配站内用于连接液化石油气容器、设备、管道的法兰,应用铝片或铜片进行跨接,平行铺设、相邻间距不小于10厘米的液化石油气管道应用铜线分段跨接,相互交叉敷设或接近金属物件安装且相邻间距小于10厘米的液化石油气管道应用铜线跨接。H1.KM>
(3)液化石油气压缩机应使用能导除静电的传动皮带,不准使用绝缘皮带及平皮带。储罐区、灌装间等扩散液化石油气的场所应保持一定的湿度不得铺设绝缘的橡胶皮垫,建造地面所用不发火材料的电阻率应在106~108欧*厘米范围内,灌装间的灌装枪及称钢瓶的秤应单独接地,并且秤面上不得放置绝缘橡胶垫板。Np[0
(4)进行储罐进液、倒罐、灌瓶等操作时,应限制液化石油气液相流速,烃泵入口管段的液相流速一般应小于或等于1米/秒,出口管段液相流速一般应为1~2米/秒。气相液化石油气管道的流速应为8~12米/秒,严防容器、设备管道、阀门等高速喷射、泄漏液化石油气液相和气相。'
(5)进入储配站生产区的工作人员应穿配套的防静电工作服和防静电鞋,工作时间不得脱衣服、跑、跳和打闹。?3
(6)新建储配站或经过全面检修的储配站,采用抽真空置换进气的工艺进气时,进气前系统内含氧量应小于40%,进气时应先缓慢地充入气相,使储罐压力缓慢地升为正压并大于49千帕,然后充入液相,严禁高速充气、充液,检修液化石油气储罐、残液罐及其他设备时,不得使用高压水或高压蒸汽冲洗,防止液化石油气、水、水蒸气与储罐、设备的内壁剧烈磨擦产生静电。7
(7)储配站应定期进行防静电检查,及时发现和消除静电危险。;/\^h$
5.消防给水、电源、器材W*M
(1)消防给水:hf\
①储配站的消防用水可由城市给水网、天然水源或消防水池供给,利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时消防用水的可靠性,且应设置可靠的取水设施,利用城市给水网供水时,应保证有足够的水量和水压,消防用水管道宜与生产、生活用水管道合并,如在经济或技术上不可能,应采用独立的消防给水管道。Bg!oPp
②无论液化石油气储罐是否设置遮阳设施,均应设置固定的消防冷却洒水设施,并适宜与夏季冷却水洒水设施综合考虑,洒水管线的控制阀应安装在距离储罐10米以外、便于操作的地点,控制阀后的部分应用防锈材质,当储罐内液相温度及气相压力过高或储罐区发生火灾时,须通过人工或自动控制启动消防冷却洒水设施喷水降温,洒水强度不应小于3升/(分*米2)。)V(gZ
③储罐区的消防用水量应为固定冷却设备用水电量和水枪用水量之和,固定冷却设备用水量应不小于一次灭火最大用水量,供水强度不应小于0.15升/(秒*米2),着火储罐的保护面积按储罐全部表面积计算,邻近着火储罐按其表面积的一半计算,邻近着火储罐是指从着火储罐外壁算起,着火储罐直径1.5倍(卧罐按罐的直径和长度之和的一半)范围内的储罐,储罐区设置固定的消防冷却洒水设计时,应设置移动式水枪冷却设施,并且水枪数量不少于4支,每支水枪供水能力不得小于7.5升/秒,水枪出口压力不得小于343千帕(3.5公斤/平方厘米),储罐区总容积小于50立方米时,水枪用水量不应小于30升/秒;单罐容积大于或等于400立方米时,水枪用水量不应小于45升/秒。液化石油气储罐的火灾延续时间应按6小时计算,消防用水与生产、生活用水合并的给水系统,在生产、生活用水达到最大用水量时,仍应保持消防用水量。x}J/4
④储罐区消防给水管道的直径不应小于100毫米,并应绕储罐区在防火堤之外布置成环状,环状管网的输水的管道不应小于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管或输水管仍能保证消防供水,储罐区的消火栓应设置在防火堤外,距消防道路的边缘不应超过2米,距储罐壁15米的范围内的消火栓不应计算在该罐可使用的数量之内,消火栓的保护半径不应大于150米,每个消火栓用水量应按10~15升/秒计算,储灌区外的消火栓距建筑物外墙不应小于5米。{mF
⑤城市给水网或天然水源不能完全保证消防用水时,储配站应设置消防水池蓄水备用,消防水池容量应不小于储罐区火灾延续6小时的用水量,在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去6小时内补充的水量,消防水池容量超过1000立方米时应分两个设置,消防水池的补水时间不宜超过48小时,但缺水时可延长到96小时,消防水池应设置在不受火灾威胁的地方,并应设置消防车取水口,消防车取水口与建筑物的距离不宜小于15米,与液化石油气储罐距离不宜小于60米,消防车取水口应保证消防车吸水高度不超过6米。76
⑥消防泵是消防给水系统的重要设备,储配站应设置固定的消防水泵和备用水泵,一组消防泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时其余的吸水管仍能通过全部用水量,消防水泵应保证在火警后5分钟内开始工作,并在火场断电时仍能运转,消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑,附设在建筑物内时,应用防火墙分隔,并设直通室外的出口,消防水泵房应有不少于两条的出水管道直接与环状管网连接,当其中一条出水管检修时,其余的出水管仍能供给全部用水量。d}4N &
(2)消防电源:储配站应采用双电源或单电源双回路供电,以确保发生火灾时消防水泵和事故照明用电,若采用双电源或单电源双回路供电有困难时,应设置与消防水泵及事故照明功率相匹配的备用发电机,并应确保备用发电机随时发电和供电。DtB:|
(3)消防通道:储配站应有畅通的消防道路,储罐区应设消防车道或可供消防车通行且宽度不小于6米平坦的空地,还应设有两个独立的可通过消防车的安全出入口,消防车道的宽度不应小于3.5米,道路上设有管架等障碍物时,其净高不应低于4米,当储罐区总容量超过500立方米时,应在防火堤外设环形消防车道或在四周设宽度不小于6米且能供消防车通行的平坦空地,环形消防车道至少要有两处与其他道路相通,供消防车取水的天然水源及消防水池应设消防车道。h@:G
(4)消防器材:储配站生产区内灌装间、压缩机室、烃泵房、气瓶库等建筑及钢瓶装卸台,应按建筑面积每50平方米设1具8公斤手提式干粉式灭火器,或设相同数量的“1211”灭火器,储罐区内每个储气罐应设2具50公斤以上手推式干粉灭火器和2具8公斤手提式干粉灭火器,储罐区消防器材应布置在防火堤外,并且每组储罐应分两处布置,每处应有8公斤手提式和50公斤手推式干粉灭火器,消防器材应放置在容易发现和便于取用的地点,露天放置消防器材的地点应修建消防器材亭,使消防器材得到保护,以免风吹、雨淋、日晒使消防器材性能损坏,影响灭火工作,仪表间、配电室应按建筑面积每50平方米设置1具5~7公斤二氧化碳灭火器或3公斤1211灭火器,储配站应对站内消防器材定期检查维修,保证灭火使用。#Y25.
(5)专职消防队:远离城市和公安消防中队的大、中型液化石油气储配站,应坚持自防自救的原则,设置专职消防队,并根据需要配置消防车辆和其他消防技术装备。,r7
6.通讯、检测设备和报警装置=
(1)为了操作和安全监护方便,大、中型液化石油气储配站的储罐应设置自动检测二次仪表及压力液位安全报警装置。通过变送装置将讯号传递到仪表间进行安全监控,当储罐压力、液位达到安全极限值时自动报警,提示操作人员进行安全处置。|4bqM
(2)储罐区、灌瓶间、压缩机室、烃泵房等散发液化石油气气体的甲类火灾危险场所应设置液化石油气气体自动检漏报警装置,当场所内泄漏液化石油气气体并达到安全极限浓度时自动报警,提示操作人员采取安全措施,液化石油气气体比空气重,容易沿地面扩散或积聚,因此,自动检漏报警装置不宜安装过高。9
(3)为了确保防火安全检测的科学性,储配站应配备一定数量便于携带、符合防爆要求的液化石油气浓度、静电等安全检测仪表和设备。GD3o
(4)大中型液化石油气储配站设置2部以上直通外线电话,并在站内设置总机。灌装间、压缩机室、烃泵房、仪表间等场所应设置分机,火灾爆炸危险场所应采用防爆型分机,以便站内工作联络和发生事故及时报警。_(L
(5)储配站内至少应设置1台高音报警器,在发生重大泄漏,着火、爆炸事故以后能及时地向周围的群众报警,以便根据需要及早采取熄火、疏散等安全措施。gs
7.严格管理z:nO
液化石油气储配站应牢固树立安全第一的思想,对生产安全工作实行严格管理,把防火安全工作当作头等大事抓紧抓好,其防火安全工作主要应做到以下几点:\uB
(1)防火安全组织落实。要培养防火安全工作骨干队伍,在站内班组建立健全防火安全组织,形成防火安全网络,使防火安全工作处处有人管。R{
(2)建立健全各项规章制度和安全操作规程,储配站要建立健全门卫、值班、消防、安全检查等项防火安全制度和各岗位安全操作规程,使防火安全工作有章可循。P8BFU\
(3)落实安全责任制。储配站应贯彻“谁主管,谁负责”的原则,站长对防火安全工作全面负责,并设专人具体负责,同时,还须建立从站长到各班组长以及各生产岗位的防火安全责任制,落实各级、各岗位防火安全责任,使防火安全工作逐级有人负责,处处有人负责。HHcB?k
(4)落实防火安全教育,站内各岗位工作人员上岗前应进行生产和防火安全技术培训,学习安全操作规程和各项规章制度,学习消防安全知识。储配站应坚持定期对管理、操作人员进行安全技术培训和防火安全教育,不断提高职工防火安全意识和按章操作、遵守各项规章制度的自觉性,做到警钟常鸣,长治久安。g
(5)加强安全监督检查。储配站应设置安全技术部门和专职防火安全监督员,加强防火安全监督检查工作,坚持严格管理,重奖重罚,及时发现和消除事故隐患,坚决纠正玩忽职守、违章操作等行为,对于违反安全操作规程和防火安全制度的从重处罚,对于造成严重后果并构成犯罪的由司法机关追究刑事责任,同时,对于在安全生产和防火工作中做出显著成绩的班组和个人给予奖励

第五节供应站防火'
液化石油气储配站或一些为职工供应液化石油气的单位,在用户比较集中的地区所设置的储存、销售液化石油气的场所称为液化石油气供应站,液化石油气供应站一般由气瓶库区和管理区两部分组成,主要包括气瓶库、办公室、值班室和汽车库等建筑和设施。建设液化石油气供应站的原则是安全第一,方便用户,保障供气。`z]oZ8
一、火灾危险性g=F$.
液化石油气钢瓶库属甲类火灾危险物品库房和1区爆炸性危险场所,是供应站的主要火灾危险部位。钢瓶、角阀年久失修泄漏气体和违章排放钢瓶内残液是液化石油气供应站泄漏气体的主要原因,违反规定在站内吸烟、设置火炉是供应站液化石油气火灾爆炸事故的主要火源。7=_$}A
二、防火安全措施|m~GZ%
(1)液化石油气供应站一般设在居民区内,其四周应设置非燃烧体的实体围墙,供应的户数不得超过1000户,气瓶库应布置在站内下风向或侧风向。/O@Ky
(2)供应站的气瓶库应采用一、二级耐火级的单层建筑,其地基应高于周围,便于液化石油气体扩散,库顶应使用重量轻、耐火和隔热的材料建制,符合防火、防爆要求。库内地面应采用电阻率为106~108欧*厘米的不发火材料建造,使其能导除静电、磨擦不发火,库内照明、排风等电气设备应符合1区爆炸危险场所的防爆要求。Lv
(3)供应站气瓶库可与办公室、值班室等布置在同一建筑内,也可分开布置,当布置在同一建筑内时,相邻之间的隔墙应为防火墙,防火墙不得开设孔洞、门窗,气瓶库与办公室、值班室等分开布置时,应用实体围墙把气瓶库与管理区隔开,气瓶库与明火或散发火花地点的防火间距不得小于30米。气瓶库储气总量不超过10立方米,与建筑物的防火间距(管理室除外)不应小于10米,气瓶库与主要道路的间距不应小于10米,与次要道路不应小于5米,距重要公共建筑不应小于25米。0h
(4)供应站气瓶库液化石油气总储量不宜超过10立方米,实际储量一般不应大于最大日销售量,库内实瓶、空瓶应分开码放,并留通道和间距,容重为15公斤或15公斤以上的实瓶和15公斤以上的空瓶应在库内单层码放,容重为15公斤的空瓶和15公斤以下的空瓶,不应超过二层码放,充装超重、泄漏气体的钢瓶要妥善处置,不得入库存放。气瓶库内禁止存放其他可燃、易燃物品。1wFoT
(5)站内严禁排放钢瓶内液化石油气残液和气体,发生漏气应认真查找漏气钢瓶和漏气原因,及时堵漏,妥善处置。Pj~LP
(6)供应站门口及库房等部位应设置醒目的“严禁烟火”标志。站内禁止设置蜂窝煤炉,液化石油气炉等明火炉具烧水、烧饭和取暖。进入气瓶库工和的人员应穿防静电服和防静电鞋,不得将火柴、打火机等火种带入库内,换气用户不得进入库内,装卸、搬运钢瓶应轻拿轻放,严防磨擦、碰撞产生火花。大中型气瓶库应根据需要设置避雷设施。)
(7)液化石油气供应站应设置直通外线电话,确保发生火灾事故时能及时报警,气瓶库应按建筑面积每50平方米设置1具8公斤干粉灭火器或3公斤1211灭火器,并配置适当数量的50公斤干粉推车,但整个库房设置8公斤干粉灭火器或3公斤1211灭火器的数量不得少于2具,气瓶库距消火栓150米以上时,应设置消火栓,并须保证消火栓具有足够的水量和水柱。^9/h
(8)供应站应设置门卫和进行夜间值班,节假日应加强值班工作,建立健全门卫安全、防火安全管理和气瓶库防火安全制度,落实防火安全责任和各项消防安全措施,并应加强监督检查,及时消除火灾隐患。j
(9)供应站应定期组织管理人员、操作人员学习液化石油气安全知识和消防安全知识,做好防火安全教育工作,不断强化防火安全意识。)-eT_.
(10)供应站应做好用户防火安全管理工作,经常向用户宣传安全用气和防火知识,定期检查用户的安全用气情况,做好用气设备及钢瓶的维修、检验工作,确保用户安全用气。^
第五节 用户防火.#@
随着我国石油资源的大量开发和石油化学工业的迅速发展,液化石油气的产量不断增长,城市液化石油气事业也得到很大的发展,越来越多的家庭和单位用上了液化石油气,液化石油气是生产、生活的优质燃料,每公斤液化石油气可顶7~8公斤煤炭使用,且燃烧后不产生烟尘和灰渣。这对节约能源、改善环境、方便生活、促进生产、建设现代化城市起着重要的作用,但由于液化石油气是一种易燃、易爆物质,若管理使用不当,就极易造成火灾和爆炸事故,使国家和人民生命财产遭受严重损失,因此,各用户必须掌握液化石油气的防火安全知识,认真做好防火安全工作。A
一、用户发生火灾和爆炸事故的原因reU"
常见的用户液化石油气发生火灾和爆炸事故的原因,归纳起来,主要有以下几个方面:~!)
