建规3.6里面的泄压面积计算问题

现一甲类仓库 储存丁酮 仓库 三围分别 24、6、5(高)

1、容积24*6*5=720  泄压比值怎么取?直接用表上的0.110吗?

2、长径比是什么?  用长的边24乘以横截面周长22=528   除以横截面面积的4倍?5*6*4=120

     528/120=4.4  大于3    这样算对吗?

3、泄压面积不够,如何提整改建议?

先谢了
发表于 2008-1-1 10:55 | 显示全部楼层
用老建规
发表于 2008-1-1 11:08 | 显示全部楼层
新建规中泄压面积的计算公式是宜采用,不是强制性的.
发表于 2008-1-1 18:50 | 显示全部楼层
看看条文说明
发表于 2008-1-3 14:44 | 显示全部楼层
你是不是刚做安全评价的,这个不是强制性问题大概就行了!!!
 楼主| 发表于 2008-1-4 11:58 | 显示全部楼层
原帖由 dwf031 于 2008-1-3 14:44 发表
你是不是刚做安全评价的,这个不是强制性问题大概就行了!!!




对,我确实是刚做安全评价,

是不是强制性问题,哪里有说明?


如果一仓库、车间采用轻质顶的话,像您说的大概提提就可以了,

问题是现在是钢筋混凝土顶,而且当地部门也有看规范的,

那些条文强制那些不强制谁说了算?
发表于 2008-1-4 23:58 | 显示全部楼层
我确实是刚做安全评价网友:
建规条文说明中对计算了解释!
发表于 2008-1-5 15:47 | 显示全部楼层
宜怎么样就不是强制的,应如何就是强制的.
发表于 2008-1-6 18:42 | 显示全部楼层
宜-应当