7  电气设备设施
7.1  变配电系统
7.1.1  变配电站环境要求:
  a)变配电站周围与其它建筑物间应有足够的安全消防通道,且保持畅通;
  b)应与爆炸危险场所保持15m以上、有腐蚀性场所保持7.5m以上的间距;
  c)变配电站地势不应低洼,防止雨后积水;
  d)室内可燃油油浸变压器室应设容量为100%变压器油量的贮油池;
  e)变配电间门应向外开,高压间(室)门应向低压间(室)开,相邻配电间(室)门应双向开;
  f)门、窗及孔洞应设置网孔小于10㎜×10mm的金属网;
g)多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层;高层建筑内不宜装置可燃油电气设备变配电所。
7.1.2  变压器、发电机:
  a)油标油位指示清晰,油色透明无杂质,且不漏油;变压器油应定期进行绝缘测试;
b)油温指示清晰,温度低于85℃,冷却设备完好,发电机工作温度定子不超过70℃(E级),转子不超过80℃(B级);
  c)绝缘和接地故障保护完好可靠;
  d)瓷瓶、套管清洁,无裂纹、无破损;
  e)变压器、发电机运行过程中,内部无异常响声或放电声;
  f)应有符合规定的警示标志和遮拦。
7.1.3  高低压配电间及电容器间控制装置:
  a)所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹;
  b)所有的母线应整齐、清洁,接点接触良好,母线温度应低于70℃,相序标志明显,连接可靠;
  c)各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程,电缆头外表面清洁无漏油,接地可靠;
d)断路器应为国家许可生产厂的合格产品,油开关油位正常,油色透明无杂质,无漏油、渗油现象;
  e)操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品,高压开关柜应定期进行预防性试验;
  f)所有空气开关灭弧罩应完整,触头平整;
  g)电力电容器外壳无膨胀变形,无漏油现象;
  h)接地故障保护可靠,并有定期检测记录;
  i)各种安全用具应定期检验合格;
  j)变配电间内各种通道应布置。
7.2  低压电气(固定)线路
7.2.1  线路的安全距离符合要求。
7.2.2  线路的导电性能和机械强度符合要求。
7.2.3  线路的保护装置齐全可靠。
7.2.4  线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象。
7.2.5  电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求。
7.2.6  线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。
7.2.7  线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
7.3  低压电气(临时)线路
7.3.1  要有完备的临时接线装置审批手续,不超期使用。
7.3.2  使用绝缘良好、并有与负荷匹配的护套软管。
7.3.3  应装有总开关控制和漏电保护装置,每一分路应装设与负荷相匹配的熔断器。
7.3.4  临时用电设备PE线连接可靠。
7.3.5  不允许在有爆炸和火灾危险的场所架设临时线。
7.4  动力(照明)配电箱(柜、板)
7.4.1  箱、柜、板符合作业环境要求。
7.4.2  箱、柜、板内外整洁、完好、无杂物、无积水,有足够的操作空间,符合安全规程要求。
7.4.3  箱、柜、板体PE线可靠。
7.4.4  各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热烧损现象。
7.4.5  箱、柜、板内插座接线正确,并配有漏电保护器。
7.4.6  保护装置齐全,与负载匹配合理。
7.4.7  外露带电部分屏护完好。
7.4.8  线路编号清晰、识别标记齐全。
7.5  电网接地系统
7.5.1  电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性、独立性的安全要求。
7.5.2  各个接地装置的接地电阻应定期检测合格。如:TN系统工作接地低于4Ω;重复接地低于10Ω;TT系统工作接地低于4Ω。
7.5.3  TN系统重复接地布设合理。
7.5.4  接地装置的连接应保证电气接触可靠。有足够的机械强度,并能防腐蚀、防损伤或者有附加保护措施。
7.5.5  接地装置编号、标识明晰,有定期检查记录。
7.6  防雷接地装置
7.6.1  防雷技术措施应经过安全设计与验算,使其保护范围有效。
7.6.2  防雷装置每年应在雷雨季节前检测,并有检测报告。
7.6.3  防雷装置完好,接闪器无损坏,引下线焊接可靠,接地电阻应低于10Ω。
7.6.4  独立避雷针系统与其它系统隔离,间距合格。
7.6.5  建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施,与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施,线路应有防雷电波侵入的技术措施。
7.7  电焊机
7.7.1  电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。
7.7.2  焊机外壳PE线接线正确,连接可靠。
7.7.3  焊接变压器一、二次绕组,绕组与外壳间绝缘电阻值不小于1兆欧
7.7.4  焊机一次侧电源线长度不超过3m,且不得拖地或跨越通道使用。
7.7.5  焊机二次线连接良好,接头不超过3个。
7.7.6  焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好。
7.7.7  焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物。
7.8  手持电动工具
7.8.1  在潮湿场所或金属构架等导电性能良好的场所,以及在修理、建造的船舶上,应选用Ⅱ类或Ⅲ类手持电动工具;在锅炉、金属容器、管道、密闭舱室内,应使用Ⅲ类手持电动工具。
7.8.2  绝缘电阻应符合下列要求,应有至少每年定期检测记录:
   a)Ⅰ类电动工具不小于2兆欧;
   b)Ⅱ类电动工具不小于7兆欧;
   c)Ⅲ类电动工具不小于1兆欧。
7.8.3  电源线应用护管软线,与电动工具在6m处设电源开关,无接头及破损。
7.8.4  电动工具的防护罩、盖及手柄应完好,无松动。
7.8.5  电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配。
7.9  移动电气设备
7.9.1  绝缘电阻值不小于1兆欧,应有至少每年定期检测记录。
7.9.2  电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆,无接头,绝缘层无破损。移动电气设备在6m处设电源开关。不允许随地面跨越通道。
7.9.3  PE线连接正确、可靠。
7.9.4  防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动。
7.9.5  开关应可靠、灵敏,且与负载相匹配。
7.10  行灯
7.10.1  在潮湿地面等场所使用的移动式照明灯具,其安装高度距地面2.4m及以下时,额定电压不应超过36V。
7.10.2  船舶舱室内使用的手持行灯,其额定电压不应超过36V。
7.10.3  锅炉、金属容器、管道、密闭舱室等狭窄的工作场所,手持行灯额定电压不应超过12V。
7.10.4  行灯使用的降压变压器,应采用隔离变压器。
7.10.5  行灯应有绝缘手柄和金属护罩,灯泡的金属部分不准外露。
7.10.6  行灯的变压器不准放在锅炉、加热器、水箱等金属容器内和特别潮湿的环境;并应定期检查有记录,绝缘电阻应不小于2兆欧。