发表于 2011-6-9 11:37 | 显示全部楼层
好,很好的教育材料
发表于 2011-6-13 17:40 | 显示全部楼层
好图,值得慢慢体会。
发表于 2011-6-15 11:47 | 显示全部楼层
不错,安全管理就是要注意细节
发表于 2011-6-15 13:09 | 显示全部楼层
哎,什么时候我也看出个所以然出来
发表于 2011-6-21 13:57 | 显示全部楼层
电箱门接地,电箱进线口封堵。
发表于 2011-6-27 21:10 | 显示全部楼层
1、箱内外有杂物。
2、总开关有电部分裸露。
3、熔断器好像没有安装盖。
4、箱内线路乱。
5、看不到接地装置。
6、门无软连接。
7、线路图。
8、配盘无绝缘板。
9、无安全警示标志。
10、无漏电装置。
发表于 2011-6-28 15:57 | 显示全部楼层
学习了,电气部份比较弱,希望多学习。
发表于 2011-6-28 17:15 | 显示全部楼层
好材料。
发表于 2011-8-18 20:45 | 显示全部楼层
这个配电柜还是相当不规范的。
发表于 2011-8-19 06:20 | 显示全部楼层
关注一下
发表于 2011-8-19 13:08 | 显示全部楼层
1、箱内外有杂物。
2、总开关有电部分裸露。
3、熔断器没有安装盖。
4、箱内线路乱。
5、看不到接地装置。
6、门无软连接。
7、线路图。
8、配盘无绝缘板。
9、无安全警示标志。
10、无漏电装置。
11、三相线颜色均为红色,分不清火线和零线。
发表于 2011-8-21 00:12 | 显示全部楼层
很好的安全培训教材,自己好好学习、体会
发表于 2011-8-22 09:55 | 显示全部楼层
1、箱内外有杂物。
2、总开关有电部分裸露。
3、熔断器好像没有安装盖。
4、箱内线路乱。
5、看不到接地装置。
6、门无软连接。
7、线路图。
8、配盘无绝缘板。
9、无安全警示标志。
10、无漏电装置。
发表于 2011-8-22 10:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-9-29 18:16 | 显示全部楼层
能不能发个标准答案呀?
发表于 2011-9-29 19:20 | 显示全部楼层
学习了,顶
发表于 2011-10-14 15:46 | 显示全部楼层
不同电压插板,不能在一个配电箱内
发表于 2011-11-16 22:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2012-9-8 10:59 | 显示全部楼层
能再详细点吗
发表于 2012-12-5 16:14 | 显示全部楼层
图好,各位分析的好,学习了!