看到论坛还有群里的很多朋友,对断路器的区别及断路器分别适用于哪些条件,都还含含糊糊!今天在这里转帖整理了,一部分坛友在工作中遇到的问题,也是一些常见的问题,给大家做下参考学习~ ,不完整的也请大家跟帖补充!

小型断路器1P、1P+N、2P到底有什么不同?
答:
对于微型断路器来说,1P+N1P2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm
1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm
2P------单相2断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm
所以,可以得出以下结论:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);
3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。
4、用1P前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器


② 对断路器1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P的详细解释!
答: 1P2P3P4P是极数,表示能分段几根线。 现在+N的,都是N线分断,但N线上不设置脱扣装置的。只是相线分断的时候把N线顺带切断。就比如4P 16A断路器,N线电流如果大于16A,或者说,大于20A,理论上,断路器是会跳闸的。但3P+N的断路器,N线电流160A,也不会跳。前提是相线电流都不超过额定值。


③ 1P、2P、3P都有什么电器在用?它们之间有什么区别?
答: 1P 2P单相设备,照明可以采用1P插座2P3P用在三相设备上,还有就是三相电进户的地方。


④ 照明回路用的是1P还是1P+N?
答:
1. 照明用1P,传统做法,也没什么不好。也有1P+N,觉得没必要。照明不用漏电。
2. 其实用1P+N好,像DPN这种开关,和1P开关模数一样!
3. 照明一般用1P,住宅规范提到住宅卫生间照明宜带漏电保护,所以卫生间照明回路可用1P+N带漏保的。不过审图不提,我们一般照明全用1P的。


⑤ 住宅内单相配电箱进线应为1P还是2P?
(民用住宅建筑中,从电表箱出线至户内配电箱时为单相出线,为什么配电箱进线用2P而不是1P 呢?开关没带漏电?)
答:
1. 2P,检修方便,安全!
2. 民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。


⑥ 关于家庭装修用1P还是2P空开的疑问?
(家庭装修支路空开用1P仅切断火线,而共用零线,这样的话,切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处,零线还是有电压的,2P的就不存在。而如果不懂是用的1P还是2P的人肯定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全?)
答:
根据《住宅设计规范》GB50096-1999 6.5.2  住宅供电系统的设计应符合下列基本安全要求
  1.  应采用TTTN-C-STN-S 接地方式,并进行总等电位联结;
  2.  电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
  3.  每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
  4.  除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
  5.  每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
  6.  设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;
  7. 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2014-11-25 14:39 | 显示全部楼层
呵呵,在现场还真是分不清,谢谢楼主!
发表于 2014-12-22 11:23 | 显示全部楼层
楼主说的很详细 谢谢
家庭就一个漏电保护开关 带1P空开就可以了
不过有条件的 可以尝试1P+N
发表于 2014-12-22 13:00 | 显示全部楼层
先学习了吧,有时间再具体了解一下
发表于 2015-1-4 09:30 | 显示全部楼层
掌握基础知识才是最根本的
发表于 2016-2-23 20:03 | 显示全部楼层
谢谢您的分享。
发表于 2016-2-24 09:37 | 显示全部楼层
谢谢!!非常好!!
发表于 2017-3-3 21:26 | 显示全部楼层
谢谢您的分享。
发表于 2017-3-21 11:27 | 显示全部楼层

谢谢楼主奉献!
发表于 2017-3-21 11:28 | 显示全部楼层

谢谢楼主奉献!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-5-9 10:39

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表