事故回顾
2016年4月17日,国内某核电站在线路检修完工复电过程中,发生500kV( GIS)Ⅰ母接地短路跳闸事件,造成270MW低压脱扣负荷。

直接原因
原设计存在缺陷,接地开关(地刀)操作机构传动杆脱落,接地开关(地刀)A相正常分闸,但BC相未能完成正常分闸。由于接地开关(地刀)位置状态取A相状态信息,故后台显示及现场检查均显示接地开关(地刀)在分位。当操作合上母线侧隔离开关(刀闸)时,导致母线BC相接地造成500kVⅠ母线两套母差保护动作跳闸,暴露出GIS隔离开关转动型连杆存在安全隐患。

主要教训
加强运行维护管理,采取有效措施,确认接地开关(地刀)、隔离开关(刀闸)等三相位置正确;消除原设计缺陷,对接地开关(地刀)、隔离开关(刀闸)机械位置指示、后台监控接点进行技术改造,改造为每相接地开关(地刀)、隔离开关(刀闸)位置能在现地、后台独立显示,真实反应A、B、C相位置情况。