1、变电所设备名称编号牌及二次小标签未完成或不规范(8个工程)。
2、开关机构箱、端子箱内温控器无整定值、整定值没有漆点(8个工程)。
3、变电所220kV、110kV开关未做测速试验(7个工程)。
4、220kV、110kV倒置式CT未做整体介质损试验(7个工程)。
5、超声波探伤报告不规范(5个工程)。
6、地网导通试验点位不全(5个工程)。
7、变电所运行规程尚未审批(4个工程)。
8、主变本体、有载瓦斯防雨罩不能挡雨(3个工程)。
9、避雷器集中接地未做标志(3个工程)。
10、35kV干式电压互感器未做倍频感应耐压试验(3个工程)。
11、新设备未进行投运前设备性能评价(3个工程)。
12、变电所接地电阻测量点位不均、测量点太少、报告不规范(3个工程)。
13、所变高压侧缺接地点(3个工程)
14、高抗压力释放阀防雨罩漏雨(2个工程)。 |
|