找回密码
 注册
查看: 1713|回复: 18

大神门这个配电箱不符合哪个规范

[复制链接]
发表于 2021-6-18 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应商给安装了这个配电箱,要求更换,需要提供不符合哪个规范

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2021-6-23 17:23 | 显示全部楼层
接地极无标识  《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016  4.2.8
断路器上方相线间绝缘隔板缺失  《电器装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-2014  4.0.5
配电箱电缆线穿孔处未封堵  《低压配电设计规范》GB50054-2011   7.1.5
未见二次低压线路分配图  《电气装置安装工程  低压电气施工及验收规范》3.0.13
 楼主| 发表于 2021-6-24 11:34 | 显示全部楼层
EHS_PZJ 发表于 2021-6-23 17:23
接地极无标识  《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016  4.2.8
断路器上方相线间绝缘隔 ...

谢谢答复,就是这种用铜排接线方式安全性比较差,现在配电箱配电全部是用开关,没有用铜排上接线的,另铜排间怎么加隔弧板,每个回路怎么标识
发表于 2021-6-26 06:33 | 显示全部楼层
EHS_PZJ 发表于 2021-6-23 17:23
接地极无标识  《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016  4.2.8
断路器上方相线间绝缘隔 ...

发表于 2021-8-10 15:15 | 显示全部楼层
《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016
发表于 2021-8-11 11:39 | 显示全部楼层
这种用铜排接线方式安全性比较差,现在配电箱配电全部是用开关,没有用铜排上接线的,另铜排间怎么加隔弧板,每个回路怎么标识
发表于 2022-7-25 10:07 | 显示全部楼层
如果铜排是新购,也不省钱
发表于 2022-7-26 14:14 | 显示全部楼层
EHS_PZJ 发表于 2021-6-23 17:23
接地极无标识  《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016  4.2.8
断路器上方相线间绝缘隔 ...

   专业
发表于 2022-7-27 15:40 | 显示全部楼层
配电箱里这种铜排还是第一次见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-26 06:58

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.