液氨储罐储存量大概在80%,需要在护栏上动火,可以直接动火吗?需要采取什么措施?

发表于 2019-6-14 16:20 | 显示全部楼层
液氨存在两种危险特性,一是有毒、二是易燃易爆。首先尽量避免或减少在现场的动火作业量,其次你需要办理特殊用火作业许可证,要对作业环境中的液氨进行实时监测,还要做好火花收集措施,避免火花四溅(这些应该在许可证上都会提及),最后如果作业点离罐体很近,动火的热能有可能传到罐体的话,建议不要进行这样的冒险作业
发表于 2019-6-18 08:19 | 显示全部楼层
精辟,精辟,精辟,精辟,精辟,精辟
发表于 2020-3-1 10:17 | 显示全部楼层
很危险,不要搞了,出了事故,是要进去改造的。
发表于 2020-3-2 15:39 | 显示全部楼层

精辟,精辟,精辟,精辟,精辟,精辟
发表于 2020-3-22 14:24 | 显示全部楼层
办理动火工作票,但建议能挪出来动火的最好出来