1.乱倒残液.[]0
钢瓶里的液化石油气用到最后,瓶底会剩一些残液,这种残液的成分主要是戊烷,其闪点小于负40摄氏度,沸点约为27.9—36.1摄氏度,气体比重为空气的2.7倍,着火(爆炸)浓度极限为1.4%—8.0%,自燃点为309摄氏度,最小点火能量为0.51毫焦耳,是一种易燃、易爆物质,当残液从钢瓶中倒出失去压力后,在空气中挥发扩散,一遇火星就会造成火灾和爆炸事故。'(!Z
2.钢瓶爆裂hO;s
引起钢瓶爆裂的原因主要有三种:一是钢瓶超量灌装;二是钢瓶受高温作用,如用火烤、开水烫、太阳曝晒钢瓶等;三是钢瓶质量不合格,如焊接质量不好,或使用过久钢瓶受腐蚀等,其中因超量灌装造成钢瓶爆裂的事故最多。"elV6)
3.设备漏气77_>Xd
液化石油气钢瓶的角阀失灵,减压阀出现故障,输气胶管老化、灶具的转芯门密封不严,以及各部件之间连接不紧密,极易出现漏气现象,造成的火灾和爆炸事故很多。B
4.违反操作规程\jCEqq
因为用户不懂得正确的操作方法,或者在使用的过程中疏忽大意,也引起了不少火灾和爆炸事故。'$u
此外,不懂事的小孩随便玩弄钢瓶角阀和灶具开关,也是造成漏气,引起火灾和爆炸事故的一个重要原因。l<o
二、家庭用户防火xw-]
1.安装使用家用液化石油气设备应注意的防火安全事项a_'n-N
根据用户发生液化石油气火灾和爆炸事故的原因,以及家用液化石油气设备的构造性能,用户在安装使用液化石油气设备时,应注意下列防火安全事项:J'
(1)使用液化石油气应有专用的厨房,厨房面积要能满足合理安放液化石油气设备,高度不应低于2.2米,地面应略高于室外地面,并要有通向室外的窗户,液化石油气设备不能与煤火炉同室使用,也不能放在公共走廊和楼梯口处使用,更不允许放在地下室使用。Ky|s*2
(2)要安全放置液化石油气设备,钢瓶应放置在干燥并便于操作的地点,上面不要放置杂物,与灶具应保持1米以上的安全距离,钢瓶必须直立放置,绝不允许卧放或倒放,钢瓶应远离热源,环境温度不应高于45摄氏度,禁止用火烤、开水烫或让太阳曝晒钢瓶,灶具应摆放平稳,并应避开风口,连接钢瓶与灶具的输气胶管应沿墙处于自然下垂状态,不要横穿地面,也不要使之绞拧、挤压或绕来绕去。KF-
(3)要正确连接液化石油气设备。减压阀与钢瓶角阀是以反扣(逆时针方向)连接的,上减压阀时应先检查进气口上的密封胶圈是否完好,然后将装有合格密封胶圈的进气口对准角阀喷嘴,用手按逆时针方向旋紧手轮即可,上手轮时不能用力过大,更不能用搬手等工具上手轮,那样做易使密封胶圈变形损坏,下次再使用时就可能出现 漏气,胶管与减压阀出气口之间都要连接紧密,接头丝纹部分应完全插入胶管内,然后用铁丝拧紧或用管夹夹紧,但不要用钳子使劲绞拧,防止勒裂胶管而漏气。{
(4)要会检查、处理漏气。安装连接好液化石油气设备后,不要急于点火使用,要先检查各个连接部位和钢瓶、角阀,灶具转芯门等处是否漏气,检查漏气应用肥皂水涂抹,禁止用明火试漏,先在角阀关闭的情况下检查角阀,然后按逆时针方向拧开角阀开关,逐个检查其他部位,如有漏气就要及时进行处理。钢瓶、角阀、减压阀漏气,应送供应站更换,用户不可自行拆修,减压阀密封圈变形或胶管老化漏气,应买新的换上,不允许用其他东西代用或凑合使用。灶具转芯门漏气,可自行拆下涂抹黄油或送供应站修理,待漏气现象完全排除后,方可点火使用。O3g}\
此外,平时如果在厨房里闻到浓重的液化石油气气味(类似滴滴涕气味),应立即打开门窗通风,用笤帚、扇子将泄漏气体向室外驱散,然后按照上述方法检查处理,在泄漏气体未驱散掉和漏气现象未排除前,千万不要动用明火或开、关电器设备。M
(5)掌握正确的操作使用方法。正确的点火方法是“火等气”。使用过程中要勤加照看,防止汤水沸溢或吹风使火焰熄灭,造成气体大量流出,用完火后,应先关角阀后关灶具开关,关角阀要按顺时针方向拧紧,但不可使劲拧,以防将角阀拧坏,造成高压气体喷出。s
(6)钢瓶里的气体用完后要先关闭角阀,然后卸下减压阀,防止瓶内余气跑出和空气进入,严禁用户私自倾倒钢瓶里的残液,它应由灌装站回收。>I
(7)严禁使用超量灌装的钢瓶,严禁在家里储存备用实瓶。9
(8)用户应自备一些干粉灭火剂或配备家用小型干粉灭火器,以防万一。1z
(9)用户必须掌握液化石油气安全使用知识和消防安全措施,未掌握的不能使用,更不能让小孩或行动不便的人使用。-6lNx
(10)供气单位对所属用户的防火安全工作要有专人负责,经常向用户宣传安全使用知识和消防安全知识,落实各项防火安全措施,及时消除事故隐患,确保用户用气安全。,n[;
2.家用液化石油气设备发生火灾后的扑救方法d}Lx
一般说来,只要严格遵守液化石油气的安全使用方法和安全管理规定,是不会发生火灾和爆炸事故的,但是,在实际生活中,往往有一些用户疏忽大意或违章操作使用,以至酿成火灾或爆炸事故。,7
那么,用户万一发生液化石油气火灾事故该怎么办呢?`p8
首先,着火后不要惊慌失措,而要沉着镇静,关闭气源是灭火的关键。若是减压阀、胶管、转芯门等处漏气着火,可直接迅速关闭钢瓶角阀;若是钢瓶角阀喷嘴处漏气着火,此时可用湿毛巾等物护住手去关闭角阀,只要气源一断,火焰就会熄灭。E1szY<
角阀喷嘴处漏气着火时,由于是高压气体喷出燃烧,往往带有啸叫声,有的人害怕钢瓶马上爆炸,不敢去关角阀,其实这种担心是没有必要的,只要钢瓶直立放置,钢瓶内的液化石油气液相在下部,气相在上部,气体只在钢瓶喷嘴处燃烧,火焰不会直接烧到瓶体,钢瓶的温度不会很快升高再加上往外喷气泄压,钢瓶内的压力就不会急骤增大到钢瓶的爆破压力,因此钢瓶是不会爆炸的,此时,只要沉着镇静,迅速去关闭角阀,火就会熄灭,反之如果惊慌失措,将钢瓶碰倒,液体就会从喷嘴流出,火焰就会将钢瓶包围,很快就会导致钢瓶爆炸。rX:^l
若角阀失灵不能关闭,建议一边用水冷却钢瓶,一边用干粉灭火剂或干粉灭火器将火熄灭,再用湿毛巾等物强行堵住漏气处,将钢瓶挪到室外空旷处直立放稳,并杜绝周围一切火源,立即叫人通知供应站来处理。Zwd
在采取上述措施灭火的同时,要叫人迅速向消防队报火警。>JZB<\
三、单位用户防火=e:[
除居民家庭普遍使用瓶装液化石油气设备外,目前已有不少工矿企业和公共事业单位,如旅馆、饭店等,也用上了液化石油气设备,单位使用液化石油气,有的是采用管道供应的方式(有些居民楼区也采用这种方式),有的是采用瓶装供应的方式,使用管道供气的方法一般是:把贮罐里的液化石油气输送到气化器 强制气化成气态,然后通过调压器和管道送到用气地点,有的是把液化石油气气化后与空气混合成混合气体,再通过管道输送到用气地点,单位使用液化石油气除遵守上述家庭用户的有关防火安全规定外,还应遵守下列防火安全规定:NQL/%:
(1)位于居民内区的气体站或混气站,其周围应设置高度不低于2米的非燃烧实体围墙,带有明火的气化装置应设置在室内,并应用防火墙与相邻的房间隔开,贮罐与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30米;贮罐与所属泵房的距离不应小于15米;贮罐与一般民用建筑、重要的公共建筑或道路之间的防火间距,应符合国家消防技术规范要求。L{wDGC
(2)工业企业生产用气贮罐的总容积不大于10米时,可设置在专用的单独建筑物内,其贮罐之间以及贮罐与墙之间的间距,均不应小于贮罐的半径,并不得小于1米,其外墙与相邻厂房的室外设备外壁之间的防火间距,不宜小于10米,其外墙与相邻厂房外墙之间的防火间距,应遵守以下规定:若相邻厂房的耐火等级为一、二级,则防火间距为12米;若相邻厂房的耐火等级为三级,其防火间距为14米,若相邻厂房的耐火等级为四级,则其防火间距为16米。2&g"q
(3)气瓶库四周宜设置非燃烧体的实体围墙,气瓶库的总储不超过10米3时,与建筑物的防火间距不应小于10米;超过10米3时,不应小于15米,气瓶库与主要道路的间距不应小于25米,当气瓶库与管理室布置在同一建筑物内时,两者之间的隔墙应为防火墙,防火墙上不得开设门窗洞口。1
(4)管道应采用无缝钢管,当局部采用耐油橡胶管时,其允许压力不应小于管道设计压力的4倍,管道上应设紧急切断阀,所有管道不应采取管沟方式敷设,应采取地上敷设方式,管道不应与高温蒸气管道并设,引入管道不得敷设在卧室、浴室、地下室、易燃易爆物品的库房、有腐蚀性介质的房间、配电间、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方,室内管道应为明设,引入管的阀门一般设置在室内,对重要用户尚应在室外另设置阀门,用户计量装置宜在单独房间内:严禁安装在卧室、浴室、危险品和易燃物品堆存处,以及与上述情况类似的地方。?
(5)蒸发器内液化石油气侧的设计压力,应按贮罐设计压力和45摄氏度时的液化石油气饱和蒸气压力两者中较大值确定,液化石油气的蒸发温度不应高于45摄氏度,蒸发器的液化石油气侧必须设置安全阀,还必须设置温度、压力等检测仪表。蒸发器的液化石油气出口应设置气液分离器,配制低压的液化石油气空气混合气时,宜选用引射式混气设备,并应设置参与混合的任一气体突然中断时的混气系统自动切断阀;混气设备的出口应设置止回阀。,<{
(6)液化石油气贮罐上的安全阀、液位计、流量计、温度计、压力表等附件和冷却水喷淋设施必须齐全。贮罐与管道等设备要有良好的导除静电设施,贮罐区要安装可靠的避雷装置,其接地电阻不得大于10欧,气化站或混气站,贮罐专用建筑,气瓶库的电气设备要符合防爆要求;气化站或混气站内要设置消火栓;贮罐专用建筑和气瓶库要设置室外消火栓,还要在气化站或混气站、贮罐专用建筑、气瓶库以及用气操作间等处设置足够数量的干粉或1211灭火器,并根据需要安装自动报警和自动灭火设备,在气化站或混气站、贮罐和气瓶库区要划定禁火区域,设置禁火标志,禁绝一切火源。(ILl)r
(7)必须对液化石油气容器定期进行全面检验,钢瓶的全面检验每4年进行一次,使用超过12年的每3年检验一次;使用超过20年的每年检验一次。贮罐6年全面检验1次,汽车槽车每5年全面检验一次,但新槽车在投入使用后的第二年必须进行首次全面检验,全面检验时,其气密性检验压力为容器的设计压力,水压检验压力为容器设计压力的1.5倍,此外,平时如果发现容器有严重腐蚀、损坏应提前进行检验。经检验不能保证安全使用的容器,应予报废。报废的容器由检验部门统一销毁。FRWD
(8)各用户单位必须建立健全消防安全组织和各项防火安全制度,配备专职防火、安技人员,落实防火安全责任。要加强对管理和操作使用人员的安全教育和技术培训,要经常进行安全检查,及时消除火灾隐患,以确保安全。

第一章        变配电装置的火灾及预防DZ
电是能源的形式之一,它是现代文明的基础,是衡量一个国家现代化程度的标志,也是决定其发展速度的重要因素。随着我国经济建设的发展,生产和生活用电大幅度增加,与工业生产和人民生活更加密不可分。同时,电作为一种潜在的点火源,也悄悄进入了生产和生活的各个方面,走进千家万户。电气火灾作为一种灾害,在城乡经济日益繁荣的形势下,给国家财产和人民的生命安全造成的损失也与日俱增。据消防部门统计,1997、1998、1999三年中电气火灾在安阳市火灾总数中所占比例分别为30.9%、35.0%和25.6%,从火灾原因排位来看,电气火灾长期占第一位和第二位。从全国来看,1980年电气火灾所占比例为7.28%,1994年上升到43.4%,从火灾原因排位来看,除明火源引起的火灾外,电气火灾占第二位。如发生于1994年12月8日16时20分的新疆维吾尔自治区克拉玛依市友谊馆火灾,因舞台上方照明灯具烤燃幕布,最终蔓延成灾。发生火灾时,馆内8个疏散门,仅开1个,造成参加文艺汇演的教师、干部、中小学生等323人死亡,130人受伤,直接经济损失100万元。电气火灾在政治和经济上造成的影响和损失有时极为惨重,教训也是深刻的。因此,控制电气火灾的发生,是消防工作一项经常性的重要内容,对减少火灾损失起着举足轻重的作用。电气防火对于维护正常的生产和生活秩序,提高生产率,保障社会主义现代化建设的顺利进行具有重要意义。第一章 变配电装置的火灾及预防第一节 变压器的火灾危险性及预防措施变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电能的设备。它内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如1000千瓦的变压器大约用木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:(一)绝缘损坏1.线圈绝缘老化当变压器长期过载,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匝间短路、相间短路或对地短路,引起变压器燃烧爆炸。因此,变压器在安装运行前,应进行绝缘强度的测试,运行过程中不允许过载。2.油质不佳,油量过少变压器绝缘油在储存、运输或运行维护中不慎而使水分、杂质或其他油污等混入油中后,会使绝缘强度大幅度降低。当其绝缘强度降低到一定值时就会发生短路。因此放置时间较长的绝缘油在投入运行前,必须进行化验,如水分、杂质、粘度、击穿强度、介质损失角、介电常数等项。运行中,也应定期化验油质。发现问题,应及时采取相应的措施。3.铁芯绝缘老化损坏硅钢片之间绝缘老化,或者夹紧铁芯的螺栓套管损坏,使铁芯产生很大的涡流,引起发热而使温度升高,也将加速绝缘的老化。变压器铁芯应定期测试其绝缘强度(测试方法和要求与线圈相同),发现绝缘强度低于标准时,要及时更换螺栓套管或对铁芯进行绝缘处理。4.检修不慎,破坏绝缘在吊芯检修时,常常由于不慎将线圈的绝缘和瓷套管损坏。瓷套管损坏后,如继续运行,轻则闪络,重则短路。因此,检修时应特别谨慎,不要损坏绝缘。检修结束之后,应有专人清点工具(以防遗漏在油箱中造成事故),检查各部件、测试绝缘等,确认完整无损,安全可靠才能投入运行。此外在检修时更要注意引线的安全距离,防止由于距离不够而在运行中发生闪络,造成事故。(二)导线接触不良线圈内部的接头、线圈之间的连接点和引至高、低压瓷套管的接点及分接开关上各接点,如接触不良会产生局部过热,破坏线圈绝缘,发生短路或断路。此时所产生高温的电弧,同样会使绝缘油迅速分解,产生大量气体,使压力骤增,破坏力极大,后果也十分严重。导线接触不良有以 下原因:1. 螺栓松动。2.焊接不牢。3.分接开关接点损坏。针对上述原因,应采取如下措施:1.在变压器停运检修时,应加以检查,对接触不良的螺栓都必须紧固。对不能停运的变压器,必须进行外部接点检查。2.检修时在焊接前必须将焊接面清洗干净,焊接后认真检查焊点质量,以防运行时焊点脱落引起事故。