公司一装置用溴素作为原料,现场罐区有3立方溴素储罐3个(两用一备),溴化反应釜(6个)周边有溴素输送管道(碳钢管衬四氟,法兰连接,现场法兰比较多)、玻璃冷凝器(通冷冻盐水。溴素冷凝回流)。
第一次接触使用溴素的装置,比较担心。个人感觉溴素危害比较大,应该设置一些检测溴素泄露的气体检测报警器,但装置安全设施设计专篇里没提溴素气体检测报警器的安装要求。专篇评审时有专家建议溴化操作和溴素储罐周围安装溴素气体检测报警器,专篇作者答复说:“根据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》(GBZ/T223-2009)附录A有毒气体检测报警仪的选用,经国家认定并且能够检测的有毒气体种类无溴素,故未设置溴素检测,待经国家技术发展能够生产制造溴素检测器并经国家认定后,企业应及时安装溴素检测器,保障安全
请教各位:
现在有经过国家认定的溴素检测器么?
如果没有经过国家认定的检测器就可以不设置溴素气体检测器么?
有没有其他比较实用的预警手段?


发表于 2017-11-14 16:30 | 显示全部楼层
是指溴气么?有无相关的MSDS作为参考信息呢?
个人觉得先从MSDS来着手讨论是否需要安装气体浓度探测仪。
发表于 2017-11-20 09:40 | 显示全部楼层
溴素泄漏检测报警仪目前还没有吧
发表于 2018-1-1 20:17 | 显示全部楼层
可安装有毒气体报警仪
发表于 2018-1-1 20:19 | 显示全部楼层
相关规范没有要求强制安装的,企业可以根据具体情况安装有毒气体报警仪