发表于 2005-4-24 20:30 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>zhujiong</I>在2005-4-23 23:28:00的发言:</B>
<>甲醇储罐区属于是石油化工企业吗?</P>
<>还有甲醇蒸汽的比重应该是比空气轻吧,到时都全部挥发了</P></DIV>
<>
<>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</P>
<>吐血而亡</P>
[此贴子已经被作者于2005-4-24 8:30:10编辑过]

发表于 2005-4-25 22:12 | 显示全部楼层
能否推荐几种这样的报警仪?谢谢
发表于 2006-1-4 00:41 | 显示全部楼层

讨论甲醇问题

装不装报警仪,我认为应该根据储罐的具体位置和周边情况确定,有些规定并不适合现实的需要。按照规范是需要的,但是如果是独立的装置,有什么必要呢?
发表于 2006-1-4 09:54 | 显示全部楼层
<>这是个好问题 ,是个问题</P>
发表于 2006-1-5 05:18 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>zhaoqg1000</I>在2005-4-25 10:12:00的发言:</B><BR>能否推荐几种这样的报警仪?谢谢</DIV>
<p>可以站内联系我,我这里是有这样的资料!
发表于 2006-1-11 22:31 | 显示全部楼层
有必要安装,按规范来没错的。
发表于 2006-1-12 04:54 | 显示全部楼层
  <STRONG> <FONT size=5>在易燃易爆气体的区域内,只要存在可能的泄漏性,无论室内或室外,均要安装可燃气体报警仪,防止出现意外火花,造成火灾或爆炸事故。</FONT></STRONG>
发表于 2006-1-12 08:39 | 显示全部楼层
我认为是有必要的,安全就要以完全的精神去对待很小的隐患.
发表于 2006-1-24 23:21 | 显示全部楼层
<>可以装浓度式的,电化学的 现在有一种超声波气体泄露报警仪很好,只要有泄漏就会报警不用等到浓度累积!而且相对成本低 适用与户外</P>
发表于 2006-1-26 06:30 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-27 04:35 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01][em01]
发表于 2007-2-25 22:10 | 显示全部楼层
原帖由 zhujiong 于 2005-4-23 22:28 发表
<>甲醇储罐区属于是石油化工企业吗?</P><>还有甲醇蒸汽的比重应该是比空气轻吧,到时都全部挥发了</P>

重吧...
发表于 2007-2-26 22:40 | 显示全部楼层
原帖由 pupu 于 2005-1-26 15:12 发表
<>某企业的甲醇储罐区,需要安装可燃气体报警仪吗?依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)第10.3.2的要求:散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所,应设置可燃气体浓度检漏报警装置。</P>
< ...




这个贴子到此打住吧.
甲醇的罐区肯定是要安装的,甲醇的分子量为32.04,比空气稍微重了一点点,安装甲醇探头的时候千万要注意,安装高度在离地1.5---1.8米左右,而不是离地60公分的.离地60公分的只是用于像苯啊,甲苯之类的物料的.
甲醇的爆炸下限为5.5%,设置为下限5.5%的20%及50%设置一级与二级报警.
罐区的探头应安装在下风向,必须在罐区围堰内.最好是对着甲醇储罐的两端,各安装一只.
探头必须是防爆型,探头与主机的连接线应穿钢管敷设.
而且探头还应有挡雨板,防止雨淋.
至于理由嘛,看建规,石化规,还有3063就行了.