3.应将开关转换到位,逐个紧固螺栓,确信一切正确无误时,才允许投入运行。(三)负载短路当变压器负载发生短路时,变压器将承受相当大的短路电流,如保护系统失灵或整定值过大,就有可能烧毁变压器,这样的事故在供电系统中并不罕见。为此变压器必须安装短路保护。中、小型变压器(特别是农村用变压器),一般在高压侧设跌落式熔断器,熔体的选择应能保证在变压器内部或套管处发生短路事故时即被熔断;低压侧用低压熔断器保护,熔体也应能保证在各引出回路发生短路或过载时被熔断。此外,变压器高压侧还可通过过电流继电器来进行短路保护和过载保护。根据变压器运行情况、容量大小、电压等级还应有气体保护、差动保护、方向保护、温度保护、低电压保护、过电压保护等设施。(四)接地不良油浸电力变压器的二次侧(380/220伏)中性点都要接地。当三相负载不平衡时,零线上就会出现电流。如这一电流过大而接地点接触电阻又较大时,接地点就会出现高温,引燃可燃物。为此,应经常检查接地线、点是否连接完整紧固,并应定期测试接地电阻。此外,在运行中还应注意变压器的声音,随时监视温升的变化,检视油位和油色,发现异常,应及时采取措施,确保安全。 (五)雷击过电压油浸电力变压器的电流,大多由架空线引来,很易遭到雷击产生的过电压的侵袭,击穿变压器的绝缘,甚至烧毁变压器,引起火灾,所以必须采取相应的防雷措施。 第二节 油断路器的火灾危险性及预防措施 油断路器是用来切断和接通电源,并在短路时能迅速可靠地切断电流的 一种高压开关设备。多油断路器都要充油,其作用是灭弧、散热和绝缘。它的危险性不仅是在发生故障时可能引起爆炸,而且爆炸后由于油断路器内的高温油发生喷溅,形成大面积的燃烧,引起相间短路或对地短路,破坏电力系统的正常运行,使事故扩大,甚至造成严重的人身伤亡事故。油断路器的爆炸燃烧原因有以下几个方面:(1)油面过低 油断路器触点至油面的油层过薄,油受电弧作用而分解的可燃气体冷却不良,这部分可燃气体进入顶盖下面的空间而与空气混合,形成爆炸性气体,在自身的高温下就有可能爆炸燃烧。(2)油箱内的油面过高 析出的气体在油箱内得不到空间缓冲,形成过高的压力,也可能引起油箱爆炸起火。(3)油的绝缘强度劣化 杂质或水分过多,引起油断路器内部闪络。(4)操作机构调整不当 部件失灵,会使操作时动作缓慢或合闸后接触不良。当电弧不能及时被切断和熄灭时,在油箱内产生过多的可燃气体,便可能引起爆炸和燃烧。(5)遮断容量小 油开关的遮断容量对输配电系统来说是个很重要的参数。当遮断容量小于系统的短路容量时,断路器无能力切断系统强大的短路电流,致使断路器燃烧爆炸,造成输配电系统的重大事故。(6)其他 油断路器的进、出线都通过绝缘套管,当绝缘套管与油箱盖、油箱盖与油箱体密封不严时,油箱进水受潮,或油箱不洁,绝缘套管有机械损伤都可造成对地短路引起爆炸或火灾事故。因此,断路器在安装前应严格检查,是否符合制造厂的技术要求。断路器的遮断容量必须大于装设该断路器回路的短路容量。检修时,应进行操作试验,保证机件灵活可靠,并且调整好三相动作的同期性。断路器与电气回路的连接要紧密,并可用试温蜡片观察温度,触头损坏应调换。检修完毕应进行绝缘测试,并有专人负责清点工具,以防工具掉入油箱内发生事故。投入运行前,还应检查绝缘套管和油箱盖的密封性能,以防油箱进水受潮,造成断路器爆炸燃烧。断路器切断严重短路故障后,即应进行检查触点损坏情况和油质情况。在运行时应经常检查油面高度,油面必须严格控制在油位指示器范围之内。发现异常,如漏油、渗油、有不正常声音等时,应采取措施,必要时须立即降低负载或停电检修。当故障跳闸重复合闸不良,而且电流变化很大,断路器喷油有瓦斯气味时,必须停止运行,严禁强行送电,以免发生爆炸。e|

线圈内部的接头、线圈之间的连接点和引至高、低压瓷套管的接点及分接开关上各接点,如接触不良会产生局部过热,破坏线圈绝缘,发生短路或断路。此时所产生高温的电弧,同样会使绝缘油迅速分解,产生大量气体,使压力骤增,破坏力极大,后果也十分严重。b*{b>K
导线接触不良有以 下原因:Ey
1. 螺栓松动。2.焊接不牢。3.分接开关接点损坏。O
针对上述原因,应采取如下措施:E[vRI
1.在变压器停运检修时,应加以检查,对接触不良的螺栓都必须紧固。对不能停运的变压器,必须进行外部接点检查。97
2.检修时在焊接前必须将焊接面清洗干净,焊接后认真检查焊点质量,以防运行时焊点脱落引起事故。oAJ
3.应将开关转换到位,逐个紧固螺栓,确信一切正确无误时,才允许投入运行。U?n(4
(三)负载短路@P
当变压器负载发生短路时,变压器将承受相当大的短路电流,如保护系统失灵或整定值过大,就有可能烧毁变压器,这样的事故在供电系统中并不罕见。:r
油浸电力变压器的二次侧(380/220伏)中性点都要接地。油浸电力变压器的电流,大多由架空线引来,很易遭到雷击产生的过电压的侵袭,击穿变压器的绝缘,甚至烧毁变压器,引起火灾,所以必须采取相应的防雷措施。 E
第二节 油断路器的火灾危险性及预防措施 k*{-
油断路器是用来切断和接通电源,并在短路时能迅速可靠地切断电流的 一种高压开关设备。多油断路器都要充油,其作用是灭弧、散热和绝缘。它的危险性不仅是在发生故障时可能引起爆炸,而且爆炸后由于油断路器内的高温油发生喷溅,形成大面积的燃烧,引起相间短路或对地短路,破坏电力系统的正常运行,使事故扩大,甚至造成严重的人身伤亡事故。油断路器的爆炸燃烧原因有以下几个方面:Q_f
(1)油面过低 油断路器触点至油面的油层过薄,油受电弧作用而分解的可燃气体冷却不良,这部分可燃气体进入顶盖下面的空间而与空气混合,形成爆炸性气体,在自身的高温下就有可能爆炸燃烧。P
第二章 电气线路的火灾及预防D}Q
线路由于架设不正确或安装和使用时违反安全规程,随时有可能形成短路、导线过负荷或局部接触电阻过大,以致产生电火花或高温,造成线路火灾。 第一节 电气线路的火灾原因及预防措施电气线路发生火灾,主要是由于线路的短路、过载或接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,从而造成火灾。一、短路(一)定义:电气线路中的导线由于各种原因造成相线与相线,相线与零线(地线)的连接,在回路中引起电流的瞬间骤然增大的现象叫短路。根据欧姆定律,短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大。因此, 线路短路时在极短的时间内会发出很大的热量,这个热量不仅能使绝缘层燃烧,而且能使金属熔化,引起邻近的易燃、可燃物质燃烧,从而造成火灾。(二)短路的形式相线之间相接叫相间短路;相线与零线(地线)相接叫直接接地短路;相线与接地导体相接叫间接接地短路。(三)电气线路发生短路的主要原因有:1.使用绝缘电线、电缆时,没有按具体环境选用,使绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用,失去了绝缘能力。2.线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露。3.电源过电压,使电线绝缘被击穿。4.安装、修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。5.裸电线安装太低,金属物不慎碰在电线上;线路上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。6.架空线路电线间距太小,档距过大,电线松弛,有可能发生两线相碰;架空电线与建筑物、树木距离太近,使电线与建筑物或树木接触。7.电线机械强度不够,导致电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。8.不按规定要求私拉乱接,管理不善,维护不当造成短路。9.高压架空线路的绝缘子耐压程度过低,引起线路的对地短路。(四)防止短路的措施1.按照环境特点安装导线,应考虑潮湿、化学腐蚀、高温场所和额定电压的要求。2.导线与导线、墙壁、顶棚、金属构件之间,以及固定导线的绝缘子、瓷瓶之间,应有一定的距离。 3.距地面2m以及穿过楼板和墙壁的导线,均应有保护绝缘的措施,以防损伤。4.绝缘导线切忌用 铁丝捆扎和铁钉搭挂。5.定期对绝缘电阻进行测定。6.安装线路应为持证电工安装。7.安装相应的保险器或自动开关。二、过载(超负荷)(一)定义:电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量,称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值,就叫导线过载。电线过载,一般在不考虑电压降的情况下,以温升为标准。一般导线的最高允许工作温度为65度。当过载时,导线的温度超过这个温度值, 会使绝缘加速老化,甚至损坏,引起短路火灾事故。(二)发生过载的主要原因有:1.导线截面积选择不当,实际负载超过了导线的安全载流量。2.在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了配电线路的负载能力。(三)防止过载的措施1.合理选用导线截面。2.切忌乱拉电线和过多的接入负载。3.定期检查线路负载与设备增减情况。4.安装相应的保险或自动开关。三、接触电阻过大(一)定义:导体连接时,在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好,则接触电阻小;连接不牢或其他原因,使接头接触不良,则会导致局部接触电阻过大,产生高温,使金属变色甚至熔化,引起绝缘材料中可燃物燃烧。(二)发生接触电阻过大的主要原因有:1.安装质量差,造成导线与导线、导线与电气设备连接点连接不牢。2.导线的连接处沾有杂质,如氧化层、泥土、油污等。3.连接点由于长期震动或冷热变化,使接头松动。4.铜铝混接时,由于接头处理不当,在电腐蚀作用下接触电阻会很快增大。大家知道,线路接通电源之后,电流通过电线、接头和设备就会发热,这是正常现象。接头做得好,接触电阻不大,连接点的发热量就小,可以保持正常温度。如果接头接得不好,接触电阻就会增大,同时产生的热量也就多。在一定电流下,电阻越大发热量就越多。因此,有较大接触电阻的线段就会强烈发热,使温度急剧升高引起导线绝缘层的燃烧,以致引起附近电线上的粉尘、纤维等物质燃烧起来,若处理不当就会引起火灾。如棉纺厂的电动机振动时,就有可能使接头松动,产生接触电阻过大,因局部温度升高引燃棉尘或飞絮发生火灾。(三)防止接触电阻过大的措施:1.应尽量减少不必要的接头,对于必不可少的接头,必须紧密结合,牢固可靠。2.铜芯导线采用绞接时,应尽量再进行锡焊处理,一般应采用焊接和压接。3.铜铝相接应采用铜铝接头,并用压接法连接。4.经常进行检查测试,发现问题,及时处理。为了防止或减少配电线路事故的发生,必须按照电气安全技术规程进行设计,安装使用时要严格遵守岗位责任制和安全操作规程,加强维护管理,及时消除隐患,保障用电安全。第二节 特殊场所电气线路的 防火要求一、特别潮湿房屋特别潮湿房屋是指浴室、厨房、洗衣房,以及散发出水蒸汽的地方。绝缘导线受潮会使绝缘性能降低,甚至损坏,发生短路。其主要原因是:(1)导线规格、型号选择不当;(2)导线敷设方式不合理等。该场所电气线路敷设应符合下列要求:(一)线路敷设应尽量采用绝缘导线穿PVC防火硬塑料管或钢管进行敷设。钢管必须经过防锈处理,管口应采取相应的防水处理。也可以采用瓷瓶明线敷设。还可以采用有保护层的绝缘导线,如铅皮线、塑料护套线明设。(二)注意事项 导线的绝缘耐压强度,必须符合线电压要求,穿管时则不应低于500伏。(三)检查维护 电气线路必须经常注意停电检查,测试绝缘电阻,清除电线表面的积灰。尤其是在霉雨季节前,必须进行清扫工作。二、高温房屋高温房屋是指热处理工房、烘房、高温老化室等处。由于周围的环境温度较高,使导线的安全载流量大大降低,易引起导线过载。同时,电线的热量不易散发,绝缘容易老化损坏。因此,在高温房屋配线时,还应考虑周围环境的温度,符合以下要求:(一)线路敷设 在按照安全载流量确定导线截面以后还必须根据全年最高的实际环境温度进行校正。敷设时尽可能远离加热炉等加温区。连接加热器的导线,宜采用铜芯玻璃编织橡皮线,并在电线外用石棉套或PVC防火硬塑料管保护。(二)注意事项 敷设在高温房屋的导线容易老化,因此必须定期检查测试导线的绝缘强度。三、多尘房屋多尘房屋一般是指纺织厂、水泥厂、面粉厂和铅笔厂等有大量粉尘飞扬的车间厂房。有导电粉末的,则危险性更大。金属粉末悬浮在空间,容易积聚在导线的表面,若导线绝缘损坏,使带电的线芯外露,电流就会通过这些粉末泄漏,造成对地短路或相间短路,引起燃烧。(一)线路敷设 应采用电线穿管明敷或暗敷。电线管的端口,应灌沥青封闭,电气设备应采取防尘措施,灯头盒、挂线盒、灯头以及电动机的接线盒都应密封,并经常清除房屋的积尘。(二)注意事项 有火灾及爆炸危险尘埃环境的电器应安装防爆电器。四、有腐蚀性气体的房屋。有腐蚀性气体的房屋,是指有酸性、碱性等腐蚀气体的房屋,如电解室、电镀室等。酸碱类都是良好的导电介质,能腐蚀导线的绝缘,引起事故。(一)线路敷设 应用PVC防火硬塑料管内穿绝缘导线明、暗敷设,配用的管路附件均应为塑料材质。如采用钢管敷设,则应经过防腐处理。如电流量很大,采用铜、铝线明敷时,应用瓷瓶固定,并涂防腐蚀漆保护。(二)注意事项 腐蚀性气体能使用电设备接点表面氧化,造成接触电阻大,接点过热,严重时,能引燃附近的可燃物。因此,必须经常消除接点表面的氧化物,电镀槽上电极接点更应随时处理干净,保证接触良好。五、集会场所集会场所是指影院、剧场、体育馆、文化宫、俱乐部等处,这些场所大多设有舞台,舞台上可燃物很多,如布景、道具、幕布,如果电气线路发生短路、过载都能引燃这些可燃物。一旦发生火灾,人员众多,秩序混乱,疏散困难,往往造成重大事故。(一)影剧院1.线路敷设 应采用PVC防火硬塑料或钢管内穿绝缘电线明、暗敷设。舞台上一般都必须采用铜芯绝缘导线,对用于天幕灯、效果灯等移动灯具的引线则应采用坚韧的橡套电缆(软线)或塑料护套线。2.配线方式 应根据负载情况、分支回路配线,防止在同一支路 接入过多负载。3.注意事项(1)舞台上所有电气设备应在后台控制,其总容量应与线路 安全载流量相匹配,并设置熔断器保护。凡是外露的带电部分都必须有防护设施,插座也应有适当 的护罩和盖板(2)天幕灯与幕布之间 的距离不小于50cm,台前的面光灯也应设防护网。(3)演出时,严禁擅自增加容量,乱拉乱接。(二)露天球场1.