5.1.2 临时用电的分类
1)A类:指防火区内需要办理“动火许可证”才可以使用的临时用电;
2)B类:指非防火区或厂区外对用电环境安全无特殊要求的临时用电;
3)C类:指要办理《水、电、汽、风申请表》的临时用电。
5.2 临时用电许可证的办理
5.2.1 用电单位凭施工证明到供电主管部门按要求填写临时用电许可证;
5.2.2 为生产装置检修、大修、抢修且电费纳入生产成本的临时用电,经项目所在装置的管理人员同意(在临时用电许可证上签名并加盖公章),可直接到用电地点所辖变电所的班组办理;
5.2.3 如属基建技措等项目用电,不属所在生产单位委托,用电费用独立核算,则按承包供电管理规定,先到有关部门办理《水、电、汽、风申请表》后,再到供电主管部门办理临时用电许可证。对于使用时间不超过三天,用电负荷不大于3.0KW的临时用电可直接到供电主管部门办理临时用电许可证;
5.2.4 一般不允许在运行的生产装置和罐区内接临时用电。确属生产必须时,用电单位须规定先办理“动火许可证”,再办理临时用电许可证。供电单位视情况需要,在“动火许可证”上反映临时用电的配出走向供监火人掌握,落实安全措施;
5.3 临时用电许可证的使用
5.3.1 A类临时用电许可证的期限应与“动火许可证”相一致;
5.3.2 B类临时用电许可证的有效使用时间为7天,供电主管部门批准延长可使用15天;
5.3.3  C类临时用电许可证由机动部门特批,其临时用电许可证的使用时间可依据《申请表》予以延长;
5.3.4 临时用电许可证一式三份,第一联由临时用电使用人保存,第二联由供电主管部门保管,第三联由供电执行单位保存;
5.3.5 临时用电许可证必须严格确定使用期限。要延长使用期限须提前办理手续,须办理“动火许可证”的临时用电延长使用时要同时续办动火许可证。临时用电到期后,用电单位未办理临时用电许可证,严禁继续用电违者将追究其责任。
5.3.6 用电结束后,临时用电单位应通知临时用电执行单位停电或拆除临时用电设施,
其他单位和个人不得私自拆除,否则所造成的后果由临时用电使用单位或拆除单位和个人负责;
5.3.7 一张临时用电许可证只对一个用电点,若几个不同地点施工用电,由施工管理单位设置用电总开关。供电单位对用电总开关送电,下属各配出开关由施工管理单位按现场条件要求掌握停送电;
5.3.8 临时用电许可证的保存期为一年;
5.4 临时用电的安全管理
5.4.1 用电单位和供电执行部门负责安装临时用电线路的作业人员,必须持有《电工操作证》方可作业。严禁擅自接用电源,对擅自接用电源的,按窃电处理。电气事故由电工排除。
5.4.2 临时用电的电源侧由供电单位接线,配出的临时用电设施由用电单位负责施工,如果用电单位没有电工,应委托供电单位统一解决。
5.4.3 临时用电的电源侧的日常检查维护由供电执行单位负责,配出的临时用电设施的日常维护由用电单位负责,如果用电使用单位没有电工,应委托供电单位负责;
5.4.5 临时用电单位不得私自向其他单位转供电。违章转供电的,责令其停电拆线处理。
5.4.6 供电执行单位应保障临时用电电源的质量和安全可靠,在临时用电许可证有效使用期间,其电网情况应满足用户用电的要求;
5.4.7 有自备电源的用电单位,其自备电源不得接入电网电源。
5.5 临时用电设施的管理
5.5.1 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用电电气元件必须符合国家规范标准的要求,临时用电电源施工、安装,必须严格执行电气施工和安装规范;
1) 在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施;
2) 临时用电的单相和混用线路应采用五线制。对于单独敷设的接地线须紧靠相线,接地线的绝缘、截面积及颜色应符合规范的要求;
3)采用暗管埋设及地埋电缆线路,必须设有“走向标志”及“安全标志”。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路或在有可能受到机械伤害的地段,应采取保护套管、盖板
等保护措施。
4)对现场临时用电的配电盘、箱要有编号,要有防雨措施,盘、箱门必须能可靠地关闭,并应有管理措施,设置安全警示标志。
5)行灯电压不得超过36伏,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业,装设的临时照明行灯电压不得超过12伏;
6)临时用电设施,必须配备符合安全规范要求的漏电保护装置,移动工具、手持电动工具应做到一机一闸保护;
5.5.2 临时供电执行部门送电前,要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后方可送电;
5.5.3 临时用电按照“谁用电谁负责、谁供电谁监督”的原则,临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录,确保临时用电设施的完好;
5.5.4 临时用电单位,必须严格遵守临时用电的规定,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,供电执行单位有权停止供电;
 楼主| 发表于 2022-2-6 07:10 | 显示全部楼层
jx奋斗者 发表于 2022-2-4 15:16
5.1.2 临时用电的分类
1)A类:指防火区内需要办理“动火许可证”才可以使用的临时用电;
2)B类:指非 ...

非常感谢                        
发表于 2022-2-7 14:36 | 显示全部楼层
文件名称是什么
发表于 2023-10-31 08:27 | 显示全部楼层
临时用电方面的要求
发表于 2023-10-31 08:28 | 显示全部楼层
临时用电方面的要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-17 01:24

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表