发表于 2014-10-6 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
该建筑物3层,二楼存放档案。没有消火栓和其他灭火设备。面积每层350平方米左右。每层4个4kg干粉灭火器够吗???
 楼主| 发表于 2014-10-7 10:34 | 显示全部楼层
求懂的人解释解释啊。规范看不懂。
发表于 2014-10-8 20:41 | 显示全部楼层
档案室里最好不要配置干粉灭火器,干粉效果不错,但会把现场搞得一場糊涂,你火是灭了,但档案也基本没有用了。应该配备二氧化碳灭火器,其实原来的1211最好,但现在在非必要场合不让用了。
发表于 2014-10-9 10:12 | 显示全部楼层
3#说的对,表示顶一个
发表于 2014-10-9 10:41 | 显示全部楼层
看看《建筑灭火器配置设计规范》,对于重要物资、精密仪器等选择二氧化碳比较合适,而二氧化碳灭火器的灭火级别只有B类,按照档案室整层一个单元计算
1.首先确定场所的危险等级,档案室按照附录D中的中危险级,依据表6.2.2则单具灭火器最小配置级别为55B,单位灭火级别最大保护面积为U为1.0m2/B
2.按表7.3.2选择修正系数为K=1.0
3.最小需配灭火级别Q=K*S/U=1.0*350/1.0=350B
4.按单具灭火器最小配置级别55B算至少应配置手提式7KG二氧化碳灭火器为55B,计算到这里可以算出最少需配备的灭火器=350/55=6.36,取整数为7
5.B、C类场所手提式灭火器在中危险级的最大保护距离为12米,因此灭火器设置距离任何一点的行走距离应不大于12米

如果配干粉的话,按上面计算,3KG或4KG的至少需要3具,最大保护距离20米
 楼主| 发表于 2014-10-9 12:35 | 显示全部楼层
酒不解真愁 发表于 2014-10-9 10:41
看看《建筑灭火器配置设计规范》,对于重要物资、精密仪器等选择二氧化碳比较合适,而二氧化碳灭火器的灭火 ...

谢谢啦!!!
 楼主| 发表于 2014-10-9 12:37 | 显示全部楼层
酒不解真愁 发表于 2014-10-9 10:41
看看《建筑灭火器配置设计规范》,对于重要物资、精密仪器等选择二氧化碳比较合适,而二氧化碳灭火器的灭火 ...

谢谢!!! !!!
发表于 2016-11-15 09:20 | 显示全部楼层
一直在困惑怎么算呢,受教
发表于 2016-11-15 11:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-1 10:32 | 显示全部楼层
《建筑灭火器配置设计规范》条文说明中,表3 灭火器适用性明确列出了二氧化碳不适用A类火灾。

“看看《建筑灭火器配置设计规范》,对于重要物资、精密仪器等选择二氧化碳比较合适”这段话的出处在哪里?

求解档案室适用二氧化碳灭火器吗?