线路敷设 应采用橡皮或塑料绝缘铜芯线敷设,其截面不应小于4mm2,敷设的要求与架空线相同。2.注意事项(1)悬挂灯具的钢丝绳应有足够的机构强度,钢丝绳中间应适当加装挡线瓷瓶。(2)灯具的离地高度不应低于6m,并加装防护罩。六、易燃建筑易燃建筑是指由芦苇、油毡、竹、木等可燃材料搭建的建筑物,这些建筑物容易漏雨、受潮,造成电气线路绝缘损坏,发生短路事故,甚至产生电火花,而引起火灾。因此,易燃建筑内一般不宜安装电气线路,如因需要必须安装时,则应采取以下防火安全措施:(一)线路敷设 在易燃建筑内,不应采取塑料线或橡皮线直接明敷,更不应紧贴顶棚敷设。而必须采用瓷瓶明线敷设,并应在屋架的下弦布线,线间距离不应小于60mm。电线截面的选择应严格根据实际负载计算,照明灯具、开关等的安装应符合电气安装规程的有关要求。(二)注意事项 导线穿过易燃材料时,必须穿钢管或瓷管保护,并按每管一线。控制开关、熔断器等均应安装在专用的配电箱内。七、临时用电线路临时用电线路,由于时间不长,人们往往对其重视不够,敷设简陋,元器件、材料不按条件选用,因而引起火灾的可能性很大。临时用电线路应在得到有关部门批准后才可装设。安装时应采用合格的器材。指定专人负责管理,在使用中应定期检查,按期拆除。(一)线路敷设 临时低压架空线可以采用裸导线和绝缘导线,但线间距离不得小于300mm,档距不宜超过30m,线路总长度不应超过500m。导线应用瓷瓶固定,不应将导线挂在树上,以免造成混线、断线等事故。引向电气设备的分支线,必须采用绝缘导线,中间不得有接头;在分支线路 终点杆上应装设横担、瓷瓶固定导线,不得乱拉乱绑。临时用电线路电源以及操作的地方应安装开关及插座且应用防雨箱保护。建筑内的临时用电线路 不应沿可燃物架设。容量较小时,可以用橡套电缆或有塑料护套的软绞线,长度不得超过100m,应用插头及插座。检修设备时,对电动机械设备的外壳应有良好的保护接地装置。临时用电线路,严禁采用“一地一线”制安装电气照明及其他用电设备。(二)注意事项 接电应停电进行。夜间或下班不用电时,应切断临时线路 电源。户外临时用电在使用中如遇到大风、暴雨等情况,有关电工应视具体情况暂时切断电源。等风雨过后,还应将线路重复检查一遍,确认一切正常后,方可通电使用。+

在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了配电线路的负载能力。v(|
(三)防止过载的措施i
1.合理选用导线截面。@$ni
2.切忌乱拉电线和过多的接入负载。41~Iy
3.定期检查线路负载与设备增减情况。&l
4.安装相应的保险或自动开关。H$
三、接触电阻过大4
(一)定义:导体连接时,在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好,则接触电阻小;连接不牢或其他原因,使接头接触不良,则会导致局部接触电阻过大,产生高温,使金属变色甚至熔化,引起绝缘材料中可燃物燃烧。Q[u/%1
(二)发生接触电阻过大的主要原因有:Yp
1.安装质量差,造成导线与导线、导线与电气设备连接点连接不牢。G.bmW
(三)防止接触电阻过大的措施:l<
1.应尽量减少不必要的接头,对于必不可少的接头,必须紧密结合,牢固可靠。R1
第二节 特殊场所电气线路的 防火要求o
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  ]U%$J
一、特别潮湿房屋{p<
特别潮湿房屋是指浴室、厨房、洗衣房,以及散发出水蒸汽的地方。QF|Fz
绝缘导线受潮会使绝缘性能降低,甚至损坏,发生短路。其主要原因是:(1)导线规格、型号选择不当;(2)导线敷设方式不合理等。vX O
该场所电气线路敷设应符合下列要求:h
(一)线路敷设应尽量采用绝缘导线穿PVC防火硬塑料管或钢管进行敷设。高温房屋是指热处理工房、烘房、高温老化室等处。由于周围的环境温度较高,使导线的安全载流量大大降低,易引起导线过载。同时,电线的热量不易散发,绝缘容易老化损坏。因此,在高温房屋配线时,还应考虑周围环境的温度,符合以下要求:1Pk
(一)线路敷设 在按照安全载流量确定导线截面以后还必须根据全年最高的实际环境温度进行校正。敷设时尽可能远离加热炉等加温区。连接加热器的导线,宜采用铜芯玻璃编织橡皮线,并在电线外用石棉套或PVC防火硬塑料管保护。+`
(二)注意事项 敷设在高温房屋的导线容易老化,因此必须定期检查测试导线的绝缘强度。1B
三、多尘房屋)Q=gO
多尘房屋一般是指纺织厂、水泥厂、面粉厂和铅笔厂等有大量粉尘飞扬的车间厂房。集会场所是指影院、剧场、体育馆、文化宫、俱乐部等处,这些场所大多设有舞台,舞台上可燃物很多,如布景、道具、幕布,如果电气线路发生短路、过载都能引燃这些可燃物。一旦发生火灾,人员众多,秩序混乱,疏散困难,往往造成重大事故。5`cIFd
(一)影剧院61B;
1.线路敷设 应采用PVC防火硬塑料或钢管内穿绝缘电线明、暗敷设。;e
舞台上一般都必须采用铜芯绝缘导线,对用于天幕灯、效果灯等移动灯具的引线则应采用坚韧的橡套电缆(软线)或塑料护套线。*G "-
2.配线方式 应根据负载情况、分支回路配线,防止在同一支路 接入过多负载。3
3.注意事项G,P"
(1)舞台上所有电气设备应在后台控制,其总容量应与线路 安全载流量相匹配,并设置熔断器保护。凡是外露的带电部分都必须有防护设施,插座也应有适当 的护罩和盖板ikk
(2)天幕灯与幕布之间 的距离不小于50cm,台前的面光灯也应设防护网。u
(3)演出时,严禁擅自增加容量,乱拉乱接。Qcb2Q
(二)露天球场>
1.线路敷设 应采用橡皮或塑料绝缘铜芯线敷设,其截面不应小于4mm2,敷设的要求与架空线相同。38Nm_
2.注意事项{>an
(1)悬挂灯具的钢丝绳应有足够的机构强度,钢丝绳中间应适当加装挡线瓷瓶。Wl#e
(2)灯具的离地高度不应低于6m,并加装防护罩。ymnr
六、易燃建筑&t
易燃建筑是指由芦苇、油毡、竹、木等可燃材料搭建的建筑物,这些建筑物容易漏雨、受潮,造成电气线路绝缘损坏,发生短路事故,甚至产生电火花,而引起火灾。因此,易燃建筑内一般不宜安装电气线路,如因需要必须安装时,则应采取以下防火安全措施:>*dS
(一)线路敷设 在易燃建筑内,不应采取塑料线或橡皮线直接明敷,更不应紧贴顶棚敷设。临时用电线路,由于时间不长,人们往往对其重视不够,敷设简陋,元器件、材料不按条件选用,因而引起火灾的可能性很大。M2l+"
第三章 电气设备的火灾及预防 Ub=k]
第一节 电动机的火灾及预防 一、电动机的火灾原因电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备。它发生火灾的原因主要是选型、使用不当,或维修保养不良造成的,有些电动机质量差,内部存在隐患,在运行中极易发生故障,引起火灾。电动机的主要起火部位是绕组、引线、铁芯、电刷和轴承。它在使用过程中发生火灾的主要原因是:(一)过载电动机的最大功率是有限度的,如果负载超过电动机的额定输出功率,就会发生过载。电压过低也会产生过载。一旦发生过载,必然会引起绕组过热,甚至烧毁电动机,或引燃周围可燃物,造成火灾。(二)绝缘损坏电动机如果导线绝缘损坏,就会造成匝间短路或相间短路;如绕组与机壳间绝缘损坏,还会造成对地短路,发生短路起火。(三)接触不良连接线圈的各个接点如有松动,接触电阻就增大,通过电流时就会发热,接点越热,氧化越迅速,接触电阻也就越大,如此反复循环,最后将该点烧毁,产生电火花、电弧,或损坏周围导线的绝缘,造成短路,引起火灾。(四)选用不当不同场合要选用不同形式的电动机,以适应生产和安全的需要。如在有火灾爆炸危险场所,选用了防护式电动机,当电动机发生故障时,产生的高温和电弧、火花会引燃可燃物质或引爆爆炸性混合物,造成火灾和爆炸。如在潮湿场所选用防护型电动机,往往因绕组受潮而破坏绝缘,烧毁电动机。(五)单相运行三相异步电动机在一相不通电的情况下仍继续运行,危害极大,轻则烧毁电动机,重则引起火灾。(六)机械摩擦电动机是旋转的机械,在旋转过程中存在着摩擦,其中最突出的是轴承摩擦。轴承磨损后会发出不正常声音,还会出现局部过热现象,使润滑脂变稀而溢出轴承室,温度就会更高。当温度达到一定值时会引燃周围可燃物,造成火灾。有时轴承球体被碾碎,电动机转轴被卡住,烧毁电动机引起火灾。(七)铁损过大三相异步电动机在运行中,不可避免会有铁损,即交变磁通在定子铁芯中所引起的磁滞损耗和涡流损耗。磁滞损耗是无功损耗,而涡流损耗则是有功损耗,造成铁芯发热。如果铁芯硅钢片质量、规格不符合要求,或者片间绝缘强度过低,都会使涡流损耗过大。此时其空载电流可高达额定电流的50%以上,如该电动机拖动负载后,必然会发生过载现象。(八)接地装置不良当电动机绕组对机壳发生短路时,如无可靠的保护接地,那么机壳就带电,万一不慎触及机壳时,就会引起触电事故。如果机壳周围堆有其他杂乱的易燃物质,电流就会由机壳通过这些物质流入大地,时间一长也会逐渐发热,有引起火灾的可能。二、电动机火灾的预防措施只要电动机的结构形式选择得当,安装对头,布设可靠的保护装置,加强监视运行情况,就可以减少烧毁电机引起火灾的事故。具体措施是:1.根据电机具体环境(高温、潮湿、腐蚀、气体、爆炸危险场所等)选择相应的型号(封闭型、开启型、防爆型)。2.根据负载选择电机的容量。3.根据负载的机械转速选择电机的转速。4.注意接法不要接错,选择好尾线截面。保险丝和开关安装在非燃烧体上。5.经常进行维修保养,防止过负荷和二相运行等。6.周围不要堆放易燃、可燃物质。第二节 照明灯具的火灾及预防一、几种常用灯具的火灾危险性(一)白炽灯 它的灯丝是用熔点温度高和不易蒸发的钨制成的,当加以额定电压后,电流通过灯丝时,灯丝被加热到白炽体,温度高达2000—3000℃而发出光来。所以白炽灯泡表面的温度很高,能烤燃接触或临近的可燃物质。经测量100瓦的灯泡表面温度为170—216℃,200瓦的可达154—296℃,有些质量差,散热条件不好的灯泡,灯泡表面温度会更高,可以引燃任何可燃物。经过实验证明,100瓦灯泡垂式紧贴稻草上50min可以使稻草炭化,卧式埋入稻草内2min可以烤燃稻草,引起火灾。如果遇上电压不稳,超过灯泡的额定电压,大功率灯泡的玻璃受热不均,水滴溅在灯泡上,都可以引起灯泡爆碎,高温灯丝掉下来可以引起易燃、可燃物质燃烧。大灯泡安装在非陶瓷灯座 ,很容易引起熔化短路起火。(二)荧光灯 它的火灾危险主要是镇流器发热烤着可燃物。镇流器由铁芯和线圈组成,正常工作时,因其本身损耗而导致发热,如制造粗劣,散热条件不好或与灯管配套不合理,以及其他附件发生故障时,其内部温升能破坏线圈的绝缘强度,形成匝间短路,产生高温,引燃周围可燃物造成火灾。(三)高压汞灯   正常工作时,其灯光表面温度虽比白炽灯略低,但因常用的高压汞灯功率都比较大,不仅温升的速度快,且发出的热量仍然较大。如400瓦的高压汞灯,其表面温度约为180—250℃,它的火灾危险性与功率200瓦的白炽灯相仿,高压汞灯镇流器的火灾危险性与荧光灯镇流器也大体相似。(四)卤钨灯 它工作时,维持灯管点燃的最低温度为250℃;1000瓦卤钨灯的石英玻璃管外表面温度可达500—800℃,而其内壁的温度则更高,约为1600℃左右。因此卤钨灯不仅能在短时间内烤着接触灯管外壁的可燃物,而且其高温热辐射,还能将距灯管一定距离的可燃物烤着。它的火灾危险性比其他电气照明灯具更大,特别是在基建工地、公共场所中引起的火灾事故较多,必须予以足够的重视。(五)特效舞厅灯 常用的有蜂巢灯、扫描灯、太阳灯、宇宙灯、双向飞蝶灯,还有本身不发光的雪球灯等。这些灯具都附带有驱动灯具旋转用的电动机,当旋转阻力增大或卡住时,将使电动机绕组电流增大发热,甚至燃烧引起火灾。此外,目前普遍采用的吸顶灯(如筒灯等)将整个灯具暗装在可燃吊顶内,通风、散热条件差,也很容易引起火灾。(六)霓虹灯 霓虹灯管的引燃电压高达1万伏以上,需要用专门的霓虹灯变压器升压后取得,在变压器高压输出端的绝缘接线柱上如积有尘埃油污,在潮湿天气就会发生漏电打火,使变压器功耗增大、温度急剧上升而被烧毁;使用软化点低的沥青(俗称拷帮)封灌的变压器,长时间使用会因温度升高导致沥青融化溢淌,严重的也会引起火灾。二、常用灯具的防火措施除应根据环境场所的火灾危险性来选择不同类型的灯具外,还应符合下列防火要求:1.白炽灯、高压汞灯与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于50cm,卤钨灯与可燃物之间的距离则应大于50cm。2.卤钨灯管附近的导线应采用有玻璃丝、石棉、瓷珠(管)等耐热绝缘材料制成的护套,而不应直接使用具有延燃性的绝缘导线,以免灯管的高温破坏绝缘层,引起短路。3.严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。4.灯泡距地面高度一般不应低于2m。如必须低于此高度时,应采取必要的防护措施。可能会遇到碰撞的场所,灯泡应有金属或其他网罩防护。5.灯泡的正下方不宜堆放可燃物品。6.室外或某些特殊场所的照明灯具应有防溅设施,防止水滴溅射到高温的灯泡表面,使灯泡炸裂。灯泡破碎后,应及时更换或将灯泡的金属头旋出。7.在0区、10区级场所,当选用定型照明灯具有困难时,可将开启型照明灯具做成嵌墙式壁龛灯。它的检修门应向墙外开启,并保证有良好的通风;向室内照射的一面应有双层玻璃,其安装位置不应设在门、窗及排风口的正上方,距门框、窗框的水平距离应不小于3m;距排风口水平距离应不小于5m。8.镇流器安装时应注意通风散热,不准将镇流器直接固定在可燃天花板、吊顶或墙壁上,应用隔热的不燃材料进行隔离。9.镇流器与灯管的电压与容量必须相同,配套使用。10.灯具的防护罩必须保持完好无损,必要时应及时更换。11.可燃吊顶内暗装的灯具(全部或大部分在吊顶内)功率不宜过大,并应以白炽灯或荧光灯为主。灯具上方应保持一定的空间,以利散热。12.暗装灯具及其发热附件,周围应用不燃材料(石棉板或石棉布)做好防火隔热处理。安装条件不允许时,应将可燃材料涂刷防火涂料。13.明装吸顶灯具采用木制底台时,应在灯具与底台中间铺垫石棉板或石棉布。附带镇流器的各式荧光吸顶灯,应在灯具与可燃材料之间加垫瓷夹板隔热,禁止直接安装在可燃吊顶上。14.各种特效舞厅灯的电动机,不应直接接触可燃物,中间应铺垫防火隔热材料。15.可燃吊顶上所有暗装、明装灯具、舞台暗装彩灯,舞池脚灯的电源导线,均应穿钢管敷设。舞台暗装彩灯灯泡,舞池脚灯彩灯灯泡,其功率均宜在40瓦以下,最大不应超过60瓦。彩灯之间导线应焊接,所有导线不应与可燃材料直接接触。