找回密码
 注册
查看: 1061|回复: 6

求解,配电柜前后铺设绝缘胶垫的国家标准规范?

[复制链接]
发表于 2024-4-12 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
那条标准规定了 配电柜前后要必须铺设绝缘胶垫呢?

发表于 2024-4-13 11:35 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2024-4-22 18:27 | 显示全部楼层
操作面铺设绝缘垫这是一种风险防范措施。北京地标《变配电室安全管理规范》里提到过。
发表于 2024-4-25 08:11 | 显示全部楼层
4.2.2 变配电室变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道应铺设绝缘胶垫。
发表于 2024-4-25 08:46 | 显示全部楼层
gb50053-2013+20kv及以下变电所设计规范
6.2.5 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白.地面宜采用耐压、耐磨、防滑、易清洁的材料铺装。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。
发表于 2024-5-21 08:40 | 显示全部楼层
《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》(GB26860-2011)附录E:绝缘胶垫检验周期为1年,适用于带电设备区域
发表于 2024-6-18 16:27 | 显示全部楼层
国家标准没有明确提到,只提到电工工作时,应站在绝缘垫上。北京地标《变配电室安全管理规范》“4.2.2 变配电室变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道应铺设绝缘胶垫”提出过。