关于加油站评价的问题,及在此感谢吴版

[复制链接]
发表于 2008-1-17 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
上论坛已一段时间了,

感觉获益良多!

先谢谢吴版的“不厌其烦”,细心解答。、


本人在广州,最近正在写加油站的换证现状报告!

第一次写,其实也比较简单的说,一个检查表法、加个事故树、道化学
其中,检查表中,发现一个问题,省的成品油经营单位评价细则里,关于平面布置这一块里头是没有站内各设施之间的要求的。也就没有这一项!

但我的一个同事(从别的省份来的),他说以前用的检查表里有这一项。而且应该是A项。

那么在站内设施之间的距离有一个不符合规范GB50156-2002 第5.0.8的要求  整个A项就不合格了。

像什么油罐到围墙3米(通常这距离不够)


问题是,
1、大家所现用的加油站检查表里是否有站内设施之间的距离符合规范要求这一项?
2、强制性的按照规范要求吧?还是可以根据实际围墙外周边的情况适当给结论呢?

[ 本帖最后由 jerryloveyou 于 2008-1-17 14:16 编辑 ]
发表于 2008-1-17 17:00 | 显示全部楼层
1.GB50156-2002 是国家现行强制性规范。
2.汽、柴油坦地罐到围墙间距不应小于3米。
3.我们江苏现用的加油站检查表里有站内设施之间距离符合规范要求的检查内容。
4.根据围墙外周边的实际情况,只要符合规范原则要求,给出正确结论(不是适当给结论)。
不知您是否问这些。

[ 本帖最后由 吴明华 于 2008-1-17 20:49 编辑 ]
发表于 2008-1-17 22:06 | 显示全部楼层
如果与外面距离足够,围墙又是实墙,高度没问题,靠近些也没事
发表于 2008-1-17 22:33 | 显示全部楼层
如果距离足够,不一定要实体墙,隔离墙足矣。
发表于 2008-1-18 07:42 | 显示全部楼层
距离不够,设隔墙即可,有明文规定吗?
发表于 2008-1-18 08:12 | 显示全部楼层
这个可以用表外项来检查一下吗?最起码也得保护自己罢。没有必要那么死板,毕竟那是文件的东西,效力要远远低于标准,我是这样理解的。
发表于 2008-1-18 08:54 | 显示全部楼层
规范上相关条款有解释
 楼主| 发表于 2008-1-18 08:59 | 显示全部楼层
油罐到围墙距离3米的用意是什么?

是用以减少发生爆炸事故时,减少对围墙外建构筑物的影响吗?



围墙是实体墙,且围墙外是空地。
发表于 2008-1-18 16:43 | 显示全部楼层
回复5楼
汽车加油加汽站设计与施工规范GB50156-2002 是国家标准。
发表于 2008-1-18 16:48 | 显示全部楼层
回复楼主:你提到油罐到围墙距离是指防火间距。请看看汽车加油加汽站设计与施工规范GB50156-2002 吧!
发表于 2008-1-18 21:07 | 显示全部楼层
向吴版主学习.
发表于 2008-1-18 21:40 | 显示全部楼层
互相学习!
 楼主| 发表于 2008-1-21 09:46 | 显示全部楼层
嗯,又一个星期开始了,
还是加油站,加油站项目大概要做到4月份,
80多家!

上星期连续看了10多家,出去3天。
基本上来说,报告不难写,都是套用罢了。

现场方面,能看到的就是 间距 的情况,
站外距离,若不足,可以加装油气回收系统,减少要求。

站内设施之间。

像加油机到站房,油罐到站房,油罐到围墙。这些距离

一旦不符合要求,就只能是不合格吗?(按检查表的标准)有没有降低要求的办法?
发表于 2008-1-21 14:20 | 显示全部楼层
才几天楼主进步不少。不符合要求要看程度,危险程度严重的要立即整改!
发表于 2008-1-21 14:46 | 显示全部楼层
有一些距离不够是可以通过采取用实墙的办法来弥补的,在规范上能找到。
不过,楼主,这不是降低要求,而是补偿,在安全评价中常用的方法。
 楼主| 发表于 2008-1-21 14:55 | 显示全部楼层
原帖由 602352 于 2008-1-21 14:46 发表
有一些距离不够是可以通过采取用实墙的办法来弥补的,在规范上能找到。
不过,楼主,这不是降低要求,而是补偿,在安全评价中常用的方法。





譬如哪些距离?
我在规范上找不到啊,
5.0.1 上说到关于实体、非实体墙的问题。

1、小于25米,或小于要求的1.5倍。  实体。
2、大于25米且大于要求的1.5倍,可为非实体。

我觉得这说法含糊,低于要求的1倍(也就低于要求的距离)呢?

5.0.1上说的是,加油站是要建围墙的,只是列举实体与非实体的要求情况。
发表于 2008-1-21 15:01 | 显示全部楼层
呵呵,这些也在讨论啊,规范上应该写的很清楚了才对。
发表于 2008-1-22 10:15 | 显示全部楼层
加油站的围墙必须是实体材料且不低于2.2米!!!!
发表于 2008-1-22 11:47 | 显示全部楼层
不知道你发帖是什么时候, 广东省的那个评价细则不是不用了吗 用国家统一的啊? 我也是新手。
发表于 2008-1-22 11:58 | 显示全部楼层

我也说下

加油站评价主要参照、依据GB50156-2002 (06年版)及条文说明还有其它相关规范标准,我认为就基本可以了。还有你们广东省的加油站检查表很可以,我看过,建议再用评分表进行检查,基本OK了!呵呵
就算有规范有漏洞也无妨,按照国家相关标准、规范,别人也不能说什么!
现状只对当时安全生产状况负责,含义可以深理解,哈哈。
有不足之处,望各位批评、指正,我不胜感激!