16.大型舞厅在轻钢龙骨上以线吊方式安装的彩灯,导线穿过龙骨处应穿胶圈保护,以免导线绝缘破损造成短路。三、照明供电设施的防火措施照明供电系统包括照明总开关、熔断器、照明线路、灯具开关、挂线盒、灯头线(指挂线盒到灯座的一段导线)、灯座等。由于这些零件和导线的电压等级及容量如选择不当,都会因超过负荷、机械损坏等而导致火灾的发生。因此,必须符合以下防火要求:1.在火灾和爆炸危险场所安装使用的照明用灯开关、灯座、接线盒、插头、按钮以及照明配电箱等,其防火、防爆性能应符合国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求。2.各种照明灯具安装前,应对灯座、挂线盒、开关等零件进行认真检查。发现松动、损坏的要及时修复或更换。3.开关应装在相线上,螺口灯座的螺口必须接在零线上。开关、插座、灯座的外壳均应完整无损,带电部分不得裸露在外面。4.功率在150瓦以上的开启式和100瓦以上其他类型灯具,不准使用塑胶灯座,而必须采用瓷质灯座。5.各零件必须符合电压、电流等级,不得过电压、过电流使用。6.灯头线在天棚挂线盒内应做保险扣,以防止接线端直接受力拉脱,产生火花。7.重量在1公斤以上的灯具(吸顶灯除外),应用金属链吊装或用其他金属物支持(如采用铸铁底座和焊接钢管),以防坠落。重量超过3公斤时,应固定在预埋的吊钩或螺栓上。轻钢龙骨上安装的灯具,原则上不能加重钢龙骨的荷载,凡灯具重量在3公斤及以下者,必须在主龙骨上安装;3公斤及3公斤以上者,必须以铁件作固定。8.灯具的灯头线不得有接头;需接地或接零的灯具金属外壳,应有接地螺栓与接地网连接。9.各式灯具装在易燃结构部位或暗装在木制吊平顶内时,在灯具周围应做好防火隔热处理。10.用可燃材料装修墙壁的场所,墙壁上安装的灯具开关、电源插座、电扇开关等应配金属接线盒,导线穿钢管敷设,要求与吊顶内导线敷设相同。11.特效舞厅灯安装前应进行检查:各部接线应牢固,通电试验所有灯泡无接触不良现象,电机运转平稳,温升正常,旋转部分无异常响声。12.凡重要场所的暗装灯具(包括特制大型吊装灯具的安装),应在全面安装前做出同类型“试装样板”(包括防火隔热处理的全部装置),然后组织有关人员核定后再全面安装。13.照明与动力如合用同一电源时,照明电源不应接在动力总开关之后,而应分别有各自的分支回路,所有照明线路均应有短路保护装置。为了避免过载时导线过热,对于宿舍、公共建筑、重要仓库及0区、1区、10区、21区火灾爆炸危险场所以及延燃性外层的绝缘导线明敷在燃烧体或难燃烧体的建筑构件上 的场所,还应设有过载保护装置。照明干线均应设置带有保护装置的总开关。生产场所的照明,应尽量集中在配电室(箱)内控制。非隔爆型的照明配电箱及控制开关,严禁在0区、10区爆炸危险场所使用。配电盘盘后接线要尽量减少接头;如无法避免时,则必须接触牢固可靠,最好能采用锡焊焊接并应用绝缘布包好。金属盘面还应有良好接地。14.照明电压一般采用220伏。携带式照明灯具(俗称行灯)的供电电压不应超过36伏。如在金属容器内及特别潮湿场所内作业,则行灯电压不得超过12伏。36伏以下照明供电变压器严禁使用自耦变压器。36伏以下和220伏以上 电源插座应有明显区别,低压插头应无法插入较高电压的插座内。爆炸危险场所严禁使用行灯。15.电器照明灯具数和负载量一般要求是:一个分支回路内灯具数不应超过20个(总负载在10安以下者,可增到25个);照明电流量:民用不应大于15安,工业用不应大于20安。负载量应在严格计算后再确定导线规格,每一插座应以2~3安计入总负载量,持续电源应小于电线安全载流量。三相四线制照明电路,负载应均匀地分配在三相电源的各相。导线对地或线间绝缘电阻一般不应小于0.5兆欧。第三节 电热设备和电焊设备的火灾及预防一、电热设备的火灾危险性及其防火措施电热设备用途极广,种类繁多,形式各异,从工业企业到家庭到处都有电热设备。工业电炉、电烘箱、电熨斗、电烙铁等等都是电热设备。电热设备的工作温度一般都很高,尤其是工业企业使用的大型电炉等,往往被人们所忽视,以致设备不加维护,操作使用时粗心大意,疏于管理,也容易酿成火灾。(一)电热设备的火灾危险性1.电热设备的加热温度过高或时间过长(1)一些电热设备未设置温度控制和报警装置,或这些装置已损坏、失灵等。(2)没有按工艺要求控制温度和时间。(3)操作人员没按规定严格监视加热时间和温度等。2.电热设备发生故障、损坏,出现热源泄漏,或电热设备安置不当或电源导线过载。(1)绝热、耐火材料损坏,致使高温液体泄漏到电热元件上。(2)在易燃、易爆危险场所使用开启式电热器具。(3)电热设备电源导线规格、型号选用不正确、不合理,没有必要的隔热措施或电热元件发生短路等,使导线绝缘损坏,引起绝缘燃烧和短路起火。3.使用不当或管理不严(1)电熨斗、电烙铁等移动式电热器具,没有统一管理制度,随便乱放在可燃物上,或工作结束后、停电后未切断电源,致使电热器具长时间烘烤可燃物,发生火灾。(2)违章使用电炉,造成线路过载;电炉随便安放使用,引燃周围可燃物。(3)未按工艺要求和操作规程操作,发生燃爆事故。(4)电热器具使用不正确。如电热器具电源线未装插头,直接插入插座或不管其功率大小而接入使用,易引起短路或接触不良、照明线路过载而发生火灾。(二)电热设备的防火措施1.工业用大型电热设备,应设置在一、二级耐火建筑内,小型电热设备应单独设在非燃烧材料的室内,并应采取通风散热、排风和防爆泄压措施。2.电热设备的功率比较大,为防止线路过载,最好采用单独的供电线路,使用耐火耐热的绝缘材料配线,并装设熔断器等保护装置。3.工业用各种电热设备,应专人管理和制订安全操作规程,并严格遵守执行。4.工业用各种电热设备,应装设有温度、时间等控制和报警装置。并应严格控制运行时间和温度。5.小型电热设备和电热器具如电烘箱、电熨斗、电烙铁等,在使用和管理上,要注意防火安全,在电热设备通电使用时,一般不要轻易离开,应养成人走断电的习惯。电热器具使用较多的单位,在下班后应有专人负责,切断总电源或分电源开关。6.根据电热设备的使用性质,配备必要的灭火器材,以便在发生火灾初期能及时扑灭。二、电焊设备及其防火措施(一)电焊设备和电焊的火灾危险性电焊的种类很多,目前运用最广的是电弧焊接。电弧焊接是把焊条作为电路的一个电极,焊件为另一电极,利用接触电阻的原理产生高温,并在两电极间形成电弧,将金属熔化进行焊接。焊接使用的主要设备是电焊机。电焊机分直流电焊机和交流电焊机两种,直流电焊机由电动机和专用的直流发电机组成,交流电焊机由降压变压器和电流调节器组成。电焊时,电弧温度可达3000—6000℃,并有大量火花喷出,极易引燃可燃物着火燃烧。焊件由于电焊,温度也很高,存在着很大的火灾危险性。(二)电焊设备和电焊的防火措施1.电焊设备应保持良好状态。电焊机和电源线的绝缘要可靠,焊接导线应采用紫铜芯线,并要有足够的截面,以保证在使用过程中不因过载而损坏绝缘。导线有残破时,应及时更换或处理。2.电焊导线与电焊机、焊钳连接应用螺铨或螺母,应拧紧,并避开可燃物。3.电弧焊接操作时,经常接触电气设备,所以电焊工应了解和掌握与本工种有关的电气设备的构造、原理,熟练掌握其基本操作、维护及安全用电知识。4.制订各种安全用电规章制度,严格执行安全操作规程和交接班制度 ,建立岗位责任制。5.电弧焊接、焊割应在专门的建筑物内进行。严禁利用厂房的金属构件、管道、轨道或其他金属物作导线作用。6.电焊回路线不能乱拉乱搭接,如果连接不好,连接头由于接触不良,可能会产生电火花,形成着火源,所以应避免连接头处有可燃、易燃物质。e2
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理

5.经常进行维修保养,防止过负荷和二相运行等。lIB
6.周围不要堆放易燃、可燃物质。xZVze
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  g
第二节 照明灯具的火灾及预防b
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  <>Ah@
一、几种常用灯具的火灾危险性+=&S3
(一)白炽灯 它的灯丝是用熔点温度高和不易蒸发的钨制成的,当加以额定电压后,电流通过灯丝时,灯丝被加热到白炽体,温度高达2000—3000℃而发出光来。二、常用灯具的防火措施f)
除应根据环境场所的火灾危险性来选择不同类型的灯具外,还应符合下列防火要求:49
1.白炽灯、高压汞灯与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于50cm,卤钨灯与可燃物之间的距离则应大于50cm。-(
三、照明供电设施的防火措施g*|:/
照明供电系统包括照明总开关、熔断器、照明线路、灯具开关、挂线盒、灯头线(指挂线盒到灯座的一段导线)、灯座等。由于这些零件和导线的电压等级及容量如选择不当,都会因超过负荷、机械损坏等而导致火灾的发生。因此,必须符合以下防火要求:s
1.在火灾和爆炸危险场所安装使用的照明用灯开关、灯座、接线盒、插头、按钮以及照明配电箱等,其防火、防爆性能应符合国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求。{Dna{
第三节 电热设备和电焊设备的火灾及预防`}
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  ,^M+
一、电热设备的火灾危险性及其防火措施3T^'
电热设备用途极广,种类繁多,形式各异,从工业企业到家庭到处都有电热设备。工业电炉、电烘箱、电熨斗、电烙铁等等都是电热设备。电热设备的工作温度一般都很高,尤其是工业企业使用的大型电炉等,往往被人们所忽视,以致设备不加维护,操作使用时粗心大意,疏于管理,也容易酿成火灾。${/
(一)电热设备的火灾危险性N
1.电热设备的加热温度过高或时间过长r5<^
(1)一些电热设备未设置温度控制和报警装置,或这些装置已损坏、失灵等。%b
3.使用不当或管理不严jB"$
(1)电熨斗、电烙铁等移动式电热器具,没有统一管理制度,随便乱放在可燃物上,或工作结束后、停电后未切断电源,致使电热器具长时间烘烤可燃物,发生火灾。E7a%6
(2)违章使用电炉,造成线路过载;电炉随便安放使用,引燃周围可燃物。H#
(3)未按工艺要求和操作规程操作,发生燃爆事故。vBFK&
(4)电热器具使用不正确。如电热器具电源线未装插头,直接插入插座或不管其功率大小而接入使用,易引起短路或接触不良、照明线路过载而发生火灾。#&%x
(二)电热设备的防火措施hA4_d4
1.工业用大型电热设备,应设置在一、二级耐火建筑内,小型电热设备应单独设在非燃烧材料的室内,并应采取通风散热、排风和防爆泄压措施。1<]F
二、电焊设备及其防火措施u{._f@
(一)电焊设备和电焊的火灾危险性kh4
电焊的种类很多,目前运用最广的是电弧焊接。(二)电焊设备和电焊的防火措施KHB C|
1.电焊设备应保持良好状态。第四章 火灾和爆炸危险场所的电气设备4c{
第一节 爆炸性物质的 分类、分级和分组 爆炸性气体、易燃液体和闪点低于或等于环境温度的可燃液体、爆炸性粉尘或易燃纤维等统称为爆炸性物质。在大气条件下,气体、蒸气、薄雾、粉尘或纤维状的易燃物质与空气混合,点燃后,燃烧将在整个范围内迅速传播的混合物,称为爆炸性混合物。一、爆炸性物质的分类爆炸性物质可分为三类:Ⅰ类:矿井甲烷;Ⅱ类:爆炸性气体混合物(含蒸气、薄雾);Ⅲ类:爆炸性粉尘(含纤维)。二、爆炸性混合物的分级和分组爆炸性混合物的危险性,是由它的爆炸极限、传爆能力、引燃温度和最小点燃电流决定的。各种爆炸性混合物按最大试验安全间隙和最小点燃电流分级,按引燃温度分组,主要是为了配置相应电气设备,以达到安全生产的目的。(一)爆炸性气体混合物的分级分组1.按最大试验安全间隙(MESG)分级最大试验安全间隙是在标准试验条件下,壳内所有浓度的被试验气体或蒸气与空气的混合物点燃后,通过25mm长的接合面均不能点燃壳外爆炸性气体混合物的外壳空腔两部分之间的最大间隙。可见,安全间隙的大小反映了爆炸性气体混合物的传爆能力。间隙愈小,其传爆能力就愈强,危险性愈大;反之,间隙愈大,其传爆能力愈弱,危险性也愈小。爆炸性气体混合物,按最大试验安全间隙的大小分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三级。ⅡA安全间隙最大,危险性最小,ⅡC安全间隙最小,危险性最大。2.按最小点燃电流(MIC)分级最小点燃电流是在温度 20—40℃,latm,电压为24V,电感为95 mH的试验条件下,采用IEC标准火花发生器对空心电感组成的直流电路进行3000次火花试验,能够点燃最易点燃混合物的最小电流。最易点燃混合物,是在常温常压下,需要最小引燃能量的混合物。爆炸性气体混合物,按照最小点燃电流的大小分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三级,最小点燃电流愈小,危险性就愈大。3.按引燃温度分组爆炸性混合物,不需要用明火即能引燃的最低温度,称为引燃温度。引燃温度愈低的物质,愈容易引燃。爆炸性气体混合物按引燃温度的高低,分为T1、T2、T3、T4、T5、T6六组。爆炸性气体混合物分级分组举例见表6.4.1.1。(二)爆炸性粉尘混合物的分级分组爆炸性粉尘混合物级组根据粉尘特性(导电或非导电)和引燃温度 高低分为ⅢA、ⅢB二级,T11、T12、T13三组。爆炸性粉尘混合物分级分组举例见表6.4.1.2。第二节 爆炸和火灾危险区域划分爆炸危险场所,是指生产、使用、储存易燃易爆物质,并能形成爆炸性混合物,且有爆炸危险的场所。火灾危险场所,是指在生产过程中,产生、使用、加工、储存或转运闪点高于场所环境温度的可燃液体,或者有可燃粉尘、可燃纤维,或者有固体状可燃物质,并在可燃物质的数量上和配置上,能引起火灾危险的场所。一、爆炸和火灾危险场所的分类和分级(一)爆炸危险场所的分类和分级1.爆炸危险场所的分类爆炸危险场所按爆炸性物质的物态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所。2.爆炸危险场所的分级爆炸危险场所的分级原则是按爆炸性物质出现的频度、持续时间和危险程度而划分为不同危险等级的区域。(1)气体爆炸危险场所的区域等级爆炸性气体、易燃或可燃液体的蒸汽与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其危险程度的大小分为三个区域等级。