有一台移动电机(额定电流16A)接在插座上使用,插座有空开空开规格是32A ,为了达到人触电后能够及时断开电源,请问该空开符合要求吗?需要额外的漏电保护吗?如果需要应选用什么规格的漏电保护器?如果只用空开,应选用什么规格的空开?多谢了!
发表于 2011-1-6 09:10 | 显示全部楼层
空开有带漏保的,单纯的空开和漏保作用是不一样的,还要看电机使用的环境。
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:15 | 显示全部楼层
回复 2# anjianergu


    多谢!想知道选择多大的空开或漏电保护。
发表于 2011-1-6 09:28 | 显示全部楼层
楼主你就选择32A的漏电保护开关就OK了,该开关额定漏电保护动作电流≤16MA。
 楼主| 发表于 2011-1-6 11:31 | 显示全部楼层
回复 4# 东之杰

多谢东之杰,为什么选择32A的呢?如果为了防止短路,应如何选择空气开关呢?
发表于 2011-1-6 19:58 | 显示全部楼层
因为这台移动电机(额定电流16A),选用开关至少要按照额定电流的1.25倍来配置,所以选用32A的漏电带过载保护的开关;
当然如果有20A这个规格的漏电开关,也可以选用!!!
发表于 2011-1-6 20:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 东之杰 于 2011-1-7 11:02 编辑

一般情况下小型塑壳式空气开关只适用于过载保护,短路保护是采用熔断器,电感性负载短路保护一台设备按照额定电流的2--2.5倍选择。
发表于 2011-1-7 08:45 | 显示全部楼层
漏电保护开关和空气开关在功能作用上有没有什么区别?
答:漏电开关对电器\线路漏电起保护,空气开关主要起过流、短路起保护。
漏电保护开关比空气开关多一个,来去电流是否相等的检测回路。不相等证明有电流(大于30mA时通过人体)泄漏,跳闸保护。
空气开关是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
发表于 2011-1-7 08:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-7 11:12 | 显示全部楼层
回复 6# 东之杰


    多谢东之杰!
 楼主| 发表于 2011-1-7 11:12 | 显示全部楼层
回复 8# 382593691


    多谢!
发表于 2017-3-30 20:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2018-7-8 08:49 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安全文化网 ( 京ICP备05066184号|京公网安备110105001185号  

GMT+8, 2018-7-18 11:18

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表