现在一栋新楼房需要计算灭火器数量
面积6440平方 中危险级别   有消火栓
有喷淋系统,问需要配置多少瓶灭火器?干粉的需配多少?
二氧公碳要多少?
本人看了2005配置规范好几遍了就是不得要领!
      请各位高手指点。
最好能共享公式!对计算结果及公式正确的本人
将把安全文化网VIP用户名借其用十天,
欢迎联系本人,因本人白天电脑上不了网故只能电话联系。
本人联系电话:13148719044
欢迎与本人电话沟通。同时也希望多交一些道上的朋友!
发表于 2007-7-30 07:35 | 显示全部楼层
25个平方2个,是卖灭火器的人告诉我的。仅供参考
 楼主| 发表于 2007-7-31 19:57 | 显示全部楼层
有没有高手能指点一下??!急等回复!!  不胜感激!!
发表于 2007-7-31 20:56 | 显示全部楼层
现在一栋新楼房需要计算灭火器数量
面积6440平方 中危险级别   有消火栓
有喷淋系统,问需要配置多少瓶灭火器?干粉的需配多少?
二氧公碳要多少?

按照中危险级别,假设为A类固体火灾,
则:                S
            Q  = K ——                            ( 7.3.1 )
                        U
   已经配置室内消火栓和喷淋系统,K=0.5,
   
        Q=0.5*6440/75=42.9
  
     根据需要配置2A的磷酸铵盐干粉灭火器,
    则需要的灭火器数量为:
          42.9/2=22
  根据这个区域的长和宽,统计灭火器配置点的位置和数量,  然后计算每个设置点的需要配置的数量即可。例如:假如6个配置点,则22/6=4。则每个设置点配置3具/4具都可以。
发表于 2007-8-1 08:28 | 显示全部楼层
学习[em01] [em01] [em01] [em01] [em01]
发表于 2007-8-7 15:04 | 显示全部楼层
砖家
发表于 2007-8-12 15:07 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2007-8-12 22:54 | 显示全部楼层
中级危险一般30平方一个,有喷淋\有消火栓可减少70%的灭火器,自己慢慢算!
发表于 2007-9-3 07:40 | 显示全部楼层
学习中.................

谢谢网友!!!!!

发表于 2007-9-27 16:10 | 显示全部楼层
学习了,刚刚还在为这问题所困
发表于 2007-9-28 13:13 | 显示全部楼层
oo 哦[em01]
发表于 2007-9-28 13:39 | 显示全部楼层
50~60平方米配置1瓶灭火器,面积6440平方需要配置108至128瓶灭火器
发表于 2007-9-28 15:37 | 显示全部楼层
按四樓的公式去算
发表于 2007-9-28 19:10 | 显示全部楼层
一般地方是50平米1个
具体地点还要具体看
发表于 2007-9-29 12:23 | 显示全部楼层
不错 不错
发表于 2007-9-29 12:26 | 显示全部楼层
公式各部分含义是什么???
发表于 2007-9-29 13:12 | 显示全部楼层
不错,希望有更详细的解释
发表于 2007-9-30 08:41 | 显示全部楼层
谢谢大大提醒。
发表于 2007-9-30 09:43 | 显示全部楼层
按消防设计来配置,一般60平方一只对于房屋建筑,用途来考虑
发表于 2008-2-27 17:14 | 显示全部楼层
上面计算的都不能全部符合要求,仅可作为参考。因为还要根据您的平面布置图,满足保护距离要求。据此在选择设置点,进行优化设置。
下面是我对原有设计方提供的方案的两个修改稿,均符合设置要求,但因为没提供平面图,假设满足保护距离要求而设计的,您可按规范修改修正系数和面积后计算。
请参考




非常感谢!

[ 本帖最后由 ok318 于 2008-2-27 17:19 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1安全分 +20 收起 理由
ok318 + 20

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-18 12:30

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表