①0级区域(简称0区),是指在正常情况下,爆炸性气体混合物,连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。②1级区域(简称1区),是指在正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所。③2级区域(简称2区),是指在正常情况下,爆炸性气体混合物不能出现,仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。(2)粉尘爆炸危险场所的区域等级爆炸性粉尘和可燃纤维与空气混合形成爆炸性混合物的场所,按其危险程度的大小分为两个区域等级。①10级区域(简称10区),是指在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。②11级区域(简称11区),是指在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现,仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。(二)火灾危险场所的分类和分级火灾危险场所只有一类,但由于在这个区域内火灾危险物质的危险程度和物质状态不一样,又将其分成三个不同危险程度的区。21区:指具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。22区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境。23区:具有固体状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。在火灾危险环境中能引起火灾危险的可燃物质分为下列四种:1.可燃液体:如柴油、润滑油、变压器油等。2.可燃粉尘;如铅粉、焦炭粉、煤粉、面粉、合成树脂粉等。3.固体状可燃物质:如煤、焦炭、木等。4.可燃纤维:如棉花纤维、麻纤维、毛纤维、木质纤维、合成纤维等。二、爆炸危险区域的划分与确定爆炸危险区域范围,是指在正常情况下爆炸危险浓度 可能形成的区域范围,而不是指事故波及的范围。在这个区域范围内,应安装相应的防爆炸电气设备;爆炸危险区域范围外,可以安装非防爆炸型的电气设备。但是不能以这个范围作业能不能使用明火或其他火源为依据,因为电气设备与其他着火源还是有区别的。如果爆炸危险区域范围内动用明火,显然是不安全的,所以爆炸危险区域及其附近动用明火及其他火源,必须按动火制度执行。(一)爆炸性气体环境危险区域范围爆炸性气体环境危险区域范围,应根据释放源的级别和位置、易燃易爆物质的性质、通风条件、障碍物及生产条件、运行经验等经技术经济比较后综合确定。1.非开敞建筑物在建筑物内部,一般以室为单位,但当室内空间很大时,可以根据通风情况,释放源的位置,爆炸性气体释放量的大小和扩散范围酌情将室内空间划分为若干个区域并确定其级别。如在厂房门、窗外规定空间范围内,由于通风良好,则可划低一级,如图6.4.2.1所示。但当室内具有比空气重的气体或蒸气,或者有比空气轻的气体或蒸气时,也可以不按室为单位划分。因为比空气重时,在低于释放源的地方,可能造成爆炸性气体或蒸气积聚的凹坑或死角;比空气轻时,也可能在高于释放源的地方及顶部,形成死角。2.开敞或局部开敞建筑物对开敞或局部开敞的建筑物和构筑物区域范围的划分(1)对易燃液体、闪点低于或等于场所环境温度的可燃液体注送站,其开敞面外缘向外水平延伸15m以内、向上垂直延伸3m以内的空间应划为危险区域。如图6.4.2.2所示。(2)对可燃气体、易燃液体、闪点低于或等于场所环境温度的可燃液体的封闭工艺装置,开敞面外缘3m(垂直或水平)以内的空间应划为2区。3.露天装置对装有可燃气体、易燃液体和闪点低于或等于场所环境温度的可燃液体的封闭工艺装置,一般在离设备外壳3m(垂直和水平)以内的空间应划为危险区域。当设置安全阀、呼吸阀、放空阀时,一般是以阀口以外3m(垂直和水平)以内的空间作为危险区域,如图6.4.2.3所示。装有易燃液体、闪点低于或等于场所环境温度的可燃液体贮罐,以罐体外壳外的水平或垂直距离3m以内的空间应划为危险区域。当设有防护堤时,应包括防护堤高度以内的空间。若为注送站,则以注送口外水平15m,垂直7.5m 以内的空间作为危险区域。4.使用明火设备的附近区域在使用明火设备的一些危险区域,例如燃油、燃气锅炉房的燃烧室附近或表面温度已超过该区域爆炸性混合物的自燃温度的炽热部件(如高压蒸气管道等)附近,可采用非防爆型电气设备。在这种情况下防火防爆主要采取密闭、防渗漏等措施来解决,因为在这些区域内已有明火或超过爆炸性混合物自燃温度的高温物体,电气设备防爆已起不到它应有的作用。5.与爆炸危险区域相邻的区域关于与爆炸危险区域相邻的区域等级的划分,应根据它们之间的相对间隔、门窗开设方向和位置、通风状况、实体墙的燃烧性能等因素确定。具体实施时,必须作好调查研究。6.以释放源划分举例释放源指的是在爆炸危险区域内,可能释放出形成爆炸性混合物的物质所在的位置和处所。当释放源确定后,爆炸危险区域范围就是以释放源为中心划定的一个规定空间区域。图6.4.2.4就是一个以释放源为中心划分爆炸危险区域范围的举例,以供参考。(二)爆炸性粉尘环境危险区域范围爆炸性粉尘环境危险区域范围,应根据粉尘量、释放率、浓度和 物理特性,以及同类企业相似厂房的运行经验确定。在建筑物内部宜以室为单位,当室内空间很大,而爆炸性粉尘量很少时,也可不以室为单位。只要以释放源为中心,按规定距离划分范围等级就可以。第三节 爆炸和火灾危险区域电气设备选型一、爆炸危险场所电气设备 (一)一般规定要求爆炸危险场所内电气设备和线路,应在布置上或在防护上采取措施,防止周围环境内化学的、机械的和热的因素影响。所选择的产品应符合防腐、防潮、防日晒、防雨雪、防风砂等各种不同环境条件要求。其结构应满足电气设备在规定的运行条件下不会降低防爆性能的要求。在爆炸危险场所内,电气设备的极限温度和极限温升应符合规定。应根据爆炸危险场所的等级、电气设备的种类和使用条件选择相应的电气设备,所选用的防爆电气设备的级别,不应低于该爆炸危险场所内爆炸性混合物的级别和组别选用,当存在有两种或两种以上爆炸性混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用。(二)电气设备的防爆标志和类型1.电气设备分为:Ⅰ类:煤矿井下用电气设备Ⅱ类:工厂用电气设备2.防爆标志和类型如下:(1)本质安全型电气设备(i)在正常运行或在标准试验条件下所产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备。本质安全型电气设备及关联设备还可根据故障条件,细分为ia和ib两级。(2)隔爆型电气设备(d)具有隔爆外壳的电气设备,是指把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力并阻止向周围的爆炸性混合物传爆的电气设备。(3)正压型电气设备(p)具有保护外壳,且壳内充有保护气体,其压力保护高于周围爆炸性混合物气体的压力,以避免外部爆炸性混合物进入外壳内部的电气设备。(4)增安型电气设备(e)正常运行条件下,不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施,提高其安全程度,以避免在正常和规定过载条件下出现点燃现象的电气设备。(5)充油型电气设备(o)全部或某些带电部件浸在油中使之不能点燃油面以上或外壳周围的爆炸性混合物的电气设备。(6)充砂型电气设备(q)外壳内充填细颗粒材料,以便在规定使用条件下, 外壳内产生的电弧、火焰传播,壳壁或颗粒材料表面的过热温度均不能够点燃周围的爆炸性混合物的电气设备。(7)无火花型电气设备(n)在正常运行条件下不产生电弧或火花,也不产生能够点燃周围爆炸性混合物的高温表面或灼热点,且一般不会发生有点燃作用的故障的电气设备。(8)防爆特殊型(s)在结构上不属于上述各种类型,而是采取其他防爆措施的电气设备。(9)粉尘防爆型为防止爆炸粉尘进入设备内部,外壳的接合面应紧固严密,并须加密封垫圈,转动轴与轴孔间要加防尘密封。粉尘沉积有增温引燃作用,要求设备的外壳表面光滑、无裂缝、无凹坑或沟槽,并具有足够的强度。3.电气设备的防爆标志举例如下:①Ⅱ类本质安全型ia 等级A级T5组:iaⅡAT5Ⅱ类隔爆型B级T3组; dⅡBT3②采用一种以上的复合型式时,应先标出主体防爆型式,后标出其他防爆型式,如Ⅱ类主体增安型并具有正压型部件T4组: epⅡT4③对只允许使用于一种爆炸性气体或蒸气环境中的电气设备。其标志可用该气体或蒸气的化学分子式或名称表示,这时可不必注明级别与温度组别。例如Ⅱ类用于氨气环境的隔爆型:dⅡ(NH3)或 dⅡ氨。④对于Ⅱ类电气设备的标志,可以标温度组别,也可以标最高表面温度或两者都标出。例如最高温度125℃的工厂用增安型:eⅡT4;eⅡ(125℃)或eⅡ(125℃)T4。⑤复合型电气设备,应分别在不同防爆型式的外壳上,标出相应的防爆型式。(三)爆炸危险场所电气设备选择1.爆炸性气体环境电气设备(1)选用原则①在有气体或蒸气爆炸性混合物区域内,按防爆电气设备的级别和温度组别,必须与爆炸性混合物的级、组相对应的原则选用。当区域内存在两种或两种以上不同级、组的爆炸性混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用相适应的防爆类型。②根据爆炸性气体环境危险区域的等级,选择相应的电气设备。③根据环境条件选择相应的电气设备。④便于维修和管理。⑤注重效益。(2)防爆电气设备的选型安全可靠、使用方便、经济合理是选型的基本前提。但要正确选型还必须正确理解和识别防爆性能标志的含意。前面已经讲到防爆电气设备外壳上都铸有明显的防爆性能标志,它用不同的字母标明了不同类型的级别和温度组别,这就提出了它的使用范围。这是防爆电气设备与一般电气设备的基本区别。如dⅡAT2。适用于有乙烷、丙烷、环已烷、氯乙烯、乙苯、乙醇等危险物质存在的场所。edIICT6是一种复合型防爆标志,适于有硝酸乙酯物质存在的场所。爆炸性气体环境防爆电气设备选型见表6.4.3.1。2.爆炸性粉尘环境电气设备(1)选用原则①参考爆炸性气体环境的选用原则。②粉尘环境危险区域应少装插座和局部照明灯具。如必须采用时,插座宜布置在粉尘不易积聚的地点。局部照明灯具宜布置在一旦发生事故时气流不易冲击的位置。③电气设备的最高允许表面温度应符合表6.4.3.2的规定。(2)选型除可燃性非导电粉尘和可燃纤维的11区环境采用防尘结构(标志为DP)的粉尘防爆电气设备外,爆炸性粉尘环境10区及其他爆炸性粉尘环境11区均采用尘密结构(标志为DT)的粉尘防爆电气设备,并按照粉尘的不同引燃温度选择不同引燃温度组别的电气设备。二、火灾危险区域电气设备1.选用原则(1)电气设备应符合环境条件(化学、机械、热、霉菌和风沙)的要求。(2)正常运行时有火花和外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质。(3)不宜使用电热器具,必须使用时,应将其安装在不燃材料底板上。2.选型火灾危险区域应根据区域等级和使用条件按表6.4.3.3选择相应类型的电气设备。T3{F
者有可燃粉尘、可燃纤维,或者有固体状可燃物质,并在可燃物质的数量上和配置上,能引起火灾危险的场所。f+|]p
一、爆炸和火灾危险场所的分类和分级yz
(一)爆炸危险场所的分类和分级fBrUF%
1.爆炸危险场所的分类x
爆炸危险场所按爆炸性物质的物态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所。]jcb
2.爆炸危险场所的分级=) 20
爆炸危险场所的分级原则是按爆炸性物质出现的频度、持续时间和危险程度而划分为不同危险等级的区域。PC
(1)气体爆炸危险场所的区域等级!
爆炸性气体、易燃或可燃液体的蒸汽与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其危险程度的大小分为三个区域等级。gBY?
(2)粉尘爆炸危险场所的区域等级o:-v2&
爆炸性粉尘和可燃纤维与空气混合形成爆炸性混合物的场所,按其危险程度的大小分为两个区域等级。'*2
①10级区域(简称10区),是指在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。+
②11级区域(简称11区),是指在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现,仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。8
(二)火灾危险场所的分类和分级z
火灾危险场所只有一类,但由于在这个区域内火灾危险物质的危险程度和物质状态不一样,又将其分成三个不同危险程度的区。+8wC6j
21区:指具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。*_FdR
22区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境。d
23区:具有固体状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。]
在火灾危险环境中能引起火灾危险的可燃物质分为下列四种:i#
1.可燃液体:如柴油、润滑油、变压器油等。!`g1"
2.可燃粉尘;如铅粉、焦炭粉、煤粉、面粉、合成树脂粉等。cO
3.固体状可燃物质:如煤、焦炭、木等。`gl
4.可燃纤维:如棉花纤维、麻纤维、毛纤维、木质纤维、合成纤维等。DsB
二、爆炸危险区域的划分与确定:<o2V
爆炸危险区域范围,是指在正常情况下爆炸危险浓度 可能形成的区域范围,而不是指事故波及的范围。(一)爆炸性气体环境危险区域范围j?}
爆炸性气体环境危险区域范围,应根据释放源的级别和位置、易燃易爆物质的性质、通风条件、障碍物及生产条件、运行经验等经技术经济比较后综合确定。Rpf
1.非开敞建筑物J
在建筑物内部,一般以室为单位,但当室内空间很大时,可以根据通风情况,释放源的位置,爆炸性气体释放量的大小和扩散范围酌情将室内空间划分为若干个区域并确定其级别。2.开敞或局部开敞建筑物(
对开敞或局部开敞的建筑物和构筑物区域范围的划分,E?!
