各位专家:
车间现场放置不超过5瓶的乙炔,需要设置乙炔泄漏报警装置。
如果要安装,是哪个规范要求?
谢谢。
发表于 2023-3-6 14:01 | 显示全部楼层
有这个规定吗?
发表于 2023-3-6 19:36 | 显示全部楼层
这个不清楚,在网上搜了一下也没搜到
发表于 2023-3-6 21:16 | 显示全部楼层
GB50493  3.0.1在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内,泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时,应设置可燃气体探测器;    这个适用吗
发表于 2023-3-12 08:18 | 显示全部楼层
不清楚有此规定
发表于 2023-3-16 08:36 | 显示全部楼层
共同交流学习
发表于 2023-3-16 09:48 | 显示全部楼层
AQT7009《机械制造企业安全生产标准化规范》4.2.27.4.3;QSY1365-2011《气瓶使用安全管理规范》4.4.6
发表于 2023-3-24 08:29 | 显示全部楼层
有这个规定吧
发表于 2023-4-14 08:20 | 显示全部楼层
互相学习,共同提高!
发表于 2023-4-17 15:19 | 显示全部楼层
群里有高人啊           
发表于 2023-4-18 08:55 | 显示全部楼层

AQT7009《机械制造企业安全生产标准化规范》4.2.27.4.3;QSY1365-2011《气瓶使用安全管理规范》4.4.6
发表于 2023-5-11 19:11 | 显示全部楼层
5瓶是计算出来的结果,超过5瓶火灾危险等级会从丁戊类变成甲乙丙类,你的厂房是否符合甲乙丙类厂房的要求!!!
发表于 2023-7-7 13:48 | 显示全部楼层
火灾危险性
发表于 2023-7-8 22:26 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2023-8-18 14:50 | 显示全部楼层
、、、这规定也是可以的
发表于 2023-11-10 08:51 | 显示全部楼层

有这个规定吗?
发表于 2023-11-18 09:49 | 显示全部楼层
AQT7009《机械制造企业安全生产标准化规范》4.2.27.4.3;QSY1365-2011《气瓶使用安全管理规范》4.4.6
发表于 2024-9-13 18:00 | 显示全部楼层
一. 根据国家质量技术监督局发布的《气瓶安全监察规定》(2015年修订,2020年7月7日已废止)第四十五条:储存充气气瓶的单位应当有专用仓库存放气瓶.气瓶仓库应当符合《建筑设计防火规范》的要求,气瓶存放数量应符合有关安全规定。
二.《建筑设计防火规范》第三章规定:1. 使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30m³(相当于5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶),乙炔气的储存量超过30m³时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。2. 乙炔气的储存量超过240m³(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑物的防火间距不应小于10m,否则应以防火墙隔开。
三.根据AQT7009《机械制造企业安全生产标准化规范》4.2.27.4.3,工作现场的气瓶,同一地点存放量不得超过20瓶;超过20瓶,则应该建立二级气瓶库。
四.根据中石油天然气集团标准QSY1365-2011《气瓶使用安全管理规范》4.4.6 1. 使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30M³(相当于公称容积为40L的乙炔气瓶5瓶);2. 乙炔气的存储量超过30M³时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁;3. 乙炔气的存储量超过240M³(相当于40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑物的防火间距不应小于10米,否则应以防火墙隔开。
五. 由于《溶解乙炔气瓶安全监察规程》已经作废了,本着从严管理的原则,所以目前HSE们比较认可的是:如果你们公司没有修建气瓶库,那么使用乙炔的现场存储量不要超过5瓶。