各位安全同仁,大家好,现关于施工现场物料提升机使用有关问题向大家求助,请各位安全同仁伸出热情的手予以帮助解决。先谢谢了!
      小小要求:此问题涉及到安全管理的权威性,请您在解答之前先充分考虑一下,我需要明确肯定的结果,否则可能给现场安全管理带来不必要的麻烦。谢谢理解与支持。
      具体问题:现场安装了一台物料提升机,如图片所示。问题:
      1、此物料提升机现在是否允许使用(在沈阳);
      2、此物料提升机使用前是否需要到安监站(城建局下属单位)办理备案登记,安监站是否会对其发“准用证”;
      3、如果需要以上手续,施工单位并未取得,如何处理比较好,允许其使用吗?如果不允许怎么处理比较好?
      4、什么是摩擦式卷扬机?为何不允许在建筑物料提升机上使用?
  参考标准规范:1、《JGJ 88-2010 龙门架及井架物料提升机安全技术规范》;
             2、《JGJ 125-2010 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》;
             3、《GBT 1955-2008 建筑卷扬机》;
             4、《GB 10055-2007 施工升降机安全规程》;
             5、《GBT 10054-2005 施工升降机》;
             6、《建筑起重机械安全监督管理规-2008-建设部》;
             7、《沈阳市建筑起重机械设备安全监督管理规定》;
             8、《辽宁省“十一五”推广、限制淘汰及使用产品目录-2008》
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

最佳答案

查看完整内容

我来回答: 1、依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》(建设部第659号公告)和《关于发布辽宁省建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术目录(第一批)的通知》(辽建[2008]227号) 中禁止使用技术部分第41条规定:自制简易的或用摩擦式卷扬机驱动的钢丝绳式物料提升机禁止用于建筑施工现场。故,请判断是否为“自制”或]“使用摩擦式卷扬机”[/b],诺是自制或采用摩擦式卷扬机了那肯定不能用。 怎么判断是否属于自 ...
发表于 2011-5-30 20:28 | 显示全部楼层
我来回答:
1、依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》(建设部第659号公告)和《关于发布辽宁省建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术目录(第一批)的通知》(辽建[2008]227号) 中禁止使用技术部分第41条规定:自制简易的或用摩擦式卷扬机驱动的钢丝绳式物料提升机禁止用于建筑施工现场。故,请判断是否为“自制”或[b]“使用摩擦式卷扬机”[/b],诺是自制或采用摩擦式卷扬机了那肯定不能用。
   怎么判断是否属于自制的呢?我个人理解是:只要不是国家或地方允许、批准有生产特种设备资质的单位生产的或者无出厂合格证、产品制造许可证、起重设备产品安全技术监督检验合格证、安装使用维护使用说明书的均可视为“自制”的,均不得使用。
2、若在沈阳市使用,按照《沈阳市建筑起重机械设备安全监督管理规定》(沈建发[2004]106号)第二条、第十条对其有相应规定。需要登记备案并办理《准用证》后,方可使用。但就此图片所反映的状况,我估计是拿不到准用证的。
3、这个问题简单回答是:没证就不得使用。如果还有其他考虑,那么肯定是没有把安全放在第一位。(是否考虑施工啊、进度啊等等,如果是那就该牺牲安全了?)
4、关于什么是摩擦式卷扬机,我还真不会定义。但是根据《JGJ 88-2010 龙门架及井架物料提升机安全技术规范》条文解释第5、1、7解释:摩擦式卷扬机无反转功能,吊笼下降时无动力控制,下降速度易失控,同事对导轨架产生的冲击力较大,存在安全隐患,所以物料提升机严禁使用摩擦式卷扬机。(就比如开车下坡时不允许空挡溜滑一样吧)

评分

参与人数 1安全分 +18 收起 理由
chaneger + 18 我很赞同

查看全部评分

发表于 2011-5-31 12:38 | 显示全部楼层
1.卷扬机前几年施工现场地用的较多,现在多用塔吊和人货电梯。塔吊和人货电梯是要申报的,每三月报监检查一次。
2.至于卷扬机是否要报,询问当地安监部门比较稳妥。
发表于 2011-5-31 20:49 | 显示全部楼层
从画面的情况看,该龙门架存在较大安全隐患,接料口无防护棚,安全装置缺失,并且龙门架吊笼顶部不允许采用柔性连接。
各地对龙门架的使用有各地的做法,根据JGJ88-2010要求要进行备案,并且检测并经四大主体共同验收。
发表于 2011-5-31 20:50 | 显示全部楼层
接料平台无安全门,侧面未用竹笆防护。

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
chaneger + 10 我很赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-2 12:37 | 显示全部楼层
回复 5# fanyuke


    好!好!好!!!
发表于 2011-8-30 09:27 | 显示全部楼层
楼上各位同仁回复的比较全面,我顶
发表于 2011-8-31 22:29 | 显示全部楼层
在边上跟着学习了一次 哈哈···
发表于 2012-5-25 22:50 | 显示全部楼层
好东西,收获了
发表于 2012-8-20 21:03 | 显示全部楼层
学习了先收起来哈哈
发表于 2012-8-28 15:47 | 显示全部楼层
学习了,对我工作帮助很大
发表于 2013-11-9 09:35 | 显示全部楼层
这个是有安全隐患的