(1)对易燃液体、闪点低于或等于场所环境温度的可燃液体注送站,其开敞面外缘向外水平延伸15m以内、向上垂直延伸3m以内的空间应划为危险区域。如图6.4.2.2所示。m
(2)对可燃气体、易燃液体、闪点低于或等于场所环境温度的可燃液体的封闭工艺装置,开敞面外缘3m(垂直或水平)以内的空间应划为2区。Ny4;R
3.露天装置Mf;:
对装有可燃气体、易燃液体和闪点低于或等于场所环境温度的可燃液体的封闭工艺装置,一般在离设备外壳3m(垂直和水平)以内的空间应划为危险区域。4.使用明火设备的附近区域36m-
在使用明火设备的一些危险区域,例如燃油、燃气锅炉房的燃烧室附近或表面温度已超过该区域爆炸性混合物的自燃温度的炽热部件(如高压蒸气管道等)附近,可采用非防爆型电气设备。在这种情况下防火防爆主要采取密闭、防渗漏等措施来解决,因为在这些区域内已有明火或超过爆炸性混合物自燃温度的高温物体,电气设备防爆已起不到它应有的作用。e
5.与爆炸危险区域相邻的区域Y/9i
关于与爆炸危险区域相邻的区域等级的划分,应根据它们之间的相对间隔、门窗开设方向和位置、通风状况、实体墙的燃烧性能等因素确定。具体实施时,必须作好调查研究。VLJ(
6.以释放源划分举例*
释放源指的是在爆炸危险区域内,可能释放出形成爆炸性混合物的物质所在的位置和处所。当释放源确定后,爆炸危险区域范围就是以释放源为中心划定的一个规定空间区域。Tr]
图6.4.2.4就是一个以释放源为中心划分爆炸危险区域范围的举例,以供参考。ou`Y&
(二)爆炸性粉尘环境危险区域范围$&s
爆炸性粉尘环境危险区域范围,应根据粉尘量、释放率、浓度和 物理特性,以及同类企业相似厂房的运行经验确定。在建筑物内部宜以室为单位,当室内空间很大,而爆炸性粉尘量很少时,也可不以室为单位。只要以释放源为中心,按规定距离划分范围等级就可以。r%0<
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  *E
第三节 爆炸和火灾危险区域电气设备选型P.u
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物业管理信息论坛,讨论物业管理的方方面面。  uvH6)
一、爆炸危险场所电气设备 9t?U%x
(一)一般规定要求P
爆炸危险场所内电气设备和线路,应在布置上或在防护上采取措施,防止周围环境内化学的、机械的和热的因素影响。(二)电气设备的防爆标志和类型}IK7k
1.电气设备分为:JGVL
Ⅰ类:煤矿井下用电气设备ROS
Ⅱ类:工厂用电气设备!SYq
2.防爆标志和类型如下:u~
(1)本质安全型电气设备(i)vq*U
在正常运行或在标准试验条件下所产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备。-Iaq
本质安全型电气设备及关联设备还可根据故障条件,细分为ia和ib两级。T3
(2)隔爆型电气设备(d)+ua{br
具有隔爆外壳的电气设备,是指把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力并阻止向周围的爆炸性混合物传爆的电气设备。M%|"
(3)正压型电气设备(p)xVi7j
具有保护外壳,且壳内充有保护气体,其压力保护高于周围爆炸性混合物气体的压力,以避免外部爆炸性混合物进入外壳内部的电气设备。g
(4)增安型电气设备(e)K
正常运行条件下,不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施,提高其安全程度,以避免在正常和规定过载条件下出现点燃现象的电气设备。g@[fTr
(5)充油型电气设备(o)cWPu
全部或某些带电部件浸在油中使之不能点燃油面以上或外壳周围的爆炸性混合物的电气设备。9}
(6)充砂型电气设备(q)2$3""$
外壳内充填细颗粒材料,以便在规定使用条件下, 外壳内产生的电弧、火焰传播,壳壁或颗粒材料表面的过热温度均不能够点燃周围的爆炸性混合物的电气设备。_
(7)无火花型电气设备(n)RY<
在正常运行条件下不产生电弧或火花,也不产生能够点燃周围爆炸性混合物的高温表面或灼热点,且一般不会发生有点燃作用的故障的电气设备。),]O
(8)防爆特殊型(s)q:N2
在结构上不属于上述各种类型,而是采取其他防爆措施的电气设备。`"
(9)粉尘防爆型Fii
为防止爆炸粉尘进入设备内部,外壳的接合面应紧固严密,并须加密封垫圈,转动轴与轴孔间要加防尘密封。K`aE
粉尘沉积有增温引燃作用,要求设备的外壳表面光滑、无裂缝、无凹坑或沟槽,并具有足够的强度。Leo
3.电气设备的防爆标志举例如下:Z`MH1k
①Ⅱ类本质安全型ia 等级A级T5组:iaⅡAT5v({f{
Ⅱ类隔爆型B级T3组; dⅡBT3}|,N]
②采用一种以上的复合型式时,应先标出主体防爆型式,后标出其他防爆型式,如Ⅱ类主体增安型并具有正压型部件T4组: epⅡT4KUAT,
③对只允许使用于一种爆炸性气体或蒸气环境中的电气设备。(三)爆炸危险场所电气设备选择)
1.爆炸性气体环境电气设备Cmr$
(1)选用原则R;h%
①在有气体或蒸气爆炸性混合物区域内,按防爆电气设备的级别和温度组别,必须与爆炸性混合物的级、组相对应的原则选用。当区域内存在两种或两种以上不同级、组的爆炸性混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用相适应的防爆类型。7;=T,
②根据爆炸性气体环境危险区域的等级,选择相应的电气设备。/^
③根据环境条件选择相应的电气设备。tD}xEz
④便于维修和管理。gWz
⑤注重效益。pnnU
(2)防爆电气设备的选型@
安全可靠、使用方便、经济合理是选型的基本前提。2.爆炸性粉尘环境电气设备e&Lw
(1)选用原则5d
①参考爆炸性气体环境的选用原则。cz}{
除可燃性非导电粉尘和可燃纤维的11区环境采用防尘结构(标志为DP)的粉尘防爆电气设备外,爆炸性粉尘环境10区及其他爆炸性粉尘环境11区均采用尘密结构(标志为DT)的粉尘防爆电气设备,并按照粉尘的不同引燃温度选择不同引燃温度组别的电气设备。@ 3|C2
二、火灾危险区域电气设备SB;uW
1.选用原则oMC
(1)电气设备应符合环境条件(化学、机械、热、霉菌和风沙)的要求。]}/7/E
(2)正常运行时有火花和外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质。\&:s
(3)不宜使用电热器具,必须使用时,应将其安装在不燃材料底板上。v&>
2.选型0[%
火灾危险区域应根据区域等级和使用条件按表6.4.3.3选择相应类型的电气设备。8=gO
&copy;深圳物业管理信息网 -- 物

第一章        公共娱乐场所的火灾预防NK
随着我国经济的发展,市场经济的繁荣,人民生活水平普遍提高,人们开始重视生活质量,利用公休假日到娱乐场所休假、娱乐的越来越多,促进了我国公共娱乐场设施的发展。根据公安部《公共娱乐场所消防安全管理规定》,公共娱乐场所主要包括以下五大类:1.影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所;2.舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所;3.具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所;4.游艺、游乐场所和其他公共娱乐场所等;5.保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。这些场所的特点是建筑功能复杂、社会性强、人员集中,一旦发生火灾,易造成重大人员伤亡和重大财产损失。第一节 公共娱乐场所的火灾危险性 一、室内装饰、装修使用大量可燃材料公共娱乐场所内可燃物多,火灾荷载大。如一些影剧院、礼堂的屋顶建筑构件是木质构件或钢结构;舞台上幕布和木地板是可燃的,加上道具、布景,可燃物最集中;观众厅的天花和墙面为了满足声学设计音响效果,大多采用可燃材料。歌舞厅、卡拉OK厅、夜总会等娱乐场所,在装潢方面更是讲究豪华气派,大量采用木材、塑料、纤维织品等可燃材料,火灾荷载大幅度增加,增大了发生火灾的几率和危害。二、用电设备多,着火源多,不易控制 公共娱乐场所一般采用多种照明和各类音响设备,且数量多、功率大,如果使用不当,很容易造成局部过载、短路等而引起火灾。有的灯具表面温度很高,如碘钨灯的石英灯管表面温度可达500℃—700℃,若与幕布、布景等可燃物质接近极易引起火灾。公共娱乐场所由于用电设备多,连接的电气线路也多,大多数影剧院、礼堂等观众厅的闷顶内和舞台电气线路纵横交错,倘若安装、使用不当,很容易引发火灾。公共娱乐场所在营业时往往还需要使用各类明火或热源,如果管理不当也会造成火灾。三、人员集中,疏散困难,易造成人员重大伤亡人员聚集的公共娱乐场所,一旦发生火灾,人员疏散是非常困难的。即使是小的火灾事故,也会导致人们惊慌失措,争先逃生,互相拥挤,不能 及时疏散而造成重大伤亡事故。舞厅、卡拉OK厅等娱乐场所,不同于影剧院,顾客随意性比较大,有时人员相对集中,密度很高,加上灯光暗淡,一旦起火,人员拥挤、秩序混乱,如果疏散通道不畅,极易造成大量人员伤亡。如:辽宁阜新艺苑歌舞厅,核定人员应该是140人,1994年11月27日发生大火前,舞厅在营业时严重超员,达到300余人,结果造成了烧死233人,直接经济损失30多万元的特大火灾事故。四、发生火灾蔓延快,扑救困难公共娱乐场所的歌舞厅、影剧院、礼堂等发生火灾,由于建筑跨度大,空间高,空气流通,火势发展迅猛。极易造成房屋倒塌,往往给扑救带来很大困难。第二节 公共娱乐场所的主要防火要求根据《中华人民共和国消防法》和公安部《公共娱乐场所消防安全管理规定》的规定,凡新建、改建、扩建或者改变内部装修的公共娱乐场所,防火设计(包括防火分区、安全疏散、防烟排烟、消防给水、装修材料、自动灭火系统和火灾自动报警系统等)必须符合国家有关消防技术规范的规定。建设单位应当将防火设计、装修图纸送当地公安消防机构进行审核,经审核同意后方可施工;在使用或者开业前,应向当地公安消防机构申报,经消防安全检查合格后,方可使用或者开业。一、公共娱乐场所的设置(一)设置位置、防火间距、耐火等级公共娱乐场所不得设置在文物古建筑、博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或危险物品仓库。不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。在公共娱乐场所的上面、下面或毗邻位置,不准布置燃油、燃气的锅炉房和油浸电力变压器室。公共娱乐场所在建设时,应与其他建筑物保持一定的防火间距,一般与甲、乙类生产厂房、库房之间应留有 不少于50m的防火间距。建筑物本身不宜低于二级耐火等级。(二)防火分隔在建筑设计时应当考虑必要的防火技术措施:影剧院等建筑的舞台与观众厅之间,应采用耐火极限不低于3.5h的不燃体隔墙,舞台口上部与观众厅闷顶之间的隔墙,可采用耐火极限不低于1.5h的不燃体,隔墙上 的门应采用乙级防火门;电影放映室(包括卷片室)应用耐火极限不低于1h的不燃体隔墙与其他部分隔开,观察孔和放映孔应设阻火闸门;剧院后台的辅助用房与舞台之间,应当用耐火极限不低于1.5h的不燃体墙隔开;舞台下面的灯光操作室和可燃物储藏室,应用耐火极限不低于1h的不燃体墙与其他部位隔开。对超过1500个座位的影剧院和超过2000个座位的会堂、礼堂舞台口,以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口,都应设水幕 分隔。对于超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部以及建筑面积超过400m2的演播室、建筑面积超过500m2的电影摄影棚等都应设雨淋喷水灭火设备。公共娱乐场所与其他建筑相毗连或者附设在其他建筑物内时,应当按照独立的防火分区设置。商住楼内的公共娱乐场所与居民住宅的安全出口应当分开设置。(三)公共娱乐场所的内部装修设计和施工,必须符合《建筑内部装修设计防火规范》的规定。(四)在地下建筑内设置公共娱乐场所除符合有关消防技术规范的要求外,还应当符合下列规定:1.只允许设在地下一层;2.通往地面的安全出口不应少于2个,每个楼梯宽度应当符合有关建筑设计防火规范的规定;3.应当设置机械防烟排烟设施;4.应当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;5.严禁使用液化石油气。二、公共娱乐场所的安全疏散(一)疏散出口及门的要求1.公共娱乐场所观众厅、舞厅的安全疏散出口,应当根据人流情况合理设置,数目不应少于两个,且每个安全出口平均疏散人数不应超过250人,当容纳人数超过2000人时,其超过部分按每个出口平均疏散人数不超过400人计算。2.公共娱乐场所观众厅的入场门、太平门不应设置门槛,其宽度不应小于1.4m。紧靠门口1.4m以内不应设置踏步。同时,太平门不准采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,应为推闩式外开门,门口不得 设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。公共娱乐场所在营业时,必须确保安全出口和走道畅通无阻,严禁将安全出口上锁、堵塞。3.为确保安全疏散,公共娱乐场所室外疏散小巷的宽度不应小于3m。为了保证灭火时的需要,超过2000个座位的会堂等建筑四周,宜设置环形消防车道。(二)疏散走道的布置在布置公共娱乐场所观众厅内的疏散走道时,横走道之间的座位排数不宜超过20排。纵走道之间的座位数每排不超过22个,当前后排座距不小于90cm时,可增至50个;仅一侧有纵走道时,其座位数应减半。(三)应急照明1.在安全出口和疏散走道上,应设置必要的应急照明和疏散指示标志,以利火灾时引导观众沿着灯光疏散指示标志顺利疏散。疏散用的应急照明,其最低照度不应低于0.5LX。照明供电时间不得小于20min。2.应急照明灯宜设在墙面或顶棚上,疏散指示标志宜设在太平门的顶部和疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志的间距不宜大于20m。为了便于管理和防护,应急照明和疏散指示标志,应采用玻璃或其他不燃材料制作的保护罩。三、灭火设施和器材的设置公共娱乐场所发生火灾蔓延快,扑救困难,所以,必须配备消防器材和灭火设施。根据国家消防技术规范规定,对于超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂,都应设置室内消火栓。为了保证能及时有效控制火灾,座位超过1500个的剧院和座位超过2000个的会堂或礼堂,其观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化装室、道具室、储藏室、贵宾室等应设置闭式自动喷水灭火设备。室内消火栓的布置,一般应布置在舞台、观众厅和电影放映室等重点部位,并应设置在醒目便于取用的地方。此外,对放映室(包括卷片室) 、配电室、储藏室、舞台、音响操作室等重点部位,都应配备必要的灭火器。设置在综合性建筑内的公共娱乐场所,其消防设施和灭火器材的配备,应符合国家消防技术规范对综合性建筑的防火要求。四、公共娱乐场所消防安全管理1.公共娱乐场所应当在法定代表人或主要负责人中确定一名本单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作负责。并向当地公安消防机构备案。2.公共娱乐场所的房产所有者在与其他单位、个人发生租赁、承包等关系后,公共娱乐场所的消防安全由经营者负责。3.公共娱乐场所在营业时,必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻,严禁将安全出口上锁、阻塞。4.公共娱乐场所在营业时不得超过额定的人数。5.公共娱乐场所必须加强电气防火安全管理,及时消除火灾隐患,不得超负荷用电,不得擅自拉接临时电线。6.严禁在公共娱乐场所营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业。7.公共娱乐场所内严禁带入和存放易燃易爆物品。8.公共娱乐场所应当按照《建筑灭火器配置设计规范》的规定配备灭火器材,设置报警电话,定期维护保养,保证消防设施、设备完好有效。9.公共娱乐场所应当制定用火用电管理制度,制定紧急安全疏散方案。在营业期间和营业结束后,应当指定专人进行安全巡视检查。特别要注意有无遗留烟头等火种,确认安全后,切断电源。10.公共娱乐场所应当建立全员防火安全责任制度,全体员工都应当熟知必要的消防安全知识,会报火警,会使用灭火器材,会组织人员疏散。新职工上岗前必须进行消防安全培训。11.卡拉OK厅及其包房内,应当设置声音或图像警报,保证在火灾发生初期,将各卡拉OK房间的画面、音响消除,播送火灾警报,引导人员安全疏散。26Y
