为对防火、防爆安全进行标准化管理,特制定本制度。

2  范围(防火防爆安全实训设备18096681484)

适用于公司防火、防爆、禁火、禁烟安全管理。

3  引用标准

《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国职业病防治法》

4. 职责

4.1 主要负责人是公司防火安全责任人,负责全公司防火、防爆工作。

4.2安全部是公司防火安全的主管部门,负责全公司防火安全工作组织、推动、指导、协调、检查和监督。负责审批固定动火区和《用火证》,办理动火安全许可。

4.3 公司各部门经理是部门的防火安全责任人,具体负责本部门防火、防爆工作,采取综合措施,防止火灾、爆炸事故,实现安全生产和文明生产。

5. 防火防爆管理

5.1贯彻“预防为主,防消结合”的消防方针,预防火灾爆炸事故的发生。

5.2安全主任应根据公司特点,制订年度消防工作计划和年度消防设施、消防器材购置计划,报总经理审批。

5.3 每年进行一次全员消防安全培训教育,结合事故应急救援预案进行消防演练。全体员工必须学会事故处理和会使用简单的小型灭火器,如干粉灭火器等。

5.4 根据储存危险化学物品的火灾和爆炸危险性等级分类要求,厂房(库房)布置、建筑结构、电气设备的选用、安装及有关的安全设施,应按《建筑设计防火规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、《剩余电流动作保护装置安装和运行》等有关法律法规标准、规范所规定的要求进行设计、安装和使用。

5.5 在甲类仓库等易燃易爆场所有可燃气体可能泄漏扩散处,应设置可燃气体浓度检测探头,集中在值班室安装可燃气体报警仪。并落实专人管理。

5.6 电气设备、设施应按要求装设导除静电安全设施。

5.7公司设置的固定式消防设施,应设专人管理,负责定期检查、维护、保养,确保其完好、有效。制定操作规程,每月进行试运行。

5.8 易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。禁止使用电炉、电烙铁等电热器具、电视机、电冰箱等家用电器和手机等通讯工具。

5.9 在生产车间、甲类仓库和设置醒目的防火标志。严禁在仓库吸烟和携带火种入内。

5.10严禁使用汽油等挥发溶剂擦洗设备、工具、地面和衣物。

5.11废弃的手套、棉纱等沾油的纤维物品以及可燃物品,应放入有盖的铁制专用容器内,并存放在安全地点,定期清除。使用后剩下的废料、废渣,如废溶剂等不准随意乱倒,必须回收集中在一个安全的地方。

5.12不准在办公室、普通仓库等地方存放汽油、乙醇等易燃、可燃液体。

5.14严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放各类物品。

5.15输电线路下方严禁堆放可燃物。

5.16公司区和仓库区的安全出口和消防车通道、疏散楼梯等消防通道严禁堆放物品。

5.17班组每周、各部门每月、全公司每季各进行一次防火检查,消除火险隐患。

5.18进行危险化学品作业时,按要求穿戴劳动保护用品。

6.禁火、禁烟管理

6.1根据火灾危险程度及生产、维修、建设等工作的需要,经使用单位提出申请,安全主任登记审批,划定“固定动火区”。

6.2设立固定动火区的条件和要求:

6.2.1固定动火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的上风向。

6.2.2仓库内不得有地沟、暗道,严禁明火和其他热源,仓库内应通风、干燥、避免阳光直射。

6.2.3室内固定动火区应以实体防火墙与其它部分隔开,门窗向外开,道路要畅通。

6.2.4发生事故时,可燃气体不会扩散到固定动火区内。

6.2.5固定动火区内不准放易燃易爆、可燃物和其它杂物,应配备一定数量的消防器材。

6.2.6固定动火区要设立明显标志,落实专人管理。

6.3生产厂区内、固定动火区以外,一律为禁火区。严禁携带火种进入禁火区。

6.4《用火证》上应明确负责人、有效期、用火区域及安全防火措施。《用火证》一律由注册安全工程师/安全主任审批,用火时要将《用火证》悬挂在用火点附近备查。

6.6火花及炽热表面的临时性作业,均为动火作业,必须按照《动火作业安全规程》申请办理《动火作业安全许可证》。