配电柜安全检查要点

[复制链接]
发表于 2017-8-15 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电柜是公司中最常见的设备设施之一,但因为现场作业环境和操作等原因,有些公司的配电柜管理并没有十分到位。
下面一组图片是小编在检查中总结出的配电柜常见问题和做的比较好的案例
电气柜的典型安全问题
电器柜的改善案例
那么那么
那么配电柜(箱)究竟有哪些需要注意的地方呢?
小编根据相关国家标准整理了一些检查要点
  • 盘、柜的漆层应完整,并应无损伤;固定电器的支架等应采取防锈蚀措施。
  • 箱(柜、板)上应无飞线,无积尘、无油污、无烧损、箱(柜)内无杂物。
  • 落地式配电箱的底部宜抬高,高出地面的高度室内不应低于50mm,,室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
  • 箱(柜)必须上锁,并关闭严密;出线应受到保护,严禁承受外力;线路压接紧固、不得扭接、松动。
  • 箱(柜、板)前方(或下方)1.2m的范围内应无障碍物;当工艺布置有困难时,照明箱可减至0.8m。
  • 安装调试完毕后,在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行防火封堵,封堵应严密。
  • 配电板面板后和箱柜以外禁止有裸导体或接头裸露。箱柜应有可靠的屏护。
  • PE线和N线应压实,不得有松脱、损伤现象
  • PE线和N线应采用压接,压接时,严禁“一钉多根线”。
  • 箱(盘)内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE) 汇流排,汇流排上同一端子不应连接不同回路的N或PE。
  • 柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;门和金属框架的接地端子间应用黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。

·········
参考法律法规:
GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范
GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
AQ/T 7009-2013 机械制造企业标准化评定标准

小编只是在益戈检查的检查表中截取了部分检查项,想了解全部的配电箱检查条款和法律法规原文,可以登录益戈检查https://www.ehsway.com:440/益戈法律 https://www.ehsway.cn/查看。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2017-8-16 09:51 | 显示全部楼层
又学了一招。。多谢指导。。
发表于 2017-8-17 13:16 | 显示全部楼层
xx                              
发表于 2017-8-18 15:59 | 显示全部楼层
小编根据相关国家标准整理了一些检查要点
盘、柜的漆层应完整,并应无损伤;固定电器的支架等应采取防锈蚀措施。
箱(柜、板)上应无飞线,无积尘、无油污、无烧损、箱(柜)内无杂物。
落地式配电箱的底部宜抬高,高出地面的高度室内不应低于50mm,,室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
箱(柜)必须上锁,并关闭严密;出线应受到保护,严禁承受外力;线路压接紧固、不得扭接、松动。
箱(柜、板)前方(或下方)1.2m的范围内应无障碍物;当工艺布置有困难时,照明箱可减至0.8m。
安装调试完毕后,在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行防火封堵,封堵应严密。
配电板面板后和箱柜以外禁止有裸导体或接头裸露。箱柜应有可靠的屏护。
PE线和N线应压实,不得有松脱、损伤现象
PE线和N线应采用压接,压接时,严禁“一钉多根线”。
箱(盘)内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE) 汇流排,汇流排上同一端子不应连接不同回路的N或PE。
柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;门和金属框架的接地端子间应用黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
发表于 2018-1-24 11:02 | 显示全部楼层
这个,有具体的资料没有呀
发表于 2018-1-24 13:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-2-2 13:02 | 显示全部楼层
很实用,感谢楼主分享
发表于 2018-2-7 11:27 | 显示全部楼层
那么那么
发表于 2018-2-8 08:45 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2018-2-8 15:11 | 显示全部楼层
我想专门做一个专项检查表,内容再多一点就好了
发表于 2018-2-9 09:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-3-9 13:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-3-13 11:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2018-4-14 16:02 | 显示全部楼层
这个比较详细,要有点专业知识的
发表于 2018-4-16 10:51 | 显示全部楼层
很好,很喜欢这样的文章,对于日常工作十分有帮助
发表于 2018-4-19 15:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2018-4-20 10:23 | 显示全部楼层
总结的比较到位,还很形象,期待更多的样贴
发表于 2018-4-20 11:28 | 显示全部楼层
这个就可以作为检查表来用啊,谢谢楼主
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安全文化网 ( 京ICP备05066184号|京公网安备110105001185号  

GMT+8, 2018-6-21 04:37

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表