(一)设置位置、防火间距、耐火等级aa$;d
公共娱乐场所不得设置在文物古建筑、博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或危险物品仓库。不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。在公共娱乐场所的上面、下面或毗邻位置,不准布置燃油、燃气的锅炉房和油浸电力变压器室。^
公共娱乐场所在建设时,应与其他建筑物保持一定的防火间距,一般与甲、乙类生产厂房、库房之间应留有 不少于50m的防火间距。建筑物本身不宜低于二级耐火等级。.pc8
(二)防火分隔LUaCjd
在建筑设计时应当考虑必要的防火技术措施:影剧院等建筑的舞台与观众厅之间,应采用耐火极限不低于3.5h的不燃体隔墙,舞台口上部与观众厅闷顶之间的隔墙,可采用耐火极限不低于1.5h的不燃体,隔墙上 的门应采用乙级防火门;电影放映室(包括卷片室)应用耐火极限不低于1h的不燃体隔墙与其他部分隔开,观察孔和放映孔应设阻火闸门;剧院后台的辅助用房与舞台之间,应当用耐火极限不低于1.5h的不燃体墙隔开;舞台下面的灯光操作室和可燃物储藏室,应用耐火极限不低于1h的不燃体墙与其他部位隔开。#W
(四)在地下建筑内设置公共娱乐场所除符合有关消防技术规范的要求外,还应当符合下列规定:Lp|
1.只允许设在地下一层;,r
2.通往地面的安全出口不应少于2个,每个楼梯宽度应当符合有关建筑设计防火规范的规定;C'Y
3.应当设置机械防烟排烟设施;9
4.应当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;p;/\Dc
5.严禁使用液化石油气。r4
二、公共娱乐场所的安全疏散V:`
(一)疏散出口及门的要求K*Xt)
1.公共娱乐场所观众厅、舞厅的安全疏散出口,应当根据人流情况合理设置,数目不应少于两个,且每个安全出口平均疏散人数不应超过250人,当容纳人数超过2000人时,其超过部分按每个出口平均疏散人数不超过400人计算。xKea E
(二)疏散走道的布置5D
在布置公共娱乐场所观众厅内的疏散走道时,横走道之间的座位排数不宜超过20排。纵走道之间的座位数每排不超过22个,当前后排座距不小于90cm时,可增至50个;仅一侧有纵走道时,其座位数应减半。3b
(三)应急照明efAtn
1.在安全出口和疏散走道上,应设置必要的应急照明和疏散指示标志,以利火灾时引导观众沿着灯光疏散指示标志顺利疏散。三、灭火设施和器材的设置8&$f\g
公共娱乐场所发生火灾蔓延快,扑救困难,所以,必须配备消防器材和灭火设施。四、公共娱乐场所消防安全管理6B^
1.公共娱乐场所应当在法定代表人或主要负责人中确定一名本单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作负责。第二章 宾馆、饭店的火灾预防Lwt
宾馆和饭店是供旅客住宿、就餐、娱乐和举行各种会议、宴会的场所。现代化的宾馆、饭店一般都具有多功能、综合性的特点,集餐厅、咖啡厅、歌舞厅、展览厅、会堂、客房、商场、办公室和库房、洗衣房、锅炉房、停车场等辅助用房为一体。使用功能复杂,装修豪华,人员集中,加之思想麻痹,消防安全意识淡薄,致使近几年来重特大火灾频频光顾这些场所。第一节 宾馆、饭店的火灾危险性一、室内装饰装修标准高,使用可燃物多宾馆、饭店虽然大多采用钢筋混凝土结构或钢结构,但大量的装饰、装修材料和家具、陈设都采用木材、塑料和棉、麻、丝、毛以及其他可燃材料,增加了建筑内的火灾荷载。一旦发生火灾,大量的可燃 材料将导致燃烧猛烈、火灾蔓延迅速;大多数可燃材料在燃烧时还会产生有毒烟气,给疏散和扑救 带来困难,危及人身安全。二、建筑结构易产生烟囱效应现代的宾馆和饭店,很多都是高层建筑,楼梯间、电梯井、电缆井、垃圾道等竖井林立,如同一座座大烟囱;还有通风管道纵横交错,延伸到建筑的各个角落,一旦发生火灾,极易产生烟囱效应,使火焰沿着竖井和通风管道迅速蔓延、扩大,进而危及全楼。三、疏散困难,易造成重大伤亡宾馆、饭店是人员比较集中的地 方,且大多数是暂住的旅客,流动性很大。他们对建筑内的环境情况、疏散设施不熟悉,加之发生火灾时,烟雾迷漫,心情紧张,极易迷失方向,拥塞在通道上,造成秩序混乱,给疏散和施救工作带来困难,因此往往造成重大伤亡。四、导致火灾的因素多宾馆、饭店用火、用电、用气设备点多量大,如果疏于管理或员工 违章作业极易引发火灾;加之住店客人消防安全意识不强,乱拉电线,随意用火,卧床吸烟等也是造成火灾的常见现象,因此宾馆、饭店的消防管理十分重要,预防火灾的任务相当繁重。宾馆、饭店发生火灾的原因主要是:旅客酒后躺在床上吸烟 ,乱丢烟蒂和火柴梗;厨房用火不慎和油锅过热起火;维修管道设备和进行可燃装修施工等动火违章;电器线路接触不良,电热器具使用不当,照明灯具温度过高烤着可燃物等四个方面。宾馆、饭店最易发生火灾的部位是:客房、厨房、餐厅以及各种机房。 第二节 宾馆、饭店重点部位及主要防火要求 一、客房、公寓、写字间客房、公寓、写字间是现代宾馆、饭店的主要部分,它包括卧室、卫生间、办公室、小型厨房、客房、楼层服务间、小型库房等。1.客房、公寓发生火灾的主要原因是烟头、火柴梗引燃可燃物或电热器具烤着可燃物。发生火灾的时间一般在夜间和节假日,尤以旅客酒后卧床吸烟,引燃被褥及其他棉织品等发生的事故最为常见。所以,客房内所有装饰、装修材料均应符合《建筑内部装修设计防火规范》的规定,采用不燃材料或难燃材料,窗帘一类的丝、毛、麻、棉织品应经过防火处理,客房内除了固有电器和允许旅客使用的电吹风、电动剃须刀等日常生活的小型电器外,禁止使用其他电器设备,尤其是电热设备。2.对旅客及来访人员应明文规定:禁止将易燃易爆物品带入宾馆,凡携带进入宾馆者,要立即交服务员专门储存,妥善保管。3.客房内应配有禁止卧床吸烟的标志、应急疏散指示图、宾馆客人须知及宾馆、饭店内的消防安全指南。服务员在整理房间时要仔细检查,对烟灰缸内未熄灭的烟蒂不得倒入垃圾袋;平时应不断巡逻查看,发现火灾隐患应及时采取措施。二、餐厅、厨房餐厅是宾馆、饭店人员最集中的场所,包括大小宴会厅、中西餐厅、咖啡厅、酒吧等。这些场所内部可燃装修多,可燃物数量很大,并连通失火率较高的厨房。有的餐厅,为了增加地方风味,临时使用明火较多,如点蜡烛增加气氛,菜肴加热使用炉火等,这方面已多次发生事故。厨房内设有冷冻机、厨房设备、烤箱等,由于雾气、水气较大,油烟积存较多,电器设备容易受潮和导致绝缘层老化,造成漏电或短路起火;厨房用火较多,油锅起火是十分常见的。因此,餐厅和厨房应采取的消防安全措施主要是:(一)留出足够的安全通道,保证人员安全疏散餐厅应根据设计用餐的人数摆放餐桌,留出足够的通道。通道及出入口必须保持畅通,不得堵塞。(二)加强用火、用电、用气管理建立健全用火、用电、用气管理制度和操作规程,落实到每个员工 的工作岗位。如餐厅内需要点蜡烛增加气氛时,必须把蜡烛固定在不燃材料制作的基座内,并不得靠近可燃物。供应火锅、烧烤风味餐厅,必须加强对炉火的看管,使用酒精炉 时,严禁在火焰未熄灭前添加酒精,酒精 炉应使用固体酒精燃料。餐厅内应在多处放置烟缸、痰盂,以方便宾客扔放烟头和火柴梗。对厨房内燃气燃油管道、法兰接头、仪表、阀门必须定期检查,防止泄漏;发现燃气燃油泄漏,首先要关闭阀门,及时通风,并严禁使用任何明火和启动电源开关。燃气库房不得存放或堆放餐具等其他物品。楼层厨房不应使用瓶装液化石油气,煤气、天然气管道应从室外单独引入,不得穿过客房或其他公共区域。厨房内使用厨房机械设备,不得超负荷用电,并防止电器设备和线路受潮。油炸食品时,要采取措施,防止食油溢出着火。工作结束后,操作人员应及时关闭厨房的所有燃气燃油阀门,切断气源、火源和电源后方能离开。厨房内抽烟罩应及时擦洗,烟道每半年应清洗一次。厨房内除配置常用的灭火器外,还应配置石棉毯,以便扑灭油锅起火的火灾。三、公共娱乐场所宾馆饭店中的公共娱乐场所应当遵守《公共娱乐场所消防安全管理规定》,符合有关的防火要求。(参看本篇第一章)四、电气设备随着科学技术的发展,宾馆、饭店设备的电气化、自动化日益普及,因电气设备管理使用不当引起的火灾时有发生。宾馆、饭店的电气线路,一般都敷设在吊顶和墙内,如发生漏电短路等电气故障,往往先在吊顶内起火,而后蔓延,并不易及时发觉,待发现时火已烧大,造成无可挽回的损失。因此,电器设备的安装、使用、维护必须做到:1.客房里的台灯、壁灯、落地灯和厨房机电设备的金属外壳,应有可靠的接地保护。床头柜内设有音响、灯光、电视等控制设备的,应做好防火隔热处理。2.照明灯具表面高温部位应当远离可燃物;碘钨灯、荧光灯、高压汞灯(包括日光灯镇流器),不应直接安装在可燃构件上;深罩灯、吸顶灯等如靠近可燃 物安装时,应加垫不燃材料制作的隔热层;碘钨灯及功率大的白炽灯的灯头线应采用耐高温线穿套管保护;厨房等潮湿地方应采用防潮灯具。3.空调、制冷和加热设备等要加强维护检查,防止发生火灾。五、安全疏散宾馆、饭店建筑内应按照有关建筑设计防火规范设置防烟楼梯间或封闭楼梯间,保证在发生火灾时疏散人员、物资和扑救火灾。安全出口的数量,疏散走道的长度、宽度及疏散楼梯等疏散设施的设置,必须符合《建筑设计防火规范》或《高层民用建筑设计防火规范》等的规定。严禁占用、阻塞疏散走道和疏散楼梯间;为确保防火分隔,楼梯间、前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启;楼梯间及疏散走道应设置应急照明灯具和疏散指示标志;应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上,安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,且间距不应大于20m;疏散用应急照明灯,其地面最低照度不应低于0.5LX,且连续供电时间不应少于20min。六、定期维修保养建筑消防设施,保证正常运行国家有关消防技术标准,对宾馆饭店的消防设施要求严格,通常应当设置火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统等各类消防设施。这些设施在建筑工程竣工验收合格后,要设专人操作维护,定期进行维修保养,在发生火灾时,保证发挥应有的作用。七、实行消防安全责任制宾馆饭店必须落实消防安全责任制,既要加强硬件设施的管理,也要加强软件管理,建立健全各项消防安全管理制度,依法履行自身消防安全管理职责,定期组织防火检查,消除火灾隐患,加强员工消防教育培训,制定并经常演练灭火、疏散预案。
发表于 2008-6-11 13:15 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

see see
 楼主| 发表于 2007-6-25 10:52 | 显示全部楼层
呵呵,消防的东西一般都有的 ~~
 楼主| 发表于 2007-6-25 11:13 | 显示全部楼层
呵呵,有需要的可以看看
发表于 2007-6-25 12:21 | 显示全部楼层
学习!谢谢!
发表于 2007-6-26 10:54 | 显示全部楼层
不错,学习学习
 楼主| 发表于 2007-6-26 15:35 | 显示全部楼层
xiexie,不用客气的。有帮助就好了
发表于 2007-7-8 09:41 | 显示全部楼层
太全面了,顶
发表于 2007-7-8 15:36 | 显示全部楼层

回复 #1 liuweifeng 的帖子

下了,谢谢
 楼主| 发表于 2007-7-8 17:19 | 显示全部楼层
不用客气
发表于 2007-7-10 16:07 | 显示全部楼层
借鉴学习一下
发表于 2007-7-10 19:27 | 显示全部楼层
好!!!收下了!
发表于 2007-7-18 10:26 | 显示全部楼层
看过了,很专业啊,谢谢
发表于 2007-7-18 13:40 | 显示全部楼层
下載不了啊
发表于 2007-7-18 13:40 | 显示全部楼层
要什麼條件才能下載
发表于 2007-7-18 16:14 | 显示全部楼层
讨厌公司不能下载……
发表于 2007-7-18 16:22 | 显示全部楼层
谢谢~好的东西,大家一起共享~
发表于 2007-7-18 19:15 | 显示全部楼层
很好,谢谢了。
 楼主| 发表于 2007-7-23 11:19 | 显示全部楼层

回复 #19 小工安 的帖子

不会 的啊,我没有设置要求啊
发表于 2007-7-25 13:47 | 显示全部楼层
[em01] 哟有这么好东东啊
发表于 2007-7-26 10:40 | 显示全部楼层
下了,谢谢1
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-5-20 22:02

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表